Ich glaube das liegt an der Durchflussanzeige. Die zeigt nur auf 100l/h genau an. Die 300l/h waren nur eine Momentaufnahme, die Anzeige springt dabei zwischen 200-300-400l/h. Wenn es dann eher 325l/h rum sind, dann würden die 1390W passen. Meine WP WP [Wärmepumpe] ist mit 1,25kW Minimalleistung angegeben. Habe ja keine Nibe, sondern eine Roth ThermoTerra BF6 (baugleich Novelan/AIT WZSV 6.3), RL-gesteuert "Luxtronik". Am Anfang der Heizsaison, habe ich auch schon 225-230W als min. Stromverbrauch abgelesen. |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
sorry, hab mal wieder durch die nibebrille geblickt :D dann nehm ich fast alles zurück ... realistisch. bei warmer sole seh ich das auch. hab zwar die anzeige nur phasenweise und auf der 1 sind noch ein paar standbygeräte drauf, aber im herbst steht da nachts öfter mal um/knapp über 200W bei laufender WP WP [Wärmepumpe]. ok, da lässt sich ja schwer ein fixer momentanwert ablesen. |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Damit solltest dann auf die 1,5 kw minimum thermische Leistung kommen Ich komm mit dieser Einstellung auf 259 Watt. Und mit diesen Einstellungen auf 255 Watt. und damit 242 Watt. jeweils ca. 1500 Watt thermische Leistung, ausser bei jenen von teepe etwas weniger. Das kann nicht stimmen, ev. pro Stunde. Somit wirds am ehesten am Volumenstromzähler liegen, nachdem du eh schon mit externen Temperatursensoren gegengecheckt hast. |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Halte ich auch immer mehr für den Übeltäter. |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
@gdfde Hast recht, 300l/min war ein Verschreiber. Es sind natürlich 300l/h. |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
die leistungsaufnahme des verdichters hängt ja nicht nur an der drehzahl, nicht nur am hub, sondern auch an den absoluten temperaturen, und ein bissl über die mitteltemperatur auch an den spreizungen... also häuser mit doppelter hydraulik, fbh & bka werden auch eine etwas höhere mindestleistung bei mindestdrehzahl haben, weil spreizung niedrig und vorlauftemperatur niedrig. bei doppelter hydraulik bringt man viel volumenstrom drüber ohne dafür mehr zu zahlen (pumpenleistung) und bei niedrigen spreizungen ist jedes zehntel delta-T dann schon relevant. ganz schön schwierig wenn man da detailiert vergleichen will. bei der neuen 1x56 sieht man ja wie extrem der temperaturgang der leistung dank kältemittel ist im gegensatz zur alten... ![]() ![]() wir haben gerade ein forschungsprojekt laufen, in dem ein geeichter wärmemengenzähler für die kalte seite, die sole entwickelt werden soll. dazu sind 3 'reallabore' mit 3 unterschiedlichen wärmepumpen mit ultraschall-wmz ausgerüstet worden und werden wissenschaftlich ausgewertet. eines davon ist ein EFH mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und der 1255-6 ich werde euch natürlich über die ergebnisse informieren... ![]() ![]() damit kann leitfähigkeit, korrosionsaktivität udn solekonzentartion au sder feren überwacht werden...
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Nach all der investigativen Arbeit noch ein paar Zahlen: Der Jänner hat schon ordentlich nach unten gezogen.
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Jetzt hat es mir keine Ruhe gelassen. Ich habe heute Abend den Abgleich zwischen elektrischer und thermischer Leistung bei Heizstabbetrieb durchgeführt. Das ist gar nicht so leicht, weil es einige Stolpersteine gibt:
Hier ein Bild des Tests: ![]() orange ... Leistung mit externem Stromzähler gemessen blau ... Heizleistung berechnet aus dT (mit PT1000 gemessen) und BF1 grün ... die Drehzahl der HUP (sind eigentlich Plateaus in 5% Schritten, aber wurden komisch rausgeschrieben) Wir sehen, dass die berechnete Heizleistung mit im Mittel 4100W deutlich über der elektrischen Leistung mit 3200W liegt. Der relative Unterschied beträgt 28% !!! Wenn wir davon ausgehen, dass dT und el. Leistung genau genug gemessen werden, gibt es eine krasse Abweichung des Durchflussmessers. Die 28% würden die AZ auch in einen plausibleren Bereich verschieben. Näherers schau ich mir ein anderes mal an. Ich kann mir aktuell auch nicht erklären, wie so eine krasse Abweichung zu Stande kommen kann. @rabaum gibt bitte Bescheid, wenn es zu OT OT [Off Topic] wird. Dann verlege ich das in meinen PT1000-Thread.
