« Heizung, Lüftung, Klima  |

S1156 Grundeinstellungen optimieren

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ...... 3  4  5  6 
  •  krebs8
15.1. - 22.2.2025
118 Antworten | 7 Autoren 118
3
121
Hallo in die Runde.
Ich bin seit 04.12. glücklicher Besitzer meiner Wärmepumpe und möchte einigermaßen gute Einstellungen haben. Der Heizungsbauer hat da ziemlich wenig verstellt.
Nun habe ich schon einiges gelesen, aber mir schwirrt schon der Kopf und sehr vieles verstehe ich als Laie leider nicht.
In einem anderen Thema habe ich gesehen, dass diese unten genannten Parameter angegeben wurden. Ich hoffe, das sind auch die wichtigen. Ansonsten bitte sagen, welche ich noch posten soll.
Bei speziellen Einzel- bzw Verständnisfragen kann ich ja später auch separate Themen aufmachen.
Vielen Dank für eine Unterstützung.

S1156-8 PC
Nur ein BW-Speicher Evenes EV-WP-TWS-1W 300 (291 Liter)
Bohrung 2 x 70m (plus ca. 6m bzw. 12m Anbindung)
Haus Bj. 2004, Poroton ohne extra Dämmung
Bisheriger Ölverbrauch ca. 1500 l, Solarthermie mit Heizungsunterstützung (wurde nun abgebaut)
Nur FBH FBH [Fußbodenheizung]
Heizkreislängen KG 45-78m, EG 16-104m, DG 66-108m
2 Erw., 2 Jugendliche
Zirkulationsleitung (bisher noch nicht in Betrieb, soll zukünftig nur mittels Smarter Steckdose auf Wunsch laufen)
NAT -10,8°C
Wärmequelleneintrittstemperatur um 8°C, Austritt um 4°C.

Die folgenden Werte habe ich fotografiert und abgetippt. Ich weiß nicht, ob man die vielleicht leichter irgendwo speichern und kopieren kann.

1.30.1
Kurve 4
Verschiebung 0

7.1.1.1

Starttemp. Bedarfsmodus niedrig:         17°C
Stoptemp. Bedarfsmodus niedrig:         20°C
Starttemp. Bedarfsmodus mittel:           41°C
Stoptemp. Bedarfsmodus mittel:           46°C
Starttemp. Bedarfsmodus hoch:             50°C
Stoptemp. Bedarfsmodus hoch:             53°C
Stoptemp. period. Erhöhung:                 55°C

Die Regel ist 2.2 Brauchwasser Niedrig, Zeitprogramm Brauchwasser Mittel täglich 17-20 Uhr

7.1.2.2
Auto: Ein
Min. zulässige Drehzahl: 1%
Max. zulässige Drehzahl: 100%
Drehzahl im Standbymodus: 30%
Brauchwasser: Auto
Drehzahl bei passiver Kühlung: 70%

7.1.3.1
Sperrbereiche Aus

7.1.10.2
Start passive Kühlung:                                 25°C
Heizstopp:                                                   16°C
Stopp Zusatzheizung:                                   0°C
Filterzeit Heizung:                                          24h
Filterzeit Kühlung:                                          14h
Zeit zw. Kühl und Heizbetrieb:                        2h
Kühl/Heizfühler:                                              Kein

7.1.10.3 
Heizung automatisch:                                  AUS
Verdichterstart:                                        -150GM
Rel. GM Start Zusatzheizung:                    400GM
Differenz zwischen ZH Stufen:                 100GM

7.5.12
PV eingerichtet, Brauchwasserbeeinflussung Hoch bei PV-Überschuss

Soll ich noch einige Betriebswerte oder Bilder posten?

