|
|
||
Wo her hast du diese Info - kann ich das wo im Uplink sehen? |
||
|
||
Servus, woher hast du diese Info - wenn ich auf Kälte ein schaue sehe ich über 20 Grad |
||
|
||
Delta VL VL [Vorlauf]/RL * 1,1617 * 60 * Volumenstrom = thermische Leistung |
||
|
||
(rücklauftemp - vorlauftemp) * volumenstrom * 60 * 1,163 aber die werte am wp display hernehmen. war bei mir heute nurmehr (21,5 - 20) * 7,6 * 60 * 1,163 = 0,8 kw anhand des letzten warmwasser zyklus. dabei wird der fühler durchströmt, die temperatur gleich sofort auf ~18°. ausserdem kannst dir den saisonalen wert anschauen - der erfasst die minimale wq temps während der verdichter aktiv ist. |
||
|
||
Unbedingt. Hab ich auch eben bemerkt. RL bei mir im Uplink mit 22°C - lt. WP sind es nur 21°C. Hab daher aktuell: (21 - 20) * 15,9 * 60 * 1,163 = 1.109 kw Wenn ich den VL VL [Vorlauf] zumindest auf 19°C bringen könnte, hätte ich 2,2 kw Kühlleistung. Sole-EIN steht bei 18,5°C. Sole-AUS 20°C bei 1% WQ-Pumpe. Ich hab von gestern auf heute somit keine Veränderung der Leistung bei gleichzeitiger Reduktion des Pumpenstroms auf Minumum. Jetzt könnte ich noch Arne's Vorschlag ausprobieren mit beiden Pumpen auf 100%? |
||
|
||
ja! ein paar versuche habe ich mit meiner 1155-6 PC gemacht. ich hatte den eindruck, dass wenn ich die wt pumpe erhöhe - also mehr wärme an den wärmetauscher abgeben kann - auch die kühlleistung steigen kann. und erst dann kann der kollektor mit höherer leistung über wq pumpe liefern. es ist nicht 1:1 vergleichbar, aber die heizleistungen von 2+kw mit 4-5 delta und 20 hz fangen mit wq pumpe 1% an. 4-5 delta für vl 19° ist nicht möglich, daher muss der kollektor schon schneller drehen. als erstes würde ich die wt pumpe auf 100% stellen. und dann in 30 min abständen den wq pumpe um je 5 % erhöhen und schauen, wie sich das nach den 15-30 min auswirkt. |
||
|
||
Roger that. |
||
|
||
bei mir 3kW mit 43% WT und KT <10%, habe dann auf 50% WT und 25% KT aufgedreht und bin bei 3,7kW gelandet. Wollte heute abend mal testen was maxxx geht. 1 |
||
|
||
hallo miike,
setz deine berechnete vl-temp runter, die ist ja bei gut 20°, und diese werden auch abgefahren... momentan kühlst du mit 1,5kw, das ist viel ... Becker ist kein vergleich, der hat nur fliesen und dreht voll auf ... |
||
|
||
ein paar allgemeine gedanken zur leistung der passiven kühlung:
diese hängt ab vom delta quelle zu estrich. und zwar von der mitteltemperatur. also je wärmer die quelle wird, desto mehr muß man die spreizungen in den griff bekommen damit die mitteltemperatur nahe an erdreich bzw estrich bleibt. ist noch genügend abstand vorhanden fährt man am besten mit der sparschaltung mit minimalem pumpenstrom. bei der soletemperatur nicht von dem angezeigten wert irritieren lassen, der gilt ja nicht bei PC, da die sole vor dem temperaturfühler abzweigt wie von brink beschrieben. aussagekräftig ist NUR die jahreszeitliche übersicht sole-ein. insgesamt sind die ergebnisse hier enorm beeindruckend und zeigen noch mehr potential als zu erwarten war. wir sehen daß immer die niedrigstzulässige vl-temperatur das limit setzt, und nicht die quelle... bei aufgeheizten wohnungen nahe 30° haben wir schon 6kw passive kühlleistung beim runterkühlen gesehen. dann setzt der selbstregeleffekt ein, je kühler der raum wird desto geringer die leistung der passiven kühlung... und Becker geht mit der passiven kühlung dorthin wo nie zuvor ein mensch war ... |
||
|
||
@Arne wärst du so nett und fasst nochmal die Settings zusammen, die man bei steigenden Erdreichtemperaturen im fortgeschrittenen Hochsommer optimieren kann. Mir fehlt noch ein bisschen das Gespür, wann ich jetzt die WQ-Pumpe raufdrehen muss, um noch akzeptable Kühlleitung zu erhalten. |
||
|
||
Arne, der Uplink zeigt leider keine korrekten Werte an. Uplink zeigt 20.6°C an. Tatsächlich (lt. WP) sind es 18°C. Geh jetzt mal Schritt für Schritt mit der WQ-Pumpenleistung nach oben. Vorerst sieht es so aus: Leider keine 1,5kW ... |
||
|
||
@Miike auf was steht denn deine berechnete VLT ? Stell die mal auf 16°C damit der Mischer auch auf Anschlag geht! |
||
|
||
Miike, die sole-ein und sole-aus werte gelten nicht für passsiv kühlen...
