Hallo Forumsgemeinde!

Ende des Jahres sollte unser Hausbau starten und ich bin gerade bei der Entscheidungsfindung bzgl. Heizung. Am einfachsten und 'günstigsten' wäre natürlich eine Luftwärmepumpe, aber ganz glücklich bin ich damit nicht. Als Alternative käme nur ein Grabenkollektor in Frage. Am besten ein Ringgrabenkollektor. Dass diese Ausführung des Grabenkollektors neu ist und erst wenige kennen, macht das Ganze nicht einfacher. Nächste Woche habe ich einen Termin mit meinem Installateur und dem Hersteller der WPWP [Wärmepumpe] (IDM). Dafür möchte ich mich bestmöglich vorbereiten und viele Informationen mitbringen, am besten gleich einen Lösungsvorschlag emoji Hat jemand Tipps für die Vorgangsweise? Was soll ich für den Termin mitnehmen bzw welche Infos benötigt der Installateur für das Erstprojekt?
Wäre über jeglichen Input dankbar!! Randinfo: weiblich und Laie emoji

Hier die Ausgangslage:

2016/20160615490459.PNG
Haus mit 154 m2 (davon rd 18m2 Kellerersatzraum --> kein Keller), EG+OG, Grundstücksgöße 1152m2, Länge ca.45m bei eindem Gefälle von ca. 4,5% (Richtung Süden), Höhenunterschied rd 2m, geschätzter (ich weiß, er muss gerechnet werden, hab' ich aber noch nicht) Bedarf 8kW
Die vielen Bäume im Bild sind nur mal so hin gezeichnet, tatsächlich stehen nur 2 dort, ca 4m von der Grundgrenze entfernt. und die roten 'kleiner' kann man sich auch wegdenken. Die Sprechblase ist der Kellerersatzraum in dem die Heizung platziert wird. Angrenzend im N: derzeit Garten, zukünftige Baustelle, O und S: Siedlungsstraße, W: Wiese

Und gleich ein paar Fragen:
-Kann ich unbedenklich einen Zaun mit Fundament trotz des Kollektors um das gesamte Grundstück errichten?
- Muss ich einen bestimmten Abstand zur Straße einhalten, damit diese nicht 'abbröckelt'?
- die Anschlüsse sind dieselben wie bei einem Flächenkollektor, oder? also eigentlich ändert sich nur die Verlegeart - oder ist das zu einfach gesagt?
- trotz der vielen Infos in den Threads habe ich keinen Plan welches Rohr man nehmen soll-
So bald als möglich werde ich natürlich auch das Tool befüllen, da muss ich mich erst noch zurecht finden...

Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
LG J

  •  dyarne
  •   Gold-Award
28.6.2016  (#61)
ja, wenig überaschend daß da zunehmend eingegriffen wird...

zitat..
rabaum schrieb: Und vor allem stellt sie jeder hinters Haus = vor die Terrasse des Nachbarn...

komposthaufenaufstellung nach florianiprinzip ... emoji

1
  •  Julia_A
29.6.2016  (#62)
Update:
Hatten gestern Termin mit Heizi und Wärmepumpenfirma. Wir haben grob alle Heizsysteme durchgesprochen und bekommen erst mal eine Übersicht mit Preisen. Den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] kannte er so direkt nicht, war aber nicht abgeneigt. Er meinte nur, dass er halt dann nicht für die Auslegung garantieren kann wenn nicht alles aus (s)einer Hand kommt. Wir überlegten dann wie ein Flächenkollektor auf unser Grundstück passen würde und er würde sogar nicht unbedingt an den 100m pro Kreis festhalten. Also ich denke, wir werden eine gute Lösung finden.
und es gibt bei IDM ab April 2017 (glaub ich)nun auch eine modulierende WPWP [Wärmepumpe] "iPump" emoji

1
  •  brink
29.6.2016  (#63)

zitat..
Julia_A schrieb: und es gibt bei IDM ab April 2017 (glaub ich)nun auch eine modulierende WPWP [Wärmepumpe] "iPump"


