Der Stiebel-Eltron WPE-I 04/06/08 H(K) Sammelthread

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3  4  5 
  •  EinHausinWien
  •   Bronze-Award
11.6. - 21.12.2024
91 Antworten | 21 Autoren 91
13
104
Der Stiebel Eltron WPE-I 04/06/08 H(K) Sammelthread:

So, nachdem sich bei mir doch einige Anfragen zur Stiebel WPE Serie angesammelt haben, eröffne ich jetzt mal einen Sammelthread. Für die allseits beliebten KNV Pumpen gibt es hier im Forum ja genügend Infoquellen, bei der Konkurrenz sieht es da leider schlechter aus.

Was ist das interessante an dieser Wärmepumpe? Seit die KNV 1155 nicht mehr verfügbar ist, stellt die WPE Serie eine der wenigen Alternativen mit einer niedrigen unteren Modulationsgrenze dar. Insbesondere die 3 kleinsten Modelle dieser Serie. Ich möchte hier gerne meine Erfahrungen mit dem Gerät wiedergeben und auch über Vor- und Nachteile, sowie künftige Entwicklungen diskutieren. Einige User hier im Forum haben hierzu auch schon Kontakt mit dem Hersteller aufgebaut. Vor allem mit @Markus98 hatte ich schon regen Austausch.

Hintergrund: Ich habe die Pumpe seit Juni 2022 in unserem Neubau im Einsatz. Ursprünglich wollten wir ebenfalls eine KNV, haben uns allerdings wegen der damals katastrophalen Liefersituation kurzfristig für die Stiebel Eltron WPE-I 06 HK entschieden. Nachzulesen in meinem Hausbau-Thread ab hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-modernes-efh-198-m/70632_2#789461

Disclaimer: Ich bin nur Laie und Endanwender. Alles, was ich hier schreibe, ist angelesenes Wissen aus dem ESH ESH [Energiesparhaus] oder HTD Forum bzw. dem herumprobieren an der eigenen WP WP [Wärmepumpe] entsprungen. 

Eckdaten:
Kältemittel: 2,2 kg R454 C (GWP 146)
Umwälzpumpe heizungsseitig: Yonos PARA 25/7.0
Umwälzpumpe quellenseitig: Grundfos UPML

HxBxT: 1369 x 598 x 658 mm
Gewicht: 180 kg

Die Wärmepumpe ist für meine Begriffe recht kompakt. Die 1155 ist merkbar größer. Eine Besonderheit ist, dass das Ausgleichsgefäß im Gehäuse integriert ist.

Hier ein Auszug aus dem Manual:

_aktuell/20240611355886.png

Wie man sieht, ist die untere Modulationsgrenze bei allen 3 Modellen ident. Das liegt daran, dass bei den kleineren Modellen lediglich die Verdichterfrequenz abgeregelt wird. Mein derzeitiger Wissensstand ist, dass es zwischen den drei Modellen in der Hardware keinen großen Unterschied gibt. Die Kühlleistung wird allerdings leicht unterschiedlich angegeben. Eventuell ist hier der Wärmetauscher unterschiedlich groß, das ist aber nur Mutmaßung.
Modell: Max. VD Max. Kühlleistug
04 70 Hz 2,5 kW
06 100 Hz 3,0 kW
08 115 Hz 4,0 kW

Da hier auch fleißig Angebote verglichen werden, liste ich auch das übliche Zubehör mit Bestellnummern auf:

  • Sole-Fülleinheit WPSF (233307)
  • Fernbedienung FET (234723)
  • Internet Service Gateway ISG Web (229336)
  • KNX IPSoftware (233303)
  • Tauch- und Anlegefühler TAF PT 2m (235996)
  • Filter FS-WP28 (233512)
  • Sicherheitsgruppe ZH1 (074370)
  • Rohrbausatz RBS-SBC (238827)
  • Schutztemperaturregeler STB-FB (233711)

Dies beiden Warmwasserspeicher von Stiebel-Eltron werden oftmals angeboten:
  • SBB301 WP WP [Wärmepumpe]
  • SBB302 WP WP [Wärmepumpe]

Was hier neben den nackten technischen Daten wohl für die meisten relevant ist: Wie schlägt sich das Teil im Alltag, wie funktioniert die Regelung und welche Möglichkeiten gibt es für die Einbindung ins Smart Home bzw. zur Datenauswertung.

Wie funktioniert die Pumpe so? 
Bis jetzt unauffällig und gut. Sie ist meiner Meinung ziemlich leise. Wir haben sie im Technikraum direkt hinter der Küche und hören nichts. Die Verbrauchswerte sind bei mir momentan sehr gut.

Kann man die Firmware selber updaten?
Nein. Meines Wissens ist dies bis jetzt nicht vorgesehen. Generell ist der Zugang zur technischen Dokumentation bei Stiebel-Eltron sehr restriktiv. Die Inbetriebnahmehandbücher auf der Homepage verbergen sich hinter einem Fachhändlerzugang. FW Updates sollen nur durch Fachpersonal vorgenommen werden. Ich bin der Meinung, dass dies absolut nicht mehr zeitgemäß ist, und hoffe, dass sich das ändert. Ich habe diesbezüglich mit @Markus98 schon mehrmals Kontakt gehabt und werde in einem späteren Beitrag noch etwas dazu schreiben.

