« Heizung, Lüftung, Klima  |

·Grundwissen· Estrich Ausheizen mit der WP? best practice

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3 ... 9  10  11  12 ... 13 ... 50  51  52 
  •  dyarne
  •   Gold-Award
18.3.2017 - 9.11.2022
1.031 Antworten | 76 Autoren 1031
50
1081

estrich ausheizen mit der WPWP [Wärmepumpe] (fast) ohne Heizstab kann sehr viel geld sparen. viele mythen gibt es dazu beim erdkollektor.
wie siehts wirklich aus?

von energiesparhaus

  •  brink
  •   Gold-Award
30.5.2017  (#201)
ok, aber bist du in eile?
du kannst dir mehr zeit nehmen für die sprünge P1-P4.
um den estrich in einem tag um 5K zu heben wirst ziemliche energiemenge brauchen (abhängig von hausgroße, estrich-tonnen).

kollar hat üblicherweise eine "komfortauslegung" mit zb 25/30.
den estrich auf 40° aufzuheizen wäre damit nicht nötig.
was ist deine auslegung? (steht im auftrag)

was ist P7 mit 40°?

1
  •  Becker
30.5.2017  (#202)
Mein Fliesenleger hat gestern die Feuchtigkeit im Estrich gemessen, er sagte mir 0,15 wäre diese und 0,5 düfte sie haben.
Ich habe bis 35°C ausgeheizt. (siehe paar Seiten vorher)
Die 1 Tages Sprünge wirst du vermutlich nicht schaffen. Da wird wohl Verdichter und Heizstab auf Vollgas laufen.
Kann dir nur mein Programm empfehlen und am besten noch wenn der Estrich so kalt wie bei mir ist (12°C) einen Tag auf 16°C laufen lassen.


1
  •  Warrender
  •   Bronze-Award
30.5.2017  (#203)
Danke für die Antwort, brink!
Ich bin nicht in Eile. Das Programm wurde so vorgegeben.
In welchem Auftrag soll die Auslegung stehen?

Bei P7 wurde mir erklärt, dass man das so macht - warum auch immer..
Ich habe nur retour gefragt, ob der Sprung nicht zu groß ist und er meinte, dass der Estrich noch ordentlich Temperatur hat.

1
  •  Becker
30.5.2017  (#204)
Warum auch immer trifft es gut.

35°C geben auch deshalb Sinn, weil dies die VLT des Notbetriebthermostat ist. Wer plant heute noch eine FBH FBH [Fußbodenheizung] mit mehr als 35°C VLT ?

1
  •  Warrender
  •   Bronze-Award
30.5.2017  (#205)
Ich weiß nicht, ob es schlau ist, an der derzeitigen Wärmepumpe etwas zu ändern...
http://www.energiesparhaus.at/forum/45744_1

1
  •  Hannes17
  •   Silber-Award
30.5.2017  (#206)

zitat..
Warrender schrieb: Ich weiß nicht, ob es schlau ist, an der derzeitigen Wärmepumpe etwas zu ändern...
http://www.energiesparhaus.at/forum/457441


Du änderst ja nichts an der Hard- bzw. Software der WPWP [Wärmepumpe], sondern lediglich eine Einstellung.
Wenn du eine falsche Uhr geliefert bekommst und diese dann trotzdem übergangsmässig nutzt, dann wirst auch die Uhrzeit ändern bzw. korrekt einstellen emoji

1
  •  brink
  •   Gold-Award
30.5.2017  (#207)

zitat..
Warrender schrieb: In welchem Auftrag soll die Auslegung stehen?


stand in meinem auftrag so. dementsprechend wird auch die fbh ausgelegt. hoffentlich.
(bez. fbh hatte ich meine tunings selbst eingebracht)

2017/20170530632356.jpg

zitat..
Warrender schrieb: Bei P7 wurde mir erklärt, dass man das so macht - warum auch immer..
Ich habe nur retour gefragt, ob der Sprung nicht zu groß ist und er meinte, dass der Estrich noch ordentlich Temperatur hat.


wenn du dir die beiträge hier im forum durchliest, wirst wahrscheinlich anders denken.

zitat..
Warrender schrieb: Ich weiß nicht, ob es schlau ist, an der derzeitigen Wärmepumpe etwas zu ändern...


es ist nicht die wp, für die du die einstellungen machst, sondern für deinen estrich.
die wp kannst dann tauschen, erweitern etc.
der estrich bleibt dir so, da wird kollar nichts machen (wollen).