Cool, vielleicht könnt ihr vorab günstiger Beta-testen.
Bei allen neuen Produkten braucht der Hersteller einen Feldversuch. Ihr könnt euch sozusagen dafür bewerben. Vielleicht mag dann der Hersteller das Gerät günstiger hergeben.
Und der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wäre dafür prädestiniert. IDM darf ja KNV nicht das "Feld" überlassen ;)

1
  •  Julia_A
29.6.2016  (#64)

zitat..
brink schrieb: Cool, vielleicht könnt ihr vorab günstiger Beta-testen.
Bei allen neuen Produkten braucht der Hersteller einen Feldversuch. Ihr könnt euch sozusagen dafür bewerben. Vielleicht mag dann der Hersteller das Gerät günstiger hergeben.


gute idee, da frag ich auf jeden fall nach emoji

1
  •  maider187
29.6.2016  (#65)

zitat..
Julia_A schrieb: Er meinte nur, dass er halt dann nicht für die Auslegung garantieren kann wenn nicht alles aus (s)einer Hand kommt.


Hat meiner auch gesagt... mit dem Nachsatz vom KNV Vertreter "Wenn Arne vom Forum die Planung macht ist es 1000% ok" emoji emojiemoji

1
  •  Julia_A
26.7.2016  (#66)
Wir haben immer noch nichts entschieden (haben auch noch genug zeit), aber ich habe mal das tool befüllt um zu sehen wie es denn aussehen könnte. was sagt ihr zu meinem rgk-entwurf? ich hoffe, ich habe alles halbwegs richtig verstanden. wasserrohr weiß ich noch nicht und energieausweis gibts auch noch keinen.
ich will mir halt - obwohl der rgk sowieso wenig fläche benötigt - trotzdem noch so viel wie möglich frei lassen für hühnerstall, gartenhütte, obst- und gemüseanbau.
bedenken habe ich 1. beim pool - das schaut iwie knapp aus und 2. bei den bäumen. ein nuss- und ein ahornbaum sind bereits vorhanden. sind zwar beide tiefwurzler, aber ein bisschen in die breite gehen die sicher auch. kann ich da überhaupt graben? bzw., was ist, wenn ich die wurzeln beschädige?

hier der link emoji : http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/canvastest.html?id=qVgvNiAKFSo0BkgwU1R8

ach ja, das grundstück fällt nach unten hin ab, insgesamt ca 2m - soll/kann ich das auch irgendwie im tool beachten?

1
  •  brink
26.7.2016  (#67)

zitat..
Julia_A schrieb: was sagt ihr zu meinem rgk-entwurf?


sehr schön :)
ich würde aber statt den geraden abschnitten gleich einen graben machen. zeitmäßig dauert ein graben mit richtigem löffel kaum länger als ein schlitzgraben
http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/canvastest.html?id=oa9s41CCugftRcCK9aB6
beim pool 40cm schlitzgraben sollte kein problem für pool sein. auch so ist dann gut 1 m abstand. mit dem pool gehst auch 1m+ runter, also werden die quasi nebeneinanderliegen. deine bedenken sind wegen stabilität oder wegen wärmeentzug?
bei den bäumen und wurzeln habe ich keine ahnung. problematisch könnte nur das erde-lagern in diesem bereich. ich habe 2 "kleine" bäume und die waren schon sehr lästig. wäre viel einfacher, wenn die nicht gewesen wären. ;)

zitat..
Julia_A schrieb: ach ja, das grundstück fällt nach unten hin ab, insgesamt ca 2m - soll/kann ich das auch irgendwie im tool beachten?


ist nicht zu beachten. die sole wird genausoviele meter runterfließen, wie rauffließen, also vereinfacht gesagt in summe 0 gefälle für den kollektor.

1
  •  Julia_A
26.7.2016  (#68)

zitat..
brink schrieb: ich würde aber statt den geraden abschnitten gleich einen graben machen. zeitmäßig dauert ein graben mit richtigem löffel kaum länger als ein schlitzgraben


jetzt habe ich gerade gesehen, dass da gar nicht so viel w rausgekommen sind... bei der neuen version jetzt schon emoji
aber so verbau ich mir halt wieder zb mein gartenhaus oben, oder?

zitat..
brink schrieb: deine bedenken sind wegen stabilität oder wegen wärmeentzug?


beides..

zitat..
brink schrieb: ist nicht zu beachten. die sole wird genausoviele meter runterfließen, wie rauffließen, also vereinfacht gesagt in summe 0 gefälle für den kollektor.


super!

zitat..
brink schrieb: ich habe 2 "kleine" bäume und die waren schon sehr lästig


leider sind die nicht mehr so klein...

wie speicherst man eine neue version? einfach "server speichern"?

