« Heizung, Lüftung, Klima  |

S1155-6 PC Finetuning

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3 ... 9  10  11  12 ... 13 
  •  gdfde
  •   Gold-Award
27.9.2021 - 16.11.2024
243 Antworten | 31 Autoren 243
3
246
Hallo,

nachdem ich nun auch stolzer Besitzer dieser WPWP [Wärmepumpe] bin, geht´s ans Finetunen.
Dabei sind leider ein paar offene Fragen für mich zurückgeblieben, die aber die KNV Profis hier im Forum sicher beantworten können 😁

1.) Wir haben einen Innentemperatursensor:
Wie wirkt sich der auf die berechnete Vorlauftemperatur aus?

2.) Modbus Register mittlere Aussentemperatur (BT1)
Gibts hier ein eigenes Register (wird ja schliesslich im uplink angezeigt) oder muß ich mir das selber ausrechnen

3.) Was ist ein gängiger Wert für dei Heizgrenze?
Wir haben ein Leichtbau Holzriegel FTH FTH [Fertigteilhaus] mit ca. 40 kwh/m2a und Betonkeller.
Ich hab mal 13 Grad mit 12 Stundenschnitt konfiguriert

4.) Pumpendrehzahlen
Gibts hier auch Empfehlungen bez. Effizienz?

5.) Speicherladen
Wir haben einen bestehenden 500 Liter Solarboiler mit 2 Registern.
Die KNV heizt ins obere Drittel mit ca. 1.3 m2 Wärmeregister.
Temperatur ist mit 40-45 Grad konfiguriert, Modus "delta", oder wie das heisst, Pumpe Auto.

6.) Heizkurve
Ich kann zwar eine eigene Heizkurve konfigurieren, aber wie "aktiviere" ich die dann?

Danke schon mal vorab für eure Inputs.

  •  gdfde
  •   Gold-Award
8.7.2024  (#201)
soda, hab noch einen Versuch gestartet auf die neueste SW (3.1.8).

Die "Mehr Brauchwasser" schreiben funktion hat bei mir ja leider auch nicht mehr mit der drittletzten SW Version funktioniert.

Auch hier habens einfach wieder die Modbus Register umgeändert (von 697 auf 225)...das ist echt mehr als ärgerlich.

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
8.7.2024  (#202)
Ich hab am Wochenende auch das Update gemacht, bis auf das neue GUI ist mir bis dato nichts aufgefallen.

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
8.7.2024  (#203)
@­Ulairi 
Ist deine WPWP [Wärmepumpe] schon im Kühlmodus?
Fährst du auch mit delta fest bei Kühlung für die WQ UWP (7.1.2.7)?

Bei mir funktioniert das definitiv nicht.


_aktuell/20240708827089.png


_aktuell/20240708538490.png

Um 13:45 Uhr war ein WW WW [Warmwasser] Takt, um ca. 16 Uhr ist sie in den Kühlmodus gegangen und hat sich kontinuierlich in den Deadlock geregelt (und die delta K Vorgabe von 4K ignoriert).

Ich lass es jetzt mal gut sein und bin wieder auf die uralt SW zurück...


1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
9.7.2024  (#204)
Ich hab bei der Kühlung fixe Drehzahl.

Heute sollte sich die Kühlung einschalten, ich teste just for fun mal DeltaT mit dem letzten Update.

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
9.7.2024  (#205)

zitat..
Ulairi schrieb: Heute sollte sich die Kühlung einschalten, ich teste just for fun mal DeltaT mit dem letzten Update.

Super, danke.
bin schon gespannt.


1
  •  Andy123Andy1
10.7.2024  (#206)
Spannendes Theme. Ich hab auch die Firmware 3.1.8, seitdem spring die Kühlung nicht mehr an.

Hat das Problem noch jemand?  Wie verhalten sich eigentlich die Einstellungen:

  • Wenn ich die Filterzeit auf 1h stelle, wird das sofort angewendet?
  • Wenn ich die Temerpatur ändere "Kühlen start", wird das sofort angewendet?

Gestern waren > 30°C Filterzeit 3h & Starttemperatur 23°C.... keine Kühlungstart.

Kann man irgendwo sehen warum die Gradminuten immer bei 0 bleiben?

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
10.7.2024  (#207)

zitat..
Andy123Andy1 schrieb:

Spannendes Theme. Ich hab auch die Firmware 3.1.8, seitdem spring die Kühlung nicht mehr an.