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Mir waren die 33 l/min schon von Anfang an suspekt. Ich habe schon einige gute Hydrauliken gesehen, die waren dann vielleicht bei 26, 27 l/min. Wie schon mal erwähnt, es wäre nicht der erste Volumenstrommesser, der defekt war. |
😁 So muss das sein. Danke für deine Hartnäckigkeit. ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
der integrierte Huba control war diesbezüglich bisher nicht auffällig sondern ganz im gegenteil eigentlich goldstandard für integrierte wmz... war sicher schon thema, aber du hast eh den richtigen EMK bei dir parametriert? der hat sich in der vergangenheit schon mal beim software update von selber umgestellt... |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Was ist der EMK? |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
der "wärmemengenzähler" von huba ist ja eingentlich nur der durchflussmesser. als zubehör nennt er sich EMK 300 bzw 500 und so sollte er unter zubehör in der maschine aktiviert sein. es gab mal softwareupdates, wo eigentlich der emk300 eingetragen war und nach dem update der 500er drin stand. falsch eingetragen wird entweder doppelter oder halber durchfluss angezeigt. |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
EMK nicht abgekürtzt heisst dann ....🤔 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Ich erinnere mich an Probleme mit der Wärmemenge nach einigen Updates. Ich habe aber noch nie ein Update aufgespielt und meine WP WP [Wärmepumpe] läuft auf der 2.10.3 Unter 7.2.1 könnte ich ganz viel Zubehör hinzufügen, aber aktiviert ist da nichts und von einem EMK 300 oder EMK 500 lese ich auch nichts. Muss ich woanders schauen? |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Visuell zeigt meine Wp keinerlei Graphen an. Auch keine Verbrauchswerte in kWh, obwohl ein Menüaufruf möglich ist und nur Null anzeigt. Werte sind ohne Ende in Zahlen vorhanden. Wie die Software das auswertet, keine Ahnung. Noch nicht. Ich komm aufgrund der Logik schon noch drauf. Der Hersteller wirbt mit AZ-Rechner und Energiebuchhaltung. Ok..... Für den WP WP [Wärmepumpe]- Betreiber halt nicht auslesbar mit einem Mini- USB-ANSCHLUSS ohne dementsprechendem Treiber und die passende Software des Herstellers. "Du kommst hier nicht rein- Ebene". Dokumentierte Daten sind für mich halt Bahnhof. Noch.... |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() So als Beispiel. Gibt ca. 5 Ebenen...... |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
hab leider nur eine F und keine S-serie. aber lt. installateurhandbuch könnte es vl. 7.2.19 sein? ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
gibt es unter zubehör auch keinen punkt "VS-Messer/WM-Zähler"? so heißt es zumindest bei der F-serie, also VolumenStrom bzw. WärmeMenge ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ich glaube er steht auf den letzten seiten des info menüs, bei verdichter und seriennr... Energy Meter Kit ist ein echter wärmemengenzähler und wird nur in den D-A-CH ländern verbaut. dort waren wmz teilweise obligat bzw fördervoraussetzung. die geräteversion heißt dann bsplw 1x55-06 EM die anderen länder kommen in den genuß einer schätzrechnung nach kennfeldern... |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Damit ihr euch alle wieder mal ein bisschen besser fühlt über eure AZ 😄 ![]() |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Also ich finde nirgendwo eine Angabe zu EMK 300/500, VS-Messer oder ähnlichem. Ich mach es jetzt pragmatisch und teile den Volumenstrom im Heizbetrieb durch 1.25. |