|
|
||
Seit Mittwoch läuft das Ausheizprogramm. Ich glaub da ist das einzige Programm, wo kein WW WW [Warmwasser] gemacht wird. Draufgekommen bin ich vorgestern nach dem Laufen, den da war das Wasser kalt.... Ich hoffe das ausheizprogramm läuft richtig. Bin zur Zeit bei HK temp 31°, die 5 Kreise wo ich ausheize laufen bei ca. 1-1,3l/min, ich hätte mir gedacht das es da in den 2 Räumen wärmer wird. |
||
|
||
MENÜ > INBETRIEBNAHME > LADEPUMPENREGELUNG > HEIZEN > ANSTEUERUNGSART: Wie sieht das bei euch der einstellbaren Pumpenleistung aus? So Oder so |
||
|
||
Für ISG web? |
||
|
||
WW WW [Warmwasser] Solltemperatur von 50 °C einstellst, liegt der Vorlauf einige Grad über diesem Soll. Wenn du die Vorlauftemperatur am Verdichter in der Firmware zu starkt begrenzt, dann springt einfach der Heizstab an, um das WW WW [Warmwasser] Soll zu erreichen. Mir ist es damals länger nicht aufgefallen, weil das bei mir immer erst am Ende WW WW [Warmwasser] Zyklus passiert ist. Irgendwann hab ich mich dann gewundert, warum die Momentanleistungsanzeige am Bus 5,6 kW anzeigt. 🙃 |
Wenn du eine||
|
||
Hi zusammen, wer kann mir weiterhelfen. Grundsätzlich habe ich das Gefühl dass meine 06er Stiebel ganz ordentlich läuft. Sie taktet nicht, sprich sie läuft durch seit es etwas kälter geworden ist und das bei ca. 250 bis 300 Watt last. Was mich stört ist dass die Heizkurve auf 0,3 eingestellt ist und bei 5° AT eigentlich 29° VL haben sollte laut Kurve. Bei mir ist die VL VL [Vorlauf]-Temperatur aber bei 31,2°. Zudem ist der Volumenstrom nur bei 5,4-5,6 l/min. ich muss dazu sagen dass ich den Kreis für das Schlafzimmer, Gang OG und WC im EG komplett zugedreht habe. Die restlichen Räume haben alle eine mehr oder weniger identische Fußboden Oberflächentemperatur. Die etwas zu hohe VL VL [Vorlauf]-Temperatur und der geringe Volumenstrom macht mich etwas stutzig. Kann mir da jemand weiterhelfen wie ich das optimal einstellen kann? Danke |
||
|
||
Hallo, Die heizkurve ist nicht die VL VL [Vorlauf] Temperatur!!! Die heizkurve ist die HK Temp ein errechneter Wert aus VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf]. Dh er fährt mit der VL VL [Vorlauf] natürlich etwas höher um die HK Temperatur zu erreichen bzw. zu halten. Als beispiel meine heizkurve bei derzeit AT AT [Außentemperatur] 3° sagt ca. 28° Wenn du dann bei info schaust. Siehst du solltemp hk1(wenn du direkt aus der WPWP [Wärmepumpe] in den heizkreis fährst) derzeit bei mir 27,9° und isttemp hk1 27,8°. Darunter die vorlaufisttemp mit 30,4° Volumenstrom kannst du mit pumpenleistung in % glaub ich erhöhen |
||
|
||
Oh man, ok dann macht das jetzt schon wieder Sinn. Die VL VL [Vorlauf] Temp ist bei 31° und die HK Temperatur bei ca. 29, dann stimmt es doch mit dem Diagramm zusammen. Dachte das bezieht sich auf die VL VL [Vorlauf] Temperaur. Was bringt es mir eigentlich wenn ich den Volumenstrom höher bekomme? Verstehe den Zusammenhang noch nicht ganz. |
||
|
||
