Hallo Grabenkollektorgemeinde,

Es ist wieder soweit. Ein neuer Grabenkollektor wird geplant emoji
Zum Projektstart unseres EFH's habe ich mich schon mit der Luftwärmepumpe abgefunden. Doch Dank Arne's Arbeit auf den Messen Wien und Wels habe ich neue Hoffnung geschöpft, dass auch bei unserem Heim eine effiziente Wärmepumpe möglich ist.
Hier sind einmal ein paar Eckdaten:
* Grundstücksfläche 700m²
* Wohnfläche EG+OG 175m², KG 95m²
* Bauweise Ziegel 25cm + 20cm WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] (u-Wert ca.0,13)
* Walmdach mit Zellulosedämmung
* zentrale KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit WRG
* optional Heizkamin/Speicherofen im Wohn-/Essbereich
* Bodenbeschaffenheit: sandiger Lehm

Daten vom Energieausweis:
* BGF 380m²
* Brutto Vol. 1064m³
* Gebäudehüllfläche 671m²
* A/V 0,63
* Norm AT AT [Außentemperatur] -12,9
* Mittlerer U-Wert 0,20 W/(m²K)
* HWB (ref,RK) 24,9 kWh/m²a
* Gebäudeheizlast (Ptot) laut EA EA [Energieausweis] 6,321 kW

Das Grundstück weist eine leichte Hanglage. Der Höhenunterschied NE-SW beträgt etwa 1m, wobei auf der SW Seite eine weitere Geländekante von 1m Höhenunterschied besteht. Es ist angedacht das Grundstück zu terrassieren, etwa südlich der Terrasse, und am Südwestende eine kleine Stützmauer zu bauen, wo dann aufgeschüttet wird.

2016/20160515149623.PNG

Hier sind einmal die ersten Entwürfe vom Grabentool und Trenchplanner:

http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/canvastest.html?id=hbEUtnoum2ofkSIo9rcM
http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=Zi1TWb8FD8k8cl8avNQF


2016/20160515421489.JPG

2016/20160515446056.JPG

2016/20160515760966.JPG

Momentan bin ich noch auf der Suche nach einem Installateur, der KNV vertreibt und auch sich mit der neuen Kollektorart identifizieren kann.

Nun kurz ein paar Fragen an die Experten:
1.) Ptot laut EA EA [Energieausweis] ist 6,3 kW - laut Trenchplanner 5,4 kW
Ich denke mal, dass hier die KNV Nibe Topline 1155/6 ausreichen müsste!? Wäre es von Vorteil die 1255/6 zu nehmen? 180L Warmwasserspeicher für einen 4 Personenhaushalt kommt mir eher eng bemessen vor. Hab aber hier keine fundierte Erfahrung. Oder ist es generell besser den Warmwasserspeicher von der Wärmepumpe zu trennen (zB Greenwater 300L)?

2.) Ich habe bewusst beim Grabentool den geraden Kollektor nicht bis zu den Soleverteilern geführt, da der Zwischengang Haus-Garage überdacht und gepflastert ist.
Oder wäre es besser dies bis zu den Verteilern zu zeichnen, damit die Berechnung der Rohrlängen stimmen? Nur würde nach meinem bisherigen Verständnis ja kein wirklich effizienter Wärmeentzug bei dem überdachten Bereich stattfinden, was aber das Tool trotzdem berechnet, oder? Wie müsste die Rohrführung im überdachten/gepflasterten Zwischengang erfolgen? Einfach in der Erde oder in einem isolierten bzw nicht isolierten Schutzrohr?

3.) Wie würdet ihr den Kollektor planen, verlegen, wenn in der Mitte eine Böschung geplant ist (z.B. Kollektor "D" 1,80 m tief graben am bestehenden Gelände, Slinkys rein und dann auffüllen. Später, wenn dann das neue Gelände entsteht wird ja mehr aufgeschüttet. Somit wäre der Kollektor dann teilweise um ca 40-50cm tiefer liegen. Vor-/Nachteile? Oder entsprechend dem neuen Gelände auf 1,80m tief planen?

Das wars einmal fürs Erste. Ich wäre sehr dankbar für eure Meinungen, Tipps oder dergleichen.

LG

  •  johnnypiloto
27.4.2017  (#101)

zitat..
dyarne schrieb: 0,5% abweichung...
hiermit erteile ich dir die absolution ...

ich kenne außer dem brink, dem h1 und dem goofgoo fast niemanden der weniger differenz hat...


