« Heizung, Lüftung, Klima  |

S1156 Grundeinstellungen optimieren

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  krebs8
15.1. - 21.1.2025
26 Antworten | 3 Autoren 26
1
27
Hallo in die Runde.
Ich bin seit 04.12. glücklicher Besitzer meiner Wärmepumpe und möchte einigermaßen gute Einstellungen haben. Der Heizungsbauer hat da ziemlich wenig verstellt.
Nun habe ich schon einiges gelesen, aber mir schwirrt schon der Kopf und sehr vieles verstehe ich als Laie leider nicht.
In einem anderen Thema habe ich gesehen, dass diese unten genannten Parameter angegeben wurden. Ich hoffe, das sind auch die wichtigen. Ansonsten bitte sagen, welche ich noch posten soll.
Bei speziellen Einzel- bzw Verständnisfragen kann ich ja später auch separate Themen aufmachen.
Vielen Dank für eine Unterstützung.

S1156-8 PC
Nur ein BW-Speicher Evenes EV-WP-TWS-1W 300 (291 Liter)
Bohrung 2 x 70m (plus ca. 6m bzw. 12m Anbindung)
Haus Bj. 2004, Poroton ohne extra Dämmung
Bisheriger Ölverbrauch ca. 1500 l, Solarthermie mit Heizungsunterstützung (wurde nun abgebaut)
Nur FBH FBH [Fußbodenheizung]
Heizkreislängen KG 45-78m, EG 16-104m, DG 66-108m
2 Erw., 2 Jugendliche
Zirkulationsleitung (bisher noch nicht in Betrieb, soll zukünftig nur mittels Smarter Steckdose auf Wunsch laufen)
NAT -10,8°C
Wärmequelleneintrittstemperatur um 8°C, Austritt um 4°C.

Die folgenden Werte habe ich fotografiert und abgetippt. Ich weiß nicht, ob man die vielleicht leichter irgendwo speichern und kopieren kann.

1.30.1
Kurve 4
Verschiebung 0

7.1.1.1

Starttemp. Bedarfsmodus niedrig:         17°C
Stoptemp. Bedarfsmodus niedrig:         20°C
Starttemp. Bedarfsmodus mittel:           41°C
Stoptemp. Bedarfsmodus mittel:           46°C
Starttemp. Bedarfsmodus hoch:             50°C
Stoptemp. Bedarfsmodus hoch:             53°C
Stoptemp. period. Erhöhung:                 55°C

Die Regel ist 2.2 Brauchwasser Niedrig, Zeitprogramm Brauchwasser Mittel täglich 17-20 Uhr

7.1.2.2
Auto: Ein
Min. zulässige Drehzahl: 1%
Max. zulässige Drehzahl: 100%
Drehzahl im Standbymodus: 30%
Brauchwasser: Auto
Drehzahl bei passiver Kühlung: 70%

7.1.3.1
Sperrbereiche Aus

7.1.10.2
Start passive Kühlung:                                 25°C
Heizstopp:                                                   16°C
Stopp Zusatzheizung:                                   0°C
Filterzeit Heizung:                                          24h
Filterzeit Kühlung:                                          14h
Zeit zw. Kühl und Heizbetrieb:                        2h
Kühl/Heizfühler:                                              Kein

7.1.10.3 
Heizung automatisch:                                  AUS
Verdichterstart:                                        -150GM
Rel. GM Start Zusatzheizung:                    400GM
Differenz zwischen ZH Stufen:                 100GM

7.5.12
PV eingerichtet, Brauchwasserbeeinflussung Hoch bei PV-Überschuss

Soll ich noch einige Betriebswerte oder Bilder posten?

  •  krebs8
20.1.2025 17:34  (#21)
Sonde stark:
Gut. Vielleicht wurde auch zu tief gebohrt.

Betriebstemperatur fällt nicht unter 0°C:
Ok, mal egal ob nun die Sole am Ausgang oder das Verpressmaterial gemeint ist.
Das passt ja dazu, wie es im Leitfaden Bayern steht: "Betriebstemperatur der Erdwärmesonden nicht unter 0°C".
Nur das widerspricht seltsamerweise doch dem, was der HB dem PSW-Gutachter bestätigen sollte: "Die Minimaltemperatur im Vorlauf von der WP WP [Wärmepumpe] zu den Sonden wurde vom Heizungsinstallateur bzw. Hersteller auf Mindesttemperatur 0°C eingestellt." 

