  •  brink
5.8.2015 - 10.1.2018
596 Antworten | 34 Autoren 596
16
612
http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/canvastest.html?id=SR6oaLw15jj8d3nIkjzD

Was meint ihr?

Das Grundstück fällt von Süd nach Nord um ca. 3 m ab.
Höhenkoten der Grundstücksecken: Nord: 230,10 m, Ost: 232,85m, Süd: 233,12m, West: 231,27m

Mein ursprünglicher Thread mit vielen Erklärungen von Richard3007:
http://www.energiesparhaus.at/forum/39114

  •  brink
14.4.2016  (#361)
aus dem letzten ringeln 2m slinkies zu machen war nicht gerade einfach. das rohr meinte 1m durchmesser ist gerade richtig und verteidigte sich mit viel spannungskraft

2016/20160414297603.JPG
---
die ostgraben b, bund #1 vollbracht
für 1-mann show, bin stolz. emoji

2016/2016041420702.JPG
---
schnittpunkt bund #1 und #2. heizi hatte keine zeit zu schweißen und möchte es mit wp installation verbinden. tja, ich bin halt doch nur ein kunde..

2016/20160414796061.JPG
---
alles 3 mal verdichtet. nutzen minimal. nachbarn waren verwundert, dass die gläser bei ihnen klirren.. emoji

2016/20160414798487.JPG
---
überall berge von erde und kaum platz. 1000 m2!!!!

2016/2016041444750.JPG

2016/20160414193614.JPG

2016/20160414919245.JPG

1
  •  brink
14.4.2016  (#362)

2016/20160414957026.JPG

2016/20160414721538.JPG

2016/20160414555492.JPG

2016/20160414205425.JPG

2016/20160414744105.JPG .. 47m dn40x3,7 pe100rc übrig :(

2016/20160414298229.JPG

2016/20160414648494.JPG

2016/20160414386241.JPG

1
  •  Hauslbauer
  •   Silber-Award
15.4.2016  (#363)
du bist der erste den ich sehe der danach richtig maschinell verdichtet .... ist das nötig? vor allem beim lehm boden?

1
  •  brink
15.4.2016  (#364)

zitat..
Hauslbauer schrieb: vor allem beim lehm boden?


naja, sonst hätte ich 30% überhöhen müssen, bei 1,8m graben liegt dann 0,6m hügel drauf. und auch so wird sich's noch setzen, weil das verdichten von den 30% vielleicht die hälfte ausmacht

1
  •  brink
15.4.2016  (#365)
gerade 2.717,94 € an erdunternehmen überwiesen..

2016/20160415739863.JPG

1
  •  Richard3007
15.4.2016  (#366)
wow nur für den Kollektor?
Da bin ich mit meinen paar Regiestunden ja echt glücklich. Aber eben wie schon erwähnt, Grabenkolli vor dem Haus gemacht. Somit keine Anliefergebühren für Bagger und Gerätschaft. Mit 21To Bagger hat er sich bei mir gespielt in 5h war alles erledigt...
Bodenaushub musste auch nicht entsorgt werden, hatte sowieso viel zu wenig Material am Grund.

1
  •  Kleinhirn
15.4.2016  (#367)
Gratulation auch zur Fertigstellung!!
WoW.. Baggerkosten sin a net ohne!


1
  •  brink
15.4.2016  (#368)
da wär ich doch mit einer lwp günstiger, oder? ;)

1
  •  brink
15.4.2016  (#369)
@richard3007
ja, deshalb muss man bei kostenvergleichen vorsichtig sein, was erdarbeiten anbelangen. je nach erde können die kosten variieren - betonlehm braucht länger, schottersand ist ein klaks. wenn schon haus da steht, dann sind die versch. möglichen wärmequellen nicht gleipreisig zu erschließen, wenn man nur grüne wiese hat.
wenn aufgeschüttet wird, ist auch bedeutend weniger zu tun.
usw. usw.
ich bin eigentlich enttäuscht, dass es dann 2,7k€ geworden sind. mit einem 15t bagger wäre es ev. um 200-300 € günstiger, aber dann hätte ich zwei bäume sicher verloren und oder noch mehr platzprobleme bei den zuleitungen/schlitzgräben. ein 21t hätte keinen platz.
ich hätte einen anderen zeitpunkt wählen können - wenn der baumeistersachen und fassade fertig wären. dann hätte ich mit strom ausheizen müssen - wie teuer wäre das gewesen? bin schon gespannt auf das ausheizen mit der wp, sind immerhin 205 qm..

1
  •  Richard3007
15.4.2016  (#370)
Ausheizen 100,- Eumel da holst nen 1000er rein ggü Strom.

