Weil es nun doch schon einige im Forum gibt (mich eingeschlossen), die entweder dabei sind eine Victron Anlage zu bauen oder zumindest mal sehr intensiv darüber nachdenken.

Der Bereich für allgemeine Fragen, Systemvorstellungen, Erfahrungsaustausch, Hilfestellung bei Problemen.

Dies ersetzt keine fachkundige Person (zb Elektriker) und ist auch keine Platform für konkrete Systemplanungen.

  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
5.2.2025  (#2621)
bin noch nicht dazu gekommen, mir die Bestimmungen durchzulesen, aber was soll denn der Sinn dahinter sein?
(ganz glaub ichs ja nach wie vor nicht...)

Nulleinspeisung kann ich verstehen, aber was soll denn die komplett-Abschaltung bringen?
Inselbetrieb bringt dem Netz garnichts.
Und die mini-Furz Strom-Abnahme von privaten Haushalten, die ohne PV noch am Netz hängen, wird dieses in so einem Extremfall wohl nicht retten.

Wenn wirklich so ein erhöhter Bedarf an Abnehmern besteht, solltens eher Bitcoin-Miner oder andere große Verbraucher als Regelenergie installieren, anstatt die kleinen privaten-PV Leute zu ärgern.

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
5.2.2025  (#2622)

zitat..
Gawan schrieb:

wenn die batterie leer ist und der Netzbetreiber deine Anlage abschaltet drehst deinen Umschalter von Notstrom auf Netz und schaltest die Victrons ab - muss man halt manuell machen, dauert 1 sekunde

Und auch das lässt sich mit Schützen automatisiert lösen...


1
  •  christoph1703
5.2.2025  (#2623)

zitat..
Pedaaa schrieb: Nulleinspeisung kann ich verstehen, aber was soll denn die komplett-Abschaltung bringen?

Einfach, universell unterstützt und komplett vorhersehbar. Jeder WR WR [Wechselrichter] sollte sich abschalten können, aber nicht jeder hat einen Zähler direkt am Eingang, mit dem sich die Nulleinspeisung umsetzen lässt. Außerdem generiert man bei Nulleinspeisung auch Spitzen, wenn sich die Lastverhältnisse ändern. Die sind in einem Netz kurz vor dem Zusammenbruch auch nicht hilfreich.


1
  •  gschnasl
5.2.2025  (#2624)
Es wird nicht verlangt, dass der Wechselrichter abgeschaltet wird.
Es muss die Wirkleistung auf 0 geregelt werden und der Wechselrichter soll am Netz bleiben.
Der Sinn wird sein, damit durch die Erhöhung des Stromverbrauchs das Netz sich wieder stabilisiert.

Dass der Wechselrichter möglicherweise in den Inselmodus wechselt kann der Netzbetreiber nicht verhindern. 

1
  •  Markus98
11.2.2025  (#2625)
In einen anderen Thread hat sich eine Frage aufgetan.

https://www.energiesparhaus.at/forum-einkommenssteuer-pv/81938_1#865541

Ist die Ladeleistung der Batterie mit 3x 5000er Multiplus und AT AT [Außentemperatur]-Gridcode auf 11,04kW beschränkt oder gehen auch mehr?

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
11.2.2025  (#2626)

zitat..
Markus98 schrieb:

In einen anderen Thread hat sich eine Frage aufgetan.

https://www.energiesparhaus.at/forum-einkommenssteuer-pv/81938_1#865541

Ist die Ladeleistung der Batterie mit 3x 5000er Multiplus und AT AT [Außentemperatur]-Gridcode auf 11,04kW beschränkt oder gehen auch mehr?

in einem dreiphasigem Setup ist die Leistung nicht auf 11,04kW beschränkt - einphasig ist glaub ich auf 72% oder so limitiert (wegen Schieflast)
die dauerleistung liegt aber rund um 4000 Watt, sehr viel mehr wirds langfristig also nicht werden
Spitzenleistung liegt pro WR WR [Wechselrichter] bei 9kW


1
  •  Gotti84
11.2.2025  (#2627)
Im Grid Code sind 72% hinterlegt, ändert sich das beim 3 phasigen System? Gibt ja nur 1 nen Grid Code austria 

1
  •  grua
  •   Silber-Award
11.2.2025  (#2628)
Genau. Bei 1phasig muss in den grid code settings diese Reduktion (irgendwas knapp über 70%, weiss jetzt den genauen Wert nicht auswendig) eingetragen werden. Bei 3phasig nicht. Da darfst du 100%.

