|
|
||
Auf Anschlag heißt übrigens, dass die feder voll zusammengepresst wird
|
||
|
||
Wenn nicht mehr durchgeht, fällt mir nur ein:
- Überströmventil öffnet schon < 250 mbar ... Du sagtest es wurde überprüft. Hast du dyarnes Tipp dazu schon probiert? - Rohrdimension (welche Durchmesser hast du da?) von der Therme zu den Verteilern zu gering = Druckverlust ... da geht wohl nichts mehr zu ändern. - Verteiler selber evt. Begrenzungen ... "HKL" hat da was geschrieben. ... Vielleicht kannst du ja mal Fotos einstellen. Wenn du, oder ein Fachmann vor Ort nichts mehr finden, dann würde ich "HG16 Pumpe min", und "HG17 Pumpe max" soweit reduzieren (beide Werte gleich hoch), daß am Verteiler gerade noch die gleichen Durchflussmengen wie bei 100 % erreicht werden ... dann sparst du wenigstens Pumpenstrom. |
||
|
||
Das überstromventil ist scheinbar das schwarze Kunststoffding mit der Nummer drauf. Das ist doch fix verschraubt, da kann ich nix herumdrehen
Die Ventile wurden laut wolf überprüft- hab aber nichts dergleichen gesehen. Wie überprüft man das ohne Messgerät usw? Die rücklauftemperatur schnallt ja auch immer noch auf knapp 60° hoch bei Warmwasserbereitung |
||
|
||
Das überstromventil ist scheinbar das schwarze Kunststoffding mit der Nummer drauf. Das ist doch fix verschraubt, da kann ich nix herumdrehen
Die Ventile wurden laut wolf überprüft- hab aber nichts dergleichen gesehen. Wie überprüft man das ohne Messgerät usw? Die rücklauftemperatur schnallt ja auch immer noch auf knapp 60° hoch bei Warmwasserbereitung Die Anbindeleitungen haben einen aussendurchmesser von 25mm. |
||
|
||
so sieht ein typisches überströmventil aus...
das kann durch die madenschraube fixiert sein. bei offenen kreisen gehört es völlig geschlossen, also auf den höchsten einzustellenden öffnungsdruck reingeschraubt... DA25 ist okay, die winkelfittinge des msv-rohrs sind natürlich unschön... was mir hier noch fehlt ist die absperrung vorm hk-verteiler... |
||
|
||
Unser überströmventil sieht so aus - da gibt's nichts zum umstellen
Absperrung vor den Heizkreisverteilern gibt's keine |
||
|
||
kannst du rausbekommen was das für einen öffnungsdruck hat? |
||
|
||
Ich glaube irgendwo im haustechnikdialogforum gelesen zu haben, dass es sich hier um ein energievernichtungsventil handelt weil irgendwas mit 240mbar- kann das sein? |
||
|
||
Habs gefunden...
|
||
|
||
Bei differenzdruck von 250 mbar soll das Ventil öffnen. Was bedeutet das bei meiner Anlage? Warum gehen die einzelnen Kreise nicht auf Anschlag? |
||
|
||
??? |
||
|
||
ich kenne mich mit gasthermen nicht wirklich aus, aber hydraulisch ist das alles andere als toll
schafft sie eben nicht locker. die restförderhöhe der pumpe ist sehr gering und wird noch vom nicht einstellbaren überströmventil ausgebremst... du siehst an obiger auflistung bei 2,5l/min und 100m ist schluß. der druck pfeift durchs überströmventil davon... weniger durchfluß bedeutet du mußt mit höheren spreizungen und daher höherer vl-temperatur leben. hier ein beitrag aus dem htd, das bist nicht zufällg auch du? http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/198094/Verrueckt-Boden-warm-Raeume-kalt-Wa-ist-die-Ursache- |
||
|
||
Wenn die Pumpe in Ordnung ist, das Überströmventil bei 250 mbar öffnet (und nicht vorher ... was aber keiner weiß, ob es tatsächlich so ist), dann bleibt nur mehr der zu hohe Druckverlust der Anbindeleitungen samt Fittingen, Verteiler und FBH FBH [Fußbodenheizung]-Leitungen. Ich habe leider keinen Rat mehr für dich (mehr als einstellen kann ich die cgb, cgb2 und Artverwandtes nicht) |
||
|
||
Der Beitrag ist nicht von mir.
