mhhh.. erkennt Victron den SE nun schon richtig?! Komisch ist, dass du im Screenshot oben einen PV Inverter auf "AC Out" UND den SE hast. Würd da erstmal aufräumen, sonst werden die Multis auch nicht wissen, was sie tun sollen |
||
|
||
ja, der SE wird über Modbus richtig erkannt Die Visu kommt mir auch komisch vor, bei meiner eigenen Anlage hängen die beiden Geräte auf dem Notstrom-Ausgang Ich hab aber beim Vergleichen der Einstellungen nix auffällig gefunden was bei ihm zu diesem Ergebnis führen könnte und bei mir nicht |
||
|
||
Zum SoC
Poste nochmal die jetzt aktuellen ESS Settings und such was im System Setup als Batt Monitor eingestellt ist. Sonst bitte den Ansatz vom Pedaaa weiter verfolgen |
||
|
||
ESS schaut derzeit so aus: System Setup schaut so aus: Was ich auch jetzt gefunden habe - der "Grid Meter" in der Geräteliste steht auf "nicht angeschlossen". Bei mir stehen da Werte drinnen: |
||
|
||
Ok am SoC Mindeswert wird noch geschraubt, der steht jetzt auf 60 (vorher war er 50). Vermutlich stand er auch schon auf 70% Grid meter hat er ja keinen in Betrieb laut deiner Systembeschreibung? |
||
|
||
häng den EM24 mal ganz ab. Wie du den ganz los wirst, weiß ich jetzt gar nicht?! Unter Settings Energy Meter viell?! Ansonsten glaub ich dass der ESS Assistent in VEConfig nicht richtig eingestellt wurde. Weil normalerweise steht im Cerbo bei ESS ein Punkt "Inverter on AC Output in use?" |
||
|
||
Es gibt in der Device List einen Punkt nicht angeschlossene Geräte zu löschen. |
||
|
||
Nein, Grid Meter hat er aktuell noch keinen - der EM24 wird aber umgebaut um anstatt des SE die Grid Seite zu messen. ok, muss ich mir heute vor Ort ansehen wie wir den abklemmen können Stimmt, bei mir gibt es diesen Punkt "Wechselrichter AC Ausgang in Betrieb", bei ihm nicht. Spannend ... |
Ja, wir passen den SoC aktuell an damit der Akku am Tag möglichst mit PV-Strom befüllt wird. ||
|
||
EDIT: Wie auch immer man diesen Punkt interpretieren soll "Wechselrichter AC Ausgang in Betrieb" ... ich hab gestern nacht den SoC von 70% auf 60% gesetzt und den Sollwert Netz auf -200. Dann entlädt Victron ganz brav die Batterie mit -200 Watt ins Netz und bleibt dann auf 60% stehen - also "in Betrieb" ist der AC Ausgang offenbar schon |
||
|
||
nur LAN Stecker ab, reicht auf alle Fälle mal. Dann im VRM in der Device List anklicken und rauslöschen. Dann pfuscht der sicher nicht mehr rein. ja, ich glaub da ist der Hund begraben. Du musst beim Einrichten des ESS Assistenen angeben, dass ein WR WR [Wechselrichter] auf AC Out sitzt. Und auch die max. Leistung von dem. wenn du da mehr als 15kW (bei 3x5000er Multis) eingibst, lässt er es nichtmal zu |
||
|
||
Ins Netz wird ja auch über den ACin entladen und nicht über den ACout |
||
|
||
Ich denke das könnte wirklich irgendwann zum Problem werden... Die Frequenzregelung hat eine gewisse Verzögerung, in der Zeit werden die Multis überlastet. Selbst wenn der SE bei Netzausfall abgeschaltet werden würde, wäre mir das zu riskant. Nicht umsonst gibt es die 1:1 Regel. Meine Fronius Symo am AC out schalten jedenfalls bei Netzausfall nicht ab, sind aber auf MG50 konfiguriert. Nur bei Netzwiederkehr fahren die Multis mehrmals auf 53Hz um beim Synchronisieren jedenfalls keine PV Leistung dabei zu haben. |
||
|
||
Schon ? Die SE-Seite produziert maximal 20kW auf 3 Phasen und laut Datenblatt schafft der 5000er MP eine Spitzenleistung von 9000 Watt Ich würde mir da eher keine Sorgen machen :) |
||
|
||
Die 9000W schafft er wie lange? Die Regel ist eigentlich einfach: Jetzt schaust in der Tabelle nochmal wo VA steht 😉 |
||
|
||
Wie lange schafft er diese? |
||
|
||
Ja eben, das meine ich ja 😜 Die Abschaltung beim Stromausfall ist irgendwo im Milisekunden Bereich - wenn er die 9kW in dem Zeitraum nicht schafft, wozu steht das dann überhaupt im Datenblatt ? 😁 Aber ja ... das ist eine Diskussion auch in diversen Victron Foren und Gruppen - da gehen manche bauartbedingt (Ringkern) von bis zu 400% Überlast für wenige Milisekunden aus. Ich hab das daher immer eher als "hält schon was aus" interpretiert 😉 |
||
|
||
Ok bei der Argumentation bin ich raus. Der Hersteller sagt "mach es so". Du weichst davon ab weil du im Datenblatt eine Zahl (welche übrigens für den Inverter, nicht für den Charger, gilt) gefunden hast die dir besser gefällt. |
||
|
||
sehe ich auch so. Würde mich zwar evtl. auch trauen. Aber dann nur mit einem 15kW Leistungslimit, das per Aux-Relais am SE eingeschalten wird. (wie ein paar Seiten weiter vorne hier im Thread beschrieben) |
||
|
||
Die Ausführungen im Victron Community Forum waren tendentiell aber eher in die Richtung "nicht päbstlicher sein als der Pabst". d.h. eine Abschaltung zumindest eines SE-Strangs per Relais wäre hier sowieso angebracht ? |
Nein, ich bin schon bei dir, ich hab meine eigene Anlage daher auch von 3x3000 auf 6x3000 erweitert, allerdings war da die Differenz höher. ||
|
||
wäre es da nicht sinnvoller das Relais anstatt an die Multis direkt an den Netzstrom zu hängen ? Wenn der weg ist macht das Relais auf und der Strang ist weg - ohne die Umschalt- bzw. Reaktionszeit der Multis dazwischen |
||
|
||
ja, wäre auch möglich. Ist auch so als Variante der in Victron/SE Anleitung angeführt Edit: nicht Strang wegschalten, sondern nur einen Eingang am SE schalten zum Limitieren |