Hat das Problem noch jemand?  Wie verhalten sich eigentlich die Einstellungen:

Wenn ich die Filterzeit auf 1h stelle, wird das sofort angewendet?
Wenn ich die Temerpatur ändere "Kühlen start", wird das sofort angewendet?

Gestern waren > 30°C Filterzeit 3h & Starttemperatur 23°C.... keine Kühlungstart.

Kann man irgendwo sehen warum die Gradminuten immer bei 0 bleiben?

Läuft die WPWP [Wärmepumpe] im Automodus oder Manuel?

Wenn du die Filterzeit umstellst UND im Automodus bist, dann wird das sofort umgesetzt.

GM gibt es bei der Kühlung nicht bei der 1155.


1
  •  Andy123Andy1
10.7.2024  (#208)
Automodus aber umstellen auf Manuel hat auch nicht geholfen. Ich hab mal modbus abgeschalten, da gabs wohl auch bugs, hat aber bis jetzt auch nichts gebracht.

Ich weis halt immer nicht wie schell das ganze regieren sollte.

Ich denke (nicht wissen). Die Anlage schaltet korrekt auf Kühlen aber die Gradminuten laufen eben nicht hoch. Sehe gerade falscher Thread sorry. Ist eine S320.

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
15.7.2024  (#209)

zitat..
Ulairi schrieb: Heute sollte sich die Kühlung einschalten, ich teste just for fun mal DeltaT mit dem letzten Update.

@­Ulairi hattest du schon Zeit, mit deltaT zu testen?


1
  •  oelcheck
15.7.2024  (#210)

zitat..
gdfde schrieb:

──────..
Ulairi schrieb: Heute sollte sich die Kühlung einschalten, ich teste just for fun mal DeltaT mit dem letzten Update.
───────────────

@­Ulairi hattest du schon Zeit, mit deltaT zu testen?

Ich habs getestet, die WQ-Pumpe regelt nicht auf deltaT sondern bleibt bei 1%, hab sie deswegen jetzt auf 10% fix laufen, Firmware 3.1.8.
Deadlock kann ausgeschlossen werden, hab den Temperaturfühler umgebaut.

Grundsätzlich funktioniert die Kühlung bei mir aber wie sie soll, nur die Pumpe mit Delta T passt nicht.


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
15.7.2024  (#211)
Die schaffens doch immer wieder einen neuen Bug je Version einzubauen 🤦‍♀️

Ist das ein Sport?
Wer findet den neuen Bug am schnellsten?

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
16.7.2024  (#212)
Danke @oelcheck für die Bestätigung.

zitat..
Pedaaa schrieb: Die schaffens doch immer wieder einen neuen Bug je Version einzubauen

Ja, is echt ein Wahnsinn.
Was noch ärgerlicher ist, dass sie einfach bestehende Modbusregister mit den SW Versionen ändern.
Stell ich mir für einen Integrator toll vor, wenn der nach jedem SW Update ausrücken darf...lizenz zum Gelddrucken.


1
  •  scarpej
  •   Bronze-Award
16.7.2024  (#213)
bin auch auf der neuesten Version. Kühlung startet zwar, aber schaltet sich bei gewissen Zuständen unerklärlich ab. 

Bisher konnte ich nur beobachten, dass es sich scheinbar um das Delta zwischen Rücklauf und Sole Ein zu handeln scheint. Wenn der RL RL [Rücklauf] zu "kalt" wird, schaltet die Kühlung einfach ab... bei mir sind es ca 5K... so dass bei 16,5 zu 21,5RL  die Kühlung einfach stoppt. Hab es aber bisher noch nicht ausgiebig untersucht...

1
  •  Lindenwirzt
  •   Silber-Award
17.7.2024  (#214)
Ich habe auch das Update gemacht. Ewig lange hatte ich eine stabile Version laufen und bereue es auch schon wieder ein bisschen.
Seit dem Update zeigt mir BT1 (Aussentemperatur) konstant eine um 3k zu hohe Temperatur an. Vorher wars ident mit der Wetterstation, jetzt sind es ziemlich genau 3k mehr. Habe das jetzt mittlerweile 2 Tage lang beobachtet. Hat das Verhalten sonst noch wer? Bis auf das Update habe ich nichts geändert.

1
  •  traehus20
17.7.2024  (#215)
Hatte auch das neue Update gemacht. Funktioniert soweit.
AT passt
Kühlung geht an wenn sie's soll
Nur beim internen WMZ war mir aufgefallen das der Wert für Brauchwasser 1zu1 übernommen wurde aber der Wert für die Heizung bei mir von 18588 auf 17655 zurückgesetzt wurde.

