« Heizung, Lüftung, Klima  |

KNV S1255-6 Vor/Rücklauf

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3  4 
  •  hpgo
20.3. - 3.4.2023
76 Antworten | 12 Autoren 76
2
78
Hallo,
ich kenne mich mit WPWP [Wärmepumpe] nicht so gut aus, aber als ich heute mal die App am Telefon geöffnet habe und mir die Diagramme für Vor/Rücklauf angesehen habe, scheint da was nicht ok zu sein. Zumindest würde ich das so interpretieren.

Vlt mag ein Profi kurz einen Blick darauf werfen.
Lg

2023/20230320116533.jpg

2023/20230320383693.jpg

  •  dyarne
  •   Gold-Award
26.3.2023  (#41)

zitat..
hpgo schrieb: Danke, könnte gut sein, das ich mich melde und meine Anlage optimieren lasse nächsten Winter. Mich interessiert das Thema, mal schauen wie weit ich durch einlesen, fragen (auch hier im Forum) und versuchen komme.
Ich denke mir, optimieren kann ich es dann immer noch lassen.

das ist das ideal, wenn man sich mit seiner anlage so beschäftigt daß man mit forumsunterstützung sie selber in den griff bekommt.

aus vielen anfragen weiß ich daß das manchen überfordert, technisch & zeitlich. für die soll es dann pimpmypump geben als schlankes angebot...


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
26.3.2023  (#42)

zitat..
cacer schrieb: das angebot von dyarne ist ganz neu und sicher hervorragend (die essenz aus dem gesammelten wissen hier und mehr)
kannst darüber nachdenken, wenn du dich eingelesen hast.

das ist für diejenigen die den weg über do-it-yourself mit forumsunterstützung nicht gehen wollen/können.
und das sind - leider - sehr viele, die große mehrheit außerhalb unserer kompetenzblase...

irgendwann wird man haustechnikbasics in der schule lernen ... emoji


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
26.3.2023  (#43)

zitat..
hpgo schrieb: Heute wollte ich in den zwei HKV wieder die berechneten Durchflusswerte der Installationsfirma einstellen (Hydraulischer Abgleich?), da ist mir aufgefallen, dass die Leitungslängen in der Planung und Realität (beschriftet im HKV) bei weitem nicht übereinstimmen.
Beispiel...

willkommen in der realität.

heizflächenauslegungen werden nicht geplant, sondern vom lieferanten als gratisleistung mit dem material mitgeliefert. entsprechend fällt das ergebnis aus, 90% für die rundablage...

hier zum nachlesen woran es zumeist scheitert, so auch bei deiner auslegung...
https://www.energiesparhaus.at/forum-fbh-nach-tichelmann/53890

deine volumenströme sind unrealistisch. außerdem hast du eine vollmodulierende wärmepumpe. das bedeutet je nach last des gebäudes (außentemperatur) hast du unterschiedliche volumenströme durch wärmepumpe & heizkreise.

davon kommt in deiner auslegung leider nichts vor. ein hydraulischer abgleich unterschiedlicher kreislängen ist immer nur für einen arbeitspunkt möglich, weil sich der druckverlust exponentiell mit dem volumenstrom verändert.

dem kann man nur begegnen indem die hydraulik konsequent für modulation und variable wasserumlaufmengen ausgelegt wird...
https://www.flow30.at/




1
  •  hpgo
  •   Bronze-Award
28.3.2023  (#44)

zitat..
cacer schrieb:

stell 180/0 ein. du hast 180/30  eingestellt.
dazu kommt halt der startwert für WW WW [Warmwasser]. wenn WW WW [Warmwasser]-start schon knapp unter der obergrenze 
steht, wird dauernd neu gestartet, wenn du nur ein paar liter zapfst.

Hab ich gemacht und den "Starttemp. Bedarfsmodus mittel" auf 40°C gesetzt - jetzt wird noch 3-mal täglich WW WW [Warmwasser] aufgeheizt.  Ok, so oder noch zu viel?

Ich könnte sonst beim 7.1.10.1 Betriebsvorrang auf automatisch stellen soll ja bei der S1255 gut funktionieren meine ich gelesen zu haben. 

2023/20230328875367.png

Ich lese nun seit 2/3 Tagen im Thread Hydraulischer Abgleich -> Grundlagen und verstehe dass der Hydraulische Abgleich sehr wichtig ist, allerdings werde ich auch immer unsicherer wie ich weiter machen soll/muss.

Ich habe die realen Längen meiner Heizkreise.
Wie soll ich weiter vorgehen, die großen Heizkrise voll aufdrehen und die RL RL [Rücklauf] Temperaturen mit einem IR Thermometer messen?
Es sollen alle Kreise gleich schnell warm, und gleich warm werden. 