  •  cacer
  •   Gold-Award
16.1.2025  (#1)
stopp zusatzheizung würde ich schonmal etwas runter setzen, damit der nicht unnütz anspringt.
heizkurve 4 ist schon sehr steil, könnte bei kälte zu warm bzw bei hohen ATs etwas wenig sein.
wenn nötig mal richtung 3+2 oder ähnlich testen. das merkt man aber erst im laufe des winters.
der rest sieht nicht so schlecht aus.

heizkreise abgeglichen?

ich hab den selben WW WW [Warmwasser]-speicher. wie der mit ner zirku zurecht kommt kann ich nicht sagen.
der ist schlank und hat eine sehr große tauscherfläche.
beim nachladen merken wir da leider teilweise abkühlung, da das register sehr weit hoch reicht.
sensoren stecken da bei etwa ein drittel und zwei drittel drin.

wir sind nur zu zweit und laden meist nur einmalig am tag auf 40 bis 42C auf (fühler unteres drittel).
das ist manchmal knapp, geht aber.

1
  •  krebs8
16.1.2025  (#2)
Danke.

Stopp Zusatzheizung auf z.B. -5°C?

Die Heizkreise wurden noch nicht eingestellt, die berechneten Einstellwerte erhalte ich angeblich noch. Wollte ich selber machen und danach noch nach gewünschter Temperatur einstellen.

Raumtemperaturen passen bisher aber ganz gut, bis auf einen Raum. Da ist aber evtl. der Durchflussmengenmesser defekt, der fühlt sich nämlich schon länger etwas seltsam an, wenn man dreht.

Speicher hat Effizienzklasse A, ist aber kleiner als der NIBE mit Klasse C und günstiger. Hat der Heizungsbauer vorgeschlagen. Ist er nun "gut"?

Wundert mich richtig, dass die übrigen Einstellungen passabel aussehen.

Sonstige Angaben (Einstellungen, Werte, ...) braucht es keine?

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
16.1.2025  (#3)

zitat..
krebs8 schrieb: Stopp Zusatzheizung auf z.B. -5°C?

das kommt auch auf deine borung an.
wenn die, wie zu erwarten wäre, ausreichend dimensioniert ist, kann man das auf tiefsten wert stellen, so lange auch die WP WP [Wärmepumpe] nicht zu klein ist.(also passend zum haus)

Anders beim solealarm, der sollte bei borung irgendwo bei -4 bis -6 bleiben, um die bohrung zu schützen.

zitat..
krebs8 schrieb: Speicher hat Effizienzklasse A, ist aber kleiner als der NIBE mit Klasse C und günstiger. Hat der Heizungsbauer vorgeschlagen.

ja, hab den damals für unter 700€ bekommen.
im nachhinein würde ich mich aber für den teuren greenwater entscheiden.

WW-einstellungen musst du halt stück für stück herausfinden.
je nach bereitungsmethode und fühlerposition kann man den unterschiedlich beladen.

aber wie gesagt: mit zirku hab ich keine erfahrung und vermute, daß er dann deutlich öfter geladen werden muss.
ist die leitung schon angeschlossen?

zitat..
krebs8 schrieb: Wundert mich richtig, dass die übrigen Einstellungen passabel aussehen.

da kommen bestimmt noch mehr ideen, wollte hier nur mal n anfang machen.

ende winter kannst du GM start verdichter und heizgrenze an eure bedürfnisse anpassen.

heizkreispumpe heizkurve und heizkreise wäre eigentlich der nächste schritt.
nach dem winter kannst du da nicht mehr viel machen und musst auf nächste saison warten.

paar bilder von der installation und den verteilern helfen oft.
paar infos aus dem uplink auch.
z.b. wie sich die sole über die zeit verhält.

1


  •  krebs8
16.1.2025  (#4)
Habe nun Stopp Zusatzheizung von 0 auf -5°C gestellt.

Die Zirkulationsleitung ist noch nicht angeschlossen.

"ende winter kannst du GM start verdichter und heizgrenze an eure bedürfnisse anpassen."
Und wie dann "anpassen"?

Noch sind wir ja mitten im Winter. Habe daher gehofft, dass ich jetzt optimieren kann.

Bilder kann ich natürlich noch schicken.
Hier schon mal der Soleverlauf, nur Januar. Im Dez. wurde natürlich mal was verstellt bzw. die WP WP [Wärmepumpe] mal versehentlich ausgeschaltet. Ich dachte immer, die Soleeintrittstemp. müsste so bei 10°C liegen statt 8°C. Hatte schon Bedenken, dass die Sondenlänge nicht ausreicht oder Luft in den Leitungen ist.

