« Photovoltaik / PV  |

SOLAREDGE - Neuer Ersatzstrom-Wechselrichter JUHU + Wallboxen

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3 ... 54  55  56  57 ... 58 ... 61  62  63 
  •  Solarbuddys
13.3.2022 - 23.11.2024
1.255 Antworten | 92 Autoren 1255
35
1290
Sodalla abundzu hilft es wenn man zu den nervigsten gehört, aber im Sinne unsere Buddys machen wir das gerne :o)) 

Vorgestern haben wir die Technischen Datenblätter bekommen JUHUUU, für den neuen Wechselrichter, die neue Netzumschaltbox (endlich mal was was man auch ins Wohnzimmer hängen kann) und die neuen Batterien.

Ich würds gern schon Online stellen aber wir dürfen noch nicht, ausserdem sind die Englisch und das spricht ja keiner im österreichischen Forum 😂

Kurz Umrissen: 
- Wir FREUEN uns dass unser Sudern gefruchtet hat  
  (wir waren "sicher" der Grund wieso die Geräte so kommen wies kommen - HAHA ) 
- Die Niederösterreichische Fraktion wird sich FREUEN :o)) 
- Siehe da da wird auch das Thema Victron für viele wieder uninteressant, uns freuts weil die     
   breite Masse was "einfaches" will, wenig Geräte/Kabeln und alles aus einer Hand 

- Die neuen Wallbox haben wir heute ausgepackt - Solaredge/KEBA - wir sind gespannt wie die Software ist :o) - ZEIT oh du liebe ZEIT zum Testen bei den Anlagen 



 

  •  Stromdose2022
8.6.2024  (#1101)

zitat..
Solarbuddys schrieb: Bist du eine Deutsche Stromdose :o) - oder wieso hast du das schon 

Jep deutsch emoji Südwestdeutsch emoji


zitat..
Solarbuddys schrieb: nur dei Beta-Hamster-Version haha 

Wir daitschen sind alle beta tester. Vor allem bei den Autos. 
Gruß von einem echten Maschinenbauer. 
Ich steh auch dazu. Meine Erfahrung ist auch, dass es ohne viel zutun funktionieren soll. Einstellen und das schnell,einfach und anschließend vergessen.


zitat..
Solarbuddys schrieb: Bzw in den Wintermonaten hat er sich den Strom in der Nacht ins Haus geholt (weil billigst/ -Cent) um dann gleich 3-5h spaeter unter Tags mit reduzierter PV Leistung in Kombi PV+Speicher die WPWP [Wärmepumpe]/Haus bestmoeglich zu versorgen

Mein Ansatz auch 👍


zitat..
Solarbuddys schrieb: aber ich bin Happy dass viel von unseren (nicht nur unseren) Inputs dann auch fuer viele kommen weil das fragt SE ueber die Verkaeufer /Ansprechpartner sehr oft ab um zu sehen was der Markt will (das finden wir top) auch wenn DRÜCK und SCHMELZ  noch nicht umgesetzt ist, aber da werden wir jedesmal nerven.

Darüber bin ich auch happy ganz ehrlich. Cool daß SE auch zuhört und umsetzt. 
Und Drück und Schmelz unbedingt weiter nerven. 😉👍


zitat..
Solarbuddys schrieb: Bzw in den Wintermonaten hat er sich den Strom in der Nacht ins Haus geholt (weil billigst/ -Cent) um dann gleich 3-5h spaeter unter Tags mit reduzierter PV Leistung in Kombi PV+Speicher die WPWP [Wärmepumpe]/Haus bestmoeglich zu versorgen

@motzi
Wie wenn ich fragen darf nennt sich dann der Stromtarif bzw wie sieht das aus ?




1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
8.6.2024  (#1102)

zitat..
Stromdose2022 schrieb:

──────..
Solarbuddys schrieb: Bist du eine Deutsche Stromdose :o) - oder wieso hast du das schon 
───────────────

Jep deutsch Südwestdeutsch

──────..
Solarbuddys schrieb: nur dei Beta-Hamster-Version haha 
───────────────

Wir daitschen sind alle beta tester. Vor allem bei den Autos. 
Gruß von einem echten Maschinenbauer. 
Ich steh auch dazu. Meine Erfahrung ist auch, dass es ohne viel zutun funktionieren soll. Einstellen und das schnell,einfach und anschließend vergessen.