Aber ich habe ja nicht mal ansatzweise 2,5l Durchfluss wenn das ganze System aktiv ist. Ich schaff ja in manchen räumen die 2,5l nicht mal wenn alle anderen Kreise abgedreht sind. Kann da nicht Luft oder so die Ursache sein. Bei Pumpe auf 60% hab ich übrigens 6° spreizung und gute taktzeiten, das passt zumindest |
||
|
||
Wenn ich mich mit dem Druckverlust link von dyarne spiele, dann hab ich bei 90m und 1,2l Volumenstrom einen Druckverlust von ca 50mbar. Das heißt doch dass da trotzdem viel mehr durchmüsste Oder? |
||
|
||
ich denke das passt schon ganz gut.. wenn dein überdruckventil bei bei 250mbar öffnet, dann ist dieser druckverlust bei deinem 116m kreis anscheinend bei 2,3l erreicht, der eine 90m kreis der nicht auf anschlag geht ist vielleicht etwas länger als angegeben (eventuell haben sie die anbindeleitungen nicht dazugerechnet?), daher schafft er nur 2,5l bevor das überdruckventil öffnet. @dyarne: bei der druckverlustrechnung sind da alle komponenten miteinbezogen? |
||
|
||
heißt das jetzt, dass bei mir gar nicht mehr durchgeht als die 500l?
Bis jetzt wurde hier (vor allem von HKL) geschrieben, dass da mindestens das doppelte durchmuss!! Und wie bekommt man jetzt das Badezimmer wärmer? Umschichten funktioniert ja nicht - hab ich schon alles ausprobiert. ich hab doch nur neun kreise und nur knapp 800m rohr - kann ja nicht sein, dass da weniger durchgeht als bei Häusern mit teilweise mehr als doppelt soviel Leitungen und verteilern und gleichem gerät? |
||
|
||
??? |
||
|
||
ohne gewähr da laie
ich denke das heisst nur das du die einzelnen heizkreise die am gleichen verteiler sind durch drosseln bezüglich des druckverlustes angleichen musst - sprich wenn du jetzt an einem verteiler einen heizkreis mit höherem druckverlust hast dann musst du die anderen heizkreise entsprechend drosseln bis sozusagen gleichstand herrscht - sonst werden vorrangig die heizkreise mit niedrigerem druckverlust bedient und dann hast du räume die nicht vernünftig warm werden. du könntest jetzt mal grob die kreise ein bisschen drosseln die auf anschlag gingen, dann heizt du mal, kontrollierst die erreichten raumtemperaturen und die räume die zu warm werden drosselst du weiter etc |
||
|
||
du hast wirklich eine ganz besonders blöde kombination erwischt: - überdimensionierte therme mit dadurch fettem volumenstrom. - schlankes haus, sehr kompakt mit daher wenigen kreisen - eingebautes festes überströmventil und schwache umwälzpumpe die nur wenig druck zulassen. abhilfe wäre hier bei der 'planung' gewesen mit wesentlich kürzeren kreislängen zu arbeiten um auf eine größere kreisanzahl zu kommen, damit der volumenstrom der fbh zu dem der therme paßt... leider hat hier die unfähigkeit deiner gewerke ein besonderes armutszeugnis abgeliefert... |
ja.
||
|
||
... dabei hat er sich Ende 2015 schon damit befasst ;)
http://www.energiesparhaus.at/forum/40188_1 (Das soll aber keineswegs die Beteiligten an diesem grandiosen Werk entlasten) |