|
|
||
Was ist der Unterschied PC zu PCM. Ist PCM die nachgerüstete Version? |
||
|
||
Ja ! Wobei die PCM Variante gleichzeitig kühlen und Warmwasser machen kann, dafür kostet sie auch schon etwas. |
||
|
||
Hallo! kurze Frage habe ich zu euren aktuellen Einstellungen bei der Filterzeit bei passiver Kühlung der 1155-06PC. Mit welcher Einstellung fährt ihr derzeit? 24h / 12h / 6h / 3h / 1h / 0h ??? Man ließt dazu die verschiedensten Varianten. Gibt‘s best practice Erfahrungen von euch? Danke |
||
|
||
Hi, an der Frage bin ich auch dran. 48h: Kühlung springt extrem spät an, man verpasst es, rechtzeitig "vorzukühlen". 3h: Hektisches hin und her, Kühlung geht aber auch erst gegen Mittag an, wenn es nachts nicht so ganz warm ist. Wir hatten jetzt öfters mal so 14C nachts und an die 28C tagsüber. 24h teste ich gerade... das sollte ja einen ganzen "Zyklus" abbilden. Zudem denke ich, dass man das nicht isoliert betrachten kann. Wenn man <6h Filterzeit hat, dann sollte man die Temperaturgrenze eher höher setzen. Bei 24h dafür dann niedriger, damit überhaupt eine Chance auf Laufen besteht. Richtig froh bin ich damit aber nicht. Vermutlich wird es darauf hinauslaufen (wie weiter oben schon angedacht), dass ich 24 oder 48h mit eher niedriger Grenze (18C?) nehme und den Rest dann per "Kühlung blockieren" in Abhängigkeit vom Wetterbericht mache. Wenn also der nächste Tag sehr warm werden soll, dann wird abends freigegeben, sonst erst morgens oder gar nicht. Viele Grüße, Jan |
||
|
||
Also bei meinem massiv Haus regel ich die Kühlung nur über die Innentemperatur, das funzt super. (springt bei 23C° an und geht bei 22C° aus) Bei mir reicht es völlig wenn sie bei den 23C° anspringt, weil sich das Haus eh nur ganz ganz langsam erwärmt, vorkühlen nicht nötig, vorrausgesetzt natürlich, man verschattet vernüftig) |
||
|
||
Meine Best-Practice: Filterzeit: 6h (8 geht auch noch) Kühlgrenze: 23° MFG |
||
|
||
Hi, Wie machst du das? Über das öminöse Menu 1.9.5, in dem man den Sensor wählt und dann Grenzen vorgibt? Musst du dafür auf Manuell schalten oder geht das auf Auto? Wenn letzteres, was hast du bei Kühlgrenze eingetragen? Hast du die PC-Version oder das Nachrüstmodul? Die Idee gefällt mir... Viele Grüße, Jan |
||
|
||
Ich habe eine normale 1255 und einfach nen Wärmetauscher mit 3 Wege Ventilen in den Solekreis gebaut. Da ich ein Nibe FLM Abluftmodul habe (welches theoretisch auch als Zuluftmodul zur Kühlung genutzt werden könnte) kann ich im Menü der WP WP [Wärmepumpe] einstellen ab Welcher RT RT [Raumtemperatur] das FLM Kühlen soll (Dadurch wird quasi nur die Solepumpe aktiviert und eine vorgegebene Lüfterdrehzahl angesteuert) Ob und wie das bei der PC Version geht kann ich deshalb leider nicht sagen. |
||
|
||
Habe auch etwas herumgespielt und bin auch bei 6h und 23°C gelandet. Sehe keinen Sinn in hohen Filterzeiten (24h), da springt die Kühlung viel zu spät an. In der Heizsaison ist das was anderes, da will man ja das Takten vermeiden, aber bei der Kühlung ist das ja kein Problem. |
||
|
||
Jap vor allem bei BKA BKA [Betonkernaktivierung] brauch ich Vorlaufzeit von stunden bis tag... Nur komisch. Ich stelle eine min VL VL [Vorlauf] temp.ein und er fahrt drunter meist so 17grad.. Meine Sole in steigt |
||
|
||
