« Photovoltaik / PV  |

Der Victron Sammelthread - alles zu den blauen Kisten

Teilen: facebook    whatsapp    email
 
 1  2 ... 3 ... 65  66  67  68 ... 69 ... 122  123  124 
  •  Fani
16.2.2022 - 16.9.2024
2.471 Antworten | 78 Autoren 2471
98
2569
--- "machen ist wie wollen, nur krasser" ---

Weil es nun doch schon einige im Forum gibt (mich eingeschlossen), die entweder dabei sind eine Victron Anlage zu bauen oder zumindest mal sehr intensiv darüber nachdenken.

Der Bereich für allgemeine Fragen, Systemvorstellungen, Erfahrungsaustausch, Hilfestellung bei Problemen.

Dies ersetzt keine fachkundige Person (zb Elektriker) und ist auch keine Platform für konkrete Systemplanungen.

  •  Everest
  •   Bronze-Award
7.1.2023  (#1321)
Hat jemand ein Victron System mit Loxone in Verwendung? Ich verwende in Loxone den Energiemonitor um die Energieflüsse zu visualiseren. Der Speicher ist nur mittels SOC und Leistung an Victron angebunden. Somit scheint es so, dass der Loxone Baustein hier die Energie berechnet, was natürlich nicht recht passt.
Ich habe kein Modbusregister gefunden, wo die eingespeicherte und ausgelagerte Energie in kWh mitgeloggt wird. Im VRM Online Portal würde es die Daten geben. Jedoch ist hier die Kommunkation mit Loxone nicht so einfach (bzw. habe ich noch nicht gemacht). Hat wer ein ähnliches Problem gehabt?

1
  •  sn0000py
  •   Silber-Award
7.1.2023  (#1322)

zitat..
Fani schrieb:

Victron connect fuer den RS450

Vieles vom Multi kannst auch schon mitm Victron Connect konfigurieren, aber halt leider noch keine Assistenten wie ESS, wozu es dann erst wieder VEConfigure braucht.

Kann ich mit dem Victron Connect ein Vollständiges Backup/Restore machen vom RS450 bzw den MP2 ?


1
  •  Fani
7.1.2023  (#1323)

zitat..
sn0000py schrieb:

──────
Fani schrieb:

Victron connect fuer den RS450

Vieles vom Multi kannst auch schon mitm Victron Connect konfigurieren, aber halt leider noch keine Assistenten wie ESS, wozu es dann erst wieder VEConfigure braucht.
───────────────

Kann ich mit dem Victron Connect ein Vollständiges Backup/Restore machen vom RS450 bzw den MP2 ?

Definiere vollständig.

Die Config vom MP2 kannst über das VRM Portal sichern.

RS450 habe ich noch nie gemacht (gibt dort nicht viel zu konfigurieren). Müsstest in der Victron Connect Anleitung nachsehen.


1
  •  sn0000py
  •   Silber-Award
7.1.2023  (#1324)
Im prinzip für 2 mögliche Sachen.
1. Die MP2 verlieren aus irgendwelchen Gründen die Config (Firmware update oder co) und oder der Cerbo verleirt auch alles, dann würde ich gerne die gesicherte Config wieder raufspielen können.
2. Wird vermutlich nicht funktionieren. einer der MP2 wird defekt und ersetzt, dann würde ich gerne die Config wieder raufspielen können damit alles wieder funkt.

1
  •  Fani
7.1.2023  (#1325)

zitat..
sn0000py schrieb:

Im prinzip für 2 mögliche Sachen.
1. Die MP2 verlieren aus irgendwelchen Gründen die Config (Firmware update oder co) und oder der Cerbo verleirt auch alles, dann würde ich gerne die gesicherte Config wieder raufspielen können.
2. Wird vermutlich nicht funktionieren. einer der MP2 wird defekt und ersetzt, dann würde ich gerne die Config wieder raufspielen können damit alles wieder funkt.

MP2 wie oben beschrieben

Cerbo gibt es mW nichts out-of-the-box.

