« Heizung, Lüftung, Klima  |

Gasheizung auf Erdwärmepumpe + RGK tauschen - kleines Grundstück

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3 ... 8  9  10  11 ... 12 ... 17  18  19 
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
10.10.2021 - 24.9.2023
381 Antworten | 37 Autoren 381
21
402
LeiLei allerseits,
 
anlehnend an den Nachbarthread

https://www.energiesparhaus.at/forum-gasheizung-auf-luftwaermepumpe-tauschen-infos-und-richtwerte-gesucht/65233

 
möchte ich euch um Hilfe bzw. Erfahrungen und Meinungen bitten.

 
Hausdaten:
FTH mittelschwere Bauweise

EKZ ca. 50
Heizlast 5,2kW
FBH

130m2
3 Personen
keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]

PV ist für "irgendwann amal" geplant, wenn E-Auto spruchreif wird, da haben wir 0Grad Süd 38Grad ca 50m2 Dachfläche zur Verfügung

 
Bestandsheizung (ca. 15J alt):

Buderus 11kW Gasbrennwertgerät
400l Schichtenspeicher
4,5m2 Solarthermie
 
Bestandsgrundstück:
Lehm-Sandboden
Grundwasser auf etwa 16m Tiefe, Oberflächenwasser vorhanden
leider ist der Platz für an RGK RGK [Ringgrabenkollektor] sehr eingeschränkt, also Baggern + Aushub irgendwo lagern wird nicht (leicht) möglich sein
es gibt 2 Bestandsbäume eher am Grundstücksrand, die bleiben müssen, alles Andere kann umgesetzt/gekübelt werden
 


2021/2021101035062.jpg

Wunschheizung:
Plan A: Erdwärmepumpe mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor]
Plan B: Luftwärmepumpe ohne RGK RGK [Ringgrabenkollektor]
Plan C: Gasbrennwertgerät tauschen
 
Nebenparameter:
es muss nicht das Billigste vom Billigsten sein, will aber keine 160 Jahre lang an Kredit abzahlen müssen dafür
 
ich interessiere mich für die Technik und Einstellung, natürlich auch die Grundlagen und lerne gerne dazu, will aber keine Wissenschaft draus machen und zukünftig als Wärmepumpentechniker arbeiten 🙂
 
das Weib will zukünftig an Aufstellpool oder Eingrabpool auch noch haben
Betonhochbeete sollen sich ausgehen
"normale" Bepflanzung muss auch noch möglich sein (lt. Recherche kein Problem)
 
geplant ist das Ganze für 2022
 
Bin für Tips, Erfahrungen, ehrliche Meinungen etc. dankbar.... und auch für Literaturtips....

schönen Dank im Voraus

Wolfgang

  •  gdfde
  •   Gold-Award
19.9.2022  (#181)
Bei meiner steht beides drauf.


2022/202209191683.jpg


2022/20220919838608.jpg

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
20.9.2022  (#182)
Hi

zitat..
gdfde schrieb: Bei meiner steht beides drauf.

Ajo wirklich. Spannend🧐
Bin schon ur gspannt, Insti baut mit mir den BT10 Sensor um, ist auch sein 1.Mal.
@gdfde vielen Dank für den Hinweis!!

Schau Ma mal, wieviel Trümmer uns übrigbleiben nach dem umbauen 😀

Aja und weil Ma grad so in Fahrt waren, hamma beschlossen, dass Ma die HKRVs schmeißen und so superduper Dyna....blabla HKRVs reinmankeln, die sind selbstabgleichend bez. hydraulischer Abgleich. Da hat ja der Fertighütten-Voldemort-Sub gröbst versagt....

Irgendwie sind die ganzen Tage wie Weihnachten.... lauter neue coole Sachen 😁

lg

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
20.9.2022  (#183)

zitat..
kraweuschuasta schrieb: Bin schon ur gspannt, Insti baut mit mir den BT10 Sensor um, ist auch sein 1.Mal.

Der wird fluchen emoji
Wichtig ist, dass er das wieder ordentlich mit Armaflex überdämmt, sonst entsteht Kondensat.


zitat..
kraweuschuasta schrieb: dass Ma die HKRVs schmeißen und so superduper Dyna....blabla HKRVs reinmankeln, die sind selbstabgleichend bez. hydraulischer Abgleich.