Wichtig wird auch sein das die WPWP [Wärmepumpe] zu dem Zeitpunkt der IR Messungen arbeitet, gibt es dazu ein Testprogramm in die man die WPWP [Wärmepumpe] versetzen kann? (7.5.1)

Oder kann ich die l/min je Kreis irgendwie selber errechnen oder geht das nur mit dem messen der RL RL [Rücklauf] Temp?

1
  •  mampfgnom
  •   Bronze-Award
29.3.2023  (#45)

zitat..
hpgo schrieb: Hab ich gemacht und den "Starttemp. Bedarfsmodus mittel" auf 40°C gesetzt - jetzt wird noch 3-mal täglich WW WW [Warmwasser] aufgeheizt.  Ok, so oder noch zu viel?

Da musst du etwas probieren, was zu eurem Alltag passt. Du kannst auch mal auf 30 oder 35 Grad absenken. Bei dem Wert wird nur geschaut was unten im Speicher passiert. Wie warm das Wasser im Großteil des restlichen Speichers darüber ist, spielt keine Rolle für das Starten der WW WW [Warmwasser]-Bereitung. Die Temperatur unten wird aber sehr stark von nachströmenden Trinkwasser beeinfluss. Das heißt, du öffnest irgendwo den Wasserhahn und lässt Warmwasser raus. Das wird aus dem Speicher von oben gezapft. Gleichzeitig fliest kaltes Wasser unten nach. Wenn du eine Weile zapfst, wird der untere Speicherbereich durchmischt und BT6 zeigt dir eine niedrige Temperatur an. Im Prinzip sorgt also jeder Zapfvorgang dafür, dass BT6 sinkt. Wenn ich nur kurz die Hände wasche wird sich kaum was zeigen. Wenn ich einen Eimer Wasser zum Boden wischen fülle, sehe ich schon einen leichten Abgall von BT6 und wenn ich mich unter die Regendusche stelle, sinkt BT6 ganz schnell ab. Das sagt dir aber alles nicht, wieviel warmes Wasser im Speicher oberhalb von BT6 noch übrig ist.

Also spiel einfach mit den Startwerten und beobachte. Das gute ist, du zeichnest die Daten auf und kannst sie beobachten. 

Was mir noch auffällt: du bereitest WW WW [Warmwasser] mit über 60Hz. Ich dachte das geht nur im Luxus Modus und normal sind 50Hz. Schreibe mal bitte alle deine Start Stop Temperaturen für niedrig, Mittel und hoch. 

Zum Thema Heizen darf sich die pump Patrole äußern. 

2
  •  hpgo
  •   Bronze-Award
29.3.2023  (#46)
Guten Morgen

zitat..
mampfgnom schrieb:
Was mir noch auffällt: du bereitest WW WW [Warmwasser] mit über 60Hz. Ich dachte das geht nur im Luxus Modus und normal sind 50Hz. Schreibe mal bitte alle deine Start Stop Temperaturen für niedrig, Mittel und hoch.

7.1.1.1 Temperatureinstellung  
  Starttemp. Bedarfsmodus niedrig: 
  Stoptemp. Bedarfsmodus niedrig: 
  Starttemp. Bedarfsmodus mittel:  40°
  Stoptemp. Bedarfsmodus mittel:  48°
  Starttemp. Bedarfsmodus hoch:  47°
  Stoptemp. Bedarfsmodus hoch:  51°
  Stoptemp. period. Erhöhung:  55°

Ok mir wäre ohnehin lieber die WPWP [Wärmepumpe] würde unter 60Hz bleiben - ich hab immer das gefühl das ich die WPWP [Wärmepumpe] höre bei 60 Hz.
Lg

1
  •  mampfgnom
  •   Bronze-Award
29.3.2023  (#47)
Was ist bei 7.1.3.1 eingestellt? Hast du vielleicht Verdichtersperren aktiviert?

1
  •  hpgo
  •   Bronze-Award
29.3.2023  (#48)
7.1.3.1 Sperrbereich  
  Von Frequenz: 90Hz
  Bis Frequenz: 118Hz
Nur höhere Frequenzen (dürfte Standard Einstellung sein)

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
29.3.2023  (#49)

zitat..
mampfgnom schrieb: Was mir noch auffällt: du bereitest WW WW [Warmwasser] mit über 60Hz. Ich dachte das geht nur im Luxus Modus und normal sind 50Hz.

ww wird vom regler versucht mit konstanter leistung zu bereiten, rund 4kw.

dazu wird die frequenz je nach soletemperatur geregelt, kann im sommer auf 45hz runtergehen und am winterende auf 65hz rauf... wird jetzt bald wieder auf 55hz einpendeln...


