« Heizung, Lüftung, Klima  |

Arbeitszahlen 2024/25

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3  4 
  •  rabaum
  •   Gold-Award
15.11. - 2.12.2024
71 Antworten | 30 Autoren 71
5
76
Nachdem sich langsam soetwas wie Winterbetrieb einstellt, fange ich mal einen Thread mit Arbeitszahlen an. Der Takt der nebeligen Arbeitswoche wurde dann heute von der Sonne unterbrochen.

Weil ich jetzt auch so ein schönes Hutschienenteil habe, muss natürlich ausgewertet werden. Ich rechne rein gemessene Zahlen des Subzählers und des Wärmemengenzählers im Gerät. Warmwasser und Heizen gehen in dieselbe Wertung rein. 

Zur Halbzeit des Novembers (halbe MAZ), sieht das dann so aus:
diff el diff WW WW [Warmwasser] diff Heiz diff Sum AZ
96 114 511 625 6,53
alles kWh gerundet

WP: F1255-6
Q: RGK 2x300x32

Bin gespannt auf eure Werte.

  •  passra
  •   Gold-Award
30.11.2024  (#61)

zitat..
RaBo76 schrieb: jedenfalls mit Fußbodenheizung

nö, auch mit HKs.

zitat..
Berndi schrieb: Ich schaffe mit meinem 90er-Jahre-Heizkörper-Haus mit LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe], und einer Durchschnitts-Novembertemperatur von 3,5°C, inkl. WW, bis heute eine November-AZ von gerade minimal über 4.

Mein Haus hat einen Dämmstandard von 1997, auch nur HKs, aber eben auch eine Grundwasser-WP.
Somit passt das im Verhältnis zu deiner LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] schon, die "4" deiner Anlage ist so schlecht nicht 😀
Oder anders herum, ich wäre enttäuscht, wenn sich der doch erhebliche Mehraufwand für Brunnen, Sole-WP und Saugheber nicht in einer besseren Arbeitszahl im Vergleich zu einer LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] niederschlagen würde...


1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
30.11.2024  (#62)

zitat..
earos schrieb: Ich hab sogar einen echten Stromzähler verbaut bekommen vom Elektriker ( EASTRON SDM630-Modbus V2 ). Keine Ahnung was da falsch verkabelt wurde, aber dieser Zähler misst absolut falsche Zahlen und wurde auch von mir so nicht vom Elektriker abgenommen.

Da gibts offensichtlich einen Bug, wenn du bestimmte Aktualisierungsparameter benutzt, siehe hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-stromzaehler-wp-s1155/60898_2#626665


1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
30.11.2024  (#63)
MAZ total: 6,8
MAZ WW WW [Warmwasser]: 4,3

S1155 mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor].

JAZ ist im November mittlerweile auch schon von 4,7 auf 5,1 gestiegen emoji

1
  •  tepee
  •   Bronze-Award
30.11.2024  (#64)
MAZ November Hz+WW: 6,5

Roth ThermoTerra BF6 mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor].


1
  •  webwude
  •   Bronze-Award
30.11.2024  (#65)
Hier gibt's ja fast nur RGKs...

1
  •  viermax
  •   Bronze-Award
1.12.2024  (#66)

zitat..
webwude schrieb:

Hier gibt's ja fast nur RGKs...

LWP Nibe 2125/8
MAZ November Heizen 5,57
Warmwasser mittels BWWP Umluft im unbeheizten Keller. Dazu gibt's keine AZ. 


1
  •  SaubererM
1.12.2024  (#67)
S1155 mit 2x85m Duplex-Tiefenbohrung:

MAZ November:
Heizen= 6,00 bei 1675kwh Wärme
WW= 4,13 bei 211kwh Wärme
Gesamt= 5,7 
Standby vernachlässigt weil nur 3 Stunden im November.. 

Wärmemenge lt. WP
Strom lt. externen Zähler (Heizen+Standby und WW WW [Warmwasser] getrennt)
Unser Haus braucht finde ich schon viel Wärme im gegensatz zu anderen vergleichbaren Häusern.. wir haben jedoch Temperaturen von 23,5 bis 24,5 😂😂

Gäbe sicher auch noch Optimierungspotential (wie eh bei jeden).. mir fehlt jedoch leider die Zeit

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
1.12.2024  (#68)
S1155 mit 1x400m RGK RGK [Ringgrabenkollektor]

MAZ November:
Heizen: 5,8 bei 2843,80 kWh Wärme
WW: 4,1 bei 132,70 kWh Wärme
Gesamt: 5,5
Standby reingerechnet.

Bin noch auf der Suche nach der richtigen Heizkurve 😡

1
  •  Casemodder
  •   Gold-Award
2.12.2024  (#69)
RGK 2x300m, Nibe F1255 6kW WP WP [Wärmepumpe], Ca. 195m² Netto beheizt, 25 Ziegel+20cm WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem], Soll IT: 22,5°C

Oktober24:
el. Energie: 97 kWh (inkl. Standby)
Wärmemenge WW WW [Warmwasser]: 155 kWh
Wärmemenge gesamt: 518 kWh
MAZ Verdichter: 7,46
MAZ gesamt: 5,34

November24:
el. Energie: 203 kWh (inkl. Standby)
Wärmemenge WW WW [Warmwasser]: 198 kWh
Wärmemengeg esamt: 1190 kWh
MAZ Verdichter: 6,80
MAZ gesamt: 5,86

el. Energie nur für WW WW [Warmwasser] kann ich leider nicht auswerten. 

Oktober und November sehr unauffällig, wobei die letzten 3 Heizmonate im Jahr immer unauffällig sind. Jänner bis April wirds dann interessant...wie man am Diagramm sieht:


_aktuell/202412021934.png

2
  •  RaBo76
2.12.2024  (#70)
M-TEC WPLK412 LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] (170m², nur Heizkörper)

MAZ Oktober 24
Heizen: 123 kWh(el) / 853 kWh Wärme -> 6,9 (nur Verdichter, ohne Pumpen/Steuerung)
WW: 83 kWh(el) mit 100% PV-Überschuss-Heizstab

MAZ November 24
Heizen: 429 kWh(el) / 2160 kWh Wärme -> 5,0 (nur Verdichter, ohne Pumpen/Steuerung)
WW: 80 kWh(el) mit PV-Überschuss-Heizstab, davon 34kWh Netzbezug weil heuer ein echt mieser PV Ertrag durch Dauernebelsuppe war...

1
  •  Armin1
2.12.2024  (#71)
Stiebel Eltron WPE-I 04 HK 230 mit 1x87m Duplex TB

MAZ November 24:
  Strom Heizen WW Gesamt MAZ
November 180 917 173 1090 6,1

Strom gesamt über externen Zähler gemessen.

Die WP WP [Wärmepumpe] wurde am 05.11. in Betrieb genommen und die Feinabstimmung läuft noch.

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Fragen zu Daikin Wärmepumpe in Altbau?