« Heizung, Lüftung, Klima  |

KNV-Topline Parametrieren&Optimieren #2

     
Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3 ... 9  10  11  12 ... 13 ... 66  67  68 
  •  energiesparhaus
  •   Dieses Logo kennzeichnet einen Beitrag des energiesparhaus.at-Teams
14.1.2017 - 29.4.2018
1.356 Antworten | 65 Autoren 1356
55
1411
  •  gsilly
  •   Bronze-Award
10.2.2017  (#201)
ja, dann sollte das schon passen mit ww-entnahme oben vorne. hmm, das kann doch echt nicht sein.

1
  •  brink
10.2.2017  (#202)

zitat..
muehlviertler schrieb: Lt wp sollte der Vl momentan 47° und RL RL [Rücklauf] 35° haben. Tatsächlich hat der VL VL [Vorlauf] 35,5° und RL RL [Rücklauf] 34°.


wo hast du gemessen?

zitat..
muehlviertler schrieb: Am Deckel oben hat der vordere 26,8° und der hintere 25°


was ist der vordere, was ist der hintere?
hast du ww entnommen und dann gemessen?

zitat..
muehlviertler schrieb: noch dazu kommt der Nachwuchs in ein paar Tagen und die badetemperatur liegt bei 35°


keine angst, den nachwuchs solltest eh nicht so oft waschen. unsere kleine vom 28.1. wurde heute das zweite mal "gebadet" bei 35-36°.


1
  •  brink
10.2.2017  (#203)
so schaut's bei mir aus - vielleicht dient es als anleitung, um selber alle rohre nachzuverfolgen und sicherzustellen, dass alles korrekt angeshlossen ist.

2017/20170210318646.jpg

2017/20170210161226.jpg

2017/201702108816.jpg

2017/20170210815749.jpg

3
  •  dyarne
  •   Gold-Award
11.2.2017  (#204)
Der Speicher ist euch nicht zufällig beim Transport runtergefallen oder umgekippt?

Würde nicht eine innere Undichtheit die Symptome erklären?
Wenn die Kaltwasser-Lanze oben IM Speicher ein Leck hätte?

@brink, danke für die tollen Bilder!

1
  •  muehlviertler
  •   Gold-Award
11.2.2017  (#205)
Danke brink, werde das gleich nachgucken sobald ich nachhause komme. Das war alles fest auf Paletten verschraubt und ohne Beschädigung aufgebaut. Ich war überall anwesend.

1
  •  gsilly
  •   Bronze-Award
11.2.2017  (#206)
hallo zusammen!
hätte gerne mal eure meinung zu meiner WW WW [Warmwasser]-bereitung. stehen kurz vor dem einzug und im moment dient das WW WW [Warmwasser] aus dem Greenwater ausschließlich zum putzen emoji
im diagramm wird von 32° auf 40° geheizt, WT-pumpe ist auf 16 % gestellt.

2017/2017021188489.jpg
nächste frage. geht meine anbindung der WW WW [Warmwasser]-leitung an den speicher als thermosiphon durch? ist ähnlich geführt wie bei prof. brink würde ich sagen...

2017/20170211894946.jpg
oder besser auf diese variante umbauen lassen?

2017/20170211844282.jpg
danke gregor

1
  •  brink
11.2.2017  (#207)

zitat..
gsilly schrieb: hätte gerne mal eure meinung zu meiner WW WW [Warmwasser]-bereitung.


sehr schön

zitat..
gsilly schrieb: nächste frage. geht meine anbindung der WW WW [Warmwasser]-leitung an den speicher als thermosiphon durch?


ja, an der wand ist die leitung runtergezogen.
aber wo ist eine fette isolierung?? emoji

1
  •  radis
11.2.2017  (#208)
Besser die grüne Variante, alles andere ist nciht sinnvoll.
Die Rohre habe ich hier schon mal gesehen. Kann ich nicht zuordnen. Ist das Kunststoff?

@brink: Du hast übrigens nicht nur eine, sondern ganze zwei Zirkulationsleitungen. Wenn es auch so bequemer ist, zu entlüften. Allerdings, je weniger entlüftet wird, desto geringer ist die Zirkulationemoji

1
  •  gsilly
  •   Bronze-Award
12.2.2017  (#209)
danke jungs!

fette dämmung kommt natürlich noch. bin leider noch nicht dazugekommen.

rohre scheinen die selben zu sein wie auch brink hat. sind rehau rohre, denke aluverbund, genaue type check ich aber ab.
gut, dann werde ich das ändern lassen, geht ja schnell emoji

edit: und brinks entlüftungsleitung geht nur in den mantel, nicht in den 300 liter tank... aber klar, zirkuliert dort auch.

1
  •  radis
13.2.2017  (#210)
gerne gsilly.
Ist Rehau Alu-Verbund, Pressfittinge.
Ich bin nämlich dabei, Heizkörper zu sammeln, um die Vorlauftemperaturen noch etwas zu drücken und such dafür das passende Rohr (günstig und gut zu verarbeiten)....


