mit welchem Coe hast probiert?! sicher AT1E, oder? Meine Burgenländer wollen eigentlich AT2E sehen... Ist mir eh nicht so recht, aber das ist eine andere Geschichte. Generell gefragt: Kann das Victron erfüllen, wenn MG50 am Symo (auf AC-Out) eingestellt wird? Weil so richtig hab ich noch nicht was gelesen/gefunden, ob es eine equivalente Grid Code Einstellung am Multi gibt?! Oder sollte hier lieber gleich am Symo AT2E belassen werden? |
||
|
||
Bissl schwach dass ich den Victrons nicht sagen kann: Füll den Akku bis 1600 Uhr auf 80% und danach lass ihn volllaufen. Die an sich extrem flexible Lösung lässt beim 3-phasigen Hausanschluss leider ein bisschen zu wünschen übrig. Auch der Netz-Nullpunkt funktioniert nur sehr bedingt ... wenn ich den auf 0 setzt kommt mir am Tag sicher eine halbe kWh rein ... erst bei -250 bin ich wirklich auch 0. |
||
|
||
Im DVCC Menü kann ich überhaupt nix einstellen - da gibts keine CVL-Option Das würde bei meinem Freund eh auch reichen - einmalig in der Früh auf einen Wert der 80% entspricht und am Nachmittag auf Max. |
||
|
||
guckst du at tä piktscha 1 |
||
|
||
Korrekt AT1E Am Multi musst du natürlich auch den Grid Code einstellen. Dort gibt es jedoch nur einen. Den cosphi von 0.9 bei P100 musst du dann händisch eintragen. Der MG50 hat den Vorteil, dass der Frequenzbereich für die Steuerung weiter ist (53Hz anstatt 51,5Hz), der Fronius ist im Gegensatz zum MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] in seiner Regelung etwas träge. Bei Tagen wie heute wo immer mal wieder die volle Sonne auf die kalten Module knallt kommen schon ganz ordentliche Spitzen zusammen. Wenn dann der Akku (fast) voll ist, kann es schon sein dass der Fronius mal kurz durch den Frequenzanstieg abschaltet. Das könnte ggf mit MG50 besser. |
||
|
||
Jou so iss'et und ik glob det janze jet auch nur wennst'e n BMS hast, ansonsten is det DVCC-Meniu Kotlett für die Katz'! |
||
|
||
Hah jo schdimmd, bei mam habara gibts des födl a ... ba mir ned, i hob an gscheidn akku der ka so a bms braucha kau 🤪 |
||
|
||
Schaffen die Multiplus das nicht so schnell ins Netz zu speisen? Wenn der akku voll ist dann sollt der das doch wandeln oder nicht? Gibts da ein Manko? Oder betrifft das eh nur des ESS Betrieb weil die Frequenzregelung ja nur als Insel greift |
||
|
||
Ja, Frequenzshift via Multis wird nur aktiv, wenn kein Netz mehr da ist. Und die Batterie ist halt kein so super-Puffer wie das Netz Solange das Netz da ist, bestimmt dieses bzw. die Multis regeln die Blindleistung nach Grid Code Einstellungen. Demnach seh ich aber auch gar keinen Nachteil, wenn MG50 eingestellt ist?! Oder warum stellt ihr lieber AT AT [Außentemperatur]-irgendwas am Symo ein? |
||
|
||
Warum lieber AT AT [Außentemperatur]. Naja um einen WR WR [Wechselrichter] netzkonform nach TOR in Österreich netzparallel zu betreiben. Der MG50 wurde ja nicht für den netzparallelen Betrieb gemacht. Wenn er netzparallel am ACout betrieben wird leiten die Multis ja das Netz nur durch (den Transfer Switch). |
||
|
||
OK, dann hab ich das evtl. falsch verstanden. Dachte die Multis leiten zwar 1:1 durch, kümmern sich aber via Modbus eh um cosPHI Regelung beim Symo, und wenn sonst was nicht passt, wird eh getrennt?! |
||
|
||
Wie kommst du drauf das da ein halbes kWh rein kommt? Ich habs auf -50 eingestellt und da kommt im Schnitt ein paar WattH rein mehr nicht, allerdings darf ich nicht die Werte vom VRM nehmen, sondern ich lese den Stromzähler aus - der rehcnet richtig. |
||
|
||
Das der heilige cosPhi per Modbus änderbar ist wäre mir neu. Der Wert ist eigentlich fix im GridCode hinterlegt. https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Datasheets/SE_DS_Fronius_SnapINverter-Setup_AT_fro30490.upd_fro30491.upd_DE.pdf Was über Modbus geht, dass die Ausgangsleistung gesteuert wird (dafür muss im Fronius die Modbus Regelung die höchste Prio bekommen und ACHTUNG, das geht nur mit dem Service User, welchen die Elektriker oft nicht gerne hergeben (weil sie es auch nicht dürfen)) |
||
|
||
cos phi hast doch fix laut Gridcode. Wird auch nicht vom EVU geregelt und du fahrst mit dem Fix was der EVU vorgibt. |
||
|
||
nicht, wenn ich MG50 am Fronius einstelle 😉 Daher die Frage... Ich war nämlich der Meinung, dass der Multi dann auch den Fronius entsprechend regelt (via Modbus TCP). Also nach den GridCode Einstellungen im Multi. |
||
|
||
Kennst du die GridCode Einstellungen für den MG50? Da wird ja sicher auch ein cosPhi eingestellt sein. |
||
|
||
Ich lese auch den Stromzähler aus bei -50 bin ich im Bereich 0,1kwh pro Tag, bei -200 immer noch bei 0,03 erst bei -250 ist ruhe |
||
|
||
Heute versuchen wir den Speicher so leer wie möglich zu halten. SOC Mindestwert Entladung: 20% Sollwert Netz: -22500 Aktuelle Produktion: 15000 trotzdem gehen nur 14500 ins Netz und nicht die 22500 Gibts da eine Erklärung dafür ? |
||
|
||
Für mich gibts da auf die Schnelle nur mal 2 mögliche Ursachen: - Der DCL vom BMS BMS [Batteriemanagementsystem] (wie hoch war der Wert in diesem Moment oben?) - Die Multis schaffen einfach nicht mehr als die knapp 9kW + Wandlungsverluste Sind die Geräte sehr warm? Hier siehst du wie viel Watt sie bei welcher Temperatur schaffen: https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-MultiPlus-II-inverter-charger-DE.pdf |
||
|
||
Welcher BYD LVS läuft da eigentlich? Die BMS BMS [Batteriemanagementsystem] Einstellungen wären auch noch immer hilfreich ;) |
||
|
||
Die Multis schaffen vielleicht nicht mehr, aber parallel dazu läuft ja der Fronius der alleine 9kw produziert. Der sollte ja völlig unabhängig vom Victron-Setup einspeisen, oder ? BMS hab ich leider in dem Fall absolut keine Ahnung, er hat eine BYD LVL15,4 mit LiFePo4 |