Hallo zusammen, ich lese hier ja schon über drei Jahre mit und freue mich immer wieder um die kompetenten Beiträge! Hoffe ich dir mich kurz einhängen... Würde die Planung für den GAK GAK [Generatoranschlusskasten] soweit passen? Die Feuerwehr Trenner hätte ich gerne drin. Es sollten dann insgesamt 4 Strings werden. Danke |
||
|
||
Ich muss hier nochmal anzapfen da ich eine weitere Frage habe: Ist ein Ableiter mit 3 Varistoren welcher den gleichen Schutzpegel auch zwischen den Plus & Minus hat (also zwischen +/- ... +/PE ... -/PE) einem mit 2 Varistoren welcher zwischen +/- einen höheren Wert hat unbedingt vorzuziehen? Da ich schon mitbekommen habe das die ganze Sache "etwas theoretisch" ist, frage ich mich ob der Schutzpegel zwischen den Phasen überhaupt so wichtig ist? (Hintergrund ist das ich 600V Ableiter "brauche"/will und diese mit 3 Varistoren zurzeit das doppelte kosten...) 🙂 (Anlage ohne Blitzschutz) |
||
|
||
Die Varistoren sind üblicherweise im Y verschalten, damit ergibt sich überall (zwischen +/-/PE) die gleiche clamping voltage. Wenn nur 2 Varistoren da sind (+ -> PE und - -> PE) ergibt ich zwischen + und - die doppelte Spannung. Die Frage ist immer ob die Ableiter überhaupt etwas ausrichten können, weil selbst bei 600V und einem Schutzpegel von 2.4kV ist nicht sicher ob die Module (max. 15Stk., daher ca. 160V am Modul) das schaffen. Die Hersteller spezifizieren das nicht, zumindest wäre mir das noch nie aufgefallen. Wichtiger erscheint mir eine möglichst niederinduktive Verlegung der Kabel, damit reduziert man direkt die Energie von so einem surge-event. Empfehlen kann die 2 Varistorlösung natürlich niemand |
||
|
||
Sieht nicht ganz falsch aus Es ist ein bisserl viel verlangt, wenn man sich alle Specs der verbauten Teile zuerst zusammensuchen muss. Aus meiner bescheidenen Erfahrung ist das Selberzusammenbauen von GAKs nicht sehr ergiebig, Materialkosten liegen nahe am fertigen GAK GAK [Generatoranschlusskasten]. |
||
|
||
Damit habe ich gerechnet 😅 Hab geschaut, jene mit 600V wie der Weidmüller VPU PV II 3 600 (2kV) bekommt man ja nicht mal... Die Frage ist: 2-Varistor 600V nehmen mit 2,2kV (zu PE) und 4,4kV (+ zu -) für 52 Euro 3-Varistor 600V nehmen mit 2,5kV für 125 Euro 3-Varistor 1000V nehmen mit 3,7kV für 80 Euro Da diese "ganze Geschichte" sowieso "fraglich" ist sagt mir mein Gefühl: Niederinduktive Kabelverlegung + 2-Varistor 600V für 52 Euro 🙈 |
||
|
||
Ich bin da immer ziemlich hemmungslos, denk' mir immer "morgen habe ich die 70€ mehr vergessen". Alleine das Selbermachen hat ja mehr als das gespart ... aber viel wirst nicht falsch machen mit der 2-Varistor-Lösung (und wenn, dann wirst du es nie sicher herausfinden ) |
||
|
||
Brauch insg. 3 Stück, wären dann 210 Euro...aber auch die hat man am nächsten Tag vergessen. Das is es ja^^ 😅 |
||
|
||
Weils zum Topic passt ... ... ich habe Zugriff auf Edelstahlschränke. Ist es zulässig oder sinnvoll einen handelsüblichen GAK GAK [Generatoranschlusskasten] am Dachboden noch zusätzlich in einen Edelstahlstrank zu packen ? Hintergedanke: Im unwahrscheinlichen Fall, dass bei den Phoenix Steckern, bei Klemmen oder im SPD SPD [Überspannungsschutzgerät, surge protective device] zu einem Brand kommt, könnte der Stahlschrank eventuell den Brand verhindern ? LG |
||
|
||
Da man PV-Leitungen in geerdeten Stahlrohren führen soll, ist ein Stahlschrank um den GAK GAK [Generatoranschlusskasten] sehr sicher auch kein Problem (zumindest keines das ich sehe). Im Fall, dass die Klemmen da so brennen, dass es durch das GAK GAK [Generatoranschlusskasten]-Gehäuse schlägt, wird die Zuleitung vermutlich auch in Flammen stehen. |
||
|
||
Blöde Frage - brauche ich eigentlich immer einen GAK GAK [Generatoranschlusskasten] mit allen drum und drann? (Beim Mikrowechselrichter mal ja nicht) und wenn ich den Wechselrichter direkt 1 meter von den Panelen draussen unter der Pergola habe - brauche ich da auch den ganzen GAK GAK [Generatoranschlusskasten]?) |
||
|
||
Einen halben gibt's eh nicht Der Überspannungsableiter im GAK GAK [Generatoranschlusskasten] schützt WR WR [Wechselrichter] und Module vor Überspannung. Je kürzer die Kabel und je niederinduktiver sie verlegt sind, desto niedriger sind die induzierten Spannungen. Beim Microwechselrichter mit 2 Modulen am Balkon kann man ihn also recht sicher weglassen, je größer die Konstruktion wird, desto höher wird die Gefahr von Überspannungen. Weglassen kann man den GAK GAK [Generatoranschlusskasten] also immer, man darf dann halt nicht jammern, wenn der WR WR [Wechselrichter] durch Überspannung stirbt. Beim Microwechselrichter um 300€ ist ein Überspannungsableiter mit knapp 200€ eben keine wirklich Hilfe. |
||
|
||
Hallo an die Victron Spezialisten, gibt es schon fertige GAK GAK [Generatoranschlusskasten]´s die für Victron Strings zu empfehlen sind bezüglich der 600V SPD SPD [Überspannungsschutzgerät, surge protective device] Thematik oder bauen sich das echte Profis immer selbst? Würde etwas fertiges bevorzugen habe aber nur welche mit 1000V gefunden. |
||
|
||
Vl hat obo was im programm aber nicht lieferfähig. Ich hab von denen nur die Patronen mit 2mon. Lieferzeit bekommen |
||
|
||
Mersen oder Phoenix Contact. Wichtig ist der Up Wert |