1
  •  brink
26.7.2016  (#69)
naja 8kw heizlast wäre ja noch optimierbar. moderne häuser liegen bei ca. 6kw.
alternative: http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/canvastest.html?id=Nc4AbruJssso9EocuEkl
weg und grabenbreite modifiziert.
neue version mit "server speichern" und dann den link kopieren. wichtig ist die "id" am ende.

1
  •  Julia_A
26.7.2016  (#70)
super, danke brink, jetzt kann ich mir schon mehr vorstellen.

1
  •  Julia_A
1.9.2016  (#71)
ich bekomme heute den energieausweis, hab mich aber derweil schon wieder ein bisschen mit dem tool gespielt - was sagt ihr dazu?
http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/canvastest.html?id=5cqbxdttAGwP7qzywIha

kann ich das kalte ende unter der terrasse machen? wird aber betoniert...

im bereich "J" kommen zisterne und wasserleitung hin... wie könnte ich das optimieren? bei wasserleitung soll man ja den 1 m abstand halten, aber bei der hauseinführung sind die leitungen ja sowieso wieder beeinander, oder?



1
  •  23dg
1.9.2016  (#72)
Hey Julia!
Aufgrund der gestrigen Praxiserfahrung wird das Projekt RGK RGK [Ringgrabenkollektor] sicherlich kein Problem mehr.
Freud mich euch kennen gelernt zu haben.
LG Dieter

1
  •  Julia_A
1.9.2016  (#73)
Hey Dieter!
Ja, ich bin voll motiviert, war echt super gestern! Hat uns auch sehr gefreut emoji

1
  •  brink
1.9.2016  (#74)
ich würde die gräben soweit ziehen, wie möglich/vernünftig. wenn's nicht stört, wäre es ja "verschwendung", den graben unnötig zu kürzen. und zweitens wird die baggerzeit eines schlitzgrabens nur unwesentlich kürzer.

zitat..
Julia_A schrieb: kann ich das kalte ende unter der terrasse machen? wird aber betoniert...


ja. normal reinlegen, wenn der kollektor sowieso vielfach überdimensioniert ist - daher wenig gefahr einer vereisung. wenn angsthase, kann das stück in ein leerrohr reingegeben werden - quasi als isolation.

zitat..
Julia_A schrieb: im bereich "J" kommen zisterne und wasserleitung hin...


zisterne egal. welche wasserleitung? wenn's regenwasser ist, keine sorge. wenn kaltwasserleitung - vorsicht! zumindest 1m abstand und/oder solerohr in leerrohr rein und/oder kaltwasserleitung isolieren.


1
  •  Julia_A
7.9.2016  (#75)
Energieausweis.. - .. ist nun da:

2016/20160907105907.PNG
Bedeutet das, dass ich beim Tool nun bei der Empf. Heizlast auf 12000 muss? Oder nur bei der Max. Heizlast?


1
  •  Richard3007
7.9.2016  (#76)
Öhm 12kw? Dieses Haus ist nicht genehmugungsfähig....
Kannst du alle Seiten posten?

1
  •  Lemming
7.9.2016  (#77)
Das ist ja nur die seite für die wp, wobei es mich wundert das hier so ein monster eingegeben wurde. Poste die heizlastabschätzung

1
  •  Julia_A
7.9.2016  (#78)

2016/20160907752620.PNG

genügt das an info?

1
  •  Julia_A
7.9.2016  (#79)
aaaah jz seh ich es erst.. bei 25 Seiten Energieausweis muss man erst mal was finden emoji

1
  •  Julia_A
7.9.2016  (#80)
@Richard: mich hats auch geschreckt... aber so ist das wenn man sich nicht auskennt und falsch liest... sorry emoji
aaaalso ich leg den kollektor jetzt auf die 6.7 kW aus, richtig?

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
7.9.2016  (#81)
richtig ... emoji
muss mindestens zwischen empfohlen und maximal liegen...

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next