« Heizung, Lüftung, Klima  |

Kühlung S1155/S1255

   
Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3 ... 12  13  14  15 ... 16 
  •  monika1979
  •   Gold-Award
10.6.2021 - 23.9.2024
309 Antworten | 44 Autoren 309
18
327
Hallo!
Da die Kühlungseinstellungen aufgrund der unterschiedlichen Pumpenleistungen nicht 1:1 übertragbar sind, dachte ich mir, dass das interessant sein könnte. Für viele wird es wohl auch der 1. richtige Sommer mit den S Modellen sein. 

Wer hat schon die Kühlung gestartet?
Was sind eure Einstellungen?
Auto Modus oder normal? Kühlstart wann (und bei welcher Sensorausrichtung?)
Vorlauftemperatur?
Pumpenleistung?
FBH oder BKA BKA [Betonkernaktivierung]?
Einstellung Filterzeit?

Ich hab noch nicht wirklich gestartet, wir haben derzeit noch angenehme 22 Grad, aber nächste Woche soll die erste Hitzewelle kommen und da möchte ich gerüstet sein.

Bitte auch gerne im Tipps von den erfahrenen F1155/F1255 Benutzern.

  •  ds50
  •   Gold-Award
24.5.2024  (#261)

zitat..
Ulairi schrieb: Ich habs mir mal bei uns ausgerechnet, die Außenhülle besteht bei uns aus 30 % Fenster, nach Süden haben wir auch noch extrem große Fenster. Unser Haus lebt total von den Solaren Gewinnen.

Ich weiß zwar nicht deine derzeitigen ATs an deinem Standort, aber ich denke, 30°C wirds nicht haben. Wenn allerdings die Sonne dir den ganzen Tag reinknallt, dann ist eine Überhitzung kein Wunder. Für das schätze ich sehr meine Automatikbeschattung, welche ich z.B. im Wohnessbereich (da hab ich am meisten Fensterfläche) teilweise schon aktivieren muss. Dann erwärmt sich der Raum nicht übermäßig, und ich brauch auch noch nicht kühlen.

Zuerst immer mit der Beschattung die Sonne wegknipsen, bevor man aktiv passiv emoji zu Kühlen anfängt, hätte ich gesagt.

1
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
25.6.2024  (#262)
hätte da auch noch eine Verständnisfrage: habe die 1255er, Kühlen ist aktiv, funktioniert auch,
WQ habe ich fix auf 25% derzeit, HUP habe ich fix auf 50% - wie beim heizen,
unter Tags so 2000-3000w Kühlleistung bei 29-30 Grad aussen, am Abend - Aussentemp. 22,5  habe ich noch immer 1800W Kühlleistung, wie regelt das die Pumpe ? WQ und HUP sind ja fix,
wie beeinflusst da die Kühlkurve ? Berechneter Vorlauf ist jetzt am Abend auch noch bei 20 Grad - Kühlkurve ist auf -1 - evtl. kann mich wer aufklären damit ich es besser verstehen kann

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
26.6.2024  (#263)

zitat..
Mhtech schrieb:

hätte da auch noch eine Verständnisfrage: habe die 1255er, Kühlen ist aktiv, funktioniert auch,
WQ habe ich fix auf 25% derzeit, HUP habe ich fix auf 50% - wie beim heizen,
unter Tags so 2000-3000w Kühlleistung bei 29-30 Grad aussen, am Abend - Aussentemp. 22,5  habe ich noch immer 1800W Kühlleistung, wie regelt das die Pumpe ? WQ und HUP sind ja fix,
wie beeinflusst da die Kühlkurve ? Berechneter Vorlauf ist jetzt am Abend auch noch bei 20 Grad - Kühlkurve ist auf -1 - evtl. kann mich wer aufklären damit ich es besser verstehen kann

Das ist vom Vorlauf abhängig.

Die Heizleistung berechnet sich wie folgt:

(VL - RL) * Durchfluss * 60 *1.163

Und die Kühlleistung einfach umgekehrt:

(RL - VL) * Durchfluss * 60 *1.163


1
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
26.6.2024  (#264)
dh es wird vom Mischer oder 3Wegeventil nennt sich das so ?  gesteuert ? weil HUP und WQ Pumpen sind ja auf fixe Drehzahl eingestellt ?