FBH-Verteiler:
Bin ich gespannt, was er der HB berechnet und ob ich das einigermaßen einstellen kann.

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
20.1.2025 18:20  (#22)

zitat..
krebs8 schrieb: "Die Minimaltemperatur im Vorlauf von der WP WP [Wärmepumpe] zu den Sonden wurde vom Heizungsinstallateur bzw. Hersteller auf Mindesttemperatur 0°C eingestellt." 

da lässt sich grandios drüber diskutieren.
üblicher weise ist der Vorlauf die erwärmte seite.
Vom kollektor/sonde aus gesehen also richtung WP WP [Wärmepumpe].

manche erklären die druckseite der pumpe zum Vorlauf.
das wäre dann das abgekühlte medium kommend aus der WP WP [Wärmepumpe].
wobei das ende der sonde natürlich auch auf der druckseite der pumpe liegt ;D

dein satz da oben ist halt maximal verwirrungsstiftend.

im ende eh egal, aber lassen wir es einfach so interpretieren, daß der VL VL [Vorlauf] wärmer ist und daher die rohre von der WP WP [Wärmepumpe] zur sonde einmal VL VL [Vorlauf] und einmal RL RL [Rücklauf] ist.
dieser VL VL [Vorlauf] (warme seite) soll 0C nicht unterschreiten.
bei 3K spreizung hat der RL RL [Rücklauf] dann -3C.
mit der Alarmeinstellung des kälteträgers stellst du bei nibe halt einfach -5C ein, was zur folge hat, daß der Verdichter ab -3C die leistung reduziert.

vorgabe erfüllt und deckt sich mit den üblichen einstellungen. (wobei die grundeinstellung glaub ich bei alarm -6C steht)


1
  •  cacer
  •   Gold-Award
20.1.2025 18:21  (#23)

zitat..
krebs8 schrieb: Bin ich gespannt, was er der HB berechnet und ob ich das einigermaßen einstellen kann.

das geht meist eh nicht.
was hindert dich daran schon thermisch abzugleichen?
sind alle ganz offen?


1
  •  krebs8
20.1.2025 19:44  (#24)
Das hatte ich zuvor so gemacht: Alle Stellmotoren ab, alle ganz auf und langsam alle zurückgedreht und nachdem der kälteste Raum ok war alle weiter zurück gedreht bis die Temperaturen gepasst haben. Oder so ähnlich. Lange her.

Nun habe ich im KG und EG neue FBH FBH [Fußbodenheizung]-Verteiler, DG wie bisher. Alle mit Durchflussmesser. Keine Ahnung, ob der HB diee Durchflussmesser der beiden neuen Verteiler ähnlich eingestellt hat wie die alten, aber es passt schon relativ gut. Ein Raum im DG ist zu kalt, der Durchflussmesser an diesem alten Verteiler ist ganz auf, wirkt aber schon immer seltsam beim Bedienen.

1
  •  Akani
21.1.2025 6:32  (#25)
Ich würde schon mal WC,  Diele und Eingang zu einem Kreis machen der mit läuft. Dass sind echt die fatalen Kreise, dann können die auch mitlaufen. 
Dann Abgleich wieder machen.
Vorher hats ja auch gepasst

1
  •  krebs8
21.1.2025 9:00  (#26)
EG Flur 58 (abgestellt, da unnötig)
EG Windfang 19 (abgestellt, da unnötig)
EG WC 16 

Bei den ersten beiden brauche ich aber absolut Null, da ist es uns jetzt schon eher zu warm, da möchte ich also eigentlich nicht auch noch was mitlaufen lassen. WC könnte ich eigentlich auch abdrehen, reicht wenn es kühl ist.. Voraussetzung es wird nichts feucht oder schimmelt gar im Winter.
Zu einem Kreis zusammenführen das kann ich selbst natürlich nicht, das müsste ja der Heizungsbauer machen. Verändert wurde an den Kreisen im Vergleich zu vor der WP WP [Wärmepumpe] nichts.

Sonstige Einstellungen an der WP WP [Wärmepumpe] brauche ich ohne einen Abgleich erst mal keine mehr verändern?