Probieren (auf eigenes Risiko) kannst das: https://github.com/kwindrem/SetupHelper


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
7.1.2023  (#1326)
Meine Multis haben beim Firmware-Update ihre Einstellungen verloren.
Das "alte" RemoteVEConfig file kann man dann aber nicht einfach 1:1 draufspielen.
Dann schreit er, das File habe falsche Firmware-Daten.

Aber du kannst es öffnen und es wird versucht es anzupassen. Passt dann normal eh, aber am Besten trotzdem durchkontrollieren.
Dann musst es als neues Remote-Config-File abspeichern. Und dieses kann man dann (über VRM) draufspielen.

Cerbo Einstellungen oder RS450 Einstellungen speichern hab ich gar nicht noch probiert?! Wüsst jetzt auch nicht auswendig, wie und ob das geht?

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
8.1.2023  (#1327)
@Fani :

um das nochmal hochzuholen:

zitat..
Pedaaa schrieb: ja, die Frage bzw. mein Gedankengang war hier, ob nicht evtl. Victron doch den Fronius via Modbus TCP entsprechend regelt. Also nach eingestellten Grid-Code Werten, auch Blindleistungsregelung etc.
Ich glaubs zwar auch nicht so recht. Ich denke, es ist nur ein Modbus-Leistungslimit was Victron an Fronius sendet sonst nichts.

Aber nichtmal das hab ich noch genau rausfinden können.
Hat schonmal irgendwer die Modbus-Adressen gesehen, die Victron für die Fronius-Regelung verwendet?! 
Hab nichts dazu gefunden.
Wäre aber interessant, weil das könnte man abfangen, modifiziert weiterleiten und so eine Regelung für Fremdwechselrichter basteln.


Ich hab gerade herausgefunden, wie Victron die Froniussen regelt.
Und zwar über Modbus TCP Sunspec "Immediate Controls Model (123)"

und damit kann sehr wohl auch Blindleistung geregelt werden:

2023/20230108530366.png

Wenn Fronius mit MG50 am AC-Out hängt, dürfte also durchaus auch eine Grid-Code konforme Regelung über Victron möglich sein.

Bei SE geht übrigens nicht, weil SE nicht komplett Sunspec kompatibel ist und diese Immediate Controls Model (123) nicht unterstützt


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
8.1.2023  (#1328)
auch interessant dazu:
https://github.com/victronenergy/dbus-fronius

1
  •  Fani
8.1.2023  (#1329)
Ja konstante Blindleistung, aber zb keine Q(U) Funktion.

Inwiefern eine P(U) abgebildet?

Also ganz überzeugt bin ich noch nicht :)

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
8.1.2023  (#1330)
wieso?!

Den konstanten Wert kann Victron ja "dynamisch" anpassen.
Obs aber wirklich gemacht wird... ?!

könnte ich mal im Sommer testen
würde dann eh sehen, was mein MG50er Symo dann Richtung Volllast macht.
Netz BGLD will ja eh cosPhi(P) nach TOR Kurve haben.
Das sollte ja rel. leicht nachvollziehbar sein, obs gemacht wird od. nicht.

1
  •  manzn
12.1.2023  (#1331)
Hallo liebe Leute,

ich plane gerade den Ausbau meines Hauses mit ner PV Anlage.
Hab hier schon einiges gelesen und mir so meine Gedanken gemacht dazu und mal zu "Papier" gebracht.


2023/20230112840900.jpg
Grrr fehler im Bild grad gefunden - sind 2 RS450/200

Ja ich weiß, es fehlen hier noch Sicherungen etc. ist mal der erste Entwurf ....
Aktuell hätte ich knapp 22,5 KWp KWp [kWpeak, Spitzenleistung] geplant mit 30kWh Akku + Anbindung eines Dieselgenerators.

Jetzt die Frage in die Runde würdet Ihr sagen das macht Sinn, ist es so richtig gedacht.
Gibts vielleicht bessere Ansätze!?