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
29.3.2023  (#50)

zitat..
hpgo schrieb: Oder kann ich die l/min je Kreis irgendwie selber errechnen oder geht das nur mit dem messen der RL RL [Rücklauf] Temp?

daran scheitern ja sogar die die es machen, die systemhersteller ... emoji

nein, das hat leider keinen sinn, außer du hast eine flow30 auslegung mit harmonisierten kreislängen.

du kannst die kreise nur relativ abgleichen, wie schon hier beschrieben die kurzen eindrosseln und den gesamtvolumenstrom über die spreizung der wp einstellen.

bei gegebener auslegung - mehr oder wie hier weniger günstig - muß man schauen wie weit man dabei kommt zwischen effizienz & komfort...


1
  •  hpgo
  •   Bronze-Award
29.3.2023  (#51)
Also so machen wie cacer hier geschreiben hat

zitat..
cacer schrieb:
notier dir alle aktuellen einstellungen, nimm die heizkurve auf 3 runter, dreh alle kreise voll auf,
außer den ganz kurzen.
schau am BF1 um wieviel der gesamtdurchfluss steigt. notieren.
wärmeträgerpumpe auf 100%, wieder notieren.
wt-pumpe auf 12-14l/min einstellen.

3 Fragen die mich dazu beschäftigen:
1. Wie kann ich die Wärmeträgerpumpe auf 100% stellen?
2. Wie lange muss das auf 100% beobachtet werden?
3. Wärmeträgerpumpe auf 12-14 l/min einstellen - woher kommen die 12-14 l/m?

1
  •  mampfgnom
  •   Bronze-Award
29.3.2023  (#52)

zitat..
dyarne schrieb: ww wird vom regler versucht mit konstanter leistung zu bereiten, rund 4kw

Super wieder was gelernt 👍

Welche Leistung strebt die WPWP [Wärmepumpe] bei Luxus Modus an? 6kW oder volle pulle 120Hz, wenn freigegeben?

Dazu noch eine Frage @dyarne 
Im S1255-6 Handbuch steht

2023/20230329672434.png
Die Option "Manuelle Leistung" gibt es bei mir aber nicht. Damit könnte ich ja bestimmt auch die von dir erwähnten 4kW ändern. Ist diese Option nur bei bestimmten Betriebsmodi verfügbar?


1
  •  cacer
  •   Gold-Award
30.3.2023  (#53)

zitat..
hpgo schrieb: 3 Fragen die mich dazu beschäftigen:
1. Wie kann ich die Wärmeträgerpumpe auf 100% stellen?
2. Wie lange muss das auf 100% beobachtet werden?
3. Wärmeträgerpumpe auf 12-14 l/min einstellen - woher kommen die 12-14 l/m?

1: im pumpenmenue vermutlich im servicemenue(die menuenummern bei der "s" müsste ich selbst suchen) 
2: da reicht kurz (1-2 minuten) zum schauen, wenn alle kreise offen sind.
    geht ja darum, einmal den gesamtdurchfluss zu ermitteln, um vergleichsmöglichkeit zu haben und später rückschlüsse ziehen zu können, ob du zu viel gedrosselt hast, oder z.b. ein filter zu ist, etc.
3: fürs EFH hat sich das als guter mittelwert zum starten herausgestellt. kannst das auch neu und aufwendig berechnen... am ende stellst du es trotzdem wieder anders ein. ein paar fahren hier unter 10l/min manche über 15. sehr viele aber halt im bereich 12-14.


zitat..
mampfgnom schrieb: Die Option "Manuelle Leistung" gibt es bei mir aber nicht. Damit könnte ich ja bestimmt auch die von dir erwähnten 4kW ändern.

das schreit wohl nach nem softwareupdate? welche version ist drauf?

allerdings hat die soletemperatur auch großen einfluss auf die verdichterleistung.
im sommer bleibt der verdichter bei WW WW [Warmwasser] eher bei 50hz und im winter oft auch über 60hz. (zwischen 55 und 64hz gibts n internen sperrbereich, daher läuft der verdichter immer entweder drunter , oder drüber)

und nochwas zu den durchflüssen: wenn siebe/filter verschmutzt sind, diese erst reinigen.
gelegentlich hängt da nach der installation der anlage noch was drin. mindestens nach dem ersten jahr sollten die mal gecheckt werden.




1
  •  mampfgnom
  •   Bronze-Award
30.3.2023  (#54)
 

zitat..
cacer schrieb: das schreit wohl nach nem softwareupdate? welche version ist drauf?


