|
|
||||||||||||
Wie du oben siehst brauch ich 400W. Davon 34W für die Pumpen. Bei 100% Pumpen ca 130-150W. Doppelte Pumpendrehzahl ist 4facher Pumpenstrom oder iwie so hat @Dyarne mal geschrieben Ich mache auch 2,8kw heizleistung damit |
||||||||||||
|
||||||||||||
Doppelte Pumpendrehzahl bedeutet: doppelte Fördermenge 4-fache förderhöhe 8-fache Leistung aber nur theoretisch. Praktisch deutlich weniger, abhängig von vielen Faktoren der Pumpentechnik. |
||||||||||||
|
||||||||||||
Fetter Lehm überdimensionierter RGK RGK [Ringgrabenkollektor] 8 grad WQ Spreizung verdichter begrenzt (derzeit auf 39 Hz) RGK 2*300 DN 32 Mittlere AT AT [Außentemperatur] 48h -3 viel Speichermasse irgendein Widerstand lässt die WQ Pumpe schneller laufen als bei den meisten. spricht aber nix gegen die hohe Spreizung |
||||||||||||
|
||||||||||||
Brauchst dich nicht so stressen, so schlecht sind deine Soletemperaturen nicht. Bei mir ist es der 2. Winter und ich liege ziemlich genau im gleichen Bereich wie du. Hatte nach stärkerer Belastung auch schon mal Sole-Ein 1,8. Ansonsten bewegt es sich zwischen 2-3 Grad. Bin davon auch nicht begeistert, vor allem wenn man hier all die guten Werte liest. Bin gespannt ob es sich nach einigen Wintern bessert. Bisher im 2. Winter sehe ich nicht viel Unterschied, kann natürlich auch am strengeren Wetter liegen. |
||||||||||||
|
||||||||||||
Vielleicht macht sich auch bei den feuchten Wetter der Sickerkoffer über den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] bezahlt. Habe gerade im 2019(war mein erster Winter) Thread nachgeschaut und da war zur gleichen Zeit meine Sole Werte bei KTein: 5,9°C; KTaus 2,1°C. Weiss aber nicht mehr wie da der Winter war... würde also auch sagen dass der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] in den Folgejahren besser performt. Jetzt gerade schauen meine Werte wie folgt aus: Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort nordöstlich von Wien Baujahr 2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS) Durchschnittliche AT -0.1°C (36h) Aktuelle AT 0.7°C (18:00 Uhr) KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200) KT-Pumpe: KT ein 9.8°C KT aus 5.2°C Drehzahl der WQ-Pumpe 16% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 27.3°C Vorlauftemp. 26.8°C Rücklauftemp. 23.5°C Raumtemp. 22.5°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 50% (fix) Volumenstrom 11.8l/m Verdichter: 30 Hz GM: -501 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 311 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad KWL |
Ist wahrscheinlich noch die Wärme die ich im Sommer zu haufen in die Erde eingelagert habe 🤣 ||||||||||||
|
||||||||||||
Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort Südsteiermark Baujahr 2020 (massiv 25er Ziegel+30cm VWS) Durchschnittliche AT -1°C (48h) Aktuelle AT 0.6°C (15:00 Uhr) KNV(Nibe) F-1255-6 PC KT-Pumpe: KT ein 9.6°C KT aus 5.1°C Drehzahl der WQ-Pumpe 22% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL VL [Vorlauf]-Temp. 24,8°C Vorlauftemp. 24.7°C Rücklauftemp. 22.6°C Raumtemp. 21.9°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 43% (fix) Volumenstrom 11.8l/m Verdichter: 20 Hz GM: -361 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 4790W W RGK Leistung (errechnet): 10681W Gebäude: Beheizte Fläche: 200 m² FBH, BKA in EG und OG Bädern KWL |
||||||||||||
|
||||||||||||
Hier meine aktuellen Werte, es geht wieder in die Höhe. Erzeugte Wärme für Heizen:
Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort nordöstlich von Wien Baujahr 2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS) Durchschnittliche AT 1.1°C (36h) Aktuelle AT 3.3°C (bewölkt) KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200) KT-Pumpe: KT ein 9.3°C KT aus 5.2°C Drehzahl der WQ-Pumpe 5% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 24.9°C Vorlauftemp. 25.7°C Rücklauftemp. 23.3°C Raumtemp. 23.1°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 50% (fix) Volumenstrom 11.9l/m Verdichter: 20 Hz GM: -215 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 311 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad KWL |