_aktuell/20250116158335.jpg

Welche Infos sind außerdem aus Uplink noch interessant?

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
16.1.2025  (#5)

zitat..
krebs8 schrieb: "ende winter kannst du GM start verdichter und heizgrenze an eure bedürfnisse anpassen."
Und wie dann "anpassen"?

heizgrenze bestimmt, wann sommer ist und nicht mehr geheizt wird.
musst du für euer haus selbst rausfinden.
zu tief eingestellt bleibt sie im übergang zu früh aus, zu hoch taktet die kiste halt weiter, obwohl draußen schon warm genug.

Gm start kann vermutlich tiefer gesetzt werden, dann dauert es länger zwischen den takten.
zu tief gestellt dauert es zu lange und die RT RT [Raumtemperatur] könnte schwanken.
viele haben hier um -300 bei FBH FBH [Fußbodenheizung].
kommt auf die trägheit an.


zitat..
krebs8 schrieb: Noch sind wir ja mitten im Winter. Habe daher gehofft, dass ich jetzt optimieren kann.

dann beschäftige dich mit dem hydraulisch/thermischen abgleich.
dafür ist jetzt die richtige zeit.

zitat..
krebs8 schrieb: Ich dachte immer, die Soleeintrittstemp. müsste so bei 10°C liegen statt 8°C. Hatte schon Bedenken, dass die Sondenlänge nicht ausreicht oder Luft in den Leitungen ist.

ne, auslegung ist normal auf 0/-3 bei voller leistung.
da bist du weit von weg.

für die standartsachen kannst du dir hier eigentlich jeden faden zu den nibe solemaschinen durchlesen.
da passt eigentlich alles auch für euch.
spezielle fragen dann einfach hier fragen.




1
  •  krebs8
16.1.2025  (#6)
Habe schon in anderen Themen gelesen, verstehe es leider meistens nicht so recht.

Mit "Wie die Heizgrenze dann anpassen" von oben meinte ich, mit welchen Einstellungen man das macht. Eine Einstellung mit Namen "Heizgrenze" gibt es ja nicht.

Meinst Du mit deinem Begriff "GM start verdichter" den Wert für den "Verdichterstart" in 7.1.10.3 ?

zitat..
cacer schrieb:
ne, auslegung ist normal auf 0/-3 bei voller leistung. da bist du weit von weg.

Glaube ich, aber das verstehe ich nicht, weil die Temperatur in der Erde doch so ungefähr bei +10°C liegen soll. Müsste dann nicht auch die Sole mit ungefähr +10°C reinkommen? Oder strömt die Wärme der Erde gar nicht so schnell in die Sole nach?

Sollte ich Richtung 0/-3°C kommen und geht das überhaupt. Oder ist die Sonde zu groß?

Und ist nicht eine Diff. der Solespreizung von ca. 4-5°C ideal? Nibe hat m.W. 4°C? Ist das außerdem nur vom Hersteller einstellbar?

Und warum ist dann eigentlich eine Sole auf z.B. -10°C Frostschutz eingestellt, wenn sie kaum unter 0°C fällt? Nur zur Sicherheit?

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
16.1.2025  (#7)

zitat..
krebs8 schrieb: Mit "Wie die Heizgrenze dann anpassen" von oben meinte ich, mit welchen Einstellungen man das macht. Eine Einstellung mit Namen "Heizgrenze" gibt es ja nicht.

da:

zitat..
krebs8 schrieb: Heizstopp:                                                   16°C

 

zitat..
krebs8 schrieb: Meinst Du mit deinem Begriff "GM start verdichter" den Wert für den "Verdichterstart" in 7.1.10.3 ?

ja


zitat..
krebs8 schrieb: Oder strömt die Wärme der Erde gar nicht so schnell in die Sole nach?

genau. es entsteht ein temperaturtrichter um die bohrung.
entnimmst du mehr energie als nachfließt, sinkt die soletemp.
daher brauch man ja auch eine bohrung, die auf den entzug vom haus/wp angepasst ist.

sonst könnte man ja auch 10m rohr vergraben und hätte immer die bodentemperatur.