Hallo, Cool! Wenn ich geahnt hätte, dass die PC-Version eher schlecht regelt im Kühlmodus, wäre das in der Tat auch eine gute Option gewesen. Dann teste ich das auch mal, wenn es wieder wärmer wird. Hier auch, wobei ich den Eindruck habe, dass er umso schlechter regelt, je niedriger die WQ-Pumpe eingestellt ist (ist ja auch vorstellbar, weil der Mischer dann enorm spitz reagieren dürfte). Dass er bei hoher Anforderung und niedriger Pumpendrehzahl u.U. nicht die Zieltemperatur schaffen kann, ist klar, aber ebenso oft hatte ich über 1K Abweichung auch in die andere Richtung, also Soll 20,2 und Ist um 19. Auch die Mindesttemperatur wurde schon unterschritten. Vermutlich muss man für die individuelle Quelle die WQ-Drehzahl finden, bei der die Regelung hinreichend gut regeln kann. Das scheint ja bei einigen zu gehen. Was ich richtig gut fände, wäre eine GM-Steuerung für die Kühlung, die dann auch abschalten kann, wenn es zu kalt wird bzw. das Ist durch sinkende Außentemperatur zu stark ansteigt. Das würde dann Pumpenstrom sparen und auch die ganze Sache mit der Filterung unwichtiger machen, weil die Kühlung dann auch takten könnte. Aktuell wird in dem Fall wohl einfach sinnlos Wasser im Kreis gepumpt oder gar stärker gekühlt, als es die Kurve vorgibt. Viele Grüße, Jan |
||
|
||
Ganz verstehe ich die Probleme nicht. Ich habe 24h Filterzeit eingestellt, die Kühlkurve ist komplett flach und liefert immer 20°C. Genau das liefert die WP WP [Wärmepumpe] auch. Bin immer konstant auf 20°C, plus minus ein paar wenige Zehntel höchstens. WQ Drehzahl regelt automatisch. WT Drehzahl ist fix. |
||
|
||
Hallo, Wie? Wenn man die WQ auf "auto" hat, dann muss man eine PC-Drehzahl für WQ vorgeben, da gibt es keine Automatik. Automatische Regelung im PC-Modus dürfte meiner Meinung nach nur gehen, wenn du die WQ-Pumpe auf ein festes Delta-T stellst. Hast du das so konfiguriert? Wenn ja... mit welchem Delta-T? DAS habe ich nämlich noch nicht getestet... Viele Grüße, Jan |
||
|
||
Habe eine nibe 1155-12 kann nan die Wärmeträgerpumpe auf dauer einschalten? Möchte die kalten Kellertemperaturen in das Obergeschoss bringen.(Bungalow) Grüße Wena |
||
|
||
nur Heizung manuell aktivieren und gleichzeitig Verdichter sperren. |
||
|
||
hab auf auto und ich weiss nicht nach was er die VL VL [Vorlauf] Temperatur rechnet und warum die untere Begrenzung ignoriert wird und min 1 grad unterfahren wird |
||
|
||
Danke Becker |
||
|
||
schalte doch mal manuell auf kühlen und nimm heizen raus. Was für eine Kühlkurve hast du hinterlegt? Du regelst schon nach Außentemp? Die Raumtemperatur passt bei dir doch ziemlich gut. Vor allem wenn du meintest, ich soll nicht soweit runterkühlen wegen Kondensatproblematik. Finde krass, dass er bei dir mal teilweise mit 17°C reingeht. An der Einstellung WQ und WT liegt es bei dir glaube nicht. Mit deinen Einstellungen bin ich fast nie unter 20° VT gekommen. Was auch noch auffällt ist, dass die Kühlung ja scheinbar nicht komplett durchläuft (KTein häufig 22°C) Bei mir hatte ich bisher minimale Vorlauftemp. von 19°, häufig 20°. Im Wohnraum hat es sich jetzt ziemlich gut um die 23°C eingependelt. Läuft auch relativ stabil. Hab nur mit der hohen Luftfeuchte zu kämpfen. |
||
|
||
Ich glaub das bekommt man ohne aktive Entfeuchtung nicht in den Griff bei passiver Kühlung. |
||
|
||
Hab auch hohe Luftfeuchte.... Könnt no ein Kühlregister in die Zuluft einbauen, nur weiss i net wie lang man mit den Kollektor entfeuchten kann. Aktive entfeuchter, quasi a klima kostn |
||
|
||
mein SEWT habe ich noch nicht in Betrieb... |