Heizzeit, Heizkurvenzeit...(WP mit FBH)

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2 ... 3 ... 10  11  12  13 ... 14 ... 20  21  22 
  •  athanasius
1.11.2012 - 25.12.2015
423 Antworten 423
423
Hallo, wir haben eine IDM WPWP [Wärmepumpe] mit Außenfühler und Raumgerät. Seit eine Wochen heizen wir (erste Heizperiode im bewohnten Haus). Haus hat ca. 130 m². EKZ ~30, ein Geschoss, ziemlich großer Wohnraum (~60 m²), im Gang dahinter hängt das Raumgerät.
Solltemperatur 22°.

So, nun wars im Haus dann am Anfang passend, aber schnell zu warm. Also Heizkurve von 0,7 auf 0,3 gedreht, mal schauen wie wird wenns wieder unter 0° geht.
Jetzt hab ich im "Fachmannmenü" gesehen, dass im Punkt "Heizsystem" "ungeregelt" eingestellt war. Dort gabs dann auch "Heizkörper" und auch "Fußboden", welches ich dann eingestellt hab. Kennt jemand den Unterschied? Oder steuert die Auswahl nur ein paar Defaulteinstellungen? Weil z.B. die Heizkurve war wieder auf 0,8.
Nunja, weiters wird die Aussentemp auf 10 Stunden gemittelt, und die Parallelverschiebung ist auf 0° eingestellt. Man kann auch nur positive Werte eingeben. Raumeinflußfaktor ist zwischen 0 und 4 möglich (war auf 0, ist jetzt auf 0,5).
Gut, also:
-Heizkurve einstellen sollte nicht das große Problem werden
-Parallelverschiebung, ich hoffe, dass ich keine negative Verschiebung brauchen werde.
-Raumeinflußfaktor ist mir nicht ganz klar, meine Theorie dazu:
weicht die Raumtemperatur um 1° vom Sollwert ab, wird der Vorlauf bei Faktor 0,5 um 0,5 Grad angehoben bzw. gesenkt. Könnte das stimmen?
-Weiters ist mir nicht ganz klar, was das Raumgerät überhaupt steuert, mal abgesehen vom Einflußfaktor. Wenn das Raumgerät z.B. 20 Grad meldet (Sollwert aber 22° ist), schaltet die WPWP [Wärmepumpe] ein und sucht über die Heizkurve die Vorlauftemp und läuft dann so lange bis die 22° erreicht sind? Also wenn die Vorlauftemp höher wäre, würde sie zwar schneller wieder abschalten, aber über die in den Leitungen gespeicherte Wärme nach dem Ausschalten noch zu viel Wärme abgeben und so zu einer Überhitzung führen? Also je niedriger der Vorlauf, desto länger muss die WPWP [Wärmepumpe] laufen, aber desto gleichmäßiger die Temperatur im Tagesverlauf? Dann müsste die WPWP [Wärmepumpe] im Idealfall ja ständig laufen und genau nur die Verluste bereitstellen?
Bei rein aussentemperaturgesteuerten Systemen, woher weiß die Anlage, wann sie abstellen muss??
-Ich hab auf der Anzeige manchmal ganz komische Wertekombinationen, Raum Soll=21°, Ist=21,7°. Oder Vorlauf Soll=28°, Ist=32° und trotzdem läuft die Pumpe weiter... Läuft das nur, damit etwas Reserve bis zu nächsten WPWP [Wärmepumpe] Anlauf da ist?
Jetzt gerade: Raum Soll=21°, Ist=21,4°; Vorlauf Soll=25°, Ist=23,7°; Pumpe läuft nicht, klar, aber warum ist die Solltemp. vom Vorlauf da, wenn die Raumsolltemp. erreicht ist, schaltet das sonst auf --- um?

Ich hoffe jemand kann Licht auf meine dunklen Flecken bringen und bedanke mich schonmal dafür!

  •  hiddenmaxx
10.12.2012  (#221)
@dyarne - ok, dann werde ich heute abend den usb-stick abnehmen und wenn ich darf, dann würde ich dir das log-file schicken. emoji
werde ab heute täglich den restlichen strom mitnotieren und ab jetzt wohl generell montag abend die zählerstände ablesen.

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
10.12.2012  (#222)

zitat..
aber du willst es nicht anerkennen, vielleicht weil du alles mit Diagrammen belegst und so eine "Überschlagsrechnung" natürlich etwas ungenau ist.


Korrekt, die anderen hier und ich messen den Verbrauch, du schätzt ihn und freust dich dann, dass er unrealistisch niedrig ist ;)
Ich würd mich fast wetten trauen, dass du um min. 20 % daneben liegst...oder du beheizt nicht das ganze Haus...

