Hallo an alle Forenmitglieder,

bei mir läuft die erste Heizsaison mit der EWP und RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und m.M.n. wäre es nicht schlecht wenn wir österreichweit die Soletemperaturen erfassen könnten. Nicht nur die Temperaturen der Ringgrabenkollektoren sondern auch Tiefenbohrungen und "normalen" Flächenkollektoren sind willkommen.

Nachdem im Sommer bei mir teilweise über 20° waren ist die SoleEin jetzt deutlich niedriger. Ich muss noch die WW WW [Warmwasser]-Leitungen isolieren und die Einstellungen der WPWP [Wärmepumpe] optimieren, aber des folgt wenn ich mehr freier Zeit habe.

Erst gestern wurde die Fassade fertig gemacht und laut Energieausweis ist HWB=37,7 kWh/m^2a_, Heizlast-Abschätzung=4,9kW bei ca. 160m² Wohnfläche.
So, heute am 23.10.16 um 8:30 nach WW WW [Warmwasser]-Takt waren es 14,2°C SoleEin und ~10 SoleAus.

  •  Miike
  •   Gold-Award
27.1.2017  (#601)

zitat..
brink schrieb: dein durchschnitts u-wert liegt bei 0,2, meiner bei 0,15. das würde die heizlast in adäquater relation zum stromverbrauch stellen.

ok - ja! Aber nicht im Verhältnis unserer zweier AZ's ? emoji

zitat..
brink schrieb: noch fragen: heizlast ? kw bei ? AT, betreibst du eine kwl?


KWL haben wir.
NormAT -15,9°C.
Heizlast lt. PHPP 3,2kw (23°RT)
(>>Hab auf eigenen Wunsch hin eine PHPP rechnen lassen)

1
  •  brink
27.1.2017  (#602)
hm, AZ, AZ, ..
ich habe ~4 kw heizlast bei -14° zu ~20-22° RT. was der ea sagt ist hmm. für phpp war ich dann zu geizig, weil meine 7,5kw wp ja eh alles erschlagen hätte.
bei mir - erstes haus-halbjahr - passen die 4 kw. mal schauen, ob es niedriger wird!?
jedenfalls hast du 75% der heizlast.
ich 11 kwh/tag, davon 75% wären ca. 8 kwh. du benötigst 14 kwh.
kannst du die AZ einer periode heizbetrieb und AZ von WW WW [Warmwasser] bereitung herausfinden? direkt vor/nach werte ablesen?

1
  •  Miike
  •   Gold-Award
27.1.2017  (#603)

zitat..
brink schrieb: bei mir - erstes haus-halbjahr - passen die 4 kw. mal schauen, ob es niedriger wird!?

hmmm... nun hast du ein etwas kleineres haus und bessere u-werte. würde eigentlich vieles dafür sprechen, dass dein EA EA [Energieausweis] nicht wirklich die reale Heizlast angibt.

Wie bei mir auch. Ptot EA EA [Energieausweis] = 6,7kw (20°TR) emoji

zitat..
brink schrieb: kannst du die AZ einer periode heizbetrieb und AZ von WW WW [Warmwasser] bereitung herausfinden? direkt vor/nach werte ablesen?

ja, werd ich demnächst machen.

Eines ist mir noch eingefallen, meine WTPumpe läuft 24h weil sie (noch) nicht am Fühler hängt - macht das so einen Unterschied aus?
(Glaub es sind 25W bei 1% WT-Pumpe).

1
  •  muehlviertler
  •   Gold-Award
27.1.2017  (#604)
Mit der neuen Software spinnt jetzt zwar der uplink wie bei bring, aber immerhin macht er jetzt wieder mit 55 Hz ww. Sole steht wieder auf 4,4/1,2°plus bei 42% wq Drehzahl

1
  •  Miike
  •   Gold-Award
28.1.2017  (#605)

zitat..
brink schrieb: kannst du die AZ einer periode heizbetrieb und AZ von WW WW [Warmwasser] bereitung herausfinden?


WW soeben ausgewertet von heut Morgen: AZ 2,89.
Sole-Ein dabei - um auch dem Hauptthema hier gerecht zu werden ;) +0,6°C.
Heizung folgt.

1
  •  Richard3007
28.1.2017  (#606)
Da hast du deinen AZ Killer, hier musst du ansetzen.

WW bereiten im Winter muss auch bei der On/Off mit 4 möglich sein.

1
  •  brink
30.1.2017  (#607)
bei uns quasi konstante dauerlast von 37-41 hz, sole-ein hängt ziemlich direkt von der laune der wp ab, welches sole-delta sie als angemessen ansieht. bei delta 3,5-3,6K ist die last wq pumpe ein stück niedriger, sole-ein ein stückechen höher, sole-aus ein stückchen niedriger. bei delta 2,8-3K dreht die wq höher, sole-ein ein stückchen niedriger, sole-aus ein stückchen höher.
etwa +0,9/-2,6 resp +0,6/-2,2
aber (wasser)gefrierpunkt ist zum greifen nahe.. emoji

2017/20170130800577.jpg
durchschnitts wp strom verbrauch ca. 12,33 kwh pro tag. ww bedarf die letzten tage wegen besonderen umstände nur 1/2 - 1/3

1
  •  Hannes17
  •   Silber-Award
31.1.2017  (#608)
Dann mach ich mal den Anfang.
Meine manuelle Doku mach ich immer abends, daher hab ich schon meine Monatsabrechnung für Jänner.
Sole Ein: 2,7
Verbrauch WPWP [Wärmepumpe] (inkl. Steuerung): 13,96 kWh/Tag
MAZ: 5,21

Ich hab noch immer das Gehlühl, dass unsere WPWP [Wärmepumpe] nicht ganz optimal läuft. Die letzten Tage hat sie abends die Verdichterfrequenz immer weiter erhöht und dann mit 80 Hz oder so bis weit in die Nacht hinein gearbeitet.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
31.1.2017  (#609)
hannes ,stell mal die wt-pumpe auf manuell und 50% und dann schauen wir 2-3 tage zu...

bin mir grade nicht sicher ob du jetzt über den bt25-extern als vl-fühler regelst???

den estrichfühler! emoji emoji emoji

1
  •  Hannes17
  •   Silber-Award
31.1.2017  (#610)

zitat..
dyarne schrieb: bin mir grade nicht sicher ob du jetzt über den bt25-extern als vl-fühler regelst???
den estrichfühler!