──────..
Solarbuddys schrieb: Bzw in den Wintermonaten hat er sich den Strom in der Nacht ins Haus geholt (weil billigst/ -Cent) um dann gleich 3-5h spaeter unter Tags mit reduzierter PV Leistung in Kombi PV+Speicher die WPWP [Wärmepumpe]/Haus bestmoeglich zu versorgen
───────────────

Mein Ansatz auch 👍

──────..
Solarbuddys schrieb: aber ich bin Happy dass viel von unseren (nicht nur unseren) Inputs dann auch fuer viele kommen weil das fragt SE ueber die Verkaeufer /Ansprechpartner sehr oft ab um zu sehen was der Markt will (das finden wir top) auch wenn DRÜCK und SCHMELZ  noch nicht umgesetzt ist, aber da werden wir jedesmal nerven.
───────────────

Darüber bin ich auch happy ganz ehrlich. Cool daß SE auch zuhört und umsetzt. 
Und Drück und Schmelz unbedingt weiter nerven. 😉👍

──────..
Solarbuddys schrieb: Bzw in den Wintermonaten hat er sich den Strom in der Nacht ins Haus geholt (weil billigst/ -Cent) um dann gleich 3-5h spaeter unter Tags mit reduzierter PV Leistung in Kombi PV+Speicher die WPWP [Wärmepumpe]/Haus bestmoeglich zu versorgen
───────────────

@motzi
Wie wenn ich fragen darf nennt sich dann der Stromtarif bzw wie sieht das aus ?

Südwestdeutsch😂 Sag doch gleich dass du im 10 Österreichischen Bundesland lebst😍 - oder ist Bayern schon nimmer Südwestdeutsch wobei Maschinenbauer,Autos - hmm Stuttgart - egal du bist natürlich willkommen, auch wenn Deine Kaffeemaschinen alle net so wollen gg 

Aber cool dass wir da jemanden haben der scheinbar in diesem Punkt für uns Ösi in die Zukunft schauen kann. Uns selbst als Maschinenbauer im Team, Kabellutscher sind bei uns ja Motzi und Shorty freuts mich dann umso mehr einen direkt Kontakt zum ZURÜCK-in-die-ZUKUNFT-Forums-DE-Buddy zu haben.

Magst mal die ganzen APP-Screenshots (Auswahlseiten) und Unterseiten hier reinstellen - würd sicher einige interessieren und auf der Welser Messe haben wir alles zur kurz gesehen bzw musst ich da immer die leckern Salamettis futtern und eben Prioritäten setzen.
Motzi ist bei Awattar , ein anderer Thread geht auch um derartige Stromanbieter und Tarife.


1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des durchblicker-Partnerprogramms.
Hallo Solarbuddys, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  Stromdose2022
9.6.2024  (#1103)

zitat..
Solarbuddys schrieb: Südwestdeutsch😂 Sag doch gleich dass du im 10 Österreichischen Bundesland lebst

Ha emoji ich dacht immer Vorarlberg und tirol gehört zu uns emoji
Ausm Schwarzwald exakter gesagt. Mittlerweile in der Waffenstadt Oberndorf glücklich mit ner schwäbin verheiratet 


_aktuell/20240609397980.jpg

_aktuell/20240609169987.jpg

_aktuell/20240609534879.jpg

_aktuell/20240609535159.jpg

_aktuell/20240609801679.jpg

_aktuell/20240609402219.jpg

_aktuell/20240609714947.jpg

_aktuell/20240609864847.jpg

_aktuell/20240609168503.jpg

_aktuell/2024060953070.jpg

_aktuell/20240609250996.jpg

_aktuell/20240609423356.jpg


2
  •  Stromdose2022
9.6.2024  (#1104)


_aktuell/20240609817208.jpg

_aktuell/20240609868924.jpg
Hoffe es fehlt nichts emoji
Grüße vom Zahnradfräsmaschinenbauer. 👍

2
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
9.6.2024  (#1105)

zitat..
Solarbuddys schrieb: Wir haben die Info soebene bekommen dass Time-of-Use im Anmarsch ist.

zitat..
Solarbuddys schrieb: Szenario: 
Ich will dass die Batterie ERST geladen wird ab 12 Uhr  da ich um 3 in der früh den günstigen/negativen NetzStrom ins Haus geholt hab und ich dann zu Mittag meine Spitzen (und eventuell Einspeiselimitierungen) über die Batterie abfangen will.