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
19.7.2024  (#216)

zitat..
traehus20 schrieb: Kühlung geht an wenn sie's soll

Welchem Modus hast du (7.1.2.7), siehe auch hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-s1155-6-pc-finetuning/65127_11#826404

1
  •  traehus20
21.7.2024  (#217)

zitat..
gdfde schrieb:

──────..
traehus20 schrieb: Kühlung geht an wenn sie's soll
───────────────

Welchem Modus hast du (7.1.2.7), siehe auch hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-s1155-6-pc-finetuning/65127_11#826404

Betriebsmodus ist auf Automatisch und Drehzahl auf 10%


1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
21.7.2024  (#218)

zitat..
traehus20 schrieb: und Drehzahl auf 10%

Das funktioniert eh, aber der Automodus mit delta fest funktioniert nicht mehr.


1
  •  sixmich
4.9.2024  (#219)
Hallo gdfde.

Hätte eine kurze Zwischenfrage an dich. Hab jetzt nicht den ganzen Thread durchgelesen, hab aber mitbekommen das du deine WPWP [Wärmepumpe] mit einem 500L Solarboiler betreibst.
Da ich ebenfalls einen 500L Solarboiler habe und dieser bald einen neuen Beheizer (1156-8) bekommt, wollt ich dich nach deiner Erfahrung fragen. KNV selbst, sagt ich kann den bedenkenlos weiterverwenden und muss nicht auf den Greenwater umsteigen. Insti sagt auch das es funktionieren wird.
Die Wärmetauscherfläche ist ja mit ca. 1,5m2 bei den Solarboilern deutlich kleiner als bei den Greenwater. Wie ist deine Erfahrung mit der Warmwasserbereitung?

Freue mich auf deine Antwort. Michael

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
4.9.2024  (#220)

zitat..
sixmich schrieb: Wie ist deine Erfahrung mit der Warmwasserbereitung?

Ehrlich gesagt optimal ist das nicht.
1. der COP bei der Warmwasserbereitung ist schon merklich schlechter als bei der langsamen Ladung vom Greenwater, vor allem wenn wärmeres Wasser im Boiler nachgeheizt wird (zb. von 38° auf 45°)

2. größerers Problem ist die Schichtung, da ja nur der obere Teil von der WPWP [Wärmepumpe] nachgeheizt wird, hast natürlich viel weniger WW WW [Warmwasser] zur Verfügung (ich schätze ca. 150-180 Liter).
Fürs Duschen reicht das aus, bei der Badewannenfüllung muß man das aber berücksichtigen und zb. langsamer einlassen (damit die WPWP [Wärmepumpe] mehr Zeit hat zum Nachheizen) oder die WW WW [Warmwasser] Temperatur temporär höher stellen (ich stells bei Badewannenbetrieb auf 50° temporär ein).
Beim Greenwater wird der Speichermantel vom GANZEN Boiler von der WPWP [Wärmepumpe] beheizt.

3.) Das Nachheizen generell.
Wenn man den Usern vom Greenwater glauben darf, hat man sehr schnell (also nicht merkbar) wieder ausreichend WW WW [Warmwasser] zur Verfügung. Das hängt sicher auch davon ab, dass man am Greenwater 2 Tempsensoren (einer oben und unten) anbringen kann und dadurch die WPWP [Wärmepumpe] schon früher mehr Wasser nachheizt.

Ich hadere damit schon von Anfang an, auch wie noch die Gastherme dranhing.
Aber dadurch, dass wir von April bis Oktober durch die Solar eh genug WW WW [Warmwasser] produziert bekommen, hab ich mich noch nicht durchgerungen, den funktionierenden Solarboiler gegen einen Greenwater zu tauschen, weils von den Kosten her unsinnig wäre.

Greenwater kostet min. 2000 €, das Solarregister 800-1000 €, Montage wahrscheinlich auch nochmal 500-1000 €.


1
  •  sixmich
4.9.2024  (#221)
Vielen Dank für deine Antwort.

Ich bin ja in der selben Situation wie du. Von April bis Oktober brauch ich mir um das Wasser keine Gedanken machen.
Hab das Angebot für den Greenwater vorliegen und werd mich auch vorerst mal dagegen entscheiden. 4,5 k ohne Steuer und Montage. 😱
Da wirds auf probieren raus laufen und zur Not werd ich die Speichertemperatur auf 50 °C anheben. Die Mehrkosten für die höhere Temperatur sind peanuts gegen den Greenwaterpreis.
Schöne Grüße, Michael

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next