Ich habe das mit der HK auch gestern erst behirnt. Volumenstrom kann ich dir auch noch nicht 100% sagen. Ich fahr da mit meinen 20l/min sicher zu viel, aber so bring ich bei den HK-Verteiler meine 1-2l/min zusammen |
||
|
||
Höherer Volumenstrom = geringere Spreizung = geringere Vorlauftemperatur = geringerer Hub = Effizienter. Die Stromaufnahme der Umwälzpumpe steigt aber. Deine Aufgabe ist nun, den Sweetspot für deine Hydraulik und Haus zu finden. Am besten wäre der Arbeitspunkt, an der die Strömung noch im laminaren Bereich ist, wenn du 16er Rohre hast, dann Heizkreise * 1,1l/min um einen Grobe Richtung zu haben. Im Bereich 15-20l/min ist man gut unterwegs, deine 5,6l/min sind zu wenig. Mit 15l/min solltest du auf 29 Grad statt 31 Grad Vorlauf kommen. Kann 3-5% Effizienz bringen. 1 |
||
|
||
Anlage gerade in Betrieb gegangen: WPE-I 08 HK, 200l Heizungspuffer (Insti machte was Stiebel vorgibt), Heizkreis 1 (Heizkörper) gleitend mit Puffer, Heizkreis 2 gemischt (Fußboden) Problem: Regelung Vorlauftemperatur Heizkreis 2 mit tlw. 2 Grad Abweichung. Die Mischer-Reglung am HK2 hat folgendes Verhalten: - Vorlauf HK2 ist über soll: Mischer schließt - Vorlauf HK2 ist mehr als 2 Grad unter soll: Mischer öffnet --> 2 Grad Hysterese Bsp: Puffer ist: 29,5 Grad HK2 soll: 29 Grad HK2 ist: 27,5 Grad Mischer ca. 50 % offen, öffnet aber nicht weiter, erst bei Unterschreiten 27 Grad Bei einer Fußbodenheizung sind 2 Grad Abweichung extrem viel. Alle Mischerregelungen, die ich bis jetzt gesehen habe können das mit deutlich kleineren Hysteresen. Kennt jemand so ein Verhalten bei einer Stiebel Eltron mit dem aktuellen Wärmepumpenmanager? |
||
|
||
Ich habe nun herausgefunden wo man die Pumpenleistung regelt. Man muss von von der Spreizungsregelung auf Einstellbare Pumpenleistung wechseln. Danach kann man die Leistung in % angeben. ich habe bei 50% Pumpenleistung nun etwa 14l/min Durchfluss. Das mit der Effizienz habe ich aber nicht verstanden, denn der Verbraucht ist seither gestiegen. Seither ist laut Shelly der Gesamtverbrauch von 330Watt auf 500 Watt gestiegen, die KT-Temp ist ca. 1 grad niedriger und der Vorlauf ist von 33 auf 31 Grad runter und die Verdichterfrequenz ist auch hochgegangen. |
||
|
||
50% (die Heizkreispumpe hat maximal 45W) und 14l/min passen ganz gut. Wie hat sich die Außentemperatur verändert? Baust du gerade die Gradminuten (Reglerdynamik) ab? Dein Verdichter läuft jetzt mit 41Hz statt 25Hz. Die thermische Leistung ist auf 2,9kW gestiegen, vorher waren es 1,88kW. 2,9kW mit 500W = 5,8 COP 1,88kw mit 330W = 5,7 COP Noch dazu hat die Sole nun durch die höhere Leistung "nur mehr" 8,2 Grad statt 11 Grad. |
||
|
||