Genial, ich freu' mich drauf! Finde ich echt cool, dass SE das so umsetzt und so schnell ausrollt.
Wann in etwa darf ich damit rechnen?

zitat..
Solarbuddys schrieb: Aber es ist gut dass die ganzen Nerditäten letztendlich auf "einfache" Weise und Userfriendly und App-mässig easy bedienbar kommt weil ICH steh dazu. Ich will alles easy einstellen können, weil permanentes herumfummeln an Sachen und Knöpfen damit was geht, dazu fehlt trotzdem die Lust und Zeit.

Völlig richtig, das sehe ich als Nichttechniker genauso. Das Forum ist hier nicht repräsentativ.

Für den Wald- und Wiesen-PV Betreiber ist das meiste nämlich nur absoluter Bahnhof. Für das habe ICH die Solarbuddys engagiert: sauteuer, aber es (sie) wirk(en)t 😀. Die älteren werden mit dem seinerzeitigen Werbespruch wohl was anfangen können, die jüngeren müssen googeln, wenn es sie interessiert 😊.

Die "Semi- oder Profiebene" ist ja im Grunde nur technische Spielerei ("Nerderei" - OT-Solarbuddy😁).

Denn nur so wie oben beschrieben wird man die breite Masse mitnehmen können (und gegen die bin selbst ich schon "spitzenmäßig top drauf und informiert" - gerade wieder auf Dienstreise gewesen und mitbekommen). 

Im Grunde aber sollte das Laden von Speicher- und E-Auto sowie das Betreiben der größeren HH-Verbraucher zu den richtigen Zeiten easy einstellbar sein, quasi Plug und Play.
Genau das ist es, was vermutlich für 98% zählt - und dort müssen wir hin. Dann wird das auch was mit dem weiteren Ausbau.


1
  •  npalko
  •   Bronze-Award
9.6.2024  (#1106)

zitat..
Solarbuddys schrieb:
Box 2 (npalko):
Da waren wir heute und es ist definitiv NICHT die Box sondern der Glecihzeitigkeitsfaktor des gesmaten Hauses/Geräte im Haus/Suberverteiler etc.. wir konnten das mehrmalig replizieren wenn wir gewisse Teilbereich weggeschalten haben dass dann die Box so lief wie es sein soll.
Motzi hat hier eine automatisierte Lösung angedacht mit Schütz/Zeitschaltuhr um gewisse Verbraucher im Blackoutfall erst Zeitversetzt anfahren zu lassen. 

Motzi hat auch heute sämtliches vor Ort versucht mit einem Netzfilter den er von seiner Audiophilen Leidenschaft mitgebracht hatte aber dieser hatte auch nicht geholfen um die Kaffemaschine starten zu können. Einschalten/Bestromen Ja, da geht alles aber sobald die Pumpe pumpen will störts irgendwas und das wars.

Hab natürlich dieses WE auch einige Tests selber gemacht, und Geräte die den Blackoutbetrieb killen gesucht.

  • Kaffemaschine: Wie beim Schwiegervater, zwar anderes Modell, aber ähnlich Technik killt den Betrieb zu 100% mit Restart.
  • Hauswasserwerkpumpe: Würd sagen hat eine 99% kill Eigenschaft, eine 1 Phasige 600Watt Pumpe.
  • Wärmepumpe mit Sanftanlauf: Manchmal kommt man bis 1,5kW Leistungsaufnahme, manchmal  bis 2kW. Danach Kill.

Was in allen Fällen auftritt, ist das die blaue LED für Kommunikation auf der BUI blinkt, und nicht leuchtet wie sie soll.

Bin schon gespannt auf die möglichen Lösungen die Sir Moitzelot andekt, und obs hilft, weil im Moment find ich recht leicht ohne Suchen Geräte die SE nicht mag emoji

1
  •  Benji
  •   Gold-Award
9.6.2024  (#1107)
Ich habs schon mal erwähnt: Schauts euch das am Oszi an (oder holts euch jemand der mit Oszi an Niederspannung arbeiten kann).

Ich denke dass deine drei Fälle alle dieselbe Ursache haben: induktiver Verbraucher (wobei ich die Kaffeemaschine auch entschieden sehr eigenartig finde)

Hat man mal Spannungs- und Stromverläufe, kann man die Last "nachbilden" und dann sollte es einfach sein den "root cause" zu finden und zu fixen.

