|
|
||
Bei mir auch quasi Seitwärtsbewegung, aber auf niedrigerem Niveau. Sole-Ein ca. 4°C und Sole-Aus ca. 1°C. Ist durch die kalten Tage eher sogar leicht nach unten. Hatten in letzter Zeit nachts 2 Grad, tagsüber 7. Heizung läuft seit 1 Woche durch. Bei WW WW [Warmwasser] bzw. Heizung-Aufholen nach WW WW [Warmwasser] geht Sole-Aus sogar kurzzeitig leicht ins Minus. |
||
|
||
Ich bin teilweise sogar jetzt noch im Minus bei Sole Aus wenns wirklich Richtung 0 Grad geht. Meinem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] gehts übrigens immer noch gut 😁 |
||
|
||
So, wo stehen wir eigentlich?! Lange nichts gelesen, obwohl jetzt eigentlich die Zeit war, wo der Unterschied TB - RGK gut zu sehen sein sollte. Meine TB ist quasi schon im Sommer-Modus, nachdem es mittlerweile schon einige Tage mit laufender Kühlung gab: hier Außentemp. und Sole-Ein seit Jahres-Beginn: |
||
|
||
Mit solchen Diagrammen kann ich (noch, hoffentlich schaffe ich das überhaupt mal) nicht dienen. RGK, 1x Dn40, 400 aktuell beim warmwasserbereiten Sole ein ~10,5°C Erster Winter bei uns, war eigentlich lächerlich für diese Quelle. Wahrscheinlich könnt ich 2-3 Häuser mit unserem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] versorgen. |
||
|
||
Ich bin auch bei ca 10 Grad Sole ein am Ende des 45 min warmwasserstints. Ist aber für meine Quelle zu hoch, denke wenn ich ein paar Stunden heizen würde wärs wohl so bei 6-7 Grad sole ein. |
||
|
||
Sole ein 10,8°C |
||
|
||
Bei WW WW [Warmwasser] Bereitung bin ich bei Sole ein ca. 7,3°. Voriges Jahr um die Zeit hatte ich schon gekühlt, da war unsere Beschattung noch nicht richtig programmiert. |
||
|
||
Sole ein sind wir bei 11,9°C (TB). Allerdings heizt die WP WP [Wärmepumpe] teilweise noch in der Zeit von 06:00 - 12:00 Uhr. Schaltet ihr aktiv die Heizung aus oder passt bei mir die Einstellung der Gradminuten nicht? |
||
|
||
BKA BKA [Betonkernaktivierung]-Kühlung wieder rückgängig gemacht habe. Bei WW WW [Warmwasser] Bereitung haben wir gerade Sole ein 9,8°C. |
Bei uns exakt das selbe Bild: letztes Jahr noch ohne Beschattungs-Steuerung war das Obergeschoß schon arg überhitzt um diese Zeit, was ich dann mit||
|
||
Sole ein/aus 2,8 /-0,3 M-TEC WPS 26 2-6 kW - Flachkollektor |
||
|
||
Automatisch hat sich bei mir die Kühlung noch nicht aktiviert, aber einen Tag habe ich sie mal manuell eingeschalten. Habe mir jetzt mal die Werte bei der WW WW [Warmwasser] Bereitung angeschaut. Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort nordöstlich von Wien Baujahr 2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS) Durchschnittliche AT 16.4°C (36h) Aktuelle AT 21.9°C (leicht bewölkt) KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200) KT-Pumpe (WW): KT ein 12.5°C KT aus 7.1°C |
||
|
||
@Bauwerber Welche WP WP [Wärmepumpe] hast du? Ich heize seit einem guten Monat schon nicht mehr. |
||
|
||
Wir haben die S-1255-6 PC. Es ist ein sanierter Altbau und wir haben nie unter 21°C. Bin bei der Temperaturkurve mittlerweile von 3+2 auf 3+1 runter, sie springt aber trotzdem noch an. Kein großes Thema, mich interessiert nur ob ich aktiv was machen muss oder es einfach noch nicht durchgängig warm genug ist. |
||
|
||
Wenn es bei dir warm genug ist, kannst du entweder den Heizstopp korrigieren oder so wie ich die Heizkurve verschieben, damit der Kompressor nicht mehr anspringt. Dann lauft nur mehr die Heizungspumpe, damit die solaren Gewinne verschleppt werden. Bzgl. Gradminuten: Verschieben der Heizkurve (zB -1 oder -2) lasst die Gradminuten nicht so schnell purzeln, wenns in der Nacht kühl wird. Dann verhinderst den Kompressorstart wenn die Start-Gradminuten in der Früh erreicht werden. |
