« Heizung, Lüftung, Klima  |

Einstellung passive Kühlung NIBE/KNV

Teilen: facebook    whatsapp    email
       
 1  2 ... 3 ... 10  11  12  13 ... 14 ... 24  25  26 
  •  Richard3007
28.6.2016 - 24.9.2019
505 Antworten | 52 Autoren 505
22
527
Um auch hier etwas die Erfahrungen zu teilen, eröffne ich einen eigenen Thread zu passiven Kühlung. Mit meiner Nibe F1155-06 PC.

Anbei meine aktuellen Einstellungen:

2016/20160628857264.JPG

2016/20160628847605.JPG

2016/20160628847605.JPG

2016/20160628410579.JPG

2016/20160628666896.JPG

2016/20160628304241.JPG

2016/20160628321346.JPG

Also die PC Funktion moduliert leider nicht. Auch ist bei mir ähnlich wie bei Mike mit seiner 1145-05 PC. Pumpen sind vorab auf 100% und 70% eingestellt. Die Frage ist, benötigt dass das Kühlsystem? Wenn ja wann? Wann sollte ich die Pumpendrehzahl drosseln?

WTF warum hat Nibe kein Programm dazu. Läuft ja sonst auch alles automatisch emoji.
Ich werde die Betriebszeiten ab 01.07. mit dieser Einstellung wöchentlich loggen, um zu sehen wie viel Strom die PC frisst. Den WW WW [Warmwasser] Bedarf kann ich ja irgendwie raus rechnen.

  •  Miike
  •   Gold-Award
30.7.2018  (#221)

zitat..
rabaum schrieb: Wir halten mit der Kühlung die Innentemperatur zwischen 22 und 23 °


Dito.


2018/20180730716503.png    

1
  •  alpenzell
  •   Gold-Award
30.7.2018  (#222)
soche Außentemps hätte ich in der Nacht auch gerne. Gestern ist es nur noch auf 22°C runtergegangen und heute wohl nur auf 23. Ich freu mich schon aufs nächste Jahr im neuen Haus, dann kann ich das Grinsen nicht lassen.

1
  •  pred
30.7.2018  (#223)
Wieviel % Luftfeuchtigkeit habt ihr aktuell?

Ich steh aktuell bei 24.5°C allerdings 65% Luftfeuchtigkeit und find die Luftfeuchtigkeit eigentlich unagenehmer als die Temp. selbst.


1
  •  brink
  •   Gold-Award
30.7.2018  (#224)
am wochende meinten meine eltern, die zu besuch kamen, es reicht mit der kühlung. war knapp unter 24°.
22° schnitt finde ich schon extrem. ohne entfeuchtung ist das auch kein angenehmes klima. obgleich das ja sehr standortspezifisch ist.
ich kühle ein paar tage wieder mit 1% wq mit kleiner zwangsunterbrechung.
kaum offene fenster.


2018/20180730693651.png


2018/20180730642011.jpg
(oben aussen, unten innen)

1
  •  Becker
  •   Gold-Award
31.7.2018  (#225)


2018/20180731113622.png
Hier der Verlauf des letzten Monats

1
  •  Miike
  •   Gold-Award
31.7.2018  (#226)
Die rel.LF liegt bei uns zwischen 60 und 65 Prozent. Gestern am Abend mal nachgesehen:


2018/20180731629757.jpg

Das Empfinden hinsichtlich Behaglichkeit ist hier wohl sehr unterschiedlich.
Ich finde das Raumklima jedenfalls toll und meine Damen im Haus haben sich noch nicht beklagtemoji .

Am HKV hab ich die Kreise fürs Schlafzimmer voll aufgedreht.
Bei dem Wetter bei 22°C zu schlafen finde ich schon sehr geil. Ohne Klimaanlage.

Wir entfeuchten die Zuluft der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mittels EWT.
Kann aber nicht sagen, ob das einen Einfluss nimmt. Wenn wird der Effekt wohl eher gering sein.

Wir haben im Haus Kalk- und Lehmputz. Mag sein, dass dies auch das Raumklima positiv beeinflusst.

edit: eben mein Echthaarhygrometer geeicht. Bestätigt die Messung meiner digitalen Geräte.


2018/20180731419451.jpg


1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
31.7.2018  (#227)
Die rel. LF ist bei uns auch im hohen 60er Bereich, aber keinesfalls störend. 

1
  •  Executer
  •   Gold-Award
31.7.2018  (#228)
Ich fahre die Kühlung jetzt auch 24/7 und bin bei 23-24,5°C bei ca. 60% rel. Luftfteuchte. Weiter runter komme ich bei 20°C VL VL [Vorlauf] und viel Parketboden vermutlich nicht, muss auch nicht sein weil es aktuell sehr angenehm ist.