Und bitte vergessts den audiophilen Netzfilter. Selbst seine sauerstoffarmen linksdrehenden Kupferkabel mit dauerndem Kontakt zu den Yrr und Sensor für die relative Mondfeuchtigkeit werden euch nicht weiterbringen...

1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
9.6.2024  (#1108)

zitat..
speeeedcat schrieb:

Für den Wald- und Wiesen-PV Betreiber ist das meiste nämlich nur absoluter Bahnhof. Für das habe ICH die Solarbuddys engagiert: sauteuer, aber es (sie) wirk(en)t 😀. Die älteren werden mit dem seinerzeitigen Werbespruch wohl was anfangen können, die jüngeren müssen googeln, wenn es sie interessiert 😊.

ich fühl mich grad soooo Jung , ich musste grad googeln ... mano herrlich mit fast knackigen 45ig noch zu der "Grün hinter den Ohren Fraktion" dazuzugehören


zitat..
speeeedcat schrieb:

Im Grunde aber sollte das Laden von Speicher- und E-Auto sowie das Betreiben der größeren HH-Verbraucher zu den richtigen Zeiten easy einstellbar sein, quasi Plug und Play.
Genau das ist es, was vermutlich für 98% zählt - und dort müssen wir hin. Dann wird das auch was mit dem weiteren Ausbau.

Die Richtung (Software) stimmt --  TIME of USE sollte Ende Q3 in Österreich Einzug halten laut Infos SE.


1
  •  Stromdose2022
9.6.2024  (#1109)


_aktuell/20240609921559.jpg

_aktuell/20240609519945.jpg

_aktuell/20240609823170.jpg
Noch entdeckt. Dazu gibts links zur SE-Homepage mit noch mehr erklärbär. 

zitat..
npalko schrieb: Was in allen Fällen auftritt, ist das die blaue LED für Kommunikation auf der BUI blinkt, und nicht leuchtet wie sie soll.

Das ist mir noch nicht aufgefallen. Werd ich mal checken. Bisher nicht beachtet. 
Dein Versuch mit Wärmepumpe gefällt mir gar nicht emoji
Will gerade auch eine einbauen. 


1
  •  Stromdose2022
21.6.2024  (#1110)
Hallo zusammen, 

Habe heute morgen eine email bekommen den Kaffeegate Case betreffend. 
Solaredge Tier 1 sagt dass das Problem jetzt behoben wurde. 
Michael schmeisst natürlich gleich den Hauptschalter im Keller auf Insel rum. 
Und lässt einen Kaffee raus. 
And so what...der läuft emoji
Was auch immer gedreht wurde weiß ich nicht, aber der ersatzstrom wird jetzt nicht mehr von der Kaffeemaschine abgewürgt. 

Grüße 

1
  •  npalko
  •   Bronze-Award
21.6.2024  (#1111)
@­Solarbuddys los Case eröffnen! will auch testen 😶😀😁

1
  •  Stromdose2022
22.6.2024  (#1112)

zitat..
Solarbuddys schrieb: Ein/Aus/Ein/Aus - Lichtflackern,

Ich hatte gestern das System mal für 2 std auf Inselbetrieb laufen. Bisher waren das  meist nur paar Minuten. Da ist mir aufgefallen dass manche LED-Lampen auch recht stark flackern. Vor allem dann wenn andere lasten losgelegt haben. In diesem Fall war das der Waschmaschinen Motor und die Pumpe. 

Grüße 


1
  •  npalko
  •   Bronze-Award
23.6.2024  (#1113)
kannst mal schauen ob sich deine firmware verändert (beta maybe?) hat, oder ob "einstellungstechnisch" was gedreht wurde vom support ?

Das flackern kommt glaub ich gern von Induktionsmotoren, die brauchen viel Blindleistung.

1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
23.6.2024  (#1114)
Die Softwareversion wäre echt spannend - wir werden deine Kaffeelösung mal hinterfragen bei unserem Kontakt (derzeit noch im Urlaub) 
Da es aber ein offizielles Kaffeegate-Dokument von SE gibt is grad schwer nachzuvollziehen wieso das jetzt doch gehen soll - auch wenn für viele Kaffeeschlürfer sicher super 
 


1
  •  Stromdose2022
23.6.2024  (#1115)


_aktuell/20240623217112.jpg
Hab das mal verglichen. Konnte keine Veränderung feststellen. 
Das einzige was mir mal aufgefallen ist, das system war an den zwei tagen zuvor jeweils morgens halb zehn 1std offline. 