Die Aussentemperatur war heute morgen um die 2° laut Aussenthermometer. Die Stiebel hat laut Aussenfühler zum gleichen Zeitpunkt etwa 4° angezeigt, keine Ahnung woher die Differenz kommt. War schon bei meiner Gasheizung so dass der Aussenfühler höher angezeigt hat. Sorry, mit den Gradminuten kenne ich mich nicht aus, verstehe den Begriff auch nicht wirklich. Also die KT Temp im Betrieb war vorher bei 9,2°. Seit die Pumpe höher dreht sind es aktuell 8,2° Damit ich es verstehe, vor der Umstellung hat die Heizung weniger Strom verbraucht, es war trotzdem warm, 22,8° Raumtemperatur. Jetzt verbrauche ich mehr Strom und die Raumtemp. hat sich nicht wirklich geändert. Wo ist da der Gewinn für mich? Ist ds jetzt gut oder schlecht? Sorry, bin mit dem Thema noch nicht so bewandert, taste mich langsam an die MAterie heran. |
||
|
||
Ich glaube ich muss die Reglerdynamik zurückdrehen. Aktuell bin ich auf dem Wert 50 Laut Anleitung soll man die Faustformel Heizkurve x 50 anwenden. Damit wäre ich bei einem Wert von 16. Voreingestellt war 30. Mal schauen was diese Einstellung bewirkt. Werde jedenfalls Bescheid geben |
||
|
||
Die Einstellung wird bewirken, dass das Ding mehr taktet und die VL VL [Vorlauf] Temperaturen höher werden. Die Anleitung ist falsch. Bei kleinen Werten der Reglerdynamik überschwingt die Regelung wesentlich stärker und der Anstieg der VL VL [Vorlauf] Temp wird steiler ausfallen. Ein höherer Wert bedeutet trägere, ein kleinerer Wert schnellere Reaktion. Funktioniert analog den Gradminuten bei KNV/NIBE Für träge Systeme wie eine FBH FBH [Fußbodenheizung], würd ich mal 100 als Basiswert ansetzen und dann experimentieren. Ich fahre momentan folgende Einstellungen: Reglerdynamik: 200 HK Pumpe: 50 % (~16,5 l/min) Heizkurve: 0,2 Solltemperatur: 21 °C Schau auch mal, was bei VL VL [Vorlauf] Anteil eingestellt ist. |
||
|
||
Na super wenn die Anleitung nicht stimmt, dann kannst ja nur herumexperimentieren. Meine Einstellungen aktuell: Reglerdynamik: 50 HK Pumpe: 50 % (~13,8 l/min) Heizkurve: 0,31 Solltemperatur: 23 °C Meinst ich sollte mit der Heizkurve runter und dafür die Reglerdynamik hochschrauben? |
||
|
||
Mein Tipp wäre, immer nur einen Parameter zu verändern. Was für einen HWB hat das Haus denn? Ist überall FBH FBH [Fußbodenheizung] verbaut? Wenn du mit der Heizkurve runter gehst und mit der Reglerdynamik rauf, wird es ziemlich sicher kühler werden. |
||
|
||
Mein HWB ist 77 Überall FBH FBH [Fußbodenheizung] bis auf einen Heizkörper im Keller. Ok dann werde ich mich mal langsam herantasten. |
||
|
||
Ist es normal das sie wenn sie auf WW WW [Warmwasser] umstellt 2 Takte macht? Also 1x vor WW WW [Warmwasser] und 1x danach? Das dazwischen ignorieren, da weiß ich nicht was sie gemacht hat |
||
|
||
Bei meiner WPE-I 08 HK ist mir das auch schon aufgefallen. An sich sind das 2 Takte, welche eine gute Steuerung auch vermeiden könnte. |
||
|
||
Ich hät mir das so zusammengereimt das er nicht einfach umschalten kann, weil er sonst auf irgedeinen Ventil oder ähnliches zu viel Druck bekommt und deshalb vorher abschaltet und danach auch wieder, bzw. könnte es danach auch sein weil er durch die WW WW [Warmwasser]-Bereitung beim HK1 über 40° hat und somit weit weg von den eingestellten 25° ist und glaubt er braucht nicht einschalten |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]