Siehe hier: https://www.stiebel-eltron.de/content/dam/ste/cdbassets/current/bedienungs-_u_installationsanleitungen/instructionandinstallationmanual_doc-00082565.pdf

Gibt es eine Möglichkeit, die Wärmepumpe ins Smarthome zu integrieren?
Ja, über das sogenannte Internet Service Gateway. Dieses gibt es in zwei Versionen: ISG Web und ISG Plus 

Siehe hier: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6ffentlicher-bereich/knx-eib-forum/33599-stiebel-eltron-knx-ip-integration-isg/

Was bieten diese beiden Boxen? Leider nicht viel. Ich zitiere hier von S. 26 des Threads knx-user-forum:

ISG Web:
+ Modbus/TCP (mittlerweile inkludiert)
+ Optional: KNX Modul
+ Optional: EMI mit EMI-Softwareerweiterung, hier wird zwingend der "Sunny Home Manager 2.0" von SMA oder seit 2020 den neuen "EM Meter" von Stiebel benötigt
- keine physikalischen Eingängen für eine SG-Ready Steuerung

ISG Plus:
+ mit den entsprechenden physikalischen Eingängen für eine SG-Ready Steuerung
- kein Modbus/TCP
- kein KNX
- kein EMI

Beide Boxen bieten ein Web-Interface. Man kann sich dort aktuelle Prozessdaten und Temperaturdaten ansehen und Einstellungen ändern. Statistische Auswertung gibt es keine bzw. ist diese nur sehr rudimentär vorhanden. Langsam ist es auch. Ich halte beide Boxen und die KNX Erweiterung für gnadenlos überteuert und über die Funktionaliät der KNX Software liest man sehr gemischtes.

Nur um das in Relation zu setzen: Die Gesamtkosten für ISG Web + KNX Software hätten sich für mich damals ca. auf 1/5 - 1/4 meiner Gesamtkosten für alle KNX Komponenten im Verteiler summiert. Absolut irre. (Falls hier jemand von Pichler mitliest: Ihr seid um nichts besser!)

Neu 2024: Es kommt das ISG Connect. Hierzu weiß ich noch nichts genaues und werde das zu einem späteren Zeitpunkt aufgreifen. Hoffentlich wird es besser.

Siehe hier: https://www.stiebel-eltron.de/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/regelung_energiemanagement/isg-connect/isg-connect.html#

Wie ist die Regelung und das Interface so?
Die Regelung läuft bei Stiebel-Eltron unter der Bezeichnung Wärmepumpenmanager (WPM). Via CAN Bus kann an die Wärmepumpe natürlich auch an eine Fernbedienung angeschlossen werden (FET). Diese benötigt man beim Passivkühlen auch zwingend als Taupunktwächter!

Wer sich ansehen will, wie die Einstellmöglichkeiten so sind, kann dies unter https://www.stiebel-eltron.de/toolbox/wpm/ tun. ACHTUNG: Die Einstellmöglichkeiten stimmen zumindest bei meiner Firmware Version nicht immer mit der Realität überein! 

Das Nette an diesem Tool ist, dass oft erläuternde Texte aus dem Manual verlinkt sind.

Um im WPM zu vielen relevanten Einstellungen Zugang zu erlangen, muss ein 4-stelliger Servicecode eingegeben werden, welcher mir aber bei der Inbetriebnahme problemlos mitgeteilt wurde. Für diesen Simulator ist der Code 1000.

Über die ersten beiden Meünpunkte (INFO/DIAGNOSE) bekommt man alle relevanten Prozess- und Anlagenparameter raus. Leider ist die Menüführung teilweise ein bisschen verschachtelt.

Die Wärmepumpe verfügt über einen integrierten Wärmemengen- und Energiezähler. Achtung: Letzterer misst nur den Verbrauch am Verdichter. Elektronik, Pumpen etc. werden nicht erfasst. Ich hab deswegen einen externen Energiezähler am KNX-Bus vorgeschaltet. Auch die Soletemperaturen kann man auslesen.

Was kann der WPM nicht? Jegliche Form der grafischen oder statistischen Auswertung ist nicht möglich. Da sind andere Hersteller um Lichtjahre weiter.

Ich werde im nächsten Beitrag versuchen, die wichtigsten Parameter zu erläutern. Der Großteil steht zwar auch in den Handbüchern, aber wenn man sich durchs HTD Forum klickt, dürfte es für viele Anwender nicht ganz so intuitiv sein. 