Egal, wir drehen uns im Kreis und kommen da nicht weiter, da du das nicht einsehen willst, obwohls andere auch so sehen...
Drum schreib ich dazu jetzt nichts mehr und beglückwünsche dich zu deinen super Werten :)

1
  •  johro
  •   Gold-Award
10.12.2012  (#223)

zitat..

Korrekt, die anderen hier und ich messen den Verbrauch, du schätzt ihn und freust dich dann, dass er unrealistisch niedrig ist ;)


du hast echt ein Problem, oder?
nochmal zum verstehen:

ich lese die Werte im Sommer (genau 6 Monate) vom Stromzähler und ich lese die Werte im Winter (genau 6 Monate weil ich die Heizung händisch einschalte) vom Stromzähler, und dann rechne ich die Differenz aus: somit habe ich die ungefähren Heizkosten
(und wie kann ich da um 20% falsch liegen, da wir ja wissen, dass man im Winter mehr Haushaltstrom benötigt, dh Heizkosten sind wahrscheinlich noch etwas weniger)

und ja, ich heize das ganze Haus, momentan auf 22.6° im EG und auch die beiden Zimmer im OG, die keiner benutzt, auf ca. 22°.

lg
johannes

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
10.12.2012  (#224)

zitat..
da wir ja wissen, dass man im Winter mehr Haushaltstrom benötigt, dh Heizkosten sind wahrscheinlich noch etwas weniger


Mit Sicherheit...
mglw. ist das der Grund: http://de.wikipedia.org/wiki/Thermalquelle :)

So, jetzt aber wirklich....vielleicht spielt ja wer anderer mit dir hier...

1
  •  johro
  •   Gold-Award
10.12.2012  (#225)


zitat..
Zitat:
da wir ja wissen, dass man im Winter mehr Haushaltstrom benötigt, dh Heizkosten sind wahrscheinlich noch etwas weniger

Mit Sicherheit...


aber das hast du doch selber geschrieben ein paar seiten vorher emoji

zitat..
Ergibt also für Jän-Mär durchschnittlich 16.9 kwh/d (30 Tage) und für Jun-Aug 13.4 kwh/d (92 Tage)...also 20 % weniger




1
  •  ocp
  •   Silber-Award
10.12.2012  (#226)
@gdfde - Jetzt wo es kälter geworden ist die letzten tage, was hast du jetzt für einen gasverbrauch pro tag ? welchen wandaufbau hast du nochmal??
Was johro angeht: was hat er davon wenn er uns oder dich anlügt, er sagt doch, dass er es ungefähr rausrechnet, also würd ich's mal so annehmen dass er die wahrheit sagt... Ich meine, selbst wenn er 200 euro pro jahr mehr zahlt, kommt er gut weg... Das einzige was mich stutzig macht ist der niedrige energieverbrauch fur eine boilerladung... Aber naja...

Ocp


1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
10.12.2012  (#227)
@ocp - Wandaufbau ist, wenn ich mich jetzt nicht irre, 25 cm Holzriegel + 5 cm WVDS.
Gasverbrauch ist bei den niedrigen Aussentemperaturen die letzten Tage ziemlich angestiegen ...ich logge seit Anfang des Monats auch den Gasverbrauch fürs Warmwasser mit.
Der ist natürlich stark abhängig vom Nutzerverhalten (ist momentan noch in m3...muss man also mal ca. 10 multiplizieren)...die Solaranlage war in den letzten Tagen vernachlässigbar.

2012/20121210388866.PNG

2012/20121210950114.PNG

2012/20121210255840.PNG



1
  •  dyarne
11.12.2012  (#228)

zitat..
...er sagt doch, dass er es ungefähr rausrechnet...

ich kauf mir ein auto, ich weiß wiviel mir vorher zum monatsende am konto blieb und jetzt; aus der differenz rechne ich mit dem normverbrauch aus wieviel km ich im monat fahre. wenn du das ungefähr rausrechnen nennst... emoji

unbestritten sei, daß er sehr, sehr geringe heizkosten hat...

arne

1
  •  johro
  •   Gold-Award
11.12.2012  (#229)

zitat..
wenn du das ungefähr rausrechnen nennst... emoji


ist es unseriös, wenn man von 5000kwh dann 2500kwh abzieht?

man braucht nicht immer einen Bus oder einen Datenlogger um sich die ungefähren Heizkosten auszurechnen. manche können das sogar noch im Kopf ausrechnen...emoji

liegen eure Heizkosten alle so weit über dem HEB-wert aus dem Energieausweis?