wie Becker sagt deine sole steht irgendwo bei 16° aber du mischt viel zu hoch zum effektiv kühlen... |
||
|
||
Ich glaub nachn ausheizen werd ich gleich di BKA BKA [Betonkernaktivierung] Kühlung testen(ungedämmt)und dann mal schaun was geht. Zus ginge ja die fbh auch noch... aber leider erst anfang september/ glz kühlen geht leider net haha |
||
|
||
habe mal getestet was noch geht: nicht viel mehr ! VL Soll: 12°C Kälteleistung: 3860W Hauptsache es bleibt 22°C in der Bude Selbst nackt kann man draußen nicht sitzen Ich versteh' nur nicht wo die Mär mit dem Kondesat her kommt ? Wir haben 22°C und 70% rel. LF und bei 16,8°C VLT ist nirgends auch nur ein Tröpfchen Kondensat zu sehen. Laut Berechnung liegt der Taupunkt bei 15-16°C. Alle VL VL [Vorlauf]-Leitungen sind furz trocken. 3 |
||
|
||
wieso stellst die gp1 nicht auf 100%? du hast 3K bei der senke. mit 15° quelle geht da noch mehr. siehe https://www.energiesparhaus.at/forum-einstellung-passive-kuehlung-nibe-knv/42267_2#463570 falls der taupunkt erreicht wird, entsteht kondensat. bei fliesen soll es egal sein. leitungen auch wurscht. habe ich aber ein parkett, wird der sich an der grenze zum taupunkt langsam mit wasser sättigen. ein massiver neubau stellt dazu viel wasser "zur verfügung". häuser ohne kwl haben üblicherweise mehr potential zu feuchteerhaltung. usw. d.h. wenn die bedingungen passen und taupunkt in weiter ferne liegt, kann man ruhig mit 18, 17° in den boden fahren. |
||
|
||
Das ist das Endergebnis meines Versuches: Es gibt hier allerdings einige Unschärfen. Delta sprang im Zehntelbereich um eine Stelle auf und ab innerhalb weniger Sekunden. Ausserdem hat die AT AT [Außentemperatur] bestimmt etwas beeinflusst (Zunahme der Kühlleistung aufgrund Temperaturschwankung). Ich würde es jetzt mal so interpretieren, dass sich da mit Erhöhung des Pumpenstromes nicht viel Maximieren lässt. Im Schnitt haben wir 23°C im Haus. Der wärmste Raum (KiZi oben, westseitig) hat aktuell 24°C. Unten haben wir nach wie vor überall 22.5°C. Damit verbunden ist mein 2. Rückschluss, der sich mit Arne's Aussage deckt: Ich werde jetzt im nächsten Schritt die Pumpenleistung wieder zurückfahren. WQ <=20% und WT etwa 60-80%. Die Hitze soll ja in den nächsten Tagen nicht nachlassen. Ich bin zuversichtlich, dass es bei uns weiterhin ein tolles Raumklima geben wird . |
||
|
||
Miike, deine anlage regelt längst ab weil der mischer nicht aufmacht. dein berechneter vl liegt über 20 grad.
darum ist da völlig egal was man mit den pumpen macht... mach den mischer auf dann kriegst du den kälteschock ... deine quelle liegt da noch immer 4grad darunter... |
||
|
||
Der berechnete VL VL [Vorlauf] liegt lt. Display WP WP [Wärmepumpe] bei 16 Grad. Uplink liefert hier einen falschen Wert. Oder misssversteh ich dich hier? |
||
|
||
der für heizen oder der für kühlen?
ich sehe einen vl-berechnet von über 20 grad und genau dort mischt ihn dein mischer auch hin. die quelle ist noch kälter... |