||||||||||||
|
||||||||||||
Schwierig ein soletemp Posting nach "ThermalHeinzi" zu machen, aber ich versuchs mal. Erzeugte Wärme für Heizen:
Wärmequelle 1x 400m dn40, Kombination aus vertikal und horizontalem RGK RGK [Ringgrabenkollektor], zwischen 2 und 5 m tief Standort Vorarlberger Rheintal Baujahr 2022 (Mineralwolle gefüllter 50er) Aktuelle AT 7°C (Föhn) IDM ipump 2-8 P Solekreis: KT ein 6.6°C KT aus 1.6°C Drehzahl der WQ-Pumpe 29% (Auto) Heizkreispumpe: Vorlauftemp. 25.0°C Rücklauftemp. 22.2°C Raumtemp. 22.0°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 40% (fix) Volumenstrom 14.3l/m aktuelle Heizleistung: 2.8 kW, P_real ~5.5 kW P_80 ~ 3.0 kW EAW sagt 10.000 kWh RGK Leistung (errechnet): 8.0 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 180 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad Bin wohl eher auch auf der gesegneten Seite mit meinen derzeitigen Soletemps. |
||||||||||||
|
||||||||||||
Bin nun schon seit guten zwei Wochen auf mehr oder weniger 8,0 / 4,0 Soleein-/aus. |
||||||||||||
|
||||||||||||
Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort OÖ Bezirk VB Baujahr 2022 (massiv 50er Ziegel) Durchschnittliche AT -6.4°C (24h) Aktuelle AT -5.5°C KNV(Nibe) S1255-6 PC KT-Pumpe: KT ein 5.2°C KT aus 1.3°C Drehzahl der WQ-Pumpe 43% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 27,6 C Vorlauftemp. 27.8°C Rücklauftemp. 25.6°C Raumtemp. 23.2°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 55% (fix) Volumenstrom 14.3l/m Verdichter: 33 Hz GM: -387 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 6.8 kW RGK Leistung (errechnet): 7 kW Erzeugte Wärme für Heizen:
Sole dümpelt jetzt bereits seit 2-3 Wochen zwischen 5 und 6 Grad herum - je nach Belastung. Enzug dürfte daher exakt der Energiemenge entsprechen die aus dem Erdreich nachfliessen kann. Letztes Jahr (Ausheizen) war sole Ein und Aus bereits 3K kälter. |
||||||||||||
|
||||||||||||
Wärmequelle 1x 300m DN40 Standort Bayern (410Hm, NAT -11,8°C) Baujahr 2022 (massiv 36.5er Ziegel T6.5 U-Wert 0,16) Durchschnittliche AT 5.5°C (24h) Aktuelle AT 2.7°C (11:00 Uhr) Roth ThermoTerra BF6 (1,25-6kW, ähnlich Nibe S1255) KT-Pumpe: KT ein 3,4°C KT aus 0,1°C Drehzahl der WQ-Pumpe 1% (Auto) Heizkreispumpe: Vorlauftemp. 27.6°C berchnete RL-Temp. 23.8°C (WPWP [Wärmepumpe] ist RL RL [Rücklauf]-geführt) Rücklauftemp. 23.8°C Raumtemp. ca. 22°C (Wohnzimmer laut Temperaturanzeige) Pumpengeschw. Wärmetr. 17% (Auto) Volumenstrom 300 l/h Verdichter: 20 Hz (akt. Leistung 1.51kW) Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 5 kW RGK Leistung (errechnet): 6,3 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 170 m², FBH, KWL Seit Heizbeginn 15.10. erzeugte Wärme Heizen 2321kWh + WW 294kWh, Strom 428kWh -> AZ 6,1. Sole sieht für meine Verhältnisse einigermaßen OK aus, geht aber bei Belastung mit WW WW [Warmwasser] oder VL VL [Vorlauf]-Aufholen nach WW WW [Warmwasser] runter auf 2 Grad oder auch knapp darunter, bedeutet dann Sole-Aus bis zu -1. |
||||||||||||
|
||||||||||||
Ich glaube dass wir aber alle, die einen professionell geplanten RGK RGK [Ringgrabenkollektor] haben, gut durch den Winter kommen werden. Aktuelle schaut es bei mir so aus: Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort nordöstlich von Wien Baujahr 2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS) Durchschnittliche AT 4.8°C (36h) Aktuelle AT 2.9°C (bewölkt) KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200) KT-Pumpe: KT ein 8°C KT aus 3.6°C Drehzahl der WQ-Pumpe 34% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 27.5°C Vorlauftemp. 27.5°C Rücklauftemp. 23.3°C Raumtemp. 22.6°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 50% (fix) Volumenstrom 11.9l/m Verdichter: 39 Hz GM: -555 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 311 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad KWL |
