|
|
||
Temperatur kann man nicht einstellen. Das Heizkabel geht ab 1,5 grad an ab 4 aus. unter der kondensatwanne läuft die heißgasleitung. Dürfte also eigentlich nieeee zufrieren. unser abflaut is auch frei, hab gestern mit dem Gartenschlauch volle pulle reingehalten is nicht übergelaufen. übrigends is das heizkabel, wenn man es Orginal nach Anleitung verlegt so, dass ab Austritt der WP WP [Wärmepumpe] 1m das Kabel in den Ablauf ragt. Also in der wp selbst wird keins verbaut. die WP WP [Wärmepumpe] verhaut öfters mal ne Abtaaung, nur aktuell is es nie so das Erfolgreich steht entweder Abbruch LP oder Zeitüberschreitung 🥶 |
||
|
||
Umschaltet tut die Anlage sehe ich ja an den Temperaturen |
||
|
||
Kannst du einstellen dass sie auch das Warmwasser zur Abtauung nehmen kann wenns Heizungsseitig nicht reicht. Ich denke die Twmpsreichen ihr in irgend einer Weise nicht sonst würde sie nicht in LP gehen. Kältekreis hat nix wäre ich mir ziemlich sicher |
||
|
||
Boah, wüsste nicht wie, aber ehrlich wir haben 1000l Schichtenpufferspeicher für ne Friwa. Der is sicherlich gleich kalt im Rl ganz unten. |
||
|
||
Warum bringt die eigentlich nur 25 l/min (auch wenn es lt Datenblatt ausreichen würde). Denn für 12 kW und 5K Spreizung wären eigentlich 34,4 l/min erforderlich. |
||
|
||
Das schafft die Pumpe nicht. Haben aktuell alle 3 Etagen beheizt. Vorher waren es nur 1 und da hat es ja auch geklappt und das bei deutlich weniger durchfluss. Anlage kann ja keine 12kW. Sind 12kW unter 5% Heizstabanteil. Die kann knapp 10kw. |
||
|
||
Die Pumpe ist sicher für die 34,4 l/min ausgelegt, sonst bringt sie die 12 kW bei einer Spreizung von 5K nicht los (12000/(5x60x1,163)=34,4 l/min. Die Hydraulik ist das Problem (Anbindung zu schwach, Kreise der FBH FBH [Fußbodenheizung] gedrosselt, zu kleinen Schlammabscheider bzw. Mikroblasenabscheider verbaut oder falsches 3-Wege-Ventil (wäre mein erster Kandidat, aber ich glaube der kommt von Nibe, müsste also passen)). |
||
|
||
35Cu Leitung, Kreise alle voll offen keine EER, die taccosetter im DG sind in Kinderzimmer beide voll offen und Keller auch. Also Thema hydraulischer Abgleich und ein Kreis muss offen bleiben haben wir richtig gemacht. Schlammabscheider is DN32 , Filtersieb is auch sauber. 3Wegeventil von Nibe 1". Pumpe läuft 75% Drehzahl 26l/min, wenn alle Kreise voll offen sind. schlechtester Kreis von der Berechnung is im Keller mit 250mbar. Ich schätze die Anlage auf einen Druckverlust von 500-550mbar ein, wenn man das Pumpendiagramm anschaut. Die Anlage kann keine 12kW... aktuell 5,7K Spreizung |
||
|
||
Die 2125/12 heißt nicht 12, weil sie 12kW könnte, sondern weil sie mit Max 120Hz läuft (ergibt so max 10kW, wenn ich richtig liege). Ich habe die 2125/8 und die läuft mit Max 80Hz, ergibt Max 6,4kW. Bei den eisigen Temperaturen Anfang Dezember (minus 11g AT AT [Außentemperatur]), hat die mit 80Hz gewerkelt (ca 160qm, HWB ca 50). Ich lasse die UWP mit manuell 45% laufen (gut 13L/min). Da passt dann die Spreizung sehr gut und das Ding läuft bis AT AT [Außentemperatur] (ca) 8gC durch. |
||
|
||
und alle anderen gedrosselt? mit heizstab schon. und auch dann muß sie die leistung mit 5K spreizung wegbringen können... |
||
|
||
