« Heizung, Lüftung, Klima  |

LWP KNV 2120-Nibe, F2120 Einstellungen und Diagramme

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3 ... 42  43  44 
  •  505ps505
  •   Bronze-Award
8.1.2019 - 16.12.2024
869 Antworten | 52 Autoren 869
23
892
Hallo Leute

Habe kein anderes Topic gefunden wo ich es sinnvoll einstellen kann weshalb ich ein eigenes aufgemacht habe.

Nachdem ich jetzt auch den richtigen UPlink gekauft habe kann ich meine Diagramme auch auslesen

Mir ist aufgefallen dass bei mir über längere Zeit sich die Gradminuten und Verdichterfrequenz nicht ändert.
Aus welchen Grund kann das sein?


2019/20190108197731.png


2019/2019010811876.png

2019/20190108828348.png


2019/20190108928408.png


2019/20190108303971.png

Starts müssten glaube ca. passen mit ca.2 je Tag nur was mich verwundert das die WP WP [Wärmepumpe] die letzten Tage fast immer sofort nach dem WW WW [Warmwasser] laden abgestellt hat


2019/20190108765381.png

  •  Friesenfalke4
16.11.2024  (#861)
Beim aktiven Abtauvorgang wird der Prozess ja entsprechend umgekehrt und der Verdampfer agiert als Verflüssiger, damit Wärme entsteht. Dabei werden die Pumpen ja entsprechend hochgefahren, damit ein benötigter Durchfluss entsteht, wodurch das Wasser im Kreislauf zwangsläufig abgekühlt wird. Ich lese die Graphen normalerweise mit Home assistant aus, da schaut das genauso aus. Blöd ist halt, wenn die Umgebungsluft dafür sorgt, dass sehr oft abgetaut werden muss. Dann ist das manchmal ein ewiger Kreislauf, da die Gradminuten fallen weil der VL VL [Vorlauf] niedrig ist und daraufhin hoch moduliert wird. Dadurch vereist die Anlage aber wieder schneller, weshalb das dann in "Stress" ausartet und das ein Enteisungsmarathon wird. Dagegen kann man allerdings nichts machen, außer die Zusatzheizung mitlaufen lassen und die Gradminuten ZH entsprechend eng zu setzen, damit diese dann anspringt.

Bezüglich des Updates, fehlt die denn wirklich noch? Ansonsten den Safe Way, USB Stick in den PC, FAT32 formatieren, Firmware draufkopieren und dann auf sicher auswerfen gehen. Solltest du das schon probiert haben, fällt mir außer Neustart leider nichts mehr ein.

1
  •  DanFi
22.11.2024  (#862)
Komischerweise startet meine vvms320 mit f2120-8 mit der neuen Software um Punkt 0:00 den verdichter obwohl das gradminutenlimit nicht erreicht ist. Könnt ihr das auch beobachten, ist jeden Tag so... sehr komisch 

1
  •  Lemberger
  •   Bronze-Award
22.11.2024  (#863)
@DanFi geht sie dann auch wirklich in den Heizbetrieb und macht nicht zufällig Warmwasser?

1
  •  505ps505
  •   Silber-Award
12.12.2024  (#864)
Hallo Leute 


bei mir Installiert sich seit einiger Zeit die neue Software nicht (Version: 10678)

Auch wenn ich es mit dem USB-Stick runter lade kann ich es nicht Installieren da es die anscheinend am Stick nicht findet.
Anlage ist auch mit dem Internet verbunden.

Hat das Problem noch jemand?

Im myUplink steht 


_aktuell/2024121257909.png


_aktuell/20241212893771.png

1
  •  felixausvisbek
15.12.2024  (#865)
hallo,

was ich jetzt nochmal gemacht habe ist bei meiner vvm500 mit 2120-8 :

Im Gebäude sprich den Sekundärkreis auf konstaten Volumenstrom Fußbodenheizunghseitig . Das heißt 50 Prozent Pumpenleistung, da komme ich ganz gut hin.

Und dann den Primärkreis auf 20 Prozent im Heizbetrieb ( WW auf Auto )

So sind beide Volumenströme annähernd gleich, sprich Pufferladung und Heizkreisabnahme.

So hat sich die Laufzeit des Verdichters bei AT AT [Außentemperatur] zwischen 0 und 5 Grad die letzten 10 Tage auf 9h Pro Start eingependelt. Stromverbrauch hat sich nicht weiter geändert. Ca 18 KWh pro 24h inkl. WW. Was aufgefallen ist das der Verdichter meistens zwischen 25 und 32 HZ arbeitet und nicht höher geht.

gruss felix

2
  •  felixausvisbek
15.12.2024  (#866)
Zum Thema Ausseneinheit Updaten:

geht bei mir auch nicht. Inneinheit ging per Netzwerkabel aber die Ausseneinheit nicht.
Also zu Fuß USB Stick Fat32 formatiert , dann Update drauf, sicher auswerfen und in die Inneneinheit rein. Kein Update gefunden. Wenn ich dann unter andere Dateien gehe ist das Update da aber er will das dann auf die Inneneinheit spielen was dann natürlich nicht geht.

gruß

1
  •  505ps505
  •   Silber-Award
16.12.2024  (#867)
Also geht es bei dir auch nicht?!
Genau wie du es beschreibst habe ich es auch gemacht habe den Stick beim 2x auch neu in Fat 32 formatiert aber es geht nicht da nicht erkannt.

1
  •  505ps505
  •   Silber-Award
16.12.2024  (#868)

zitat..
felixausvisbek schrieb: geht bei mir auch nicht. Inneinheit ging per Netzwerkabel aber die Ausseneinheit nicht.
Also zu Fuß USB Stick Fat32 formatiert , dann Update drauf, sicher auswerfen und in die Inneneinheit rein. Kein Update gefunden. Wenn ich dann unter andere Dateien gehe ist das Update da aber er will das dann auf die Inneneinheit spielen was dann natürlich nicht geht.

Also geht es bei dir auch nicht?!
Genau wie du es beschreibst habe ich es auch gemacht habe den Stick beim 2x auch neu in Fat 32 formatiert aber es geht nicht da nicht erkannt.


1
  •  felixausvisbek
16.12.2024  (#869)
Ja genau inneneinheit ging problemlos vor myuplink per stick , da gab es aber nur ein update fürs innengerät. und jetzt Das Aussengerät geht nicht.

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Dringend: Hilfe bei der Entscheidung