zitat..
krebs8 schrieb: Und warum ist dann eigentlich eine Sole auf z.B. -10°C Frostschutz eingestellt, wenn sie kaum unter 0°C fällt? Nur zur Sicherheit?

vorgabe hersteller. geht auch um korrosionschutz.
bei -3 ausgang gibts aber im wärmetauscher auch cold spots, die noch kälter sind.
auch da darf die sole natürlich nicht gefrieren.


zitat..
krebs8 schrieb: Und ist nicht eine Diff. der Solespreizung von ca. 4-5°C ideal? Nibe hat m.W. 4°C? Ist das außerdem nur vom Hersteller einstellbar?

auslegung ist ja auf 0/-3 also 3K
die nibe wird bei sinkenden soletemperaturen im automodus die spreizung verringern. 

bei hohen temps reicht weniger spreizung und spart pumpenstrom.

kannst du aber im servicemenue selbst ändern.( wenn du weist, was du tust)
wo das servicemenue der neuen versteckt ist, weiß ich garnicht.
bei meiner f1155 einfach 7 sekunden auf "zurück" drücken.




1
  •  krebs8
17.1.2025  (#8)

zitat..
cacer schrieb:

krebs8 schrieb: Und ist nicht eine Diff. der Solespreizung von ca. 4-5°C ideal? Nibe hat m.W. 4°C?
───────────────

auslegung ist ja auf 0/-3 also 3K
die nibe wird bei sinkenden soletemperaturen im automodus die spreizung verringern. 

bei hohen temps reicht weniger spreizung und spart pumpenstrom.

Das bringt mich durcheinander.

Ist doch nicht wie ich an anderer Stelle gelesen habe, eine Spreizung von 4 oder 5 K (statt die sonst oft genannten 3K) ideal?

Welche Solespreizung bzw welchen Bereich wird die Nibe fahren? Möglichst 4K oder einen Bereich?

Was meinst Du mit Dem Wort Auslegung? Den Spreizungsbereich 0/-3°C also 3K, den die Nibe anstrebt?

Auf welchen Wert wird die Nibe die Spreizung bei sinkenden Temps im Automodus verringern? Auf weniger als 3K?

Bei hohen Temps reicht weniger Spreizung als wieviel K? Auch 3K? (Dann wären es ja bei niedrigen und hohen Temp weniger als 3K)

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
17.1.2025  (#9)

zitat..
krebs8 schrieb: bei hohen temps reicht weniger spreizung und spart pumpenstrom.

war n logikfehler. sollte höhere heißen.

zitat..
krebs8 schrieb: Auf weniger als 3K?

ne, 3K ist zielspreizung bei auslegung.

bis dahin spart sie strom und hält die spreizung höher.


zitat..
krebs8 schrieb: Ist doch nicht wie ich an anderer Stelle gelesen habe, eine Spreizung von 4 oder 5 K (statt die sonst oft genannten 3K) ideal?

da gings sicher um RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. der verträgt teilweise mehr als ne TB.




1
  •  krebs8
17.1.2025  (#10)
Danke. Immer noch weiß ich aber nicht, was Du mit der Bezeichnung "bei Auslegung" meinst.

Und was mache ich, da bei mir der Rücklauf in die Bohrung nicht unter 0°C sein darf? (Laut Bescheid aufgrund Leitfaden Bayern)
Sind meine Soletemperaturen vielleicht deswegen bei 8/4°C?
Oder sollten die möglichst noch runter? ("auslegung ist normal auf 0/-3 bei voller leistung. da bist du weit von weg.")