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
11.2.2025  (#2629)
halbwissen, oder von irgendwem so bestätigt/abgenommen?

würd nicht ohne Genehmigung am Gridcode rumspielen.
Wenn ihr irgendwas offizielles habt, stellt ich aber auch um

1
  •  grua
  •   Silber-Award
11.2.2025  (#2630)
Hab ich so von meinem österreichischen Victron Händler vorgegeben bekommen (Screenshots der grid code settings für 3phasen Betrieb)

1
  •  grua
  •   Silber-Award
11.2.2025  (#2631)


_aktuell/20250211753963.jpg
Und steht im Zertifikat: "Aufgrund der symmetrischen Anforderung des Netzes ist die Summe der nicht kommunikativ verbundenen 
einphasigen Wechselrichter auf 3,68 kVA pro Phase (11,04kVA insgesamt) begrenzt."

Im 3phasen Betrieb sind sie aber kommunikativ verbunden.

1
  •  gloitom
  •   Gold-Award
11.2.2025  (#2632)

zitat..
Markus98 schrieb:
Ist die Ladeleistung der Batterie mit 3x 5000er Multiplus und AT AT [Außentemperatur]-Gridcode auf 11,04kW beschränkt oder gehen auch mehr?

IMHO ist der maximale Ladestrom pro Multiplus-II 5000 lt. Datenblatt 70A, ergibt bei 3 MP und ~55V Batteriespannung ~11,55 kW


1
  •  grua
  •   Silber-Award
11.2.2025  (#2633)


_aktuell/20250211406634.jpg

1
  •  Gotti84
11.2.2025  (#2634)
Steht aber auch drinnen 11,04 kva insgesamt. Bin mir nicht sicher ob man das auf 100% stellen darf.

1
  •  grua
  •   Silber-Award
11.2.2025  (#2635)

zitat..
Gotti84 schrieb:

Steht aber auch drinnen 11,04 kva insgesamt. Bin mir nicht sicher ob man das auf 100% stellen darf.

Ja, bei NICHT kommunizierenden Wechselrichtern. Steht im selben Satz!

Beim Multiplus 3-Phasen Verbund kommunizieren sie aber.


1
  •  Gotti84
11.2.2025  (#2636)
Warum steht dann 11,04 kva drinnen. Ergibt ja keinen Sinn oder verstehe ich da was falsch?

1
  •  grua
  •   Silber-Award
11.2.2025  (#2637)
Ich bin kein Jurist, ich hab mich dann letztendlich auf meinen Victron Händler, welcher das auch häufig in AT AT [Außentemperatur] in Betrieb nimmt verlassen. Von ihm hab ich die 100% zumindest schriftlich erhalten. What shalls...

1
  •  Gotti84
11.2.2025  (#2638)
@­grua du hattest recht. Hier das neue Zertifikat:

_aktuell/20250211720912.jpg

2
  •  grua
  •   Silber-Award
12.2.2025  (#2639)
Danke, damit haben wir's nun eindeutig schwarz auf weiß! Im alten Zertifikat war das tats. noch missverständlich formuliert...

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
12.2.2025  (#2640)
ja, aber dass das einen berechtigt, die GridCode Konfig umzuändern, wissen dann wohl die wenigsten.

Eigentlich blöd, dass das Victron bei 3ph nicht gleich automatisch umstellt bzw. das Limit ignoriert

1
  •  Gotti84
12.2.2025  (#2641)
Interessant wäre auch ob die EVN das mit den 11,04kva anerkennt wenn man es nicht ändert. Hat es jemand eine Victron Anlage gemeldet mit einem WR WR [Wechselrichter] in Kombination? Was wurde angenommen als Engpassleistung?

1