« Heizung, Lüftung, Klima  |

Erdwärme vs Pelletheizung

Teilen: facebook    whatsapp    email
   
 1  2 ... 3 ... 20  21  22  23 ... 24  25  26  27 
  •  Destroent
11.12.2023 - 17.10.2024
524 Antworten | 38 Autoren 524
26
550
Hallo,

ich habe gerade Angebote eingeholt für Pellts und Erdwärme mit Tiefenbohrung. Die Angebote sollte ich noch bis Weihnachten bekommen. Derzeit heize ich mit ÖL, würde sagen ca. 2500-2700 l ÖL pro Jahr inkl. WW.

Pelletheizung würde ich mit einen Pufferspeicher inkl. Warmwasser und Heizstab nehmen. Somit könnte ich wahrscheinlich ab März bis Oktober, das meiste mit PV Strom heizen.

Erdwärme wäre mit Tiefenbohrung, leider finde ich hier nichts zu einem zu erwarteten Stromverbrauch. Bei der Pelletheizung weiß ich das ich ca. 1000€ pro Jahr spare und die Anlage mit Förderung so wahrscheinlich grob in 10 Jahren abbezahlt ist.

  •  Destroent
20.5.2024  (#421)

zitat..
ds50 schrieb:

Ich würde ja eher den Rücklauf vom Vorlauf trennen, sofern du den Graben als Mini-RGK mitbenutzen kannst, d.h. keine (zukünftige) Versiegelung.
Ich würd sogar noch eine XPS Platte dazwischenstellen (also beim Rücklauf), kostet ja nicht die Welt.

Ok, dann den rücklauf ins rohr 


1
  •  sixmich
21.5.2024  (#422)
Am Besten wäre zusätzlich in der Tiefe getrennt, was aber vermutlich nicht so schnell von der Hand geht wie die Rohr Variante.
Ich werd bei mir auch nur die Variante Rohr und XPS machen. Ich überleg allerdings gleich ein Kanalrohr zu nehmen.
Der Grund: Stabilität.
lg Michael

1
  •  Destroent
21.5.2024  (#423)
Geht schon los. Bohrung 1/3

_aktuell/202405219087.jpg

1
  •  Markus98
21.5.2024  (#424)
3 Bohrungen? Wie tief und warum?
Dachte es werden bei dir 2x 120m.

Hast du in einer bestimmten Tiefe warme Wasserschichten, die mit 3 kürzeren Bohrungen mehr Temperatur haben?

1
  •  Destroent
21.5.2024  (#425)

zitat..
Markus98 schrieb:

3 Bohrungen? Wie tief und warum?
Dachte es werden bei dir 2x 120m.

Hast du in einer bestimmten Tiefe warme Wasserschichten, die mit 3 kürzeren Bohrungen mehr Temperatur haben?

Entweder 3x80 oder 2x120. Er hat mir von Anfang an gesagt unter 100m ist immer ein Risiko, weil dir keiner mehr genau sagen kann was kommt. Und der Senior der bohrt (junior is der installateur) hat gesagt 3x 80m, weil die erfahrung in der Gegend die 120m nicht hergibt, wegen boden 

Edit: bei um dir 60m war ein gröberer Stein und bei 70m gas

1
  •  Altromondo
  •   Bronze-Award
21.5.2024  (#426)

zitat..
Destroent schrieb: und bei 70m gas

Bist Du jetzt reich? 😅


1
  •  Destroent
21.5.2024  (#427)

zitat..
Altromondo schrieb:

──────..
Destroent schrieb: und bei 70m gas
───────────────

Bist Du jetzt reich? 😅

Nö.... aber bau jetzt eine Gasheizung ein 🤪

Ich hoffe ja wir kommen nicht auf ÖL, sonst klopfen die Amerikaner bei uns an


1
  •  sixmich
21.5.2024  (#428)

zitat..
Altromondo schrieb:

──────..
Destroent schrieb: und bei 70m gas
───────────────

Bist Du jetzt reich? 😅

Da hat sich die Wärmepumpe erledigt. 
Du könntest ja aus Gas Strom für die WPWP [Wärmepumpe] machen. :D


1
  •  Destroent
22.5.2024  (#429)
2. Bohrung ist auch verpresst, hat leider etwas gedauert. Sie haben zwar gestern am Abend schon 30, 35m gebohrt aber sind gestern vorm Feierabend noch bei auf einen Stein gekommen den sie durchbohren konnten, heute bei gut 70m leider nicht, also alles raus bohr Kopf wechseln und wieder alles rein. Stein durch, alles raus bohrkopf wechseln und wieder rein.

