ich bin gerade bei der Heizplanung zu unserem EFH.
Die Heizlast hat eine Last von 6,1kW ergeben und hier würde ich mal die NIBE S1156 PC-8 ins Auge fassen. FBH + BKA + WH im Bad wird umgesetzt.

Wie würdet ihr hierzu den Ringgrabenkollektor planen?

Anbei ein Bild von dem Hausaushub des Nachbars bzgl. der Erde sowie unseren Kellergrundriss inkl. Grundstück mit Höhenkoten.

- darin mal grüne Linien 2m breit + 1m Abstand zur Grundstücksgrenze inkl. pinke Bemaßung
- Position der Heizung im HWR + Technik / oranges Rechteck
- schraffierte Fläche = gepflasterte Zufahrt
- das Grundstück hängt (leider bzgl. Entlüftung) etwas nach unten zum HWR (rechts unten höchster Punkt / links oben niedrigster)

Als ersten Anhaltspunkt würde ich ggf. mit 2x 300m Rohre DA40 planen (keine Muffen im Erdreich)?
lt. Quelle ringgrabenkollektor.com = 9-12 kW

Schlaufen und somit die größe des RKG könnte ich in AutoCAD planen.


_aktuell/20241219170840.jpg


_aktuell/20241219403067.jpg

Vorab vielen Dank und Grüße ✌, Christoph

  •  christoph1703
19.12.2024 18:21  (#1)
Das sieht recht lehmig aus, also gute Voraussetzungen. Platz scheinst du auch zu haben. Hast du schonmal im Trenchplanner (https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html) herumgespielt?

Ein Einrohrkollektor wäre ein gutes Stück günstiger, das würde ich schon überlegen. Wir legen unseren morgen, dann kann ich berichten, wie meine erste Schweißmuffenverbindung abgelaufen ist.

Und zuletzt: Wie groß ist denn das Haus? Die Heizlast ist eher hoch für einen Neubau.

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
19.12.2024 18:42  (#2)

zitat..
etstas schrieb: Die Heizlast hat eine Last von 6,1kW

Sagt das der Energieausweis, oder woher kommt der Wert?

zitat..
christoph1703 schrieb: Heizlast ist eher hoch 

Würde ich nicht behaupten, ist ziemlich innerhalb der Schwankungsbreite.

zitat..
etstas schrieb: Wie würdet ihr hierzu den Ringgrabenkollektor planen?

Hast du dich selbst schon intensiv mit dem Thema befasst? Sonst würde ich eher den Weg gehen, das sauber planen zu lassen. 


1
  •  etstas
20.12.2024 8:25  (#3)
Nettogrundfläche 302.4 m² mit 20,4 W/m².
Der Keller wurde mit 15° Grad gerechnet.
Warmwasser ist darin noch nicht berücksichtigt, werden dann hoffentlich 5x Personen.

Die Kollektorverlegung mit Längenberechnung würde ich gleich in AutoCAD planen, da ich dies bereits behersche.

zitat..
christoph1703 schrieb: Ein Einrohrkollektor wäre ein gutes Stück günstiger, das würde ich schon überlegen. Wir legen unseren morgen, dann kann ich berichten, wie meine erste Schweißmuffenverbindung abgelaufen ist.

Gerne ja, aktuell plane ich noch fürs Gewissen mit Reserve und ungeschweißt.
Anbei mal ein grob Entwurf als Diskussionsgrundlage, 2x ca 300m bei 40 Ringen.


_aktuell/20241220179414.jpg

zitat..
rabaum schrieb: Hast du dich selbst schon intensiv mit dem Thema befasst? Sonst würde ich eher den Weg gehen, das sauber planen zu lassen.

Bin gerade mittendrin und befasse mich parallel zu diesen Thread weiter damit.
Wie wird am besten ausgerollt, welches Verlegemuster sollte ich wählen, welche Grabentiefe / Breite etc.


1


  •  heinzi00
  •   Gold-Award
20.12.2024 9:11  (#4)

zitat..
etstas schrieb: Bin gerade mittendrin und befasse mich parallel zu diesen Thread weiter damit.
Wie wird am besten ausgerollt, welches Verlegemuster sollte ich wählen, welche Grabentiefe / Breite etc.

Für das gibt es den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Trenchplanner https://www.energiesparhaus.at/redirect.cshtml?q=https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html.

Würde dir auch die Einrohrvariante empfehlen, und bei der Schweißmuffe brauchst du dir keine sorgen machen!

Würde das ganze aber in professionelle Hände geben, weil diese einfach aus der Erfahrung wissen wie man das beste rausholt.
Bei mir ist das über meinen Installateur auf @dyarne seinen Tisch gelandet und der weiss wie ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] funktioniert.