Luftwärmepumpe - welche?

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2 ... 3  4  5  6  7  8  9  10 
  •  fuetzi
14.3. - 21.3.2017
199 Antworten | 33 Autoren 199
9
208
Hallo,

Wir möchten eine Luftwärempumpe verbauen und sind gerade am überlegen welchen Hersteller wir nehmen sollten. Auf der Hausbaumesse haben wir uns die Vaillant und IDM angesehen. IDM ist beim Splitgerät gefühlt leiser - kann das jemand bestätigen? Außerdem gibt es bei IDM noch eine Luftwärmepumpe welche ohne Splitgerät auskommt. Wobei uns erklärt wurde, dass die mit Splitgerät effizienter sind.
Welche Luftwärempumpenhersteller könnt ihr empfehlen?

mfg
Christian

  •  ap99
  •   Gold-Award
17.3.2017  (#181)

zitat..
Baumau schrieb: Wenn man EUR 200 für die Marge des Installateurs dazurechnet, wären das immer noch 113% bzw. 63% an Mehrkosten.


Das wird wohl mit dem mehrstufigen Vertriebsweg zu tun haben. Ein Installateur hat mir mal seine Einkaufspreise (Großhandel) gezeigt, der kommt auf die online-Preise nicht hin.

TWL SWP 300 (3,4 m2 Tauscherfläche) und Nibe 300 (3,2 m2 Tauscherfläche) wird ziemlich gleichwertig sein. Der greenwater 300/200 ist anders aufgebaut.

1
  •  fuetzi
17.3.2017  (#182)
Gerade von einem Kollegen eine nette Geschichte bzgl. Ringleitung gehört. Sein Nachbar hat sehr lehmigen Boden, da hat anscheinend Wasser das nicht versickern konnte gefroren, dadurch hob sich der Boden um gut einen 1/2Meter. An mehreren Stellen, auf gleich 6m langen Stücken.
Was sagen die Spezialisten dazu? Schlechte Ausführung/Planung? Zu nieder gegraben? Wie kann man so etwas gegenwirken?



1
  •  Richard3007
17.3.2017  (#183)
Was meinst du mit Ringleitung?

1
  •  brink
  •   Gold-Award
17.3.2017  (#184)
Wasser, was nicht versickern kann und gefriert, bildet an erdoberfläche eislaufplatz aus.
Wasser, was in der erde gefriert und diese dadurch anhebt, muss also versickern.
Wasser, was in tiefen schichten zum gefrieren kommt, sodass die erde um halben meter angeboten wird, muss von einem erdkollektor dauerhaft mit sehr tiefen soletemperaturen -4, -5 und weniger befeuert werden. Dafür gibt es zwei erklärungen: falsch dimensionierte entzugsfläche und/oder rohrtauscherfläche (es wird mehr entzogen, als die erde hergibt) oder falsche sole (zb propylenglykol) mit hoher last führt vor allem beim kalten anfang zu solchen problemen.
Hier im forum wird extra drauf geschaut, dass die kollektoren weit überdimensioniert sind, was sowohl die entzugsfläche als auch rohrtauscherfläche betrifft und auch dass die richtige sole zum einsatz kommt, damit es erst gar nicht zu so tiefen sole-temperaturen kommt.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
18.3.2017  (#185)

zitat..
django schrieb: Man muss auch verstehen das viele eine Gesamtlösung vom Installateur wollen, aber daran arbeitet ihr ja gerade...

gibts ja schon österreichweit. im prinzip kann man von (fast) jedem der >200 knv-partner den rgk als ganz normale lösung angeboten bekommen...

der all-in-service richtet sich eher an häuslbauer die noch keinen installateur haben aber schon anfangen wollen, und an kleinere installateure die nicht selber für den kunden legen wollen...

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
18.3.2017  (#186)

zitat..
vollholzolli schrieb: Stellungnahme durch SV - Ausseneinheit zu laut bzw. Abstände zu gering - nicht bewilligt- Abstände zu Nachbargrundstücke 5 und 10m - Ausblasrichtung in Richtung Strasse 4m
Gerät lt. Datenblatt zu laut auch wenn man daneben steht und das Gerät fast nicht zu hören ist.
Installateur wortlos

olli, wie gehts dort weiter?

solche berichte sind draußen schon an der tagesordnung, werden hier auch bald mehr werden...