1
  •  Destroent
23.5.2024  (#430)


_aktuell/20240523171229.jpg
Bohrloch 3 hat sehr viel Zeit geraubt, alles 3x raus und wieder rein.... aber jetzt ist es auch geschafft.

Morgen dann die graben für die Leitungen machen und Schacht setzen und anschließend den Garten wieder halbwegs schön machen. Auch der coole Vulkan kommt wieder weg.... 

Die Leitungen zum Schacht werden ca. 1m auseinander verlegt und mit dem Bohrschlamm zugedeckt der dämmt um einiges besser als der lehm/Humus 

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
24.5.2024  (#431)

zitat..
Destroent schrieb: Die Leitungen zum Schacht werden ca. 1m auseinander verlegt und mit dem Bohrschlamm zugedeckt der dämmt um einiges besser als der lehm/Humus

Wie gesagt: Wenn oberhalb keine versiegelte Fläche ist würde ich den Vorlauf nicht dämmen, sondern gut mit dem Erdreich verbinden - allerdings wird wohl der Effekt aufgrund der kurzen Länge minimal sein.
Wie tief liegen die Leitungen zum Schacht?

1
  •  Destroent
24.5.2024  (#432)

zitat..
ds50 schrieb:

──────..
Destroent schrieb: Die Leitungen zum Schacht werden ca. 1m auseinander verlegt und mit dem Bohrschlamm zugedeckt der dämmt um einiges besser als der lehm/Humus
───────────────

Wie gesagt: Wenn oberhalb keine versiegelte Fläche ist würde ich den Vorlauf nicht dämmen, sondern gut mit dem Erdreich verbinden - allerdings wird wohl der Effekt aufgrund der kurzen Länge minimal sein.
Wie tief liegen die Leitungen zum Schacht?

Ich glaub die kommen auf 1,2-1,5m


1
  •  Destroent
25.5.2024  (#433)
Gestern sind sie leider nicht gekommen ins fertigmachen, daher schauts im Garten immer noch aus und die Maschinen stehen auch noch da. Dafür war der Elektriker da und wir haben die Materiallsiste erstellt, jetzt muss ich das nur noch besorgen und dann kann man da auch langsam anfangen. 

Montag geht's dann mit dem Schacht und zumachen weiter 

1
  •  Destroent
27.5.2024  (#434)
Alles unter der Erde und wieder halbwegs sauber abgezogen. Die fein arbeit lass ich dann noch von meinen baggerfahrer machen. 


_aktuell/20240527718877.jpg

1
  •  Markus98
27.5.2024  (#435)
Wann kommt die Wärmepumpe? Wollen dann auch von der Stiebel Erfahrungsberichte 😎😁
Steuerung, Laufruhe, Modulation (vor allem nach unten)
B5W35 sollen es 2,58kW und bei B5W55 2,12kW sein laut Datenblatt. Bei B0W35 2,14kW. Spannend wirds dann bei unter 30 Grad Vorlauf und höheren Soletemps.

Und auch was deine 3x 80m DN40? schaffen.

1
  •  Destroent
28.5.2024  (#436)

zitat..
Markus98 schrieb:

Wann kommt die Wärmepumpe? Wollen dann auch von der Stiebel Erfahrungsberichte 😎😁
Steuerung, Laufruhe, Modulation (vor allem nach unten)
B5W35 sollen es 2,58kW und bei B5W55 2,12kW sein laut Datenblatt. Bei B0W35 2,14kW. Spannend wirds dann bei unter 30 Grad Vorlauf und höheren Soletemps.

Und auch was deine 3x 80m DN40? schaffen.

Das dauert noch bis anfang August.

3x80 4x32. Auf eine Quelle sind wir nicht gekommen, bisschen wasser sollte aber hoffentlich drin sein... Ein paar Steine waren auch. Bin selbst schon gespannt.

