|
2022 | 2023 | Diff | |
Heizung | 900 kWh | 917 kWh | +17 kWh |
Warmwasser | 827 kWh | 665 kWh | -162 kWh |
Auto | - | 1115 kWh | +1155 kWh |
Haushalt | 1967 kWh | 1927 kWh | -40 kWh |
UniTower | |
Kompressorstart Heizen ab | -60 °min |
Kompressor Hysterese Heizen | 7 K |
max. Restförderhöhe | 900 mbar |
Betriebsart WW WW [Warmwasser] | ECO |
max. Dauer Sperrzeit | 5h |
Sperrzeit nach Einschalten der Spannungsvers. | 0 min |
Leistungsgrenze Heizst. | 4 kW |
Flüsterbetrieb Kompressor | 0,4 |
Sanfte Modulation | Ja |
Softwareversion 00 | 0351.05.22 |
Softwareversion 01 | 0351.05.22 |
Softwareversion 02 | 0360.02.02 |
Wasserdruck | 1,5 bar |
Frostschutzverzögerung | 4h |
AT Durchheizen | aus |
Regelmodule | |
Regler | 6.14 |
Wärmepumpe 1 | 5.22 |
Zusatzmodul WP WP [Wärmepumpe] | 5.22 |
adaptive Heizkurve | Nein |
Betr.artwirkung konf. | Alle |
Hypridmanager | Bivalenzpunkt |
Bivalenzpunkt Heizung | 0 °C |
Bivalenzpunkt WW WW [Warmwasser] | -7 °C |
Alternativpunkt | aus |
Temp. Notbetrieb | 25 °C |
Energieversorger | WP aus |
Zusatzheizgerät für | WW+Hz |
PV Puffersp. Offset | 10 K |
Konfiguration Systemschema | |
Systemschema | 8 |
Zusatzmodul | |
Multifunktionsausg.2 | Zirkul.p. |
Multifunktionseing. | 1xZirkul. |
Heizkreis1 | |
Kreisart | Heizen |
Status | Heizbetr. |
Vorlaufsolltemp. | 29 °C |
AT-Abschaltgrenze | 20 °C |
Heizkurve | 0,1 |
Minimaltemperatur | 15 °C |
Maximaltemperatur | 45 °C |
Modus Auto Off | Nacht |
Raumaufschaltung | Aufschalt. |
Kühlen möglich | Nein |
Pumpemstatus | an |
Heizung | |
Zone aktiviert | Ja |
Tagtemp. Heizen | 23 °C |
Nachttemp. Heizen | 21 °C |
Zonenzuordnung | VRC700 |
Warmwasserkreis | |
Status Zonenventil | auf |
Warmwasserkreis | |
Speicher | aktiv |
Warmwasser | 50 °C |
Speicherladepumpe | aus |
Zirkulationspumpe | aus |
Legionellenschutz Tag | aus |
Hysterese Speicherladung | 5,0 K |
Speicherlad. Offset | 6 K |
max. Speicherladez. | 60 min |
Sperrzeit WW WW [Warmwasser]-Bedarf | 60 min |
Ladepumpe Nachlaufzeit | 5 min |
Paral. Speicherlad. | aus |
|
||
Naja lohnt es sich die Wartung zu machen? Oder so einen Vertrag abzuschließen? Glaube das mittlere Paket kostet 600 Euro jährlich. 1 |
||
|
||
Keine Ahnung 🤷♂️ Mein Plan ist aktuell alle 3 Jahre eine ohne Vertrag zu machen. 1 |
||
|
||
Sicher ned für 600 Euro ^^ Das machst selber. Von Dyarne gibts hier eh ein Thema. Glaube das hier war das: https://www.energiesparhaus.at/forum-meine-wp-ich-basics-fuer-jedermann/45557_1 Aber du hast ein Splitgerät, wenn ich das richtig im Kopf hab? Weiß ned wie das da mit dem Kältemittel und verpflichtenden Überprüfungen ist? 1 |
||
|
||
.. Welche Leistungen sind da inkludiert? Bei einer WP WP [Wärmepumpe] geht´s wartungstechnisch darum, dass sich jemand den aktuellen Status der Betriebsparameter ansieht Anlage ansieht...ähnlich einem Kühlschrank. 1 |
||
|
||
Seit 12 Jahre D&W mit Flachkolli im Einsatz, keine Wartung, keine Reparatur, kein Systemabsturz, rein gar nichts. 1 |
||
|
||
.. Habe dazu eine Mappe / Folder erhalten - werde das mal bei Gelegenheit posten :) 1 |
||
|
||
Irgendwie sind die von Vaillant schon schräg drauf. Die Wartungspakete für WP WP [Wärmepumpe] sind teurer als für fossile Geräte (43,4 vs 40 € monatlich), dafür kommens bei der WP WP [Wärmepumpe] nur alle 2 Jahre vorbei und schauen dann, ob die Elektronik noch funktioniert und kontrollieren die drücke /Temperaturen. 🤡 1 |
||
|
||
Was mich noch interessieren würde, was halten sie Experten von den Einstellungen zur Warmwasserbereitung? Wir haben den externen 300l Speicher, keinen Unitower mit integriertem Speicher. Verhält sich dieser im Hinblick auf die Speicherladung gleich oder sollte dieser anders geladen werden? Welche Einstellungen sind für Offset und Hysterese zu empfehlen? Ladezeit/Sperrzeit/Nachlauf? Irgendwo oben ist auch empfohlen worden bei niedrigen Temperaturen den ECO Modus für Warmwasser auszuschalten - habe jetzt adhoc dazu aber komischerweise keine Einstellmöglichkeit gefunden. 1 |