1
  •  Akani
17.1.2025  (#11)

Stop Zusatzheizung so weit wie möglich runter stellen. 
Bei Sole wenn gut ausgelegt ist brauchst du den nicht.

zitat..
krebs8 schrieb: Verdichterstart:                                        -150GM 
Rel. GM Start Zusatzheizung:                    400GM
Differenz zwischen ZH Stufen:                 100GM

Verdichter Start eher 300-400, je nachdem wir dein Haus Wärme hält.
GM Start Zusatzheizung auf den halben Wert Start GM, hier regelt der Verdichter im Verhältnis höher oder tiefer je nachdem wo die GM hinhauen.
Differenz Zuheizer kannst bei 100 belassen ist der E Heizstab der eh aus ist.


zitat..
7.1.2.2
Auto: Ein
Min. zulässige Drehzahl: 1%
Max. zulässige Drehzahl: 100%
Drehzahl im Standbymodus: 30%
Brauchwasser: Auto
Drehzahl bei passiver Kühlung: 70%

Deine Heizkreispumpe solltest du fix einstellen, hierzu aber bitte Hydraulischen oder Thermischen Abgleich durchführen. 
Hier könnte der Zusammenschluss von Kreisen zu einer besseren Hydraulik führen.

Mal die Kreislängen je Geschoss am Verteiler mit einschreiben




1
  •  krebs8
17.1.2025  (#12)
Danke.

Stopp Zusatzheizung ist auf -5°C, ist das noch zu hoch?

Verdichterstart habe ich mal auf -250 GM gesetzt. Woran sehe ich, ob sich was geändert hat?

"GM Start Zusatzheizung auf den halben Wert Start GM" verstehe ich grad nicht.

Hydraulischen oder Thermischen Abgleich durchführen: Habe noch keine Einstellwerte bekommen.
Hydraulisch meint die Einstellung der Durchflussmengenmesser an den FBH FBH [Fußbodenheizung]-verteilern nach den berechneten Werten 
und thermisch heisst deren Einstellung nach gewünschter Raumtemperatur?

Auf welche Werte stellt man die Heizkreispumpe nach dem Abgleich fix ein?

Heizkreislängen: KG 185m, EG 411m, DG 594m. Im KG soll zukünftig mal noch ein Raum mit ca. 80m hinzukommen.

Soleautrittstemp. laut Bescheid nicht unter 0°C, jetzt bei 8/4°C, "bei Auslegung" 0/-3°C beschäftigt mich auch noch.

1
  •  Akani
17.1.2025  (#13)

zitat..
krebs8 schrieb: Stopp Zusatzheizung ist auf -5°C, ist das noch zu hoch?

Ja stell auf max runter.

zitat..
krebs8 schrieb: Verdichterstart habe ich mal auf -250 GM gesetzt. Woran sehe ich, ob sich was geändert hat?

Das merkst du erst wenn die Taktzeit beginnt, wie lang die Pausen dazwischen sind ohne aus zu kühlen.

zitat..
krebs8 schrieb: Habe noch keine Einstellwerte bekommen.

Brauchst du nicht wenn du die längen der einzelnen Kreise kennst

zitat..
krebs8 schrieb: KG 185m, EG 411m, DG 594m. Im KG

Das interessiert mich nicht sonder die Einzelnen Kreislängen pro geschoss.

Das mit der Sole ist. I.O.
Es wird auf ca 4° Sole hin geregelt,  automatisch. Wenn dann Sole nahe der Auslegung der Bohrung kommt, (0/-3), regelt auch hier die Pumpe automatisch auf Spreizung 3K zurück um die Bohrung zu schützen

 

1
  •  Akani
17.1.2025  (#14)
Ansonsten für bestimmte Begriffe auch mal die Suche benutzen und lesen. Hilft oft vieles zu verstehen

 

2
  •  cacer
  •   Gold-Award
17.1.2025  (#15)

zitat..
krebs8 schrieb: Und was mache ich, da bei mir der Rücklauf in die Bohrung nicht unter 0°C sein darf? (Laut Bescheid aufgrund Leitfaden Bayern)

zeig ma.


1
  •  krebs8
17.1.2025  (#16)
Ja, ich lese und lese schon seit Tagen bzw fast Wochen. Aber echt schwer für mich als Laie.

Stopp Zusatzheizung ist nun auf -15°C. Mehr "traue" ich mich nicht.
(Bleibt außerdem die Frage, wieso sowas eingebaut ist und mitbezahlt wird, wenn man es quasi deaktiviert)

Verdichterstart: Ich meinte an welchem Parameter oder Grafik ich einen sog. Takt ablesen/ansehen kann.