1
  •  Stromdose2022
23.6.2024  (#1116)

zitat..
Solarbuddys schrieb: Die Softwareversion wäre echt spannend - wir werden deine Kaffeelösung mal hinterfragen bei unserem Kontakt (derzeit noch im Urlaub) 
Da es aber ein offizielles Kaffeegate-Dokument von SE gibt is grad schwer nachzuvollziehen wieso das jetzt doch gehen soll - auch wenn für viele Kaffeeschlürfer sicher super 

Das würde mich auch sehr interessieren was da jetzt gemacht wurde. 




1
  •  Stromdose2022
23.6.2024  (#1117)

zitat..
npalko schrieb: kannst mal schauen ob sich deine firmware verändert (beta maybe?) hat, oder ob "einstellungstechnisch" was gedreht wurde vom support ?

Was genau meinst du mit einstellungstechnisch ? 




1
  •  Munsemer
26.6.2024  (#1118)

zitat..
Stromdose2022 schrieb:

Hallo zusammen, 

Habe heute morgen eine email bekommen den Kaffeegate Case betreffend. 
Solaredge Tier 1 sagt dass das Problem jetzt behoben wurde. 
Michael schmeisst natürlich gleich den Hauptschalter im Keller auf Insel rum. 
Und lässt einen Kaffee raus. 
And so what...der läuft
Was auch immer gedreht wurde weiß ich nicht, aber der ersatzstrom wird jetzt nicht mehr von der Kaffeemaschine abgewürgt. 

Grüße

Hallo,

ich habe es auch ausprobiert. Der Kaffeevollautomat läuft auch unter Ersatzstrom einwandfrei.
Ich habe zusätzlich noch den Backofen und die Heißluftfriteuse eingeschaltet. Keine Probleme, lief alles zusammen ohne Schwierigkeiten.




1
  •  Markus98
  •   Bronze-Award
26.6.2024  (#1119)

zitat..
Munsemer schrieb:

Hallo,

ich habe es auch ausprobiert. Der Kaffeevollautomat läuft auch unter Ersatzstrom einwandfrei.
Ich habe zusätzlich noch den Backofen und die Heißluftfriteuse eingeschaltet. Keine Probleme, lief alles zusammen ohne Schwierigkeiten.

Welchen WR WR [Wechselrichter] hast du? Der Backofen darf ja bis zu 3,6kW ziehen. Kann SolarEdge soviel Schieflast?


1
  •  Munsemer
26.6.2024  (#1120)

zitat..
Markus98 schrieb:

──────..
Munsemer schrieb:

Hallo,

ich habe es auch ausprobiert. Der Kaffeevollautomat läuft auch unter Ersatzstrom einwandfrei.
Ich habe zusätzlich noch den Backofen und die Heißluftfriteuse eingeschaltet. Keine Probleme, lief alles zusammen ohne Schwierigkeiten.
───────────────

Welchen WR WR [Wechselrichter] hast du? Der Backofen darf ja bis zu 3,6kW ziehen. Kann SolarEdge soviel Schieflast?

Hallo,
ich habe den SE10K-RWB48. Die Maximal zulässige Phasenschieflast liegt laut Solaredge bei 3kW.


1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
26.6.2024  (#1121)

zitat..
Munsemer schrieb:

──────..
Stromdose2022 schrieb:

Hallo zusammen, 

Habe heute morgen eine email bekommen den Kaffeegate Case betreffend. 
Solaredge Tier 1 sagt dass das Problem jetzt behoben wurde. 
Michael schmeisst natürlich gleich den Hauptschalter im Keller auf Insel rum. 
Und lässt einen Kaffee raus. 
And so what...der läuft
Was auch immer gedreht wurde weiß ich nicht, aber der ersatzstrom wird jetzt nicht mehr von der Kaffeemaschine abgewürgt. 

Grüße
───────────────

Hallo,

ich habe es auch ausprobiert. Der Kaffeevollautomat läuft auch unter Ersatzstrom einwandfrei.
Ich habe zusätzlich noch den Backofen und die Heißluftfriteuse eingeschaltet. Keine Probleme, lief alles zusammen ohne Schwierigkeiten.

Hattest du mit der Kaffeemaschine auch anfangs Probleme und jetzt geht es oder hats bei Dir eh immer funktioniert ? 


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next