||
|
||
Wir haben auch 300l extern. Offset lass wie es ist - wäre glaube ich für PV Einbindung gedacht. Hysterese kommt auf eur Nutzerverhalten an. Wir haben hier 8° - funktioniert gut. Wir haben ein Zeitfenster von 13.00-15.30 und produzieren somit alle 1-2 Tage WW WW [Warmwasser] (48°). Mit Econ macht das jetzt keinen Sinn mehr. Ich habe mit Balance und Normal experimentiert. Offensichtlich funktioniert Balance bei kleiner Hysterese besser, Normal bei größerer Hysterese (wir haben jetzt Normal). Einstellung machst in der Hydraulikstation in der Fachhandwerkerebene (Code 17) 1 |
||
|
||
Ich überlege gerade ernsthaft WW WW [Warmwasser] den ganzen Tag über zu erlauben. Gestern waren wir außerplanmäßig baden, und ich hatte dann am Ende nur noch kaltes Wasser. Dann hätte ich theoretisch noch 2 Stunden aufs WW WW [Warmwasser] Fenster warten müssen, also hab ich die Zeiten manuell geändert. Bei aller liebe fürs Energiesparen, den Komfort immer WW WW [Warmwasser] haben zu können, leiste ich mir. 1 |
||
|
||
Bei solchen Fällen aktivieren wir die Warmwasserschnell - Funktion. Damit reagieren wir auf spontane Situationen am effektivsten und müssen nicht dauerhaft zu viel WW WW [Warmwasser] bevorraten 1 |
||
|
||
Interessant, die Funktion wäre mir noch nie aufgefallen. Reicht es da einfach die Betriebsart auf "An" zu stellen? Im Bedienelement habe ich sonst nur die Funktion 1 x Speicherladung gefunden. 1 |
||
|
||
Genau das ist das! Außerdem habe ich hier bei -5° auch im Eco-Modus kein Problem... 1 |
||
|
||
Ich hab die 55er Monoblock- da geht sich das mit meiner Hysterese nicht mehr vernünftig aus 1 |
||
|
||
Aja, stimmt... Hat nicht jeder so eine Monstermaschine wie ich 🤪 1 |
||
|
||
Wir sind im ECO Modus mit der 55er in 1h auch nicht mehr von ca 20 auf die gewünschten 44 gekommen. Werde mal mit mehr Offset und Modus normal testen. 1 |
||
|
||
Ich hab noch Eco aktiviert, aber die Max. Speicherladezeit auf Aus gesetzt. Brauchen dann so 2,5h Stunden von 25 auf 43°. Verbrauch um die 3 kWh Aber unsre Heizung is auch immer noch ein bissl überdimensioniert. 1 |
||
|
||
.. Trotz ECO wäre sich das gestern schon in einer Stunde ausgegangen, aber bei 38°C hat die WP WP [Wärmepumpe] plötzlich in den Heizmodus geschaltet. Vermutlich kann ich das bei Bedarf mit 1 x Speicherladung überschreiben? 1 |
||
|
||
In den Heizmodus schaltet sie nur vorzeitig um wenn das Zeitfenster zu klein ist bzw die Speicherladezeit nicht auf off gestellt ist 1 |
||
|
||
Da hab ich noch Glück. Es kühlt meist nur auf 45-46 Grad runter und dann reicht ihm die Stunde aufheizen wieder. Einmal am vormittag, einmal am Nachmittag - dann ist er abends "geladen". Bisher waren es so 2 kWh dafür... Das verbraucht es aktuell: Die Außeneinheit rumpelt entsprechend vor sich hin :D 1 |
||
|
||
Ich hatte eine Wartung nach dem ersten Jahr dabei - was der Techniker dort gemacht hat, kann ich selbst auch. - deshalb seitdem (2019) keine Wartung mehr. Warmwasser on demand, war der größte Stromfresser bei mir bei den Initialeinstellungen des Installateurs. Ich hab deshalb eine fixe Zeit (13-15 Uhr - im Sommer braucht es ne halbe Stunde, aktuell bei -5 auch mal 1 1/2 h um die 380l auf 44° zu laden - meine Pumpe zieht aber das Wasser laut meinem Setup auch nur mit 2 Grad Vorlaufüberhöhung sanft hoch. ) Bei on demand (und Legionellen 1*pro Woche und generell 55° laut Insti) hatte ich im ersten Winter auch mal 6kWh für Warmwasser am Tag. Aktuell pendelt es zwischen 1.5-2.5kWh, bei täglichen Vollbädern. Gesamt Heizung war ich die letzten Tage zwischen 7-10kWh. 1 |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]