|
|
||
hallo - ich bin kein Heizlastberechner, aber der Wert im Energiausweis unter Ptot ist ein guter Anhaltspunkt
(ich tippe irgendwas bei 5-6kw, wobei die meisten Anbieter eine 6kw WPWP [Wärmepumpe] im Angebot haben) |
||
|
||
Wo finde ich denn diesen Ptot wert?
Der EAW geht ja auf eine Raumtemperatur von 20°, wir wollen in den Wohnräumen eher 22-23° haben! Das wird die Dimensionierung auch beeinflussen, oder? |
||
|
||
@OliverB - http://www.energiesparhaus.at/forum/14998
|
||
|
||
|
||
PMPP - das von gloitom verlinkte PMPP kann ich nur empfehlen, stimmte bei mir am Ende auf 0,1 KW mit dem Ergebnis des Installateurs zusammen |
||
|
||
eindeutig pro pmpp! - hab so meine heizis stichprobenartig kontrolliert, funktioniert bestens!
nochmal danke an benji... edit: ptot ist beim ea mit geq auf seite 9... ng bautech |
||
|
||
Danke, habe die Ptot gefunden! Dort steht 6,41 bzw 9,34kW!
Was davon ist nun das was ich für die Heizlast verwenden kann? und ist das dann für die 20° innentemp? Wegen dem PMPP habe ich schon eine PN geschrieben! Hoffe ich bekomme es bald. So sieht mein EAW aus: |
||
|
||
hello!
leider kann ich noch immer keine pn`s schreiben, das programm von benji würde mich aber auch interessieren... bei mir steht übrigens im energieausweis ziemlich genau das gleiche, also: EKZ: 15,9 Gebäude - Heizlast P(tot) lt. EA: 6,8 kw Berechnung Önorm 12831 (ausführliches verfahren): Norm-Gebäudeheizlast FHL,Geb = 4928 Watt d&w berechnet die Heizlast mit 3,82 kw wir verbauen eine x2plus mit tiefenbohrung (5,2kw) - mal schaun obs funkt... zur absicherung gibt’s noch einen pelletsofen im wohnzimmer… |
||
|
||
"Witzigerweise" ist es auch bei mir d&w mit einer so geringen Heizlast.
IDM würde 7-8KW anbieten! Kann es daran liegen das d&w maximal 5,2kw im Programm hat?!?! @Pete: Von wem ist Dein D&W Angebot!?! |
||
|
||
hallo - Hi Oliver, ist ist der obere Wert, dh die 6kw, ist zwar nur ein grober anhaltspunkt, aber mit einer 6kw WPWP [Wärmepumpe] wirst du gut fahren, und die bekommst du von sehr vielen Anbieter @bautech: und wieviel ist bei deiner PMPP rausgekommen? und leistung hat dein WPWP [Wärmepumpe] nun? |
||
|
||
meine daten:
auch ich hab eine D&W X² im einsatz, jedoch mit der kleineren leistung (3,7KW). zur abdeckung der spitzenheizlast ein kleiner kamineinsatz. wir haben immer 23° im haus, der kamineinsatz wird eigentlich nur zwecks wohlfühlen befeuert, wäre auch bei -16° nicht nötig gewesen, trotz oft wochenlangem nebel. fazit: es funktioniert! die WPWP [Wärmepumpe] taktet so gut wie nie, stromverbrauch in der heizsaison ende 2012/2013 bis jetzt im schnitt 13 Kwh, wie gesagt bei 23°. |
||
|
||
@speedcat - 13kWh / Tag ? |
||
|
||
@oliver:
schreib mir eine pn - dann kann ich dir die daten "meines" installateurs schicken... lg pete |
||
|
||
PMPP 7,209 - wobei WW WW [Warmwasser]-Bedarf an 4 Personen angepasst - Und eingebaut 7,6 (IDM Terra 8 nennt sich das gute Stück)...