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
26.6.2024  (#265)
Aufgrund der Kühlkurve wird der dementsprechende VL VL [Vorlauf] berechnet.


_aktuell/2024062618832.png
Ich hab im Moment berechneter VL VL [Vorlauf] für Kühlung 20°, weil die Kühlkurve das sagt, und tatsächlicher VL VL [Vorlauf] habe ich 20.4°.

1
  •  Akani
26.6.2024  (#266)

zitat..
Mhtech schrieb: dh es wird vom Mischer oder 3Wegeventil nennt sich das so ?  gesteuert ? weil HUP und WQ Pumpen sind ja auf fixe Drehzahl eingestellt ?

Richtig


1
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
27.6.2024  (#267)
danke, weiß wer das Modbus Register für die Mittlere Temp. Kühlen ? habe zwar das Modbus Register runtergeladen von der Pumpe aber das sind so viele verschiedene.

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
27.6.2024  (#268)

zitat..
Mhtech schrieb: weiß wer das Modbus Register für die Mittlere Temp. Kühlen ?

Was soll das sein?
Es gibt die berechnete Vorlauftemperatur im Kühlmodus.


1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
27.6.2024  (#269)
Mittlerweile auch die Durchschnittstemperatur fürs Kühlen, wenn du nicht die selbe Filterzeit wie fürs Heizen hast.

Meines Wissens nach sieht man das dann nur im myuplink App.

1
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
27.6.2024  (#270)
Berechnete Temp. Vorlauf Kühlen gibt es als Register, das habe ich,  die Mittlere Temp. Kühlen sehe ich auch nur in der App derzeit, Register finde ich keines in der Modbus Liste, aber evtl. heisst es ja irgendwie oder ich übersehe es 

1
  •  Alexxt
13.8.2024  (#271)
Grüß euch😀
hoffe ihr könnt mir helfen. Bei mir ist die Soletemp schon sehr warm (Austritt 21,5°C ; Eintritt 24,5°C). Glaube ich habe anfangs zu viel gekühlt und habe dadurch jetzt keine Reserven mehr. Hab die S1155 mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und BKA BKA [Betonkernaktivierung]. WQ Pumpe steht auf 30% und die WT Pumpe auf 40%.

Könnte übern Sommer eigentlich konstant 22,5°C im Haus halten nur jetzt bin ich schon auf 23,5 - tendenz steigend.

Hättet ihr vielleicht Tipps wie ich es nächsten Sommer verbessern könnte?😬

Lg

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
13.8.2024  (#272)

zitat..
Alexxt schrieb: WQ Pumpe steht auf 30%

Na dann erhöhe mal die WQ Drehzahl und auch die WT, damit bekommst du mehr Leistung vom RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ins Haus.


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
13.8.2024  (#273)
Ich hab gestern die WQ von 40% auf 60% erhöht, aber da tut sich nicht viel: Bei 20,8°C SoleEin bekomm ich über BKA BKA [Betonkernaktivierung] nur mehr 1,4kW Kühlleistung (21,2 / 23) zusammen. Werde deswegen - und auch wegen Neugier - vielleicht heute noch die FBH FBH [Fußbodenheizung] dazuschalten, zumindest dort wo Parkett ist. Hilft dank doppelter Kühlflächen sicher auch etwas (wie im Winter).

Bis zu dieser Hitzewelle hatte ich mit dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] kein Problem.

Bei diesen Soletemps werde ich im Herbst wohl AZ > 10 entgegenblicken... 😲😉

1
  •  Fino
  •   Bronze-Award
13.8.2024  (#274)
Bei welcher Raumtemperatur 

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
13.8.2024  (#275)

zitat..
Fino schrieb: Bei welcher Raumtemperatur

Ca. 23,5°C ( - 24)


1
  •  Fino
  •   Bronze-Award
13.8.2024  (#276)
So zum vgl. bin bei 21.9 sole ein, VL 22.6, RL 23, RT ca 23.4, eigentlich fast zu kalt, bin am testen 'was geht' RGK und Pumpen total am Limit. 

