Hallo Forumsgemeinde!

Ende des Jahres sollte unser Hausbau starten und ich bin gerade bei der Entscheidungsfindung bzgl. Heizung. Am einfachsten und 'günstigsten' wäre natürlich eine Luftwärmepumpe, aber ganz glücklich bin ich damit nicht. Als Alternative käme nur ein Grabenkollektor in Frage. Am besten ein Ringgrabenkollektor. Dass diese Ausführung des Grabenkollektors neu ist und erst wenige kennen, macht das Ganze nicht einfacher. Nächste Woche habe ich einen Termin mit meinem Installateur und dem Hersteller der WPWP [Wärmepumpe] (IDM). Dafür möchte ich mich bestmöglich vorbereiten und viele Informationen mitbringen, am besten gleich einen Lösungsvorschlag emoji Hat jemand Tipps für die Vorgangsweise? Was soll ich für den Termin mitnehmen bzw welche Infos benötigt der Installateur für das Erstprojekt?
Wäre über jeglichen Input dankbar!! Randinfo: weiblich und Laie emoji

Hier die Ausgangslage:

2016/20160615490459.PNG
Haus mit 154 m2 (davon rd 18m2 Kellerersatzraum --> kein Keller), EG+OG, Grundstücksgöße 1152m2, Länge ca.45m bei eindem Gefälle von ca. 4,5% (Richtung Süden), Höhenunterschied rd 2m, geschätzter (ich weiß, er muss gerechnet werden, hab' ich aber noch nicht) Bedarf 8kW
Die vielen Bäume im Bild sind nur mal so hin gezeichnet, tatsächlich stehen nur 2 dort, ca 4m von der Grundgrenze entfernt. und die roten 'kleiner' kann man sich auch wegdenken. Die Sprechblase ist der Kellerersatzraum in dem die Heizung platziert wird. Angrenzend im N: derzeit Garten, zukünftige Baustelle, O und S: Siedlungsstraße, W: Wiese

Und gleich ein paar Fragen:
-Kann ich unbedenklich einen Zaun mit Fundament trotz des Kollektors um das gesamte Grundstück errichten?
- Muss ich einen bestimmten Abstand zur Straße einhalten, damit diese nicht 'abbröckelt'?
- die Anschlüsse sind dieselben wie bei einem Flächenkollektor, oder? also eigentlich ändert sich nur die Verlegeart - oder ist das zu einfach gesagt?
- trotz der vielen Infos in den Threads habe ich keinen Plan welches Rohr man nehmen soll-
So bald als möglich werde ich natürlich auch das Tool befüllen, da muss ich mich erst noch zurecht finden...

Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
LG J

  •  Casemodder
2.2.2017  (#121)
Mit "solare Gewinne" ist nicht die Solaranlage gemeint sondern einfach nur die Erwärmung des Gebäudes durch die Sonne:

https://www.energie-lexikon.info/solare_gewinne.html

1
  •  Executer
  •   Gold-Award
2.2.2017  (#122)
Wenns denn unbedingt IDM sein muss würde ich auch eher die 6kW nichtmodulierend nehmen, die ipump mit 3-13kW wird nur auf Grundlast fahren, und da nicht durchgehend. Einfach viel zu groß das Teil.

Ich würde auf die Nibe KNV 1155-06 gehen, das eindeutig bessere Gerät da die Leistung zum Haus passt, die WPWP [Wärmepumpe] von Grund auf effizienter ist als die IDM (COP Werte), und durch die Modulation fährst du immer höheren Soletemperaturen wodurch die Effizienz nochmals merkbar gesteigert wird. Arne hat dazu handfeste Daten, weil er genau diesen Wechsel gemacht hat.

Ich habe das auch bei meinem Graben gesehen, wenn die WPWP [Wärmepumpe] komplett hochfährt auf 6kW kann man zusehen wie der Kollektor stark belastet wird die Soletemperatur deutlich einknickt. Also ich würde die modulierende Maschine niemals hergeben.