lg
johannes

1
  •  dyarne
11.12.2012  (#230)

zitat..
man braucht nicht immer einen Bus oder einen Datenlogger

eh nicht, aber ein stromzähler und ein wärmemengenzähler für die wp wär schon schön... emoji
wenn ich deine schätzrechnungen mitvollziehe komm ich eben auf eine arbeitszahl von 10 bei dir, und dann hätten wir eine disziplin mehr wo österreicher weltführend sind... emoji

aber jetzt zu beinhart geloggten werten von hiddenmaxx, einmal der komplette sonntag

2012/20121211600307.JPG
insgesamt sieht das richtig gut aus, finde ich. 10 takte, das verhältnis takt zu pause läßt darauf schließen, daß seine wp sicher nicht unterdimensioniert ist, ww-spreizung ist sehr niedrig, da könnte man die pumpe zurückfahren

und ein expliziter takt

2012/20121211660090.JPG
solespreizung 3-4k, hk-spreizung ein bissl knapp mit 4-5k, da könnte man die hk-pumpe ein bissl zurück fahren, geht bei dieser wp stufenlos. deine berechnete vl-temperatur von 27° macht mich natürlich sehr neidisch - da möcht ich auch einmal hin... emoji
man sieht den verzögerten anstieg des hk-rücklaufs, ob da noch mehr geht (abgleich)?
kommentare erwünscht...

offene fragen: hydraulikplan? (lassen die heizungsbauer eh bei knv erstellen), du hast keinen externen vl-fühler BT25 - wie geht das? wieviel bohrung hast du? wir haben genau die gleichen soletemperaturen...

arne


1
  •  hiddenmaxx
11.12.2012  (#231)
also ich verstehe leider nur bahnhof emoji - aber zuerst einmal danke für die tolle aufbereitung und vor allem deine meinung darüber!

hydraulikplan? keine ahnung, was das ist. müsste das bei den unterlagen dabei sein?

externer vl-fühler? ist das ein raumthermometer? sowas haben wir nicht. an der außenwand haben wir einen fühler auf der nordwestlichen wand.

bohrungen? wir haben einen flächenkollektor (um die 400 m²).

1
  •  johro
  •   Gold-Award
11.12.2012  (#232)

zitat..
aber ein stromzähler und ein wärmemengenzähler für die wp wär schon schön... emoji
wenn ich deine schätzrechnungen mitvollziehe komm ich eben auf eine arbeitszahl von 10 bei dir


ich habe beides, wobei ich dem wärmemengenzähler der wp nicht ganz traue.

WIE bitte kommst du nun wieder auf Jaz von 10? Du hast das oben schon mal geschrieben und schreibst den blödsinn nun schon wieder.
wo bitte ist DEIN rechenfehler, dass du mir bereits zum zweiten mal eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 10 unterstellst?
wenn ich eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 4 annehme, dann komme ich ungefähr auf den Wert aus dem Energieausweis->also durchaus nachvollziehbar, ich weiß gar nicht was da nun so unrealistisch sein soll??

was ist dein HEB und wieviel brauchst du in der praxis im Winter?
lg
johannes

1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
12.12.2012  (#233)
johannes, welchen HEB hast du?

und @all: welche soletemp. habt´s ihr?

so, gestern -5 grad, heute auch, gesamtverbrauch HH-strom, WPWP [Wärmepumpe]+WW: 27 KW/h pro tag ---- also mom. sehr konstant.
bei euch?

1
  •  hiddenmaxx
12.12.2012  (#234)
soletemperatur = kälteträger? - da habe ich derzeit (-5 grad)

kälteträger ein: 14,4
kälteträger aus: 9,8

wärmepumpe läuft zur zeit nicht.

1
  •  sensai
  •   Gold-Award
12.12.2012  (#235)
Soletemp - 2 x 95 m Tiefenbohrung
gestern eine Soletemp EIN von +3,5°

meine Werte vom 10.12 bis 11.12 (20:00 Uhr)
WPWP [Wärmepumpe] 17,2 Kw
HH 10,8 kw
WPWP [Wärmepumpe] Heizen 6,8 H
WPWP [Wärmepumpe] WW 1,3 H
Takte 6
A-Temp Mittel - 8°
Sole Temp EIN +3,5°
Ertrag thermische Solar 0,8 kw
VL Temp 30°

Raumtemp wie immer ca 22,5°

1
  •  New_Projekt
  •   Gold-Award
12.12.2012  (#236)
Meine Soletemperaturen der letzten 5 Stunden


2012/20121212808802.JPG

1
  •  johro
  •   Gold-Award
12.12.2012  (#237)
hallo - hi speedcat, ich habe einen HEB von 9300kwh (Junkers mit COP 0/35° von 4.5, die WPWP [Wärmepumpe] läuft ca. 5h am Tag und braucht 2kwh Leistung),
die Soletemp. kommt(im Betrieb) momentan mit ca. 6° ins Haus, mein gesamtstromverbrauch in den letzten 48h (dh 10.12-12.12) bei 49kwh (stromzähler) dh ca. 25kwh/pro Tag gesamt-strom, bei jetzt gerade -6° außen und 22.5° innen.

lg
johannes

1
  •  hiddenmaxx
12.12.2012  (#238)
@johro - du brauchst also rund 23 kw haushaltsstrom pro tag?

saubere leistung...

wir (auch 2 leute) brauchen derzeit ca. 5 - 10 kw haushaltsstrom pro tag.

