Nein, der Raum heisst zwar vom Hausbauplan noch Abstellraum, wurde aber ausgebaut. Dort sollte es eigentlich schon normal warm sein. Ist über der Garage, Boden aber gedämmt von unten und oben und ist laut U-Werte ringsum der am besten gedämmte Raum des Hauses. Habe gerade gefunden, dass das Rohr doch auch ein 17x2mm ab Verteiler ist, also keine dünnere Anbindung. Meterangaben hatte ich damals abgelesen und notiert, ich hoffe das stimmt bzw kommt hin bei 25,6m² und 2 Dachschrägen. Verlegung siehe Foto, ab Randstreifen kamen dann noch die Gipswände hin. ![]() Das mit dem Aufstemmen vertehe ich zwar grad nicht, aber das mache ich da nicht mehr. Ich hatte 2016 den alten praktisch ungenutzten Estrich zertrümmert, seitlich mit Gipsplatten abgestellt (von dahinter kommt die Zuleitung), Styrodur und FBH FBH [Fußbodenheizung]-Rohre rein und Bodenbelag Vinyl verlegt. |
||
|
||
ja, das war auch eher gemeint, um das problem zu verdeutlichen. aber wenn da irgendwo die mitte des kreises am randbereich liegen würde, hätte man da ja tatsächlich drüber nachdenken können. bei dieser schnecke würde das eh nur gehen, wenn man in der mitte aufmacht und dann oben drauf zwei rohre legen würde. wenn du wirklich diesen raum per thermischen abgleich wärmer haben willst, musst du da mehr durchfluss bekommen. dieser kreis verhungert einfach. ich mein, man kann es probieren... diesen kreis voll auf, die kurzen fast ganz zu, alle mittleren stark drosseln. dafür dann die pumpe deutlich höher stellen und mal sehen, was da noch geht. vergleich mal den rücklauf dieses kreises mit den anderen. wie kalt ist der ? 21C? du hattest da ja nen groben hydraulischen abgleich geposted. da war der kreis ja mit 8K spreizung auf 1,3l/min gerechnet. angegeben hast du aber 0,5l/min. glaub nicht, daß man da über 1l/min kommt. versuch macht kluch :D https://www.energiesparhaus.at/forum-hydraulischer-abgleich-grundlagen/39756_2#321493 |
||
|
||
glaub das ist auch neuer Forumsrekord! |
||
|
||
Schimpf mich nicht, ich kann nix dafür. Außer "nicht einfach vertrauen und früher mit dem Thema beschäftigen". Naja, es ist jetzt nun mal so. Passt die damals notierte Länge etwa zum Foto? Raum hat gut 6,3x4m=25,6m², Mehr Durchfluss im "Abstellraum": Mengenmesser zeigt aktuell ca. 0,7 l/min (Glas braun und schwer ablesbar) an, obwohl der glaube ich auch nicht ganz "echt" ist. Kann das mit Schuld sein? Rücklauftemp. muss ich mal messen, mit Hand gefühlt deutlich kälter als die anderen. Passt das zum Längenproblem oder gerade nicht? "die kurzen fast ganz zu": Du meinst wohl egal an welchem der drei Verteiler. |
||
|
||
Jaja... 😘 Regt mich nur auf, wenn Profis das so machen. Könnte hinkommen. Sieht nach VA um 15cm aus?! Klar, passt dazu. Durch die extreme Länge hast du ein mehrfaches an Druckverlust. Also läuft das Wasser da ewig langsam durch und der große Raum braucht mehr Energie wie die kleinen. Pumpe hochstellen und alle anderen drosseln. In der Hoffnung da ausreichend Durchfluss im langen Kreis zu bekommen. Da drehen wir uns jetzt im Kreis 😜 Les dich nochmal in arnes Faden ein, von dem ich oben ein Beitrag geteilt habe. Dann wollen wir mal sehen, wo die Reise hingeht. |
||
|
||
Ich habe es grad nochmal mit schwarzem Klebeband und neuer Batterie für das Infraroththermometer versucht. Hat erstmal stabiler gewirkt bei etwas Bewegung beim Messen. Aber als ich am Ende nochml den ersten Kreis gemessen habe, war es plötzlich 1 Grad niedriger. Also was sagt das aus, nix. Ich könnte ja irgendein Anlegethermometer bestellen und nochmal messen. Soll ich nun besser die RL RL [Rücklauf]-Werte einmal erfassen, bevor ich anfange mit dem Drosseln? |
||
|
||
ich hab n fiberthermometer das soweit runter misst. das passt ganz gut. muss nicht unbedingt, aber später wäre es gut, damit wir ausreißer erkennen können. jetzt heißt es ja erstmal dem langen kreis irgendwie durchfluss zu geben. pumpe richtung 80% und die kurzen drosseln. notier, wie sich der lange dabei verhält. |
||
|
||
Noch habe ich also nichts verändert seit HU-Pumpe auf 60% und alle Kreise auf (bis auf Bad-Heizk. und Flur/Windfang), da ich die RL RL [Rücklauf]-Werte vorher aufnehmen möchte und das bestellte Thermometer noch eintreffen muss. Aber tendenziell ist es etwas kühl(er) im Haus. Erstmal Drehzahl etwas raufsetzen oder die Heizkurve etwas anheben? |
||
|
||