2023/20230330960756.png
Version 2.10.3

Das Handbuch habe ich mir damals runtergeladen als die WPWP [Wärmepumpe] aufgestellt wurde. Die sollten also grob von der Version her zusammenpassen. Ein Update ist mir der Menüpunkt aber nicht wert, falls es daran liegen sollte. 


1
  •  cacer
  •   Gold-Award
30.3.2023  (#55)

zitat..
mampfgnom schrieb: Ein Update ist mir der Menüpunkt aber nicht wert, falls es daran liegen sollte. 

sorry, hab nicht aufgepasst, daß du das geschriebenen hattest. dachte hpgo wäre es gewesen...🙃
du kennst dich ja eh gut aus und ich habe bei der "S" nicht den überblick. 

1
  •  Akani
30.3.2023  (#56)
Ja mit der neuesten Version der S geht Ww Leistung und auch die Pumpendrehzahl separat ein zu stellen.
Finde gut und läuft seit 1. März ohne zicken und hängt im uplink

1
  •  hpgo
  •   Bronze-Award
1.4.2023  (#57)
Hallo,
leider hatte ich erst heute wieder Zeit mich dem Thema zu widmen.
Als ich am Nm dann unter
7.5.1.1 Testmodus  
  Heat Pump Test Aktive deaktiviert
  Compressor speed EP14 50Hz
  HM Pump Speed  45%
  Brine Pump Speed 45%
  Actual compressor speed 20Hz

HM Pump Speed auf 100% gesetzt habe hat sich bei der Volumenstrommessung (BF1) gar nichts getan - alles gleich geblieben.

Zuerst dachte ich vlt wegen der warmen Außentemperaturen, jetzt ist mir der Gedanke gekommen das ich vlt nach dem HM Pump Speed auf 100% auch noch auf Test aktivieren gehn muss. Ich will, wenn möglich nichts falsch machen deshalb frage ich nach ob ich mir das richtig zusammenreime?

Lg

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
1.4.2023  (#58)
du musst nicht in den testmodus!
einfach die pumpengeschwindigkeit manuell einstellen!
von auto auf manuell und dann die % einstellen. mehr nicht.

1
  •  hpgo
  •   Bronze-Award
1.4.2023  (#59)

zitat..
cacer schrieb:

du musst nicht in den testmodus!
einfach die pumpengeschwindigkeit manuell einstellen!
von auto auf manuell und dann die % einstellen. mehr nicht.

7.1.2.2 Pumpendrehzahl Heizkreis    
  Heizung    
  Auto:  deaktiviert deaktiviert
  Manuelle Drehzahl:  60% 60%
  Drehzahl im Standbymodus   30% 30%
       
  Brauchwasser    
  auto deaktiviert deaktiviert
  Manuelle Drehzahl 50% 50%
       
  Kühlung    
  Drehzahl bei passiver Kühlung: 70% 70%
Du meinst hier 7.1.2.2
auto ist sowieso deaktiviert

Edit: Komisch, im Installateur Handbuch stehen unter 7.1.2.2 auch ganz andere Parameter zum Einstellen.


2023/20230401226049.png

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
1.4.2023  (#60)
genau. da stellst du mal 100% ein und liest den durchfluss ab.
kannst auch zwischenwerte ablesen . z.b. 90 80 70 etc.
siehst dann schnell was passiert.
dann das ganze mal mit voll geöffneten kreisen.
so weißt du, was theoretisch möglich ist und kannst später besser einschätzen, was du da eingestellt hast.

standby kann man auch mal auf 15% runterstellen... das ist die"schnüffeldrehzahl" um die rücklaufende temperatur in taktpausen zu messen, um die gradminuten zu berechnen.
nur, wenn ein rückschlagventil verbaut ist und der durchfluss unter z.b. 20% abbricht, bleibst du knapp drüber.

1
  •  hpgo
  •   Bronze-Award
1.4.2023  (#61)

Bei voll geöffneten Heizkreisen


2023/2023040115605.png

Pumpendrehzahl 60% = 15,0 l/m
Pumpendrehzahl 70% = 17,5 l/m
Pumpendrehzahl 80% = 20,1 l/m
Pumpendrehzahl 90% = 22,5 l/m
Pumpendrehzahl 100% = 23,0 l/m

zitat..
cacer schrieb:
wt-pumpe auf 12-14l/min einstellen.

somit werde ich die Pumpendrehzahl auf 50% einstellen.

Edit:
Pumpendrehzahl 50% = 12,7 - 12,9 l/m

Edit2:
Mist hab in der Aufregung vergessen die Flowmeter in den HKV abzulesen bei Pumpendrehzahl 100% - für den hydraulischen Abgleich 

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next