|
|
||
Hallo, habe mir eine Lösung für PV + USV mit Generator überlegt. Was meint Ihr dazu? |
||
|
||
Zunächst wirst du einen 5000er Multiplus einphasig kaum genehmigt bekommen. Maximale Schieflast sind 3,65kVA oder kW wer moechte 🙂 Die anderen Dinge die mir dazu einfallen wuerde ich dann besprechen wenn geklärt ist welcher Multi es ist. Anwendungsfall ist nur USV und kein ESS? |
||
|
||
...der Multiplus soll nicht einspeisen, ist somit nur ein "Elektrogerät im Haus" für den Versorger! |
||
|
||
...ja, das soll nur eine Notstromversorgung werden. Das es Unterbrechungsfrei geht, ist eine schöne Sache vom Victron und nehme ich gerne mit. Die Akkus, welche ich nur bei regelmässigen Tests verwende, sollten somit sehr lange halten. Es müssen daher auch keine teuren Lithiums sein. Robust, langlebig, wartungsarm ist meine Devise. |
||
|
||
Ich vermut das wird deinem EVU eher egal sein ob du einspeist oder nicht. Du musst es ohnehin als Stromerzeugungsanlage melden und wirst dann eine Antwort bekommen. |
||
|
||
ich könnte mir doch jetzt einen Multiplus mit Batterie als USV ins Büro stellen und bräuchte das der EVU nicht melden. Genau so kann ich das doch auch nach der PV-Installation machen, oder? |
||
|
||
solange es neimand mitbekommt, wirst es amchen können ;) Aber der Multiplus speisst (bzw kann) ja am AC-IN Strom ins Netz ein. DAs macht eine USV nicht, daher wird es problematisch sobald der AC-IN vom Multiplus am Netz vom Netzversorger hängt |
||
|
||
Hallo an die Experten... ist es möglich einen Symo 12,5 mit 3x3000Multis zu kombinieren und die 1:1 Regel durch die Begrenzung des Symos herzustellen? |
||
|
||
klar, sollte problemlos klappen 👍 |
||
|
||
Hallo, habe meinen Plan auf den Multi RS Solar abgeändert. Dieser hat eine 450V MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] integriert. Wenn es mit dem Versorger Probleme gibt, dann schliesse ich den direkt an den Motorgenerator an, dann hab ich eine Teil-Insel. Was meint Ihr? |
||
|
||
Da der Multi RS Solar kein TOR Zertifikat hat (zumindest finde ich auf der Victron Seite keines), wird es mit dem Netzanschluss eh nix. |
||
|
||
Wie willst den ans Netz anschliessn? Is ja nur ein Dc Dc wandler. Du kannst vorher ein Notstromaggregat an ein fetten 200V DC+ Netzteil hängen und einspeisen, als wär es ein PV Generator |
||
|
||
The Multi RS Solar 48/6000 is a 48V 6kVA Inverter/Charger with 450VDC 4kWp PV input. Naja ich häts ans ACin angeschlossen und du? ;) |
||
|
||
Ich denke der Easy Solar GX in der 3000VA Variante könnte was für dich sein. Ist ein Multiplus II mit MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] und GX Device. Sollte für die geplanten 1400W ausreichen. |
||
|
||
Preissteigerung Victron plus 10%. Für Bestellungen ab April. |
||
|
||
Waaaaas 10%?. April haben wird ja schon. Ich idiot sollt net so lang warten |
||
|
||
Nochmal eine allgemeine Victron + Fronius Frage: Ich werde einen Symo 15 auf AC-Out1 verbauen und es ist ein Symo 6 auf AC-In vorgesehen. (AC-Out1 geht ja nicht, weil schon wegen 1:1 Regel voll) Soweit mal alles normal. Es wird aber auch ein Bypassschalter verbaut um Victron zu umgehen, wenn dort z.B. irgendwas kaputt sein sollte. Angenommen, es wird "gebypasst" und Victron wird abgeschalten. Dann fällt Victron samt Symo 15 weg. Aber der Symo 6 auf AC-In bliebe ja im System. Passt das dann noch mit dem eingestellten Fronius Grid Code MG50 zusammen? Oder dürfte der Symo 6 damit dann eigentlich gar nicht weiterlaufen? Wie wird das korrekt gelöst? A. passt eh so bzw. wurscht? B. oder Symo 6 lieber auf AC-Out 2 anschließen, damit er auch wegfällt, wenn Victron nicht aktiv ist?! C. oder wird beim Symo 6 (auf AC-in) MG50 generell nicht/nie eingestellt?! |
||
|
||
Also nach meinen Impfinden würde ich sagen alles as auf AC-IN oder AC-OUT2 stekct sollte kein MG50 haben - da der ja nie das selbstgebaute Netz vom Victron sieht. Allerdings muss ich sagen ich habe meinen Symo mit MG50 auch auf AC-OUT und der bypass schalter den den Victron wegschaltet schaltet nur den Victron weg, und der Symo würde dann ganz normal weiterlaufen dann halt im Netz (mit MG50) - aber hoffe das wird eh nie der Fall werden |
||
|
||
OK, danke so würds Sinn machen. Dein Grid-Code "Problem" ist aber glaub ich garkeines: Wenn du den Bypassschalter umlegst, sitzt das Haus ja quasi auf AC-in, richtig?! Wenn Victron dann noch läuft ist ja alles gut. Der Symo wird weiterhin von Victron kontrolliert. Wenn du nun an Victron rumbasteln willst, musst du Victron ja sowieso "zusätzlich" trennen/ausschalten, denke ich?! Und dann fällt ja dein Symo auf AC-out eh automatisch weg. Edit: Denkfehler... so its ja nicht immer. Da kommts drauf an, wo der Bypassschalter im System sitzt |
||
|
||
Nein bei mir nicht nach der Zählernachsicherung kommt ein FI - der FI schaltet mit den Victron AC-IN frei. von der Zählernachischerung gehts auf den Schalter Eingang 1. von Victron AC-OUT gehts zum schalter Eingang 2. Der Schalter Ausgang geht dann zu einem zweiten FI - und nach dem Fi gehts dann zum normalen Zählerkasten HAUS, und dort ist auch der Fronius angehängt (per LS) |
||
|
||
Wobei ich mir nicht mal sicher bin ob man das MG50 überhaupt braucht - weil ich glaube im normalen Fall, würde ich sagen reicht das normale Verhalten des Fornius ja auch aus. zumindest bei mir da ich die hälfte auch auf DC MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] habe. also das 50Hz / 53Hz, entweder es keine/wenig sonne da, dann 50 Hz - Fronius speist voll ein. Habe volle Sonne bzw soviel das der Sepicher das nicht aufnehmen kann, dann 53Hz - Fronius geht StandBy - aber ist ja nur theoretisch - zumindest sollte nix kaputt gehen oder so. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]