Interessant, wußte gar nicht, dass es so etwas gibt.




1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
20.9.2022  (#184)
Hi

zitat..
gdfde schrieb: Wichtig ist, dass er das wieder ordentlich mit Armaflex überdämmt, sonst entsteht Kondensat.

Danke, werma machen. Insti arbeitet bis jetzt ausgezeichnet, soweit ich das beurteilen kann.....


zitat..
gdfde schrieb: Interessant, wußte gar nicht, dass es so etwas gibt.



2022/20220920657517.jpg


2022/20220920814825.jpg

LG


1
  •  Avenger85
  •   Bronze-Award
20.9.2022  (#185)
So, meine Pumpe steht beim Installateur! 🙌

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
20.9.2022  (#186)
@kraweuschuasta
Das ist ja hochinteressant, ich habs zwar immer noch nicht verstanden, wie das genau funktioniert (ausser, dass es sich automatisch aufgrund eines einzigartigen Patents nachregelt), aber das ist genau das, was ich eigentlich brauchen würde (vor allem, wenn ich fallweise den Keller nicht heizen möchte oder Schlafzimmer und Büro nach wie vor mit ERR ERR [Einzelraumregelung] regeln möchte).

Kannst du deinen Insti fragen, ob man das ggf. nachrüsten kann oder muß man tatsächlich den kompletten Verteiler tauschen?

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
20.9.2022  (#187)
Hi

zitat..
gdfde schrieb: Kannst du deinen Insti fragen, ob man das ggf. nachrüsten kann oder muß man tatsächlich den kompletten Verteiler tauschen?

Befürcht ja, aber ich frag nach.
Lg


1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
20.9.2022  (#188)
Hi

zitat..
Avenger85 schrieb: So, meine Pumpe steht beim Installateur!

Gratulation!!
Lg


1
  •  ap99
  •   Gold-Award
21.9.2022  (#189)

zitat..
kraweuschuasta schrieb: superduper Dyna....blabla HKRVs reinmankeln, die sind selbstabgleichend bez. hydraulischer Abgleich.

Habe da was vom HTD-Forum in Erinnerung, daß die Dynacon Eclipse ziemlichen Druckverlust verursachen.


1
  •  Akani
21.9.2022  (#190)
Nur der Verteiler alleine soll so Funktionieren? Glaube das funktioniert nur mit der passenden Elektronik bei Err.
Für mich rausgeworfen Geld. Fährst eh mit konstant Pumpendruck da stellst einmal ein und fertig. 

zitat..
kraweuschuasta schrieb:

Hi

──────
Avenger85 schrieb: So, meine Pumpe steht beim Installateur!
───────────────

Gratuliere


1
  •  berhan
  •   Gold-Award
21.9.2022  (#191)
Die Verteiler würde ich mir nicht einbauen lassen und sind in diesem Fall kontraproduktiv. Die werden mW bei einer ERR ERR [Einzelraumregelung] verwendet, falls ein Kreis geschlossen wird, damit der Durchfluss bei den anderen Kreisen konstant bleibt.

ERR wird ja hoffentlich nicht verbaut. Nachfolgende Probleme sehe ich bei diesen HKV 1. haben diese HKV durch die Regelung einen recht hohen Druckverlust (17 kPa).
2. wirkt die Regelung jener der WP WP [Wärmepumpe] entgegen. WP will z.B. den Volumstrom erhöhen, UWP erhöht den Druck und der HKV macht die Ventile zu, um den Volumenstrom konstant zu halten.

Der einzige der einen Vorteil hat, bei diesen HKV, ist der Insti. Dieser stellt den Volumenstrom am HKV und braucht keinen hydraulischen Abgleich machen. Für den Kunden hat das Teil nur Nachteile, 1. höherer Pumpenstrom und 2. die Regelung der WP WP [Wärmepumpe] ausgeschalten, also dT geht nicht oder die Hydraulik passt nicht und eigentlich kann man dann gleich mit konstantem Volumenstrom über die WP WP [Wärmepumpe] arbeiten, nur halt mit geringerem Pumpenstrom der UWP und normalen HKV.


1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
21.9.2022  (#192)
Hi @gdfde 

zitat..
gdfde schrieb: Kannst du deinen Insti fragen, ob man das ggf. nachrüsten kann oder muß man tatsächlich den kompletten Verteiler tauschen?

