Dann musst du denke ich bei der EVU Sperre eine Brücke setzen |
||
|
||
alles schon gemacht :( |
||
|
||
Danke für das Feedback. Bisher bin ich bei Komfort, Eco habe ich noch nicht aktiviert. Noch sind mir die meisten Einstellungen ein Rätsel. Die Abweichungen ist / soll sind üblicherweise marginal, meist 1 Grad. Nur nach einem Takt entsprechend höher. Hier mein Verlauf des Heizkreises Fußbodenheizung der letzten zwei Wochen. |
||
|
||
kann jemand ein bild von den kabeln oben unterm deckel der WPE machen? (Fokus EVU und FET Klemmen) danke! |
||
|
||
Das FET kannst du an einem beliebigen CAN Port anschließen (X 1.18, X1.19). Wie hast du die EVU Sperre gebrückt? Das muss mit mit 230V gebrückt werden. L*WP -> EVU1 -> EVU2 |
||
|
||
Richtig, EVU ist meist nur ein Kontakt Potentialfrei |
||
|
||
So müsste es passen. Das Handbuch ist missverständlich. Es brauch zwei Brücken |
||
|
||
wir haben die Wärmepumpe im Estrich Programm zum laufen gebracht. Der normale Betrieb geht leider nach wie vor nicht |
||
|
||
Ich kann zwar die Klemmenbezeichnung nicht lesen es geht ja um die beiden roten. Den 3 poligenstecker Phase Erde Null anschließen, den 2 Poligen nur eine Brücke rein. Nicht die beiden Stecker verbinden |
||
|
||
Sofern ich das auf dem Foto richtig erkenne, funktioniert deine Verdrahtungsvariante, auch wenn ichs etwas wenig intuitiv finde. Eine Anmerkung: Nehmt bitte keine blauen Drähte für eine Phase! Nicht nach Anschlussschema aus dem Manual ist allerdings der Hauptanschluss ausgeführt. |
Sorry, aber das Handbuch beschreibt das eindeutig: ||
|
||
danke euch! hast Recht - da fehlen zwei Brücken. Vielleicht geht die WP WP [Wärmepumpe] deshalb nur im Estrich-Ausheizprogramm? Bin kein Elektriker sondern Maschinenbauer, aber den Unterschied erkenne ich auch. Könntet ihr mir fotografieren wo ich die Steuerkabel für das ISG Connect anklemme kann? Soweit ich das verstehe sind dafür die 4 Can Plätze (1.1, 1.2, 1.18, 1.19) gleichermaßen nutzbar. Es scheint als hätte mein Elektriker schon drei davon verwendet. Für das FET wie auch ISG Connect ist aktuell nur der 1.18 noch frei. Wichtiger ist mir erstmal das ISG Connect. Das FET brauch ich ja nur zum kühlen. |
||
|
||
test - ich kann von diesem Thread nur noch die Seite 1 anzeigen. Warum auch immer :( |
||
|
||
Hallo, das ISG Connect gehört bei X1.18 dazugeklemmt. - = Schwarz L = Braun H = Weiss Das FET gehört auch bei X1.18 angeklemmt. |
||
|
||
danke, habs bereits angeklemmt. Läuft. Über die App kann ich jetzt zugreifen - der Informationsgehalt ist aber absolut unterirdisch. Es werden in der App nichtmal IST Werte für Vorlauf/Rücklauf angezeigt. Praktisch unbeauchbar. Wo greift ihr auf die "grüne" Oberfläche zu? Das ist nicht die App oder? Edit: ich glaub ich brauch auch diesen Home Assistant. Bin aber kein IT-Freak oder Programmierer. Wie habt ihr das hinbekommen? gibt es da eine gute Anleitung für genau diese Wärmepumpe? |
||
|
||
Die grüne Oberfläche ist /servicewelt geht nur wenn du im selben Netzwerk bist |
||
|
||
und dann nur über den Browser? |
||
|
||
Ja. Sobald das ISG läuft, ist es über die IP im lokalen Netzwerk abrufbar. Im Internet Router solltest Du die IP heraus finden können. |
||
|
||
Hat jemand von euch die aktuelle Leistungsaufnahme der Heizkreispumpe anrufen können? wird das irgendwo angezeigt? Ich wüsste gerne wie stark der Stromverbrauch steigt wenn ich mit der Fördermenge hochgehe |
||
|
||
Ist es eigentlich normal, dass sich die Eco Einstellung nicht aufs Warmwasser auswirkt? Obwohl ich dort weniger eingestellt habe, bleibt die Zieltemperatur auch im Eco Modus gleich. Oder ist das ein Bug? Update: in der App ist von Heizen Eco die Rede. Spannenderweise kann man nirgends Warmwasser Eco einstellen. Offenbar nicht ganz zu Ende gedacht. Auch im ISG sehe ich nirgendwo eine dementsprechende Einstellung. |
||
|
||
Meinst du das |
||
|
||
Bild wird nicht angezeigt. |