COP-Werte S0/W35
IDM 6kW 4,45
Nibe 1155-06 4,72

COP-Werte S10/W35
IDM 6kW 5,44
Nibe 1155-06 6,49

Bei höhere Soletemperatur (bzw. geringerer Spreizung) durchaus ein beachtlicher Unterschied.


1
  •  Julia_A
2.2.2017  (#123)
solare gewinne - ah ok emoji

1
  •  Julia_A
2.2.2017  (#124)

zitat..
Executer schrieb: Wenns denn unbedingt IDM sein muss


ja...

1
  •  Richard3007
2.2.2017  (#125)

zitat..
Julia_A schrieb: aber ich hab keine solaren gewinne


Du hast keine Fenster die Richtung Osten, süden und westen schauen??? emoji

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
2.2.2017  (#126)

zitat..
Julia_A schrieb: aber ich hab keine solaren gewinne...

bin einfach mal davon ausgegangen daß du ein paar fenster einbaust ... emoji
hier ein typisches beispiel aus einem EA EA [Energieausweis] zu den solaren und inneren gewinnen - kannst dann mit deinem vergleichen...


2017/20170202513702.jpg

die normheizlast rechnet nur mit den transmissionsverlusten (das sind die wärmeverluste durch wände, dach, fenster) und den lüftungsverlusten (das sind die wenn du normgerecht alle 2,5h durchs ganze haus stoßlüftest).

wie du siehst macht das ~16.000kwh aus

die solaren&inneren gewinne machen die hälfte aus. darum darf man sie nicht mehr vernachlässigen...

vor 20 jahren bei typischen 10-14kw heizlast war das noch anders.

darum gehört bei einem neubau die wp schlanker als die ptot ausgelegt und nicht üppiger...

bzw noch besser unter berücksichtigung der solaren&inneren gewinne ausgelegt (nach phpp)

zitat..
Executer schrieb: unbedingt IDM

zitat..
Julia_A schrieb: ja...

die julia hat da einen besonders guten kontakt, darum wirds eine idm... emoji

ich freu mich wenn wir auch referenzprojekte anderer hersteller in unserem forumsfeldtest einbeziehen können.

und idm ist ja auch eine echte und österreichische wp-firma.
die ipump2 wirds dann wohl auch in passender kleiner leistungsklasse geben...

1
  •  Julia_A
2.2.2017  (#127)

zitat..
Richard3007 schrieb: Du hast keine Fenster die Richtung Osten, süden und westen schauen???


nein - muss man das? emoji emoji


1
  •  Julia_A
2.2.2017  (#128)

zitat..
dyarne schrieb: bin einfach mal davon ausgegangen daß du ein paar fenster einbaust ...


ja, ja, ja, ich hab's schon gecheckt ihr 2, is scho recht emoji

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
2.2.2017  (#129)
ich frag ja nur.

bunker sind ja mittlerweile wieder modern ... emoji

1
  •  Julia_A
10.3.2017  (#130)
Hallo zusammen!
Leider wird es bei uns nun doch kein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] - ich möchte mich aber an dieser Stelle bei allen für Eure Hilfe bedanken!!!emoji
LG und schönes WE

1
  •  Executer
  •   Gold-Award
10.3.2017  (#131)
Schade, warum nicht? Was macht ihr sonst?

1
  •  Julia_A
14.3.2017  (#132)
ja, schade. alternative steht noch nicht fest.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
14.3.2017  (#133)
Hallo Julia, nach soviel Initiative von dir tut mir das sehr leid, nach Austausch am Stammtisch und erfolgreicher Schnupperlehre als Grabenazubi...

Wenn ich irgendwo helfen oder unterstützen kann lass es mich bitte wissen...

1
  •  Julia_A
15.3.2017  (#134)
ja, uns auch, aber ich seh es trotzdem positiv: wir haben einiges gelernt und viele nette leute getroffen emoji
danke arne für deine hilfsbereitschaft!