Hallo an alle,

wie bei manchen von euch war bei mir inzwischen auch so kalt, dass die WPWP [Wärmepumpe] (gestern am 25.09.18) mit dem Heizen begonnen hat, dabei war um 23Uhr SoleEin bei 20,3° wie zu sehen folgende Werte waren ablesbar:


2018/20180926700339.jpg

2018/2018092676865.jpg

2018/20180926857396.jpg

2018/20180926482726.jpg
Heute am 26.09. um 6Uhr bei 1°C Aussentemperatur kein Betrieb, Innentemperatur war bei ~24,5°C. Bin gespannt wie mein Ringgrabenkollektor und WPWP [Wärmepumpe] in der dritten Heizsaison performen werden.

Alle die Erdwärme nutzen sind herzlich eingeladen in diesem Thread ihre Soletemperaturen zu veröffentlichen.

  •  uzi10
22.12.2018  (#321)
Brink dein Haus ist einfach zu perfekt vom Dämmen usw her 


1
  •  Vardi17
22.12.2018  (#322)
Da hast du bestimmt recht, uzi, aber momentan ist es wirklich absurd warm. Von -5° Mitteltemperatur in der letzten Zeit (ich hab mich dauernd gefragt, wovon ihr redet, wenn ihr meint, dass es sooo warm sei), auf +5° Höchsttemperatur heute.
Bei AT AT [Außentemperatur] +10° muss der Professor wahrscheinlich eh nur heizen, weil er im Haus 27° haben will emoji

1
  •  JanRi
23.12.2018  (#323)
Hi,

4,1/0,7

Wieder aus dem Minus raus emoji

Trotz 7,2C draußen habe ich aber noch 36Hz Kompressorfrequenz, denn ich bin gerade dabei, die Raumtemperaturen langsam anzuheben. Die Heizkurve habe ich zwar schon vor ein paar Tagen angepasst, aber vermutlich braucht es eine ziemliche Weile, bis sich alles wieder eingeschwungen hat, denn noch steigt der Rücklauf ganz langsam weiter an.

Wie sind da eure Erfahrungen - wie lange dauert es von einer deutlichen Heizkurvenänderung (in dem Fall von 2/-1 auf 3/-1 mit Zwischenschritt 3/-2, als es noch etwas kälter war) bis zu einer Stabilisierung des Zustands?

Viele Grüße,

Jan

1
  •  brink
  •   Gold-Award
23.12.2018  (#324)

zitat..
JanRi schrieb: Wie sind da eure Erfahrungen - wie lange dauert es von einer deutlichen Heizkurvenänderung


kommt drauf an. betrifft es die ganze hausmasse dann ca. 1-2 wochen. gehts nur um den estrich ~1tag.
wenn du von deutlich schreibst, nehme ich mal an, dass das haus angepasst werden soll, ein paar tage kannst veranschlagen. jeder solare eintrag macht dir aber einen strich durch die rechnung.. emoji

1
  •  Wena
24.12.2018  (#325)
Bungalow mit Keller: Wohnraum 140m², Keller 150m², Garage 36m²
Heizungsstart ca. 08/2017
Stromzahlerstart: 01/2018
PV: 5kwp (Start 01/2018)
Bohrung: 2 * 100m
HWB Referenzklima: 44,8 kWh/m², 16.543kWh/a
BGF: 369,36m²
BRI: 1218,73 m³
Raumtemperatur: 23C


2018/20181224749818.png


2018/20181224795650.png

2018/20181224247768.png

2018/20181224899219.png

1
  •  r3try
25.12.2018  (#326)
Ich war heute überrascht: wir sind gerade dabei das funktionsheizen abzuschließen und senken gerade die temperatur wieder ab (aktuell bei 20 grad). Nach den paar warmen tagen ist die sole jetzt schon wieder bei +2 grad. Ich muss sagen ich hätte nicht gedacht, dass es sich so schnell wieder einpendelt nachdem wir bei minusgraden mit dem ausheizen begonnen haben... emoji
Bin schon gespannt auf die auswertung der logs vom usb-stick. Sind diese daten hier für jemanden von interesse, oder gibt es schon ausreichend erfahrungswerte vom ausheizen zu dieser jahreszeit?

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
25.12.2018  (#327)
yes, only the worst ... emoji

hast du die grenzgänge vom letzten winter nicht nachgelesen?
da wurden heizlüfter gekauft und aufgestellt, im idealfall wieder unausgepackt zurückgeschickt.

ist hier alles dokumentiert...

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo KA_,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Erdwärme Soletemperaturen 2018/19

  •  goofgoo
  •   Silber-Award
25.12.2018  (#328)
8,2° Sole-Ein. 23,5° Innentemperatur. emoji

1
  •  bloom
  •   Bronze-Award
27.12.2018  (#329)
Wenn Ende Dezember Sole-Ein fast zwei stellig ist und zu steigen beginnt, die Heizung sich abdrehen muss, dann wissen wir es handelt sich (hoffentlich) nicht um einen normalen Winter...

1
  •  brink
  •   Gold-Award
27.12.2018  (#330)
die quelle ist 1-2 K wärmer als letztes jahr. hängt aber vielleicht auch an der hergestellten kollektor überdeckung im mittleren drittel.

kwh mäßig habe ich letztes jahr zur selben zeit 2200 kwh an heizungswärme am zähler gehabt. heuer 1750. herbst war heuer deutlich milder.
letzten winter waren ~5500 kwh nötig fürs heizen. mal schauen, wie es diesen winter ausgeht.