Hab den Estrichfühler und den 2. Außenfühler nur an die Aux-Eingänge gehängt, aber nichts umgestellt.

5.1.9 Drehzahl der WQ-Pumpe auf manuell und 50% ?

WT-Pumpe gibt es nur den Betriebsmodus. Oder übersehe ich was.

1
  •  gsilly
  •   Bronze-Award
31.1.2017  (#611)
findest du im menü 5.1.11 Pumpengeschw. Wärmetr.
dort den haken bei Heizung, auto weg und dann Heizung manuell auf 50 % stellen.

1
  •  muehlviertler
  •   Gold-Award
31.1.2017  (#612)
Im mühlviertel klopft der Frühling an. Die wp macht schon öfters pause gezwungenermaßenemoji

Aktuell zwischen 4-5K Spreizung.

2017/20170131382263.png



1
  •  Kleinhirn
  •   Gold-Award
1.2.2017  (#613)

zitat..
Hannes17 schrieb: Dann mach ich mal den Anfang.


hat sich eingependelt bei -0,3/ 0,4 ein..
lt auswertung des datenexports jänner sollten es 2323 kwh mit 566 kwh sein.. macht AZ 4,1..

1
  •  Hannes17
  •   Silber-Award
1.2.2017  (#614)

zitat..
gsilly schrieb: findest du im menü 5.1.11 Pumpengeschw. Wärmetr.
dort den haken bei Heizung, auto weg und dann Heizung manuell auf 50 % stellen.


Danke, hab es dann gefunden und umgestellt.

Jetzt wieder Back to Topic!

1
  •  goofgoo
  •   Silber-Award
1.2.2017  (#615)
Stehe bei 3,5/0,5. WPWP [Wärmepumpe] läuft seit ein paar Tagen durch. Außentemperatur wird jetzt aber eh wärmer...
Frage: wie lange ist bei euch die Nachlaufzeit der Heizungspumpe? Bei mir sind 60 Minuten standardmäßig eingestellt, evtl. aber fast zu kurz?
LG Christian

1
  •  alpenzell
  •   Gold-Award
1.2.2017  (#616)
super wäre jetzt zum Ende der Saison eine Übersicht über eure Werte (minimale Soletemperatur). Gegen Sole mit Frostschutz bis -10°C spricht aber bisher nichts, oder?
Viel härter kann ein Winter ja kaum werden emoji

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
1.2.2017  (#617)
hi christian,

zitat..
goofgoo schrieb: Stehe bei 3,5/0,5...

habe in graz deinen installateur kennengelernt und er hat mir das geheimnis deiner turboquelle verraten ... emoji

zitat..
goofgoo schrieb: evtl. aber fast zu kurz?


oder viel zu lang?

bei innentemperaturführung würde ich vieleicht 1 minute nachlaufen lassen.

wir wollen ja wärme pumpen und nicht wasser (gestohlen von 2moose...) emoji

1
  •  altehuette
  •   Gold-Award
1.2.2017  (#618)

zitat..
alpenzell schrieb: Viel härter kann ein Winter ja kaum werden


Frag mal die ältere Generation, die werden dir schon sagen, wie früher ein Winter war!
Gehöre zwar nicht direkt zu den Gruftis, kann mich aber auch noch andere Winter erinnern! Damals hätte man die jetzigen Dez. und Jän. Temperaturen als mild bezeichnet!

1
  •  muehlviertler
  •   Gold-Award
1.2.2017  (#619)
Zumindest die letzten 30 Jahren wars der kältesteemoji

1
  •  altehuette
  •   Gold-Award
1.2.2017  (#620)
Das wird stimmen! Aber es gab auch Winter vor längerer Zeit schon!emoji

1
  •  goofgoo
  •   Silber-Award
1.2.2017  (#621)
servus arne!

zitat..
dyarne schrieb: habe in graz deinen installateur kennengelernt und er hat mir das geheimnis deiner turboquelle verraten ...


wow, woher weißt du, dass "er" mein installateur ist - finds auf alle fälle cool, dass mein kollektor gesprächsthema war emoji

zu meiner wunderquelle: naja, wir haben beim kollektorverlegen ein drainagenrohr gefunden/gekreuzt, das offenbar ständig wasser führt. woher es kommt - kein ahnung, es findet sich in absolut keinen plänen. wir haben dann beschlossen, dieses wasser in einer zisterne zu fassen, daher spielt es meiner meinung nach keine rolle für meinen kollektor. aber eines ist klar - wir haben hier als basis richtig feuchten lehm (daher auch zusätzliche gründungsmaßnahmen) und einen fetten kollektor. und das ergibt offenbar recht brauchbare soletemperaturen emoji emoji

zitat..
dyarne schrieb: bei innentemperaturführung würde ich vieleicht 1 minute nachlaufen lassen.


naja, ich dachte da daran, dass die wärme vielleicht mehr im haus verteilt wird. also zb wärme aus dem sehr warmen EG (große solare gewinne & kachelofen) ins OG bzw. von süd nach nord. davon hältst du offensichtlich nix emoji

1