1
  •  Becker
  •   Gold-Award
31.7.2018  (#229)
Bin auch bei 60-70% LF und 22.0°C

1
  •  brink
  •   Gold-Award
31.7.2018  (#230)

zitat..
pred schrieb: Ich steh aktuell bei 24.5°C allerdings 65% Luftfeuchtigkeit und find die Luftfeuchtigkeit eigentlich unagenehmer als die Temp. selbst.


hast schon so einen kleinen heimentfeuchter probiert?
https://www.amazon.de/gp/product/B00FJ6DJ1C/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21

von 24°/65% auf zb 22°/50% zu kommen, müsstest du bei zb 100m³ raum ~0,5L wasser entziehen. das wäre jetzt nicht so dramatisch viel. frage ist auch, wie viel wasser von aussen eingeschleppt wird.
https://rechneronline.de/barometer/luftfeuchtigkeit.php

zitat..
Miike schrieb: Wir entfeuchten die Zuluft der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mittels EWT.
Kann aber nicht sagen, ob das einen Einfluss nimmt. Wenn wird der Effekt wohl eher gering sein.


werden wohl 5-10% relLf sein. immerhin. emoji

1
  •  SMiak
31.7.2018  (#231)
Ich denke, hier bedarf es noch einem gutem Low-Cost Sole-EWT als "Entfeuchter" für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].

1
  •  uzi10
31.7.2018  (#232)
low cost gibts net... bei den sole temps wirst net stark und effektiv entfeuchten können denke ich

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
31.7.2018  (#233)
Ich bin ja dabei sowas zu basteln...
Und was ich nun mitbekommen habe, denken auch einige heimische Hersteller nach, sowas evtl. in Zukunft anzubieten.

1
  •  uzi10
31.7.2018  (#234)
wird wahrscheinlich dann wieda mal zu utopischen preisen verkauft werden

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
31.7.2018  (#235)
ich mag deinen Pessimismus  emoji

1
  •  uzi10
31.7.2018  (#236)
Naja für normalo Menschen kostet ja alles extrem viel und was gscheits utopisch viel, obwohl eh net viel mehr dran is.. Ich rieche nur mehr Abzockeemoji

1
  •  Casemodder
  •   Gold-Award
31.7.2018  (#237)
Ich liebe die passive Kühlung :) 

Rollläden/Raffstoren arbeiten automatisch, also es wird immer beschattet. Luftaustausch erfolgt mittels KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] CO2 gesteuert die allerding in der Nacht auf Stufe2 läuft. 

Bin mehr als zufrieden! 

Die Passive Kühlung alleine benötigt ungefähr 15W, also hab ich in den ~7Tagen die sie diesen Monat gelaufen ist ~2,5kWh verbraucht - also nichtmal 50 Cent Kosten verursacht !!!

INNEN EG / INNEN OG / GARAGE / AUSSEN


2018/20180731945897.jpg

Trotz hohe Luftfeuchtigkeit (das andere Hygrometer zeigt 71%) finden wir das Raumklima optimal...

Die Außentemperatur geht stetig nach oben und die Raumtemperatur nach unten. Zwar sehr träge aber ich finds trotzdem beeindruckend was man mit einer Passiven Kühlung alles schafft. 


2018/20180731565284.png


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
31.7.2018  (#238)
Sind die ganzen Kurven und Werte hier alle mit FBH FBH [Fußbodenheizung] Kühlung?
Oder waren da auch BKA BKA [Betonkernaktivierung] bzw Deckenkühlungen dabei?
Wär schön, wenn ihr das dazuschreiben könntet. Und auch ob Fliesen oder Parkett oder welcher Bodenbelag halt. Würd mich schon sehr interessieren

1
  •  uzi10
31.7.2018  (#239)
Ich glaub BKA BKA [Betonkernaktivierung] oder sonstige Decken und Wandkühlungen sind da noch nicht dabei. Faszinierend das es so gut mit dem Boden geht. Halt mit kalte Füsse oder is das nicht so schlimm? 71% feuchte is scho heftig.. dss fühlt sich no gut an?

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
31.7.2018  (#240)

zitat..
Pedaaa schrieb: ... Werte hier alle mit FBH FBH [Fußbodenheizung] Kühlung?
Und auch ob Fliesen oder Parkett


Fahre ganz normal über die FBH FBH [Fußbodenheizung]. Alle Fliesenkreise habe ich abgedreht. Kühle nur über den Parkett - keine kalten Füße. Nur die Anbindeleitungen zu den Verteilern gehen unter den Fliesen durch. Dort ist es schon ziemlich kühl, aber dort hält man sich eh nicht auf, insofern egal.

Ich schicke 18,5 VL VL [Vorlauf] in den Boden, retour kommen um die 20.

Heute war glaub ich bei uns der heißeste Tag des Jahres, (2) ist auf der Terrasse, alle anderen Fühler sind im Wohnbereich verteilt.


2018/20180731592072.jpg

1
  •  Casemodder
  •   Gold-Award
31.7.2018  (#241)

zitat..
Pedaaa schrieb: Sind die ganzen Kurven und Werte hier alle mit FBH FBH [Fußbodenheizung] Kühlung?


Meine Ja.


zitat..
Pedaaa schrieb: Und auch ob Fliesen oder Parkett oder welcher Bodenbelag halt.


130m² Parkett im EG und OG, Rest (~60m²) sind Fliesen. Hab nur den OG Bad Kreis abgedreht, da merkt man dann auch einen Unterschied (Badtür ist immer zu). 


zitat..
uzi10 schrieb: 71% feuchte is scho heftig.. dss fühlt sich no gut an?


Ja, finden wir überhaupt nicht problematisch. 


1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next