Aber eben darum soll man versuchen den Kolli als erstes Gewerk zu sehen.

1
  •  Hauslbauer
  •   Silber-Award
15.4.2016  (#371)

zitat..
Richard3007 schrieb: Aber eben darum soll man versuchen den Kolli als erstes Gewerk zu sehen.


was in der Sanierung schwierig wird ;) .... bin gespannt was ich in summe für meinen Kolli ausgeben werde.

1
  •  Lemming
15.4.2016  (#372)
schade das der samstag ins wasser gefallen ist - super das dus dennoch geschafft hast obwohl fast alleine! sie slinkys sehen total perfekt aus!



1
  •  maider187
17.4.2016  (#373)
hast aber nix mit Kabelbinder fixiert, oder?

1
  •  maider187
17.4.2016  (#374)
ich bin schon auf meine Gespannt, muss neben dem Graben graben fürn Kollektor noch 25 Wurzelstöcke entfernen, Drainage , Zisterne, Regenrohre und Zuleitungen graben... bin jetzt schon am Platz machen auf dem Grundstück emoji


1
  •  brink
17.4.2016  (#375)

zitat..
Richard3007 schrieb: Ausheizen 100,- Eumel da holst nen 1000er rein ggü Strom.


Cop 10? ;)
Aber ehrlich, es war deswegen so ein fetter kollektor geworden, weil ich damit ausheizen wollte. Da werde ich bis 7,5kw (bei sole 0° ... Real werden es ca. 9kw) abverlangen. Und danach wollte ich eigentlich eine super überdimensionierte quelle haben. Irgendwann (in 10j?) kommt der pool dazu, der will auch beheizt werden. Vielleicht wird was dazubaut (in 20j?). Kollektor kann ich trotzdem belassen und wird immer noch eine ausreichend große quelle.
Ich poste dann mein resümee in 25j. ;)

1
  •  brink
17.4.2016  (#376)

zitat..
Lemming schrieb: sie slinkys sehen total perfekt aus!


Danke :)
Naja, einige schleifen habe ich zu früh festgebunden, um das rohr an den grabenrand zu zwingen. Teilweise zu viel des guten. Sieht man aber erst jetzt auf den bildern

1
  •  brink
17.4.2016  (#377)

zitat..
maider187 schrieb: hast aber nix mit Kabelbinder fixiert, oder?


Oja, ca 2 binder pro schleife.
Ich habe 3 packungen 100x 43cm binder gekauft, ich habe 1 packung verbraucht und von der zweiten vielleich 10-20 stück. Hab also noch für einen kollektor übrig.
Schön war zu sehen, dass die kabelbinder dem rohr sowas von garnicht anhaben konnten, daher habe ich sie so fest wie möglich gezogen.
Als ich zu viel druck/zug aus >15cm entfernung von bindestelle aufgebaut habe, hat kabel zerrissen, wie nichts. Oder eine schleife habe ich mit 3 bindern flasch gemacht - kein problem, seitlich von bindestelle die rohr genommen und ein rohr runtergehalten, ein rohr raufgezogen; zack, war der binder gesprengt. Vielleicht hängts auch mit der steifigkeit des 40er rohrs zusammen. ;)
Ansonsten haben die binder gut gehalten und genau den zweck erfüllt, den ich gebraucht habe.

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo brink,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Planung (Graben)Kollektor

  •  brink
17.4.2016  (#378)

zitat..
maider187 schrieb: ich bin schon auf meine Gespannt, muss neben dem Graben graben fürn Kollektor noch 25 Wurzelstöcke entfernen, Drainage , Zisterne, Regenrohre und Zuleitungen graben... bin jetzt schon am Platz machen auf dem Grundstück


Alles gute!
War bei mir auch vieles zu tun. Grundstück war ja zuvor dschungel. Den erdunternehmen habe ich schon mehr als 10k gezahlt für entwurzeln, mist abführen, humusabziehen, keller ausheben aushub abtransportieren, zisterne, kollektor..
Hab ein pech mit der betonerde.

1
  •  Richard3007
17.4.2016  (#379)
Hmmm diese Arbeiten waren bei mir 35-40k 😒

1
  •  mike82
17.4.2016  (#380)
Sehr schöne Arbeit.
Schaut super aus.
emoji


1
  •  Hauslbauer
  •   Silber-Award
18.4.2016  (#381)

zitat..
Richard3007 schrieb: Hmmm diese Arbeiten waren bei mir 35-40k


dann hast aber wenigstens den Grund wo du 40k erdarbeiten hattest damit er bewohnbar wurde geschenkt bekommen oder?
Oder es ist die letzte verfügbare Parzelle am Pöstlingberg gewesen? :D

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.