🤣 ...vergesst nicht auf Monika die sitzt normalerweise auch auf einer heißen Quelle 😉 ||||||||||||
|
||||||||||||
Heute Nachmittag noch 7,9 Grad Sole ein im 400m Einrohr. Der Stromausfall knapp 12h Anfang Dez. hat den Graphen etwas zerhaut. Sonst wär ma durchgefahren. Lg aus dem Innviertel. |
||||||||||||
|
||||||||||||
Wärmequelle 2x 100m TB Duplexsonde Standort Villach Baujahr 2008 (massiv 25er Ziegel+15cm VWS) Durchschnittliche AT 1°C (48h) Aktuelle AT -2°C Stiebel Eltron WPE-I 08 HW 230 Premium KT-Pumpe: KT ein 8,2°C KT aus 5.4°C Drehzahl der WQ-Pumpe 44% (Auto) Heizkreispumpe: Vorlauftemp. 31.5°C Rücklauftemp. 25.6°C Raumtemp. 21.8°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Volumenstrom 7l/m Verdichter: 41 Hz Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 6900W Gebäude: Beheizte Fläche: 138 m² FBH, Bad Handtuchheizkörper Die Soletemperaturen sind auch bereits seit ca. 3Wochen zwischen 8 und 9 Grad herum - je nach Belastung. Enzug dürfte daher auch der Energiemenge entsprechen die aus dem Erdreich nachfliessen kann. |
||||||||||||
|
||||||||||||
Danke Heinzi! Ja ist noch ganz gut heuer!😎 Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort Südsteiermark Baujahr 2020 (massiv 25er Ziegel+30cm VWS) Durchschnittliche AT 2,2°C (48h) Aktuelle AT 0.2°C (06:00 Uhr) KNV(Nibe) F-1255-6 PC KT-Pumpe: KT ein 8.6°C KT aus 4.4°C Drehzahl der WQ-Pumpe 23% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL VL [Vorlauf]-Temp. 24,4°C Vorlauftemp. 24.4°C Rücklauftemp. 22.4°C Raumtemp. 21.3°C (Wohnzimmer) Pumpengeschw. Wärmetr. 43% (fix) Volumenstrom 11.8l/m Verdichter: 20 Hz GM: -399 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 4790W W RGK Leistung (errechnet): 10681W Gebäude: Beheizte Fläche: 200 m² FBH, BKA in EG und OG Bädern KWL |
||||||||||||
|
||||||||||||
ich vergönn jeder/jedem hohe KT Ein. Hier aktuell noch 10,7°C bei 20 Hz und 10,0 bei 30 Hz. Allerdings mit 8°C Spreizung. So viel deswegen, weil das System vermutlich irgendeinen höheren Widerstand hat. dyarne sagte, dass bei manchen aus dem Jahr 2017 ein Teil innen vergessen wurde. Mit den 8°C WQ-Spreizung läuft die WQ-Pumpe z.b. bei 40Hz schon mit 73%. Bei 20Hz ca. mit 18%. Das ist bei den meisten viel niedriger. Meistens bei 20Hz und 4° Spreizung nur bei 1%. Wenn ich sie auf Auto lassen würde, hätte ich mehr Pumpenstrom und so lange KT-AUs nur auf ca. -2° C geht, lasse ich die 8° Spreizung. Letztes Jahr bin ich dann am Tiefpunkt Ende Jänner mit ca. -1°C KT Aus auf 6°C KT Ein gefahren. |
||||||||||||
|
||||||||||||
In der Wärmepumpe wurde ein Teil vergessen? Das wäre ja richtig arg. |
||||||||||||
|
||||||||||||
Wir sind bei 5,6C Sole-Ein angekommen. RGK 1x300m DA40 |
||||||||||||
|
||||||||||||
arg ja, aber möglich. Oder es ist ein Teil verbogen, der Widerstand erzeugt. Zum Glück habe ich so hohe Soletemperature. Damit ist es kaum ein Problem. Erst wenn die Sole-Pumpe gegen Volllast steigt, braucht sie relevante Strommengen. (ca. 80 Watt). Bei 50% nur ca. 25 Watt. |
||||||||||||
|
||||||||||||
Aktuell Sole-Ein 4.9° bleibt relativ stabil. Nach warmwasser etwas kühler, die Quelle erfangt sich aber dann wieder. |
||||||||||||
|
||||||||||||
Bei knapp 7°C AT AT [Außentemperatur] genehmigt sich meine WPWP [Wärmepumpe] eine kleine Verschnaufpause :D. Die letzte Woche war ich ziemlich gleich bei 8,8°C KT Ein. Heute Früh waren wir dann bei ca. 8,3°C KT Ein. Volllast bei WW WW [Warmwasser] Bereitung und 100% UWP ist 7,6°C. Schon ein Wahnsinn :). |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]