Woher weisst Du, dass die Bohrungen auf 0/-3°C Soleeintritts-/austrittstemperatur ausgelegt wurde? Ist das immer so?
Und beisst sich  das nicht mit der Vorgabe aus meinem Bescheid? (X/>=0°C)?

Heizkreislängen in m (manche sind nachträglich abgeschätzt, da dort nichts notiert wurde, also fraglich ob das alles so passt. Wenn man die nur nachträglich ablängen könnte.):

DG Bad DG 73
DG Kind 1 108
DG Eltern A 66,5
DG Eltern B 66,5
DG Kind 2 102
DG Abstellraum 178

EG Flur 58 (abgestellt, da unnötig)
EG Windfang 19 (abgestellt, da unnötig)
EG WC 16
EG Arbeiten 78
EG Wohnen 104
EG Essen 73
EG Küche 63

KG Gast A 78
KG Gast B 62
KG Bad KG 45
(KG Hobby 78, evtl. zukünftig)

Das musste der Heizungsbauer meinem PSW-Gutachter bestätigen:
"Die Minimaltemperatur im Vorlauf von der WP WP [Wärmepumpe] zu den Sonden wurde vom Heizungsinstallateur bzw. Hersteller auf Mindesttemperatur 0°C eingestellt. "

Antwort des Geologen (PSW-Gutachter) auf meine Frage dazu war:
"Im Merkblatt Nr. 3.7/2 des Bay. Landeamtes für Umwelt (Planung und Erstellung von Erdwärmesonden)  wird unter Punkt 1.5 gefordert, dass die Betriebstemperatur der Erdwärmesonden nicht unter 0°C fallen darf." Und im Bescheid des LRA wird ja die Ausführung gemäß Leitfaden gefordert.

1
  •  krebs8
19.1.2025  (#17)
@Akani Kannst Du mit meiner Antwort was anfangen?


1
  •  Akani
19.1.2025  (#18)

zitat..
krebs8 schrieb: Bleibt außerdem die Frage, wieso sowas eingebaut ist und mitbezahlt wird, wenn man es quasi deaktiviert)

Bei Solemaschinen sollte die Auslegung auf die Leistung sein die dein Haus braucht, also nur Notheizung bei defekt am Kompressor z.b.

zitat..
krebs8 schrieb: Verdichterstart: Ich meinte an welchem Parameter oder Grafik ich einen sog. Takt ablesen/ansehen kann.

In myuplink

zitat..
krebs8 schrieb: Antwort des Geologen (PSW-Gutachter) auf meine Frage dazu war:
"Im Merkblatt Nr. 3.7/2 des Bay. Landeamtes

Naja die Sonde fällt ja nicht unter 0° am Ausgang, sie bekommt nur die -3 von der Maschine.

zitat..
krebs8 schrieb: Das musste der Heizungsbauer meinem PSW-Gutachter bestätigen:

Deine Auslegung der FBH FBH [Fußbodenheizung] kannst Kübeln und in die Tonne klatschen, demjenigen der es ausgelegt hat bedanken für etliche Euro Müll.
Heizkreise nach Räumen verlegt, wahrscheinlich noch mit Einzelraumregelung..

Die Kreislängen sind so dermaßen Längenunterschied. Kürzester 16mtr, längster 178mtr, wie soll ma des bitte noch abgleichen?!
Kurze Kreise gehören gekoppelt um annähernd da hin zu kommen.
Lies dir das Prinzip flow30 durch.
Denn in heutigen Häuser ist es nicht möglich mehr als1-2° Raumtemperaturunterschied zu fahren und dies sollte schon bei der Planung und Auslegung passieren.


1
  •  krebs8
19.1.2025  (#19)
"In myuplink": Ja wo in myuplink sehe ich einen Takt?

"Betriebstemperatur der Erdwärmesonden nicht unter 0°C fallen darf."
"Naja die Sonde fällt ja nicht unter 0° am Ausgang, sie bekommt nur die -3 von der Maschine.":
So wie Du sagst, wäre mit "Betriebstemperatur" die am Sondenausgang gemeint, weil am Eingang ist sie ja bei -3°C.
Ich bin von Sondeneingang=WP-Ausgang ausgegangen, weil der Heizungsbauer ja bestätigen musste "Die Minimaltemperatur im Vorlauf von der WP WP [Wärmepumpe] zu den Sonden wurde vom Heizungsinstallateur bzw. Hersteller auf Mindesttemperatur 0°C eingestellt."
Danach hört es sich wieder genau andersherum an. Und das müsste ich einhalten und er so einstellen.