Aha, okay! Naja, ich hatte hoth als guten Lehrer emoji

1
  •  johnnypiloto
27.4.2017  (#102)
Kollektor fertig - Baugrubenkollektor Planänderung - Heute war es endlich soweit: Die Soleleitungen haben den Technikraum im Keller gefunden!
Zuletzt gab es noch eine Änderung, da das letzte Teilstück des Kollektors nicht mehr waagrecht auf festem Boden gelegen wäre. Somit habe ich mich kurzerhand entschieden noch eine Baugrubenkollektor zu machen.
Hier ist das finale Projekt mit ein paar Fotos:

2017/2017042717391.jpg

2017/20170427516818.jpg

2017/2017042770297.jpg

2017/20170427384547.jpg

2017/20170427570279.jpg

2017/20170427988383.jpg

2017/20170427772197.jpg

2017/20170427153512.jpg

So, nun heißt es warten auf die WPWP [Wärmepumpe]...

2
  •  dyarne
  •   Gold-Award
27.4.2017  (#103)
großartige Baustelle, großartige Doku...

freue mich schon auf die kommenden Kapitel... emoji

1
  •  johnnypiloto
  •   Bronze-Award
8.12.2017  (#104)
Nach langer Pause geht die Story nun weiter...

Nun ist es endlich soweit. Der Kollektor hat mehr als ein Jahr im Erdreich geschlummert. Nächste Woche am Freitag wird er für seine Aufgabe zum Leben erweckt emoji

Die Fußbodenheizung wurde vor ein paar Wochen nach "meinem" Wunsch verlegt. Die Planung vom Hersteller war nicht ganz optimal, aber wir haben noch einen Konsens gefunden (beim nächsten Haus beginne ich früher mit der FBH FBH [Fußbodenheizung] Planung emoji )
Hier der aktuelle FBH FBH [Fußbodenheizung] Plan:


2017/201712082782.jpg


2017/20171208558267.jpg


2017/20171208555662.jpg

Die Verlegung, auch mit den 5cm Abständen hat ohne Probleme funktioniert.

Am Freitag wird die Wärmepumpe gestartet. Der Router für den Nibe Uplink steht auch bereit.
Folgendes Ausheizprogramm schwebt mir momentan vor:


2017/20171208753351.jpg

Die aktuellen Außentemperaturen sind ja nicht unbedingt ideal. Auch ist unser Haus (25er Ziegel) noch nicht isoliert. Dennoch möchte ich den Versuch starten, das EG und das OG mal gemeinsam auszuheizen. Der Keller folgt dann später.

Ein Raspberry 3 steht auch bereit - Im Fundament der Gartenmauer sind ja 3 Temperatursensoren verbaut. Da der Kollektor direkt am Fundament anliegt, bin ich gespannt wie die Temperatur sich dort unten auswirkt bzw. ob die Sonne eine Auswirkung nach unten hat... Die Frage ist nur, ob die Sensoren die Bauarbeiten der letzten Monate gut überstanden haben. Jedenfalls soll der Raspberry die Daten der Sensoren auslesen.

Möge das Projekt "Ausheizen" beginnen...



1
  •  johnnypiloto
  •   Bronze-Award
15.3.2018  (#105)
Hier nun der Verlauf der Sole und Fundamenttemperaturen:

VL war in den 3 Tagen auf 30° eingestellt, da wir den Estrich noch mal entfeuchten mussten

11.03.
AT 16,2°
KTaus -4,6°
KTein -1,7°
Fundamenttemperaturen: 0,19/1,06/2,25

12.03.
AT 16,7°
KTaus -4,6°
KTein -1,7°
Fundamenttemperaturen: 0,25/1,06/2,38

13.03
AT 17°
KTaus -4,6°
KTein -1,7°
Fundamenttemperaturen: 0,38/1,19/2,69

Es wird also unten schon etwas wärmer emoji


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
15.3.2018  (#106)
cooooool, ähhh ich meine heiß ... emoji

1
  •  johnnypiloto
  •   Bronze-Award
16.3.2018  (#107)
16.03
AT 9°
KTaus -4,9°
KTein -1,2° 
Fundamenttemperaturen: 1,0/1,6/3,6
VL fix auf 25°

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
17.3.2018  (#108)
-2/-5 wäre für deinen boden am winterende auch im regelbetrieb okay.

sehr spannend wie die fundamenttemperaturen trotz belastungsspitze zur härtesten zeit zurückkommen.
da wird von oben per massivabsorber und betonleitung wärme eingelagert ... emoji

1
  •  brink
  •   Gold-Award
17.3.2018  (#109)
spannend der temperatur verlauf
bitte mehr davon.. emoji
jetzt kommt ein kleiner wintereinbruch emoji

1
  •  johnnypiloto
  •   Bronze-Award
17.3.2018  (#110)
Ja, bin gespannt wie das weiter geht.
Heute schaut es so aus :

17.03 
AT 3° fallend auf -2°
KTaus -5,0° 
KTein -1,7°  
Fundamenttemperaturen: 1,1/1,8/3,9
VL fix auf 25°

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
18.3.2018  (#111)
gegenläufige bewegung sole/fundament ... emoji

kannst aus meiner sicht noch 1grad mehr bei der quelle freigeben...
wie lange glühst den estrich noch aus?