1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
18.3.2017  (#187)

zitat..
Baumau schrieb: Welchen Komfortvorteil hätte man dabei? Wie wirkt sich das aus?

der unterschied ist gigantisch.

da trennt sich bei wp, wp-regelung und speicher die spreu vom weizen.
man kann auch eine 6-köpfige familie mit einem 180l speicher erfolgreich versorgen. richard kann bsplw quasi endlos badewannen zapfen.

dann liest man oft berichte nach 50l in der wanne kommt es kühl aus dem hahn. warum ist das so?

die meisten wp können nur mit fixer spreizung von 5K arbeiten.

was passiert dann beim ww-laden?
man beginnt zu zapfen, der fühler bemerkts und wirft die wp an (ww-anforderung).
wenn die jetzt mit nur 5K hub kühles wasser nach oben schaufelt kommt das ebenso kühl direkt aus dem hahn.

und daran kranken die meisten systeme. die leute glauben dann der speicher ist zu klein ... emoji

wenn ich oben 40° und unten 25° im speicher habe, dann brauchen die meisten wp 3 durchläufe komplett durch den speicher um das ww von 25° auf 40° zu heben. der erste durchlauf kühlt dabei da soben noch mit 35° vorherrschende wasser ab - vernichtung von exergie.

die richtige strategie wäre mit 15K hub in einem zug zu laden, dann fällt das problem weg und die effizienz steigt zusätzlich, weil bei großer spreizung die mitteltemperatur vl zu rl (die macht den cop) niedrig bleibt trotz hoher endtemperatur.

und wenn man dann eine highend-wp verbaut dann kann die sogar zielwertladung, dabei wird so moduliert, daß oben immer die gewünschte temperatur rauskommt... emoji

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
18.3.2017  (#188)

zitat..
fuetzi schrieb: Gerade von einem Kollegen eine nette Geschichte bzgl. Ringleitung gehört...

was meinst du mit ringleitung?

einen flächenkollektor?
ein rgk wars sicher nicht, weil die werden berechnet. außerdem kennen wir (noch) alle ... emoji

früher wurden oft direktverdampfer-kollektoren verbaut, eine hoch effiziente technik, zu der sole mittlerweile aufgeschlossen hat.

der effizienzvorteil wurde oft 2-mal verkauft. auch zur knappen flächenauslegung, dann geht der boden in die vereisung und das geht bei bindigen böden nicht gut.
der rgk wird je nach bodenklasse so ausgelegt daß das nicht passiert...

frag deinen kollegen doch um was für eine anlage es sich genau handelt?
flächenkollektor?
direktverdampfung oder sole?
leistung der wp?
größe der kollektorfläche?

1
  •  TitusSteel
19.3.2017  (#189)
ich empfehle jedem der mich das fragt mittlerweile dass er den schnauer aus krems anrufen soll. bekannte haben eine waterkotte erdwärme seit 10 jahren anstandslos laufen und gesamtenergiekosten von nicht mal EUR 700 pro jahr und das bei über 200qm freistehend am berg. kein passivhaus.


1
  •  NTWK
19.3.2017  (#190)
mehr braucht unsere lwp aber sicher auch nicht (830m Seehöhe, NormAT -14,5)

1
  •  Richard3007
19.3.2017  (#191)
Ist eh zuviel. Dyarne heizt sein Haus mit €450,- 350qm, sanierter 60iger Bau.

Brink 270qm wird in seinem ersten Jahr auf 300,- - 350,-€ kommen.
Unser Bedarf ist ziemlich gleich, ich habe jedoch nur die hälfte von seinem Haus dafür doppelten HWB.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
19.3.2017  (#192)

zitat..
TitusSteel schrieb: ich empfehle jedem der mich das fragt mittlerweile dass er den schnauer aus krems anrufen soll...

da kann ich mich nur vollinhaltlich anschließen.

angesichts der dimensionierung kann man dann ja immer noch entscheiden ob man lieber lachen oder weinen soll... emoji emoji
geradezu ein musterbeispiel wie ruf und realität auseinanderklaffen können...

hier das konkrete praxisbeispiel dazu...

2017/20170319277481.jpg
ein bild aus einem aktuellen vortrag zum thema dimensionierung...

miike hat ein großes aber effizientes haus hingestellt. sein energieausweis sprach von 6,7kw p-tot
weil ers genau wissen wollte und zu einem wirklich guten heizungsbauer ging der das kann hat er eine phpp rechnen lassen. die kam wenig überraschend auf exakt die hälfte, 3,2kw heizlast.

von der von dir 'empfohlenen' firma bekam er ein angebot über 12kw (!)(!)(!)

bekommen hat er dann bei seinem wirklich guten wp-installateur, der fa lüftungschmid in derselben stadt die kleinste verfügbare knv-wp mit 4,7kw leistung.

und diese hat üppig reserven, wie der letzte winter gezeigt hat
-> 1200 betriebsstunden, das doppelte wäre normativ vorgesehen.

in der liga machen innere & solare gewinne durchaus 50% aus wie man hier gut sieht.

daher ist es technisch grob fahrlässig auf eine p-tot die das nicht berücksichtigt 'nochmal' 100% draufzuschlagen...


2017/20170319956563.jpg

1
  •  TitusSteel
19.3.2017  (#193)
ich hab ja geschrieben "gesamtenergiekosten". da is wasser, tv, licht, kochen, sauna und whirlpool dabei.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
19.3.2017  (#194)

zitat..
TitusSteel schrieb: gesamtenergiekosten von nicht mal EUR 700 pro jahr und das bei über 200qm freistehend am berg...


hier demgegenüber miike, ebenfalls sehr kalte ecke...

zitat..
Miike schrieb: Ein Haus unserer Größe (235m² WFL) mit € 170,- p.a. zu heizen find ich kein schlechtes Endergebnis. Ehrlich gestanden hatte ich das gar nicht für möglich gehalten...

zitat..
Miike schrieb: Dem vorhergehend war in der Planungs- und Angebotsphase eine kompetente Beratung beim Lü.Schm. in Krems.