Hab gefragt, kompletter Verteiler muss getauscht werden.


zitat..
berhan schrieb: ERR wird ja hoffentlich nicht verbaut.

Nein...


zitat..
berhan schrieb: Der einzige der einen Vorteil hat, bei diesen HKV, ist der Insti. Dieser stellt den Volumenstrom am HKV und braucht keinen hydraulischen Abgleich machen.

Haben wir so ausgemacht, weil ich ja vom Fertighütten SUB keinerlei Heizlastberechnung etc. habe. Nur die FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohrmeter. D.h. hydr Abgleich wär da recht schwierig bzw. Herumspielerei.

Werds einfach beobachten und berichten, falls ma was auffällt.

LG




1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
21.9.2022  (#193)
Mahlzeit
Heute hatten wir einen kleinen Rückschlag, RGK läßt sich nicht mit Sole füllen, vermutlich ein Knick 💩💩💩
LG

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
21.9.2022  (#194)
Lässt sich Luft durchblasen?
Wo konnte da ein Knick reinkommen?
Ich tippe trotzdem noch auf eine andere Ursache und drück die Daumen.

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
21.9.2022  (#195)
Nach etwa 8..10m kommen wir mit Einzugfeder und 3x2,5mm² Mantelleitung nicht mehr weiter - bei Sole ein, d.h. eine der ersten paar Schleifen vor der Werkzeughütte.
Bei Sole aus ist er mit der Sole mit 1,5 Bar reingefahren, bei Sole ein kommt nix raus emoji
Druck bleibt auch bestehen, nach ca 25 Min.....

zitat..
MalcolmX schrieb: Ich tippe trotzdem noch auf eine andere Ursache

weitere Vorschläge (abgesehen von ausbaggern) sind herzlichst willkommen emoji


zitat..
MalcolmX schrieb: drück die Daumen.

Danke!!

LG




1
  •  Deep
  •   Bronze-Award
21.9.2022  (#196)
Gibts Fotos?!

1
  •  Deep
  •   Bronze-Award
21.9.2022  (#197)
Bei 8-10m würde ich auch sonst mit einer Endoskopkamera schauen.

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
21.9.2022  (#198)
Update: winzige chance hamma noch, Insti hat jetzt mit Wasser und großer Pumpe gespült, da hats jetzt bissl was durchgerissen...
aber übern berg simma noch nicht.....

zitat..
Deep schrieb: Gibts Fotos?!

Nur von langen Gesichtern...


zitat..
Deep schrieb: Bei 8-10m würde ich auch sonst mit einer Endoskopkamera schauen.

War leider eine Sackgasse, mit einer anderen Feder simma jetzt 17m weit gekommen emoji

kacke.....
Hoff jetzt auf die Hochdruck-Spülaktion.....

LG




1
  •  Fino
  •   Bronze-Award
21.9.2022  (#199)
Auch du kacke... wenn das rohr geknickt ist hilft die Pumpe ja auch nicht mehr. Kommt was drinnen stecken? 

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
21.9.2022  (#200)
Hi

zitat..
Fino schrieb: Auch du kacke... wenn das rohr geknickt ist hilft die Pumpe ja auch nicht mehr.

war die erste und naheligendste Vermutung...


zitat..
Fino schrieb: Kommt was drinnen stecken? 

Rausgekommen ist nix... 

Insti werkt aber noch (und ich Armer muss in ein Meeting und kann nicht jammern und bangen 😭

LG


1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
21.9.2022  (#201)

zitat..
kraweuschuasta schrieb:

Update: winzige chance hamma noch, Insti hat jetzt mit Wasser und großer Pumpe gespült, da hats jetzt bissl was durchgerissen...
aber übern berg simma noch nicht.....

──────
Deep schrieb: Gibts Fotos?!
───────────────

Nur von langen Gesichtern...

──────
Deep schrieb: Bei 8-10m würde ich auch sonst mit einer Endoskopkamera schauen.
───────────────

War leider eine Sackgasse, mit einer anderen Feder simma jetzt 17m weit gekommen

kacke.....
Hoff jetzt auf die Hochdruck-Spülaktion.....

LG

Vielleicht wegen dem Höhenunterschied bei euch?

2


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next