Danke
Manzn


1
  •  Stoffal02
  •   Silber-Award
13.1.2023  (#1332)
Was ist das für eine gelbe Verbindung vom Smartmeter über cerboGX zu den Multis? Da steht AC in dabei? Den Cerbo musst du auch auf 48V hängen.
Die grüne Leitund is kritical loads?
Die VE Can Verkabelung wird so nicht funktionieren. Die Batterien hängen auf BMS BMS [Batteriemanagementsystem] Can und die RS450... (Sry, steh grad am Schlauch wie der Anschluss heißt. ).
Den 4ten Multi vom Generator, darfst du nicht mit an den Cerbo hängen, sonst verabschieden sich die anderen Multis wenn er einschaltet.

Darf ich fragen was du als Budge geplant hast? Würde schätzen, dass die Anlage so um die 40k kostet.

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
13.1.2023  (#1333)
abgesehen von den Kabel-Details:

- wieso 2x RS450/200??
Darfst du nicht einspeisen?
Wenn doch, würd ich eher auf 1x RS450/100 gehen und den Rest auf Fronius Symos packen

Das reicht aus meiner Erfahrung beim EFH als DC-Seiten Größe.
Wenn der Rest mit AC-WR betrieben wird, läuft das ganze Effizienter, weil die Hausverbraucher direkt von PV-AC versorgt werden. Und Einspeisung geht auch effektiver.
Im Winter wär evtl. 1x RS 200er zeitweise besser... aber Wirtschaftlich gesehen, fährst mit 1xRS100 trotzdem besser.
Aber 2x200er ist hier so oder so... nicht passend

- hast du schon ein Aggregat im Auge, für die Aufgabe?

1
  •  Everest
  •   Bronze-Award
13.1.2023  (#1334)
Ich plane die Erweiterung meines bestehenden 3 phasigen Systems um einen zusätzlichen Multiplus. Dieser Multiplus soll verwendet werden um ein ESS eines Nebengebäudes, welches einen eigenen Stromanschluss und PV Anlage hat in den gleichen Speicher einzubinden. 

Das ich einen zusätzlichen Cerbo brauch, von dem gehe ich aus. Aber können zwei Cerbos mit einem Pylontech verbund kommunizieren? 
Wäre bei der Notstromeinspeisung über einen Multiplus (wie oben) auch die selbe Thematik. 

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
13.1.2023  (#1335)
interessante Frage.
theoretisch würde es glaub ich gehen.

Aber die Monitoring- und Zähler Werte jedes Systems/Cerbos/VRM-Layouts werden übern haufen geworfen.
Bzw. wäre das jeweils andere System komplett als "DC-Load" im VRM sichtbar.

Aber ist es das Wert?
ziehst du dann die PV-Kabel von einem Gebäude ins andere rüber?
Oder gar die Batteriekabel?
klingt in meiner Vorstellung etwas abschreckend.
Dann lieber eine extra Batterie fürs separate System, oder?

zitat..
Everest schrieb: Wäre bei der Notstromeinspeisung über einen Multiplus (wie oben) auch die selbe Thematik. 

nicht unbedingt.
Da wäre der Multi nur ein einfaches Ladegerät für einen 1phasigen Generator.
Also Generator auf AC-in. Nichts am AC-Out Anschluss, nur "DC-Out"
Da braucht es kein 2. Cerbo und kein 2. VRM-Layout.

1
  •  Fani
13.1.2023  (#1336)

zitat..
manzn schrieb:

Hallo liebe Leute,

ich plane gerade den Ausbau meines Hauses mit ner PV Anlage.
Hab hier schon einiges gelesen und mir so meine Gedanken gemacht dazu und mal zu "Papier" gebracht.

Grrr fehler im Bild grad gefunden - sind 2 RS450/200

Ja ich weiß, es fehlen hier noch Sicherungen etc. ist mal der erste Entwurf ....
Aktuell hätte ich knapp 22,5 KWp KWp [kWpeak, Spitzenleistung] geplant mit 30kWh Akku + Anbindung eines Dieselgenerators.

Jetzt die Frage in die Runde würdet Ihr sagen das macht Sinn, ist es so richtig gedacht.
Gibts vielleicht bessere Ansätze!?