Vielleicht hilft der Faden ja auch dem ein oder anderen Mitleser und trägt dazu bei:
- bei den Heizis die guten von den schlechten unterscheiden zu können

Fazit:
1. Bin froh einen kompetenten Installateur gefunden zu haben.
2. Bin froh viel in dem Forum gelesen und gelernt zu haben.
3. Bin der Überzeugung, dass Pkt.2 zu Pkt.1 geführt hat.


http://www.energiesparhaus.at/forum/39623_7#355976

1
  •  brink
  •   Gold-Award
19.3.2017  (#195)
Schnauer hat mir tatsächlich nur eine 6kw wp angeboten (4,7 kw f. hwb, 1,2 kw f. wwb), weil der e/a ähnliches vorgibt. Aber sonst passte kein wort und es gab auch keine einigung.
Wenn lufti auch sanitär etc machte, wäre er's vielleicht bei mir geworden. emoji
---
Wnf og, eg, kg 285 m2 brutto, ca. 205 m2 netto.
Ca. 20 ekz (laut e/a ref 13, standort 14, mit vielen unsinnigkeiten)
Ca 4 kw heizlast bei nornmaussentemp -14 und innen 22.

Angepeilt waren max 400 € heizen+ww. Es könnten sich 300 € ausgehen. Hängt hauptsächlich wegen der höheren erzielten effizienz des heizsystem insgesamt zusammen.
Mit dem harten winter haben wir nicht so gerechnet.. emoji
---
Für kwl und restlichen haushalt kommen noch ca. 300 € dazu.

1
  •  uzi10
19.3.2017  (#196)
wie meint ihr schnauer empfehlen? das war der der mir den ringkollektor modig gred hat und gsagt hat i soll a luftwärmepumpen einbauen..
ist jetzt eigentlich der HRS Spreicher von AE viel schlechter als der Greenwater?

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
20.3.2017  (#197)
ich meine das seeehr ironisch...

Die Gründe stehen oben... emoji

1
  •  energiepate
21.3.2017  (#198)

zitat..
der unterschied ist gigantisch.
da trennt sich bei wp, wp-regelung und speicher die spreu vom weizen.
man kann auch eine 6-köpfige familie mit einem 180l speicher erfolgreich versorgen. richard kann bsplw quasi endlos badewannen zapfen.
dann liest man oft berichte nach 50l in der wanne kommt es kühl aus dem hahn. warum ist das so?
die meisten wp können nur mit fixer spreizung von 5K arbeiten.
was passiert dann beim ww-laden?
man beginnt zu zapfen, der fühler bemerkts und wirft die wp an (ww-anforderung).
wenn die jetzt mit nur 5K hub kühles wasser nach oben schaufelt kommt das ebenso kühl direkt aus dem hahn.
und daran kranken die meisten systeme. die leute glauben dann der speicher ist zu klein ...

wenn ich oben 40° und unten 25° im speicher habe, dann brauchen die meisten wp 3 durchläufe komplett durch den speicher um das ww von 25° auf 40° zu heben. der erste durchlauf kühlt dabei da soben noch mit 35° vorherrschende wasser ab - vernichtung von exergie.
die richtige strategie wäre mit 15K hub in einem zug zu laden, dann fällt das problem weg und die effizienz steigt zusätzlich, weil bei großer spreizung die mitteltemperatur vl zu rl (die macht den cop) niedrig bleibt trotz hoher endtemperatur.
und wenn man dann eine highend-wp verbaut dann kann die sogar zielwertladung, dabei wird so moduliert, daß oben immer die gewünschte temperatur rauskommt...


Tadaaaa....Dyarne hat es erkannt....was 99% der Akteure (Installateure, Vertreter, Gebäudenutzer) nicht verstehen.....bitte den Text einfach auswendig lernen emoji

1
  •  energiepate
21.3.2017  (#199)

zitat..
aus aktuellem Anlass (Kärnten) - Tatsachenbericht!
Installateur überredet Bauherren zu LWP LWP [Luftwärmepumpe]
LWP Einreichpflichtig in KTN, Standort, Schallpegel Ausseneinheit, Abstände zu Nachbar.
übermittlung der Unterlagen durch die Gemeinde an einen SV der BH
Installateur montiert die Anlage
Stellungnahme durch SV - Ausseneinheit zu laut bzw. Abstände zu gering - nicht bewilligt- Abstände zu Nachbargrundstücke 5 und 10m - Ausblasrichtung in Richtung Strasse 4m
Gerät lt. Datenblatt zu laut auch wenn man daneben steht und das Gerät fast nicht zu hören ist.
Installateur wortlos


Kärnten is a Wahnsinn.

Zuerst Baugenehmigung einholen, dann bauen, sonst Schwarzbau. Ganz einfach.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.