aus liebe zu deinem estrich ... emoji

1
  •  Warrender
  •   Bronze-Award
6.6.2017  (#208)
Folgendes, angepasstes Ausheizprogramm habe ich seit einigen Tagen laufen:
P1 1 Tag 25°
P2 1 Tag 28°
P3 1 Tag 30°
P4 2 Tage 34°
P5 2 Tage 37°
P6 3 Tage 40°
P7 1 Tag 30°

Seit heute ist P6, also 40°, aktiv. Am Display steht auch "berechnete Vorlauftemp. 40°". Allerdings wird nur mit 34° geheizt. Rücklaus ist etwas über 29°.
Gestern bei P5 ist mir das auch aufgefallen. Berechneter Vorlauf 37° Tatsächlich 34°

Regelt die Wärmepumpe bei 34° ab? Kann man das irgendwo einstellen?
Kann ich ein P8 aktivieren?
Wo sehe ich, ob sich der Heizstab schon eingeschalten hat?

Danke!

1
  •  Becker
6.6.2017  (#209)
Was sagen die Gradminuten ??? (Serviceinfo 1/15)

Wie ist die Verdichterfrequenz ? (Serviceinfo 5/15)

Zuheizer siehst du auf Serviceinfo 6/15 z.B. oder an dem Symbol unten.

Siehe auch: http://www.energiesparhaus.at/forum/44904_8 meine Antwort vom 9.5.2017 22:03 bzw. 10.5.2017 13:10 da habe ich alle Serviceinfos fotografiert.

Kannst ja mal deine Serviceinfo 1-6 fotografieren und hier rein stellen.

Ist die Frage warum sie nicht über 34°C kommt, ich mutmaße mal Verdichter gesperrt auf 90Hz und ZH komplett gesperrt.

P8 gibt es nicht. Würde dir empfehlen P8 (welche Temperatur auch immer) manuell einzustellen über die eigene Heizkurve (0). Dann ist deine AZ auch viel besser weil die Wärmeträgerpumpe nicht mehr auf 100% laufen muss.

Was hast du in Menü
4.9.3
5.1.7
5.1.12
5.1.24
eingestellt ?



1
  •  Warrender
  •   Bronze-Award
7.6.2017  (#210)
Danke für die Antwort! Hier die gewünschten Bilder.


2017/20170607385664.jpg

2017/20170607602996.jpg

2017/20170607121103.jpg

2017/20170607509920.jpg

2017/20170607824170.jpg

2017/20170607158572.jpg

2017/20170607764743.jpg

2017/20170607764176.jpg

2017/20170607338943.jpg

2017/20170607646634.jpg

2017/2017060778228.jpg

1
  •  Becker
7.6.2017  (#211)
Hab ich ja genau richtig geraten.

Klick mal auf "Sperrbereich 1" - dann läuft deine WPWP [Wärmepumpe] ungedrosselt bis 120Hz !
Deine Soletemperaturen sind ja weit im grünen Bereich (davon hätte ich geträumt).

Der ZH ist gesperrt, der würde jetzt eigentlich dazu schalten.
Probier ruhig erst mal nur mit Verdichter bis 120Hz. Vielleicht reicht es, sonst musst du den ZH entsperren um auf 40°C zu kommen.

Rein interessehalber: Wieviel l/min stehen in Serviceinfo 9/15 bei dir ?

Wegen ZH: Was steht in Menü 4.2 ?
Das sollte auf "manuell" stehen, dort ist vermutlich nur der Verdichter freigegeben und nicht der ZH. Hier kannst du Verdichter und ZH freigeben.
Würde aber erst mal 6h den Verdichter auf 120Hz laufen lassen und schauen ob die VLT in Richtung 40°C kommt.

2017/20170607185810.png
hier siehst du den Automodus. Der ZH ist gesperrt "X" drin.

P.S. was steht im Menü 5.1.8 ?
-> kannst auf "periodisch" stellen, dann moduliert die Solepumpe.
Menü 5.1.9: "Auto"



1
  •  brink
  •   Gold-Award
7.6.2017  (#212)

zitat..
Becker schrieb: Der ZH ist gesperrt, der würde jetzt eigentlich dazu schalten.


wäre beim rgk nur stromverschwendung.
moler hats auch so gemacht. irgendwann ließ er sich überzeugen, zh deaktiviert und verdichter längere zeit auf 120 hz laufen lassen.
die 40° (die ja eigentlich unnötig sind) werden schon erreicht, es dauert halt ein wenig länger.