1
  •  johnnypiloto
  •   Bronze-Award
18.3.2018  (#112)

zitat..
dyarne schrieb: wie lange glühst den estrich noch aus?


Ich hab noch etwa 6 Tage den VL VL [Vorlauf] fix auf 25° eingestellt. Das sollte dann hoffentlich reichen. 


1
  •  johnnypiloto
  •   Bronze-Award
18.3.2018  (#113)
18.03. 
AT letzte Nacht  -4° 
KTaus -5,0°  
KTein -1,7°   
Fundamenttemperaturen: 1,1/1,9/4,0
VL fix auf 25°

Das kalte Wetter bremst ein wenig 

1
  •  trango71
18.3.2018  (#114)

zitat..
dyarne schrieb: ich kenne außer dem brink, dem h1 und dem goofgoo fast niemanden der weniger differenz hat...



2018/20180318724281.jpg      meine Differenz hält sich auch in Grenzen emoji


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
18.3.2018  (#115)
bravo ... emoji

selbst geplant/gelegt?

1
  •  trango71
18.3.2018  (#116)
ja gelegt in Eigenregie mit Freundin,meinem Nachbarn und meiner wehnigkeit
geplant hier 
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/199215/Kollektor-X
mit deiner Unterstützung bezüglich der kleinen 1255
ohne deinen Link
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/2512075
hätte ich bestimmt zur grösseren 12kw Maschine gegriffen...
auch hier nochmals ein grosses Dankeschön an Dich Arne. 
durch deine Vorreiterrolle ist es erst möglich geworden an seinem eigenen Kollektor als Laie  viel Eigenleistung einzubringen 
auch ist mit diesem Konzept für einen grossen Teil der Häuslbauer und Renovierer eine günstige effiziente und saubere Lösung für fast jedes Grundstück möglich geworden.

1
  •  johnnypiloto
  •   Bronze-Award
19.3.2018  (#117)
Heute ist im Fundament die Handbremse angezogen wordenemoji

19.03.
Morgens:
AT min in der Nacht -5,5°
KT aus -5,0°
KT ein -1,7°
Fundamenttemperaturen 1,12/1,88/4,06

Nachmittags:
AT max Tag -0,5°
KT aus -5,0°
KT ein -1,7°
Fundamenttemperaturen 1,06/1,88/4,00


1
  •  johnnypiloto
  •   Bronze-Award
20.3.2018  (#118)
Heute ging es wieder abwärts

20.03.
AT min Nacht -4°
AT max Tag +2,8°

KT aus -5,0
KT ein -1,9
Fundamenttemperaturen morgens und nachmittags 1,0/1,81/3,94


1
  •  johnnypiloto
  •   Bronze-Award
2.4.2018  (#119)
21.03.
AT min Nacht -3,2°
AT max Tag 9,3

KT aus -5,0
KT ein -1,9
Fundamenttemperaturen 0,88/1,69/3,75

23.03.
AT min Nacht -1°
AT max Tag 5,7

KT aus -5,0
KT ein -1,9
Fundamenttemperaturen 0,75/1,50/3,50

27.03.
AT max 10,7

KT aus -2,9
KT ein -1
Fundamenttemperaturen 0,94/1,62/3,50


29.03.
AT max 11,3

KT aus -2,6
KT ein -1
Fundamenttemperaturen 1,06/1,75/3,69



01.04.
AT max 12,1

KT aus -2
KT ein -0,6
Fundamenttemperaturen 1,38/2,12/4,12







 


1
  •  brink
  •   Gold-Award
3.4.2018  (#120)
interessante zahlen emoji
apropos, am 1.4. hattest du ~1,4K kt delta. ist die wq pumpe manuell auf 100%?

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
3.4.2018  (#121)
der merkt alles ... emoji

wir haben vorübergehend auf manuell 100% umgestellt um den temperaturverlauf im kollektor abzuflachen. das limit hatte das kalte fundamentende gesetzt...

jetzt nicht mehr nötig nachdem die zweite ausheizphase vorbei ist...

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next