1
  •  gsilly
  •   Bronze-Award
13.2.2017  (#211)
pipelife radopress soll auch gut und einfach verarbeitbar sein...

1
  •  radis
13.2.2017  (#212)
danke gsilly,
hab mir mal eine Anleitung dazu durchgelesen. So werde ich es wohl angehen.
Gibt es übrigens auch im Internet und auch mit Schraubfittings.
Früher hab ich alles gelötet. Ging auch, aber ist umständlicher und auch teurer.

1
  •  muehlviertler
  •   Gold-Award
13.2.2017  (#213)
Hatte jetzt endlich zeit um die Anlage mit brinks fotos zu checken. ALso angeschlossen ist alles. Hilft es noch viel, wenn ich die ww entnahmeleitung dämme? der thermosiphon ist auch vorhanden. komischerweise ist der ww takt viel besser geworden, wobei auch die letzten 2 tage nur wenig ww gebraucht wurde. taktlänge 45 min und das wasser hat zum ersten mal 38°, wer hätte das gedacht.
werde es weiter beobachten...

2017/20170213465537.jpg

1
  •  platsch1
14.2.2017  (#214)
Jetzt ist es doch passiert....

Meine heizung ist heute ausgegangen...
Bin gespannt, wann sie wieder an geht...

1
  •  radis
14.2.2017  (#215)
Und warum?

1
  •  radis
14.2.2017  (#216)
Hat jemand von euch eine Erklärung dafür, warum die WPWP [Wärmepumpe] zwischen ca. 55 und ca.65Hz einen Sprung macht (entweder - oder)?

1
  •  radis
14.2.2017  (#217)
@mühlviertler:
ich wills mal versuchen. Wenn oben im Speicher ca.48°C sind, dann müssen mindestens 44°C am Auslauf ankommen, wenn die Leitung nicht komplett ungedämmt ist und sehr große Länge aufweist. Ich gehe aber davon aus, daß ab EG alle WW WW [Warmwasser]-Leitungen gedämmt sind. Ist das so?
Direkt am speicher musst Du ca. 48° messen, wenn im Speicher 48° angezeigt werden. Vorausgesetzt, es wird gerade WAsser gezapft und Du wohnst nicht im WOODOO-Land!!!!!

Falls Du einen offiziellen Heizungsbauer hattest, der die installation gemacht hat, dann ist der eigentlich der Verantwortliche für dein dilemma. Zieh ihm die Hammelbeine lang, schließlich hast Du für ordentliche Arbeit bezahlt!

1
  •  muehlviertler
  •   Gold-Award
14.2.2017  (#218)
@radis: ob 55 oder 65 Hz hängt vom Sole ein Wert ab. Unter 4-5° dreht die wp auf 65 Hz. Ich habe deswegen den sperrbereich der wp auf 60hz gesetzt.

Ich kann nur messen wie warm der Speicher unten ist weil ich oben keinen Fühler habe. Leider weiß ich nicht welchen ich kaufen muss

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo energiesparhaus,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: KNV-Topline Parametrieren&Optimieren #2

  •  platsch1
14.2.2017  (#219)
@radis..
Weil die Wp bei 20hz es nicht geschaft hat, dass die vl unter den berechneten vl fällt...
Damit wurden die Gradminuten immer weniger .. bis auf 0...

Was mich wundert ist, das sie dann , als die Gradminuten die wp zum anspringen zwang und wieder fröhlich mit 20% lief, die vl wieder über die berechnete vl zu schieben...
Somit läuft sie gerade mit 20% und verbraucht doppelt soviel strom wie vorher bis zum Panik- Punkt, wo sie die frequenz wieder anhebt um dann wieder über das ziehl hinaus zu schiessen...

Programmierfehler ?

1
  •  radis
15.2.2017  (#220)
@mühlviertler:
Dann schaff dir ein IR-Thermometer an, klebe die jeweilige Meßstelle mit schwarzem Tesaband ab und du kannst überall messen.
Den Messfühler gibt es wohl bei KNV, deinem Heizungsbauer oder bei Conrad.
Ist bei Nibe/KNV ein minimal modifizierter NTC mit 10kOhm bei 25°C.
Ferndiagnosen sind oft wie das Stochern im Nebel. Es wäre nett, wenn du die vorher gestellten Fragen beantwortest.

@Volker: Trägheit? leider keine Ahnung, warum sie so reagiert.

1
  •  gufu1
  •   Bronze-Award
15.2.2017  (#221)

zitat..
muehlviertler schrieb: Leider weiß ich nicht welchen ich kaufen muss


Kennlinie zu den Fühlern findet sich im Installateurhandbuch wieder.

Du brauchst so etwas:
https://www.sensorshop24.de/temperaturfuehler/kabelfuehler/kabelfuehler-pufferfuehler-mit-pvc-leitung/durchmesser-6mm/30mm-pvc/search/ntc-10kohm-36/

Gibts in unterschiedlichsten Bauformen. Den Shop kann ich empfehlen.

MFG

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next