1
  •  Alexxt
13.8.2024  (#277)

zitat..
ds50 schrieb:

Ich hab gestern die WQ von 40% auf 60% erhöht, aber da tut sich nicht viel: Bei 20,8°C SoleEin bekomm ich über BKA BKA [Betonkernaktivierung] nur mehr 1,4kW Kühlleistung (21,2 / 23) zusammen. Werde deswegen - und auch wegen Neugier - vielleicht heute noch die FBH FBH [Fußbodenheizung] dazuschalten, zumindest dort wo Parkett ist. Hilft dank doppelter Kühlflächen sicher auch etwas (wie im Winter).

Bis zu dieser Hitzewelle hatte ich mit dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] kein Problem.

Bei diesen Soletemps werde ich im Herbst wohl AZ > 10 entgegenblicken... 😲😉

Eigentlich genau wie bei mir😅

Wird aber mal zum Problem werden, wenn die Hitzeperioden extremer werden🧐




1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
13.8.2024  (#278)

zitat..
ds50 schrieb: vielleicht heute noch die FBH FBH [Fußbodenheizung] dazuschalten

hab heuer auch wieder bissl herumexperimentiert. Heuer hab ich im EG die FBH FBH [Fußbodenheizung] aus. Nur Deckenkühlung per BKA BKA [Betonkernaktivierung]. Und im OG hab ich Deckenkühlung (Trockenbau) + FBH wo Parkett. Bad aus.
funktioniert ganz schön.


zitat..
ds50 schrieb: Bis zu dieser Hitzewelle hatte ich mit dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] kein Problem.

Man muss halt schon dazu sagen, heuer ist es echt schon abartig warm.
Wahnsinn, so viel hab ich noch nie in einem Monat gekühlt. Das ist bald mehr Wärmeenergie als ich im Dezember fürs Heizen brauch 😲


_aktuell/20240813461294.png


1
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
14.8.2024  (#279)
bin auch bei 21,7 Sole ein, schaffe bei 60%WQ derzeit noch 1200-1300W Kühlleistung
VL21,8RL22,90 - Raumtemp. bei 22,8 - 23,5 - passt für mich, habe aber alles aktiviert BKA BKA [Betonkernaktivierung] und WH WH [Wandheizung] und FBH FBH [Fußbodenheizung], Bad aus, wobei meine BKA BKA [Betonkernaktivierung] ja teilweise von der abgehängten Decke wirkungslos ist.

1
  •  mampfgnom
  •   Bronze-Award
14.8.2024  (#280)
Hmmm bei mir steht Sole-Ein noch bei 18,5C. Das ist schon mal ein hoffnungsvolles Zeichen für evtl. Entfeuchtungsnachrüstungen. Ich bin immer wieder über die niedrigen VL VL [Vorlauf] beim Kühlen im Forum erstaunt. Bei 30C Außentemperatur kommen wir prima mit VL VL [Vorlauf] 22 aus und haben eine festgenagelte RT RT [Raumtemperatur] von 23,5C. Wir sind aber auch sehr diszipliniert was Verschattung und Terrassentüren angeht.

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
14.8.2024  (#281)

zitat..
mampfgnom schrieb: Ich bin immer wieder über die niedrigen VL VL [Vorlauf] beim Kühlen im Forum erstaunt.

Letzten Sommer mit Min. VL bei 18°C war's öfter definitiv zu kalt, heuer mit 20°C passt's sehr gut.

zitat..
Alexxt schrieb: Wird aber mal zum Problem werden, wenn die Hitzeperioden extremer werden🧐

Find ich nicht, denn ab nächstem Jahr hilft hier eine Klimaanlage mit. Die Hauptkühllast trägt dann weiter der RGK RGK [Ringgrabenkollektor], aber zur Entfeuchtung bzw. Unterstützung während der Hitzewellen wird's künftig wohl nicht mehr ohne Klima gehen.

zitat..
Pedaaa schrieb: Man muss halt schon dazu sagen, heuer ist es echt schon abartig warm.

Naja, in 30 Jahren wird das wohl ein milder Sommer sein. Besser wird's dank Klimakrise sicher nicht, aber was rede ich mir schon den Mund fusselig seit Jahren(-zehnten) ... 😥

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next