1
  •  dyarne
12.12.2012  (#239)

zitat..
also ich verstehe leider nur bahnhof emoji


2012/20121211660090.JPG
na dann versuch ich ein paar punkte ganz einfach zu beschreiben:

die türkise kurve ist der berechnete vorlauf, den die steuerung aus der heizkurve, der parallelverschiebung und der außentemperatur errechnet. die beiden roten sind der heizkreis (vl/rl) mit dem die wp in deine fb-heizung fährt.
man sieht, daß ein takt (wp ein/aus) über 2h bei dir dauert, die wp dabei länger aus als ein ist. daran sieht man, daß sie mit weniger als 50% ihrer vollen leistung lauft (geometrisch ist die fläche zw den roten kurven die energiemenge, die die wp ind die fb-heizung schiebt).

die differenz zw vl/rl nennt sich spreizung und ist ein ganz wichtiger betriebsparameter der heizung. sie ergibt sich aus der leistung der wp und dem volumenstrom: der rl kommt 'ausgekühlt' aus der fb-heizung und strömt durch den hk-wärmetauscher in der wp; dort packt diese ihr delta-t drauf und es geht in den vl. ist die spreizung zu groß muß sich die wp stemmen um die höhere vl-temperatur zu erreichen, ist sie zu niedrig ist der volumenstrom zu hoch (dann frißt die hk-pumpe zu viel strom weil die strömungsverluste im rohrnetz ansteigen). du hast da 4-5k, das ist die untere grenze, 6-8k wäre wohl besser - achtung feintuning)... emoji

den externen fühler bt25 gibt es bei dir nicht, weil du keinen puffer hast.

die gradminuten errechnen sich bei dir aus der differenz vl-berechnet (türkis) und vl-hk (rot). da kannst du am display beim zählen zuschauen (menü 3 info, serviceinfo, seite 2 (3.1.2) ... emoji
2012/20121212110408.JPG
hier ist die differenz zw vl (bt2) und berechnetem vl -4,1k (21,5 zu 25,6), also würden in der nächsten minute die gradminuten auf -4 springen...

zurück zur kurve oben...
geometrisch: die fläche zwischen roter und türkiser kurve ist beim heizen und in der pause genau gleich groß (das ist das energieintegral, deine gradminuten): wenn du die gradminuten nach unten schraubst wird diese kleinere 'fläche' früher erreicht, und die wp schaltet ab. und vice versa...

der kälteträger ist die sole, die durch deine schlangen im garten fließt. prinzipiell gelten die gleichen gesetze wie beim heizkreis: du hast eine spreizung von ~4k, 3-5k gelten als ideal... emoji
apropos: soletemperaturangaben haben nur einen sinn, wenn die pumpe seit einigen minuten läuft. wenn sie steht siehst du irgendwelche temperaturen im inneren des blechgehäuses... emoji

die außentemperaturkurve erkläre ich jetzt aber nicht... emoji

zitat..
hydraulikplan? keine ahnung

das ist das schema mit dem die wp und die heizkreise verbunden sind (puffer, pumpen, mischer, etc) hast du keinen solchen plan?

zitat..
externer vl-fühler? ...bohrungen? wir haben einen flächenkollektor

siehst du ich muß immer im dunkeln tappen, weil du sowenig über deine heizung verrätst... emoji

noch fragen?

arne

1
  •  hiddenmaxx
12.12.2012  (#240)
also puffer hätten wir schon einen ;-P - einen plan bezüglich der verbindungen habe ich nicht bekommen.

aber das wäre mir wohl eh zu hoch. muss deine ausführungen erstmal sacken lassen, da macht es noch nicht wirklich "klick". das, was ich verstehe, hört sich zumindest schonmal gut an. emoji

haben aktuell rund -12 grad und die wp läuft sicher schon 1,5 h durch seit dem letzten einschalten.

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
12.12.2012  (#241)
@hiddenmaxx -

zitat..
haben aktuell rund -12 grad


Na bumm, ganz schön kalt.
Wo wohnst du? Wir haben aktuell -7.7 im Weinviertel.

1