Jetzt muss dann die Mauer vom Tankraum weg und noch ein paar Fliesen rein, dass die WPWP [Wärmepumpe] dann auch auf schön steht.


1
  •  Destroent
2.6.2024  (#437)
So sieht das im Keller derzeit aus.


_aktuell/20240602211648.jpg

So sieht der erste Raum aus wo eine FBH FBH [Fußbodenheizung] gefräst wird. Boden noch entsorgen und dann ist er bereit 

_aktuell/20240602165483.jpg

1
  •  TheSeeker
  •   Bronze-Award
7.6.2024  (#438)

zitat..
Destroent schrieb: Edit: bei um dir 60m war ein gröberer Stein und bei 70m gas

In den Boden kann man leider nicht reinschauen. Bei uns war leider bei 40 m und bei 70 m Schluss, da die Steinschicht zusammengefallen ist. Jetzt hoffe ich darauf, dass alle guten Dinge drei sind. Aber großen Respekt vor den Bohrleuten. Ist schon physisch wie mental teilweise ein Knochenjob👍


1
  •  Destroent
7.6.2024  (#439)

zitat..
TheSeeker schrieb:

──────..
Destroent schrieb: Edit: bei um dir 60m war ein gröberer Stein und bei 70m gas
───────────────

In den Boden kann man leider nicht reinschauen. Bei uns war leider bei 40 m und bei 70 m Schluss, da die Steinschicht zusammengefallen ist. Jetzt hoffe ich darauf, dass alle guten Dinge drei sind. Aber großen Respekt vor den Bohrleuten. Ist schon physisch wie mental teilweise ein Knochenjob👍

Das stimmt, da war ich auch froh das der senior schon ewig bohrt und die erfahrung hat. 


1
  •  Destroent
11.6.2024  (#440)

zitat..
Destroent schrieb:

So sieht das im Keller derzeit aus.

So sieht der erste Raum aus wo eine FBH FBH [Fußbodenheizung] gefräst wird. Boden noch entsorgen und dann ist er bereit

Der Raum ist jetzt besen rein. Estrich ist 5cm und Gesamt ab Estrich OK hab ich ca 14cm. Reicht das für schüttung + dämmung + FBH + Estrich? Oder braucht man aufgrund von der geringen Höhe spezial Estrich/Schüttung/Dämmung?


1
  •  trustme
12.6.2024  (#441)
Als mittelstolzer Ölheizungsbesitzer habe ich mich sehr interessiert durch diesen Thread gelesen. Danke @Destroent für die gute Dokumentation und allen anderen Experten für das Teilen eures Wissens!

Ich habe eine durchaus ähnliche Ausgangsbasis und möchte euch um euren Kommentar bitten:

Gebäude: Wohnhaus mit angrenzender Praxis
Wohnhaus: 209m² mit Fußbodenheizung aber Heizkamin der durchaus auch gerne benutzt wird
Praxis: 102m² mit Heizkörper

EA: Heizlast (beide zusammen) 11,2kW (Luftwechsel 0,28)

_aktuell/20240612512079.png

Ölverbrauch:
worst case:
Praxis bewohnt und mitgeheizt; so gut wie kein Kaminfeuer (Kinder waren zu klein) -->2050l
best case:
Praxis nur bei Bedarf geheizt (1x Woche) und Kamin täglich in Verwendung: -->1300l

Ein Umbau auf FBH FBH [Fußbodenheizung] wie bei Destronet ist nicht möglich.
Die Heizkörper sind 40 Jahr alt, aber prinzipiell noch iO. Mein Bauchgefühl schätzt eine notwenige Vorlauftemperatur bei längerer Laufzeit von 40-45°C.

Bzgl des Hydraulikschema bin ich noch relativ unsicher:
Wenn ich bei Schiedel nach 2 Heizkreisen suche, finde ich nur folgendes:

_aktuell/20240612608099.png

Können bei unterem Schema auch zwei Kreise angehängt werden, muss dies der Hersteller bestätigen, oder sich der Installateur "trauen"?

_aktuell/202406128270.png
Grüße

_aktuell/20240612784523.png

Und noch ein Nachsatz zur 8er/12 Debatte:
Warum ist die 8er bei der minTeilLast der 12er (2,5kW) und generell, niedriger?

_aktuell/20240612247413.png

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next