Danke
Manzn

Schau dir die Zeichnung nochmal in Ruhe an, ich glaube da sind dir ein paar Beschriftungen verrutscht. Der Cerbo braucht zb kein ACin (gelbe Linie). 

VE.Can nur zwischen Cerbo und Multi. Die RS450 über VE.Bus oder VE.Direct anbinden. 

Bei den Lynx brauchst auch keinen VE.Can. Nimm nur die dummen Lynx ohne Shunt oder SIcherungen. 

Was mir noch fehlt ist ein Umschalter, um zb einen Bypass zu schalten.




1
  •  sn0000py
  •   Silber-Award
13.1.2023  (#1337)
Also ich würde auch auf jeden Fall einen RS450 durch einen Fronius oder co tauschen.
Soviel DC Leistung brauchst du nicht und wenn du 22kWp hast, falls du mal den Speicher voll hast, glaub recht viel mehr als 10kW gehen über die Multis nicht rüber von DC->AC

1
  •  manzn
13.1.2023  (#1338)
Phuu danke für die ganzen Inputs hab mal a bissal adaptiert und eure Vorschläge mit übernommen soweit ichs checke .... :D


2023/20230113298703.jpg

@Stoffal02 thx für die Infos, ja Budget ist so bei 45k angesetzt ohne Förderung
@Pedaaa noch keinen Antrag gesetellt, wegen Einspeisen, ich wills mal wissen was möglich ist, obs Sinn macht - dann muss ichs meinen Eli no beibringen :-D und dann ansuchen
bezüglich Aggregat hab ich no nix konkretes geplannt, soll auch erst in der zum Schluss noch  dazu kommen, aber ich wills eingplannt haben grad in Bezug auch die Verkabelung ...
@Fani danke die machen deffinitiv Sinn
Vielleicht hilft die Info, dass ich auch ne Grundlast im Schnitt von 25kWh/Tag hab (aktuell noch ohne WPWP [Wärmepumpe]), meine Server fressen doch auch brav Strom....
Jetzt die Frage den Fronius auf der Critical Loads oder auf der AC IN Seite, ausgehen müsste es sich mit der 1:1 Regel ?
 


1
  •  Fani
13.1.2023  (#1339)

zitat..
manzn schrieb:

Phuu danke für die ganzen Inputs hab mal a bissal adaptiert und eure Vorschläge mit übernommen soweit ichs checke .... :D

@Stoffal02 thx für die Infos, ja Budget ist so bei 45k angesetzt ohne Förderung
@Pedaaa noch keinen Antrag gesetellt, wegen Einspeisen, ich wills mal wissen was möglich ist, obs Sinn macht - dann muss ichs meinen Eli no beibringen :-D und dann ansuchen
bezüglich Aggregat hab ich no nix konkretes geplannt, soll auch erst in der zum Schluss noch  dazu kommen, aber ich wills eingplannt haben grad in Bezug auch die Verkabelung ...
@Fani danke die machen deffinitiv Sinn

Vielleicht hilft die Info, dass ich auch ne Grundlast im Schnitt von 25kWh/Tag hab (aktuell noch ohne WPWP [Wärmepumpe]), meine Server fressen doch auch brav Strom....

Jetzt die Frage den Fronius auf der Critical Loads oder auf der AC IN Seite, ausgehen müsste es sich mit der 1:1 Regel ?

Fronius auf die ACout Seite, damit ist er bei Netzausfall weiterhin verfügbar.

Den EM24 beim Symo brauchst du nicht, der Cerbo hat ein Modbus TCP Verbindung zum Symo und bekommt die Leistungsdaten.

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
13.1.2023  (#1340)
und 3 Bypassschalter sind glaub ich auch eher unnötig 😉
Ist doch sicher möglich, das alles auch mit 1 Stk. zu machen, oder nicht?!

1
  •  Fani
13.1.2023  (#1341)
Ja geht, einfach ACin und Netz am Eingang "Netz", ACout am Eingang "Notstrom" und das Haus am Ausgang.


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next