Ja muss ja die anderen eindrosseln, dass die Kreise die ungedrosselt sind den durchfluss erreichen. ja heizstab erhöht ja nochmal zusätzlich und dann haben wir im heizkreis ja eine höhere Spreizung |
||
|
||
Ich bestell ein Kundendienst mal... komme da nicht mehr weiter, bei so einem Wetter muss die doch abtauen können. bricht es ja nach 1-2min ab und startet den Ventilator wieder... |
||
|
||
Das Problem mit dem LP-Error könnte auch daran liegen, dass im Kältemittelkreislauf sich zu wenig Kältemittel befindet (kleine Leakage). Und wenn es den Verdampfer betrifft, gaaanz schwer zu finden. |
||
|
||
Hab mal den Werkskundendienst informiert. Haben eben gesehen bei der Abtaaung bzw. versuchten Abtaaung..Anlage bekommt im Niederdruck sofort -20°C, denke das is der Grund für den Abbruch...nur wie kann man da entgegenwirken ....taut garnicht mehr ab wieder die mühle :D |
||
|
||
Schön alles zugefroren unten ... |
||
|
||
Kannst du die Anlage manuell auf kühlen stellen? (Nur kurz) Dann sollte der untere Bereich schnell eisfrei sein. |
||
|
||
taut so auch mit der Zeit ab bei +11 Grad |
||
|
||
das ist nicht der richtige ansatz. der großteil der kreise soll offen laufen. einige wenige dürfen eingedrosselt werden (die zu kurzen). den sollvolumenstrom stellt man dann per umwälzpumpe nach zielspreizung aufs system ein... ich hab von vielen meiner installateure gehört daß sie aktuell probleme mit dieser serie (propan) haben, unbekannte fehlermeldungen wie bei dir. es gibt eine einstellung für verstärktes abtauen, da tauscht man halt effizienz gegen betriebssicherheit ein. die wird immer wieder bei schlagendem winterwetter und dauernebel und kälteren orten standortspezifisch notwendig... |
||
|
||
Frage is ob öfters abtaauen was bringt, wenn Sie ja garkeine Abtaaung schafft. Schaltet nach 1-2min direkt aus der Abtaaung wieder raus. Hatte Sie jetzt mehrere Stunden aus sodass Sie von Eis befreit war. Kiste wieder an, erste Abtaaung und ging direkt wieder in die Hose.... thermischer Abgleich folgt noch, haben erst den Estrich vor kurzen bekommen in den oberen 2 Geschossen von daher da noch nicht die möglichkeit einzudrosseln. Aber würde tippen das 50% der Kreise alle voll offen sind am Taccosetter. Dort wo zu viel Durchfluss war ist gedrosselt. |
||
|
||
dann muß das paßen. wenn sie jetzt bei dem wetter (mild, trocken, sonnig) nicht abtaut wirds wohl wirklich nicht an der einstellung liegen. vielleicht wirklich kältemittelmangel oder ein reglerbock. klingt nach serviceeinsatz... |
||
|
||
Wenn ich mir die Bilder so ansehe kommen mir da schon 2 Fragen auf. 1)Bei der erwähnten Aussentemperatur von ca. 9-11 Grad, wie kann der Verdampfer im unteren Drittel so vereisen? Ich kenn zwar die technischen Daten nicht, aber bei einer durchschnittlichen Lufttemperaturspreizung (Ansaug- und Ausblasluft) von ca. 5-8 Grad, dürfte das überhaupt in dieser Intensität nicht passieren. Und ich gehe auch davon aus, dass die WP WP [Wärmepumpe] bei dieser Aussentemperatur nicht auf voller Leistung fährt. --> Wird der Verdampfer vielleicht nicht gleichmäßig über die Fläche angeströmt (Lufgeschwindigkeit über die Verdampferfläche messen)? 2) Hier auch gelesen, dass es anscheinend bei diesem Typ mit Kältemittel R290 (Hochreines Propangas) Probleme gibt. Wie lange ist diese Serie schon auf dem Markt? Wird doch kein Feldversuch sein 😊. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]