FBH wurde vom HB vor 20 Jahren gelegt. Natürlich mit ERR ERR [Einzelraumregelung]. Die habe ich aber vor Jahren alle auf 0 getellt und die Stellmotoren abgeschraubt.
Kann ich aber nun nicht mehr ändern. Nur wie stelle ich die FBH FBH [Fußbodenheizung]-Verteiler nun erst mal ein?

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
19.1.2025  (#20)

zitat..
krebs8 schrieb: In myuplink": Ja wo in myuplink sehe ich einen Takt?

Ich muss zugeben, dass deine Fragen das Gefühl geben, dass du schwer von Begriff bist, aber ich denke es ist einfach anfangs sehr verwirrend und ich hab auch lange gebraucht ein wenig Verständnis aufzubauen. 

Bitte mach dir die Mühe und lese die alten Fäden von dyarne zu den nibe soleWP. 

Auch in jedem langen Faden zu den nibes sind die Fragen immer und immer wieder durchgekaut worden.

Also : aktuell moduliert deine WP WP [Wärmepumpe] schön vor sich hin und stellt sich auf die benötigte wärmemenge ein. 

Am Ende der heizsaison brauchst du irgendwann weniger Energie, als die WP WP [Wärmepumpe] erzeugt. 
Dann muss sie takten. 
An aus an aus. 
Da greifen dann die gradminuteneinstellungen Verdichter Start. 
Liegt die VL VL [Vorlauf] ein K über soll, wird pro Minute eine GM gezählt und wenn die GM bei 0 ankommen, schaltet der Verdichter aus. 
Sinken sie dann auf GM start Verdichter, startet er wieder. 
Das war dann ein takt. 

Energieintegralrechnung. 
Die GM zeigen also das energiedefizit an.


zitat..
krebs8 schrieb: Betriebstemperatur" die am Sondenausgang gemeint, weil am Eingang ist sie ja bei -3°C.

Anders herum :
Die Auslegung einer Sonde ist 0/-3
Dabei liegt am Ausgang der WP WP [Wärmepumpe] - 3 an. 
Außerhalb vom Rohr liegen dann vielleicht - 2 an. 
Da beide rohre zusammen laufen ergibt sich eine durchschnittstemp an dem verpressmaterial der Sonde. 
Das darf nicht gefrieren, weil es dabei zerstört würde. 

Daher legt man die Sonde so aus, dass im extremwinter das Haus per WP WP [Wärmepumpe] die Sonde nicht zerstört. 
Zur Sicherheit begrenzt die WP WP [Wärmepumpe] den Verdichter, wenn Sole aus unter - 3 geht. 

Dann müsste der heizstab helfen. 
Bei richtiger Auslegung sollte das nie nötig sein. 

Deine Sonde ist so stark, dass sie auch jetzt noch gut im Plus liegt... 
Sorge beseitigt? 




1
  •  krebs8
20.1.2025  (#21)
Sonde stark:
Gut. Vielleicht wurde auch zu tief gebohrt.

Betriebstemperatur fällt nicht unter 0°C:
Ok, mal egal ob nun die Sole am Ausgang oder das Verpressmaterial gemeint ist.
Das passt ja dazu, wie es im Leitfaden Bayern steht: "Betriebstemperatur der Erdwärmesonden nicht unter 0°C".
Nur das widerspricht seltsamerweise doch dem, was der HB dem PSW-Gutachter bestätigen sollte: "Die Minimaltemperatur im Vorlauf von der WP WP [Wärmepumpe] zu den Sonden wurde vom Heizungsinstallateur bzw. Hersteller auf Mindesttemperatur 0°C eingestellt." 

FBH-Verteiler:
Bin ich gespannt, was er der HB berechnet und ob ich das einigermaßen einstellen kann.

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next