Ich habe mir solche für meine 21 Heizkreise gekauft. Zusätzlich noch einen pro Verteiler am Vorlauf. Alle zusammen in einer Schale Wasser abgeglichen und dann mit Klebeband hingeklebt. Das Handling find ich besser als mit dem Fieberthermometer vorher. ![]() |
||
|
||
Hallo krebs8, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: S1156 Grundeinstellungen optimieren |
||
|
||
dabei liegt die latte eh schon verdammt hoch... vielleicht gibt es eine kleine boosterpumpe die man inline an diesen kreis hängen kann? |
||
|
||
🤓 habt ihr sowas schonmal gemacht? den kreis kann man ja mit ner kleine pana direkt vom dach befeuern... aber puffer und überströmer nicht vergessen...😶 |
||
|
||
Genau so ein Thermometer habe ich auch bestellt, aber mal nur eines. Bis dahin: |
||
|
||
übersicht verloren... hast du nur manuell gestellt und kreise geöffnet? wieviel durchfluss war vorher? mehr? alle räume kühler? dann war bei auto eher mehr durchfluss? allein wegen dem langen kreis musst du jetzt eh versuchen viel mehr durchfluss zu bekommen. also deutlich höher, wie sie mit auto lief. |
||
|
||
Nur wie geraten manuell auf 60% gestellt und kreise geöffnet, evtl. alle räume etwas kühler, mit Auto war durchfluss vorher bei 70% und 14,3 l/min, nun mit 60% bei 12,8 l/min. Habe gerade erst mal manuell auf 70% eingestellt und lasse die Heizkurve bei 4/0. Durchfluss nun auf 13,8 l/min, mal sehen wie die Temp. morgen werden. |
||
|
||
ah, ok. dann ist das gut möglich. wie gesagt: wegen dem langen kreis würde ich noch deutlich höher gehen. dann alle anderen drosseln, bis der "lange" raum warm genug ist. bei so einer hydraulik wird 100% pumpe wohl fast nötig sein. 80 bis 85% würde ich mal versuchen, weil der stromverbrauch gen 100% schon deutlicher wird und nicht mehr so viel durchfluss dazu kommt. |
||
|
||
Das Thermometer ist noch nicht angekommen, daher Zwischenfrage. Könnte man nicht an den Anschluss für den Raumfühler der Nibe einen Anlegefühler (Pt100 oder sowas ähnliches, ich weiß nicht, was die braucht) mit ein paar Meter Kabel anschließen und so die RL RL [Rücklauf]-Temperaturen eines Kreises anzeigen lassen? Sollte ich wegen des Durchflusses irgendeinen Sieb/Filter (auch Magnetit) im Heizkreislauf prüfen u. evtl. reinigen? Falls ich das selbst machen kann. Habe ich noch nie gemacht seitdem die WP WP [Wärmepumpe] im Dez. neu eingebaut wurde. |
||
|
||
jein, oft nur angedacht... wir versuchen immer vorher zu planen... 😎 ich habe aber im altbau 2 fbh-kreise parallel zu heizkörpern an einer einrohrheizung. also so ungefähr das größte hydraulische verbrechen der geschichte. die beiden kreise werden von je einer eigenen kleinen umwälzpumpe mit 3-4 w leistungsaufnahme befeuert... |
||
|
||
hast du denn noch nicht weitergemacht? die rückläufe sind ja eher finetuning. theoretisch ja, wenn kein raumeinfluss aktiviert ist. (was ich eh nicht empfehlen würde) im lieferumfang der WP WP [Wärmepumpe] sind zwei raum/AT fühler enthalten. wenn du innen zusätzlich eine raumbedieneinheit installiert hast, muss sogar ein fühler übrig sein. in den normalen fühlerkästchen ist der sensor nur in eine wagoklemme gesteckt. den kannste natürlich auch wo anders montieren. aber nützt der aufwand? immer ne gute idee saubere siebe zu haben. da deine anlage ja gespült wurde, sollte da zwar nix drin sein, aber überprüfung nach so einer aktion kann nicht falsch sein. was da jetzt bei dir verbaut ist weiß keiner. fotos von der anlage/aufbau haben wir ja auch noch nicht. einen hydraulikplan hast du vermutlich auch (nicht)? im lieferumfang sind ja normal zwei filberballarmaturen enthalten. wenn die eingebaut wurden ist es leicht zu überprüfen. wie das mit den magnetit/schlammabscheidern geht, weiß ich nicht. kann man die spülen und den magnet reinigen? hört sich schlau an :D 😮😃 das wäre ja vielleicht tatsächlich ne lösung... anstatt die interne pumpe mit hoher stromaufnahme zu quälen, diese im mittleren bereich bei 50-60 % laufen zu lassen und nur ein paar watt einzeln auf den langen kreis loszulassen. zumindest, wenn der abgleich hier völlig unzufriedenstellend endet. |
||
|
||
https://www.pumpenscout.de/Nach-Hersteller/WILO/Wilo-Geniax-Pump-1-0.html Hiermit. WILO GENIAX, 24 V Ansteuerung |
||
|
||
danke, schön einen profi hier zu haben... ?? |
||
|
||
ja krass. die kommt also in den rücklauf vom kreis und pusht somit auch indirekt den rest, oder? |