2018/20181227956770.png

1
  •  Casemodder
  •   Gold-Award
27.12.2018  (#331)

zitat..
brink schrieb: letzten winter waren ~5500 kwh nötig fürs heizen


  Rein aus Interesse, Was sagt dein EA EA [Energieausweis] zum monatlichen Heizbedarf? 

Bei mir passt der November zB auf ~20kWh genau. Obwohl der EA EA [Energieausweis] Daten für 20°C RT RT [Raumtemperatur] angibt wir allerdings auf knapp 23°C Heizen. Liegt wohl daran dass der November etwas wärmer war als der Schnitt...hätte dennoch gedacht ich benötige deutlich mehr.  




1
  •  moef
  •   Silber-Award
27.12.2018  (#332)

zitat..
Casemodder schrieb: Liegt wohl daran dass der November etwas wärmer


wie ist die Differenz Außentemperatur November EA EA [Energieausweis] vs. IST?


1
  •  Casemodder
  •   Gold-Award
28.12.2018  (#333)
Laut EA EA [Energieausweis] 3,7°C

Ist kann ich leider gerade nicht ermitteln weil der export von der WPWP [Wärmepumpe] nicht funktioniert. Sieht aber nach deutlich über 5°C aus. 


2018/20181228980341.png

1
  •  brink
  •   Gold-Award
28.12.2018  (#334)

zitat..
Casemodder schrieb: Rein aus Interesse, Was sagt dein EA EA [Energieausweis] zum monatlichen Heizbedarf?


 

2018/20181228888124.jpg

aber betrachte die pauschal anhand der m2 wohnfläche gesetzten inneren gewinne .. 860 W .. schaffe ich nicht.
ich habe mal realistischere innere gewinne grob geschätzt und bin auf ekz knapp 20 kwh/m2a gekommen, was dann 5700 kwh ausmachten. also passt das soweit.
würde also auch heißen, dass heizsaison ende 2018 deutlich zu mild war.




1
  •  Casemodder
  •   Gold-Award
29.12.2018  (#335)

zitat..
brink schrieb: 860 W .. schaffe ich nicht.


 Alles klar, bei mir sinds ~570W über die Wintermonate, wohl deshalb weil unser Haus kleiner ist als deines (kein Keller).
Aber so weit weg bin ich vom EA EA [Energieausweis] nicht, hätte gedacht der Unterschied beim Heizen wäre (deutlich) größer. 

Beim WW WW [Warmwasser] werden ich wohl bei unter 1500kWh/a bleiben (EA sagt hier 3300kWh/a). 

Im Sommer warens ~2,5kWh/d und jetzt sinds ~4kWh/d emoji . 

Aber back to topic: 

Erzeugte Wärmemenge bisher ~3.100kWh für heizen (192m² netto auf ~22,5°C) und WW WW [Warmwasser] (Bereitung einmal pro Tag auf 50°C). 


2018/20181229855009.jpg




1
  •  brink
  •   Gold-Award
29.12.2018  (#336)

zitat..
Casemodder schrieb: wohl deshalb weil unser Haus kleiner ist als deines (kein Keller).


richtig, die inneren gewinne sind pauschal aus der wohnfläche angesetzt. jedes haus mit dem keller in der warmen hülle wird wohl am papier bez. ekz besser da stehen, als es tatsächlich sein kann.

zitat..
Casemodder schrieb: Im Sommer warens ~2,5kWh/d und jetzt sinds ~4kWh/d


lass dich nicht täuschen. das in den ww speicher nachfließende kaltwasser hat im sommer 10-15°, im winter 7-4°. da brauchst zwangsweise mehr aufheizen für selbe komfort temperatur emoji

 

1
  •  Casemodder
  •   Gold-Award
29.12.2018  (#337)

zitat..
brink schrieb: lass dich nicht täuschen.


 
Muss ich jetzt auch noch einen Fühler am Kaltwassereintritt anbringen emoji . 

Aber du hast natürlich recht. Im Winter ist das Wasser kälter, bis jetzt wars aber nur einmal unter 10°C (Sensor Brauchwasserbereitung)...

Mal sehen wie der tägliche Verbrauch im Dezember aussieht. Regendusche wurd Ende November in Betrieb genommen - wird wohl um 4,5kWh/d sein...


2018/20181229472749.png




1
  •  Catlick
30.12.2018  (#338)


2018/20181230590947.jpg
Heizsaison gestartet im September bei 16Grad Ein. 2x mal am Tag Warmwasser bereitung. Badewanne wird des öfteren verwendet

1
  •  Hannes17
  •   Gold-Award
1.1.2019  (#339)
Jahreswechsel mit +8,2 Grad. 


2019/20190101776509.jpg

1
  •  Hausbauer113
1.1.2019  (#340)
Ich habe zur Zeit 4.8 Grad KT ein und 1.2 KT aus. Muss ich mir da Sorgen machen, weil so richtig kalt war es noch nicht? Haben dieses Jahr neu gebaut und teilweiße mit dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ausgeheizt. Hatten in den ersten Wochen 500 Starts der WPWP [Wärmepumpe] weil die Gradminuten zu niedrig eingestellt waren. Seit der Umstellung vor ca. 2 Monaten läuft die WPWP [Wärmepumpe] fast durch. Aktuelle Verdichterfrequenz ist 26Hz.

1
  •  Lindenwirzt
2.1.2019  (#341)
Was willst du dir da Sorgen machen, hab -2,8°C KT AUS und 0°C KT EIN.
Mein Heizwärmebedarf liegt aber auch bei ca. 12.600kW/h in der Heizsaison, mal grob hochgerechnet.
Deine Werte passen schon.