Momentan sind wir auch nur zu dritt, Nachwuchs Nr. 2 ist erst jetzt (nach Hauseinzug) ein Thema. Der obere Wert ist mit Vorsicht zu genießen - siehe Luftwechselrate 0,21 - das ist schon relativ dicht... Hab die untere (vereinfachte) Variante (Grund = Luftwechsel, aber adaptierte Vereinfachung, also inkl KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und Wärmebrücken nicht pauschal, dafür Raumtemperaturen angepasst und nicht pauschal 20 Gräder) als Referenz hergenommen, und dem Heizi auch definitiv so gesagt. Er hat dann gerechnet, kam auf 7,23 oder so... und PMPP siehe oben. KWL ist hier nicht mit der vollen WRG eingerechnet, da zum Berechnungszeitpunkt noch vom alten Gerät die Rede war, aber ich heuer die neue Modellgeneration (68% WRG beim alten, 80% beim Neuen) eingebaut bekomm - dafür hab ich die n50 0,5 nicht ganz erreicht (0,67 ist für meine Bedürfnisse in Ordnung) - unterm Strich sollt sich das Ganze die Waage halten. Mein Heizi hat gut rechnen lassen... ist über ein HKLS-Büro gegangen, mit welchem zusammengearbeitet wurde. Und den EA EA [Energieausweis]-Aussteller hatt ich bei der Hand, ist ein guter Bekannter. Die ganze Rechnerei wäre mir auf den Keks gegangen, er war gerade in der Lernphase (neue Arbeit beim Archi und erste Konfrontation mit EA EA [Energieausweis]) - und für so Referenzobjekte zum Übung bekommen dankbar Deswegen die viele Herumjongliererei mit den Zahlen... edit @ speeeedy - überraschend viele Parallelen bei unseren Häusern - obs ich mit der X² auch geschafft hätt? Wäre interessant, warum dann die Rechnungen doch so differieren... ng bautech |
||
|
||
bei meinem Energieausweis...war eine "Vereinfachte Berechnung des zeitbezogenen Wärmeverlustes (Heizlast) von Gebäuden" gem. Beiblatt zur ÖNorm B8135 dabei. Die dort angegebene Heizlast von 7,92kw stimmte eigentlich dann ganz gut mit der durch den Heizungsbauer ermittelten Heizlast von 7,5 kW zusammen. Scheinbar wiegen die darin enthaltenen Sicherheiten die 20°C Innentemp. gegenüber den 21,5°C in der genauen Berechnung auf. |
||
|
||
Danke für den vielen Input!!
Ich habe mich schon am PMPP versucht, ist ein mächtiges Ding! Muss mich da noch etwas rein denken. Die Räume hab ich schon mal angelegt. Die restlichen variablen fehlen mir noch! Ist nicht so einfach. Arg irgendwie, wie sehr die Heizlasten hier differieren. Und wie die Hersteller so kalkulieren! |
||
|
||
Überschlagsformel/Faustformel gesucht - Hi Leute
Ich bin auf der Suche nach einer Überschlagsberechnung/Faustformel für die ungefähre Heizlast die ich haben werde. Einen Bauplan habe ich bereits aber den Energieausweis noch nicht. EKZ müsste bei mir so bei ca. 39 liegen (Ziegelmassiv). Ich weiß schon das man eine Fülle an Daten für eine exakte Berechnung benötigt, ich suche aber wirklich nur eine grobe Vorabbestimmung. Hintergrund ist das ich nächste Woche auf die Energiesparmesse gehen möchte um mich über LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] ein wenig schlauer zu machen. Da wärs dann halt nicht schlecht zu wissen, welche Größe man ungefähr benötigen wird. Kann da jemand weiterhelfen? Danke FG Jürgen |
||
|
||
hallo - hi jürgen, die grobe überschlagsrechnung ist WnFl x EKZ, dann hast du ungefähr den Wert für die Heizung (mit "normalen" Warmwasser bedarf) ps. die Heilzlastberechner sollen mir vergeben lg johannes |
||
|
||
@Johro
Danke!! Hab damit zumindest mal einen groben Anhaltspunkt, und um mehr gehts mir ja nicht. Würde bei mir dann bedeuten: 162m² (inkl. 15m² Heizraum/Waschküche) x 39 = 6.318 --> mal grob geschätzt eine LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] gegen 7kW oder? Möchte mich nur dann nicht mit einer Herstellfirma beschäftigen, die dann bspw. nur bis 5kW Geräte anbietet. DANKE! lg Jürgen |
||
|
||
aua aua aua aua aua HEIZWÄRMEBEDARF IST WAS ANDERES ALS HEIZLAST |
||
|
||
hallo - hi benji, das weiß ich, aber schau dir doch mal die werte hier im forum an, da zeigt die Ptot, Pmpp und heizlastberechnung so wie die installierte WPWP [Wärmepumpe] immer die gleiche Tendenz an. und ob dann 5,2 oder 6,0kw rauskommen, naja, es gibt von den Gerätehersteller eh nur gewisse Abstufungen.
|
||
|
||
@Johro
War immer der Ansicht dass die Heizlast sich aus EKZ (kWh/qm p.a.) mal BGF (qm) dividiert durch Volllaststunden (h p.a.)ergibt. Nur so kommt als Einheit kW heraus. siehe auch: http://www.energiesparhaus.at/energieausweis/energiekennzahl.htm Mit deiner Berechnung impilzierst du 1000 x 1,25 Volllaststunden, da BGF zu WNFl 1,25. Tatsächlich ist jedoch von über 2000 Vollaststunden (mit WW WW [Warmwasser]) auszugehen. Daher ist die so ermittelte Heizlast systematisch zu hoch. |