TBC

von rabaum, Markus98, hubert34, trustme, AnnaP, Pedaaa, Msgruber, bedipp

  •  Akani
19.12.2024  (#81)
Dann musst du denke ich bei der EVU Sperre eine Brücke setzen

1
  •  FJM1
19.12.2024  (#82)
alles schon gemacht :(


1
  •  webwude
  •   Bronze-Award
19.12.2024  (#83)

zitat..
niceweather schrieb:

@webwude:
Ich habe eine ähnliche Hydraulik (mit 200 L Pufferspeicher, HK1 ungemischt, HK2 gemischt auf FBH FBH [Fußbodenheizung])
Thema "Betrieb ohne Puffer": Das heißt Änderung der Hydraulik. Parametrierung allein hilft hier nicht.
Thema "Temperaturabfall am HK2 und Takten der WP WP [Wärmepumpe]": Wurde hier ev. auf ECO Temperatur geschaltet ? Oder eine Pumpe deaktiviert, oder Ventile geschlossen? Durch den Abfall der Temperaturen ist natürlich der Energiebedarf deutlich geringer --> WP beginnt zu Takten. Soweit normal. Beeinflusst wird das noch durch den Puffer, die Pufferfühlerposition (eher unten oder oben) sowie die Volumenströme von WP WP [Wärmepumpe] und Heizkreisen.

Noch eine Frage: Bei mir weicht der HK2 (gemischt) selbst im eingeschwungnen Zustand bis zu 2 Grad von der Solltempertur ab (Hysterese, Totband, wo der Mischer nicht reagiert). Kannst du das auch beobachten?
siehe https://www.energiesparhaus.at/forum-der-stiebel-eltron-wpe-i-04-06-08-hk-sammelthread/79665_2#847998

Danke für das Feedback. Bisher bin ich bei Komfort, Eco habe ich noch nicht aktiviert. Noch sind mir die meisten Einstellungen ein Rätsel. 

Die Abweichungen ist / soll sind üblicherweise marginal, meist 1 Grad. Nur nach einem Takt entsprechend höher. 

Hier mein Verlauf des Heizkreises Fußbodenheizung der letzten zwei Wochen.


_aktuell/20241219287574.png




1
  •  FJM1
19.12.2024  (#84)
kann jemand ein bild von den kabeln oben unterm deckel der WPE machen?

(Fokus EVU und FET Klemmen) 

danke!

1
  •  EinHausinWien
  •   Bronze-Award
19.12.2024  (#85)
Das FET kannst du an einem beliebigen CAN Port anschließen (X 1.18, X1.19).

Wie hast du die EVU Sperre gebrückt? Das muss mit mit 230V gebrückt werden.

L*WP -> EVU1 -> EVU2


_aktuell/20241219932351.png


1
  •  Akani
19.12.2024  (#86)
Richtig, EVU ist meist nur ein Kontakt Potentialfrei

1
  •  FJM1
19.12.2024  (#87)


_aktuell/20241219207642.jpg

_aktuell/20241219910188.jpg

So müsste es passen.

Das Handbuch ist missverständlich. Es brauch zwei Brücken

1
  •  FJM1
19.12.2024  (#88)
wir haben die Wärmepumpe im Estrich Programm zum laufen gebracht. Der normale Betrieb geht leider nach wie vor nicht

1
  •  Akani
21.12.2024 8:08  (#89)
Ich kann zwar die Klemmenbezeichnung nicht lesen  es geht ja um die beiden roten.
Den 3 poligenstecker Phase Erde Null anschließen, den 2 Poligen nur eine Brücke rein.  Nicht die beiden Stecker verbinden

1
  •  EinHausinWien
  •   Bronze-Award
21.12.2024 9:55  (#90)

zitat..
FJM1 schrieb: Das Handbuch ist missverständlich. Es brauch zwei Brücken

Sorry, aber das Handbuch beschreibt das eindeutig:

_aktuell/20241221506860.png


_aktuell/20241221476442.png

Sofern ich das auf dem Foto richtig erkenne, funktioniert deine Verdrahtungsvariante, auch wenn ichs etwas wenig intuitiv finde.

Eine Anmerkung: Nehmt bitte keine blauen Drähte für eine Phase!

Nicht nach Anschlussschema aus dem Manual ist allerdings der Hauptanschluss ausgeführt. 


_aktuell/20241221892746.png




1
  •  FJM1
21.12.2024 21:18  (#91)
danke euch!

hast Recht - da fehlen zwei Brücken. Vielleicht geht die WP WP [Wärmepumpe] deshalb nur im Estrich-Ausheizprogramm?

Bin kein Elektriker sondern Maschinenbauer, aber den Unterschied erkenne ich auch.

Könntet ihr mir fotografieren wo ich die Steuerkabel für das ISG Connect anklemme kann?

Soweit ich das verstehe sind dafür die 4 Can Plätze (1.1, 1.2, 1.18, 1.19) gleichermaßen nutzbar. Es scheint als hätte mein Elektriker schon drei davon verwendet. Für das FET wie auch ISG Connect ist aktuell nur der 1.18 noch frei.

Wichtiger ist mir erstmal das ISG Connect. Das FET brauch ich ja nur zum kühlen.

1