2017/20170607677087.png

1
  •  Christiano
7.6.2017  (#213)
Hallo Warrender,

habe jetzt nicht alle deiner Beiträge gelesen, auch bei einer entsperrten WPWP [Wärmepumpe] dürfte 40°C ein zu großer Sprung sein. Momentane VL VL [Vorlauf] Temp ist erst bei 32,5°C, gehe zurück 34° oder max 37°C. Dieser Sprung sollte machbar sein, hängt aber von einigen Faktoren ab, FBH Fläche, Dichtigkeit unsw.
Die 40°C würde ich gar nicht machen, 37°C sind schon relativ hoch
Wolfgang

1
  •  Warrender
  •   Bronze-Award
7.6.2017  (#214)
Danke nochmals für die Tipps. Bevor ich die WPWP [Wärmepumpe] auf 120Hz stelle, warte ich noch auf das OK vom Installateur, da ja die WPWP [Wärmepumpe] umgetauscht wird.
@Christiano ich habe nochmals 37° eingestellt. VL steht immer noch auf 32,5°

1
  •  brink
  •   Gold-Award
7.6.2017  (#215)
ähm, nur so ein vergleich.. wenn ich ein leihauto bekomme, fahre ich auch nur 80 km/h, da es ja noch getauscht wird. !?
laut nibe dokumenten gibt's ab 90 hz eine andere wärmeabgabekurve und höhere geräuschbelastung. ähnlich beim auto.
mal schauen, was der installateur sagt.

die änderung der soll temperatur von 40 auf 37 hat keinen einfluss, wenn die wp leistungsmäßig nicht über 32,5 kommt. emoji

1
  •  Becker
7.6.2017  (#216)
Richtig, Alternative wäre den Heizstab mit 2-6kW dazu zu schalten, dann kommst du auf 40°C.
Gibt keinen Grund nicht auf 120Hz zu gehen. Zudem schaltet sie auch nicht schlagartig von 90 auf 120Hz sondern Schrittweise mit fallenden Gradminuten.

1
  •  Meinereiner
  •   Bronze-Award
7.6.2017  (#217)
@Warrender,

kurze Zwischenfrage:
stehen die Gradminuten jetzt immer noch bei -459?

1
  •  Lemming
7.6.2017  (#218)
nachdem ich heute mit abheizen beginne, eine kurze übersicht über das bisherige ausheizprogramm:

22 Grad 2 Tage
25 Grad 2 Tage
28 Grad 2 Tage
31 Grad 2 Tage
35 Grad 3 Tage
30 Grad 2 Tage
25 Grad 2 Tage


2017/20170607424725.png

bisher knapp 600kw Wärmeenergie produziert lt. WMZ, Stromverbrauch 127kw

Verdichter lief maximal mit 72%, meist zwischen 30% und 55%

Beheizte Fläche ca. 170qm auf 3 Ebenen

Wie kann es sein das die WPWP [Wärmepumpe] bei Warrender nur 32 Grad vorlauf schafft mit 90% Verdichter? Hast du soviel mehr Rohr/Fläche?

Bei mir steigt der berechnete Vorlauf auch immer langsam an, bis er die neue Stufe erreicht hat, der tatsächliche Vorlauf zieht dann etwas verzögert nach. Dauert aber nie länger als ein paar Stunden.



1
  •  Becker
7.6.2017  (#219)
Wie kann es sein dass ich über 1500kwh Wärme produziert habe bei 2 Etagen mit 145qm?
Für 20°C lief meine WPWP [Wärmepumpe] schon stundenlang auf 118Hz.
Selbst bei den 5 Tagen auf 35°C nie unter 64Hz.

Wieviel Meter FBH FBH [Fußbodenheizung] und wieviele Kreise habt ihr bei welchem Durchfluss laut WMZ in l/min?

1
  •  Lemming
8.6.2017  (#220)
Naja, mein estrich hatte ja schon 20 grad zu beginn, hatten im tagesschnitt oft 23 grad aussentemp. Ich glaube es stand immer etwas von 18 l/min. Müssten so 1600m rohr sein.

1
  •  Becker
8.6.2017  (#221)
Danke, bei mir sind es auch ziemlich genau 1,6km aber bei 25l/min.
Außentemperatur war bei mir bis zu 30°C.


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next