||
|
||
Maßgeblich für das automatische Ausschalten der Heizung an und für sich ist, dass sie sich überhaupt im Auto-Modus befindet (4.1), und wie die dazugehörigen Automoduseinstellungen in 7.1.10.2 gesetzt sind (AT über die Filterzeit über Heizstopp --> Anlage aus). Welcher Wert hier passend ist hängt von deinem Komfortempfinden ab. Bei mir ist z.B. 15°C ein guter Wert, ein sehr gut gedämmtes Haus mit viel solarer Einstrahlung kann hier aber auch durchaus auf 11, 12°C runter gehen. EDIT: Zu langsam. Aber ich hab zur Sicherheit auch die Parallelverschiebung meiner Heizkurve auf -3, da heizt sie sicher nicht. |
||
|
||
Ende April war spannend, da ist die WP WP [Wärmepumpe] fast noch zwei Wochen durchgelaufen. Die Steigung vom rgk2tb sensor vs. Sole-Ein/Sole-Aus ist hier interessant find ich. Wie man sieht hatte der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] etwas Zeit sich zu erholen davor. Letzter WW WW [Warmwasser]-Takt war mit 8.0/12.3/12.6°C (Sole-Aus/rgk2tb/Sole-Ein). TB ist hier also eher ein Durchläufer. Kühlung wird spannend, noch fraglich ob ich mit meiner aktuellen Senke viel rausholen kann. |
||
|
||
Bin schon gespannt wo ich im Winter liege. Werden jetzt doch nur 2x 100m DN40 Simplex an der 8kW Stiebel. |
||
|
||
Bei mir ist bei WW WW [Warmwasser]-Bereitung Sole-Ein bei ca. 8 und Sole-Aus ca. 5 Grad. |
||
|
||
Grundwasser ist jetzt schon "sehr stark" ausgekühlt, wie immer um die Jahreszeit. Sind etwa 2° weniger als im November. Da ich bislang nicht rausgefunden habe, wie ich der Hoval Ultrasource beibringen kann, WW etwas langsamer zu machen, ist das Äpfel vs. Birnen, weil auch die WP WP [Wärmepumpe] auf 80% und Solepumpe mit 100% fährt, warum auch immer. Jedenfalls, beim WW WW [Warmwasser] Takt auf 80% habe ich aktuell Sole ein 10,2° und aus 7,1°. Grundwasser aus dem Trenntauscher bei 10,6°. Am Eingang habe ich keinen Sensor. Fahre aber mit 1300l/h im Grundwasserkreis. Bei 80% Modulation hat die WP WP [Wärmepumpe] eine thermische Leistung von 8,7kW bei 1,82kW elektrischer Leistung am Verdichter bevor die WP WP [Wärmepumpe] dann doch runterregelt. Vorlauf 48°, Rücklauf 43,6°. Dann regelt sie runter und am Ende des WW WW [Warmwasser]-Takts schauts dann so aus: 5,2kW thermische Leistung (45% Modulation) 1,04kW Verdichteraufnahme Grundwasser aus 12,0° Sole ein 11,9° Sole aus 10,2° Vorlauf 52,6° Rücklauf 50° Zum Vergleich ein Heiztakt auf 20% (minimum), musste heute bei dem Sauwetter hier mal den WAF in den grünen Bereich bringen. In der ersten Winterhälfte ist die Sole etwa 2° wärmer. 2,5kW thermisch 0,19kw Verdichter Grundwasser aus 12,9° Sole ein 12,9° Sole aus 10,1° Vorlauf 26,7° Rücklauf 24,3° |
||
|
||
AT27 Grad. Habe soeben das gesamte Warmwasser (von 47 auf 30 Grad) in unseren Whirpool gefüllt da wir heute Nachmittag baden wollen und nun heizt logischerweise die WP WP [Wärmepumpe] (M-TEC) wieder nach. Obwohl ich weiß dass wir mit unserem Flachkollektor auf 900m Seehöhe nicht mit der Flachland-RGK-Fraktion mithalten können, kommen mir unsere Soletemps dennoch verdammt niedrig vor. Noch jemand mit M-TEC WP WP [Wärmepumpe] hier? |
||
|
||
Wow! Ist der Flachkolli ordentlich in die Vereisung gegangen? Gibts eine Solekurve über das Winterhalbjahr bis jetzt? |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]