|
|
||
Vielen Dank für die Tipps! Werde das öfter im Sommer machen! Das heizprogramm ist jetzt fertig, alles trocken. Habe jetzt auf Automatik umgestellt. Die Heizkurve ist auf 3, d.h 27 grad VL VL [Vorlauf] bei 0 grad. |
||
|
||
@brink, da hast du sicher recht.
bei flachkolli und inbetriebnahme herbst/winter wirds eher wärmer als das mittel sein, bei inbetriebnahme frühjahr/sommer eher kühler als das mitttel. bei einer sonde im mühlviertler granit noch näher am mittel (thermischer kurzschluß & konstante quelle). man kann bei einer sonde richtig live verfolgen wo die sole grad steht. beim einschalten kühlt es die ersten minuten runter von gerätetemperatur auf obere sonde, dann steigt es auf ungestörte temperatur am sondenende, dann sinkt/steigt es wieder etwas wenn frische sole nach unten durchläuft... so ein durchlauf kann 10-20 minuten dauern... |
||
|
||
am donnerstag 13h ist so weit bei mir. werde auch mal 10 min die pumpe rennen lassen, um die temp zu checken. ich muss mir noch das user manual reinziehn. möchte auch die screenshots machen, die hier so gepostet werden. was brauche ich dafür, nur ein usb stick, oder? |
||
|
||
nö das ist der NIBE Uplink, wenn du die Kurven meinst. |
||
|
||
eine Kamera ...
diese WPWP [Wärmepumpe] hat ein tolles Display per USB-Stick kannst du loggen, Einstellungen speichern, Update draufspielen... ah, uplink, da brauchst du ein Netzwerk, sonst nix WPWP [Wärmepumpe] hat ein fliegendes RJ45 Kabel und generiert auf Knopfdruck einen Code Du meldest dich auf der uplink-Homepage an, dann kannst du deine WPWP [Wärmepumpe] ins Netz hängen (oder mich als Betrachter einladen...) |
||
|
||
Ich werde das auch bald machen sobald das Netzwerk fertig installiert ist. Reicht da bwim uplink der Standart zum analysieren oder z.bsp dich einzuladen oder muss man sich da einen Premium Account kaufen? |
||
|
||
Hallo muehlviertler, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: The 1155-06 and me |
||
|
||
der Standard kann funktionell fast alles, der Premium zusätzlich fernsteuern, mehrere Kurven übereinander, mehr Historie ...
macht blöderweise süchtig ... |
||
|
||
Ja ungefähr 3x soviel... und man kann sie nur im Premium übereinander legen. Speziell in den ersten 1-2 Jahren ein must have. Danach eher nicht mehr unbedingt nötig. ja das stimmt! Anfangs habe ich mich 3x am Tag im Uplink eingeloggt. Ich hab sogar mal meine Frau angerufen, was Sie angestellt hat. Weil die Temp im Speicher so gefallen ist . Das hatte was von stalken... |
||
|
||
du hattest doch auch im Büro gesehen wenn sie zuhause das Fenster offen vergessen hatte ...
wenn ich was umgestellt hatte ist es dir auch immer aufgefallen... |
||
|
||
Am Samstag habe ich das erste Mal ww produziert und danach die periodische Erhöhung eingeschaltet. Leider kommt bei 55 grad der Temperatur Begrenzer Alarm, die wp schaltet auf Störung. Lt. Techniker am Telefon ein Defekt am Sensor...sehr ärgerlich! Hoffe das Teil wird bald getauscht |
||
|
||
Momentan habe ich eine vl Temp von 23 grad aber eine rl Temp von 28 grad. Wie gibt es das? |
||
|
||
Aus der Ferne ins Blaue reingeraten... Die WPWP [Wärmepumpe] hat den Dienst eingestellt, einzig die UWP rennt periodisch. In deinem Heizkreis is wärmeres Wasser, weils draußen / drinnen schön wohlig warm is - aber der VL VL [Vorlauf] is noch kühler... sollte sich binnen 1-2 Tagen einpendeln! Oder hast du PC dabei, die laufen kann? |
||
|
||
Naja die letzten 2 Wochen war die vl Temp nie über 22 grad eingestellt, auch jetzt nicht aber woher der Höhe Rücklauf? Im Haus hat es 21 grad Raumtemperatur? |
||
|
||
Bei dieser Anzeige läuft der Verdichter nicht, kannst getrost ignorieren. Beim WW WW [Warmwasser] Hub siehst du was Sache ist. |
||
|
||
Ich meine die Temperaturen des Heizkreise, nicht der wärmequelle |
||
|
||
vielleicht der sensor? probier vielleicht mal vl rauf und schau ob die reaktion vom rl schlüssig ist |
||
|
||
Mal probieren, der aussensensor zeigt auch 29grad an obwohl es nur 25 hat momentan |
||
|
||
Als Test einfach die Wärmeträgerpumpe laufen lassen. Vielleicht mal auf 50% rauf schrauben. Mal sehen was passiert. |
||
|
||
Die zwangsteuerung lass ich lieber bleiben...letzte Woche mal probiert und gestartet. Nach paar Minuten ist mir der solerücklauf auf -8 grad gefallen und hat sich mit einem schönen Alarm deaktiviert. Nach 30 Minuten Fehler resetet und auf normalen Betrieb umgeschaltet... hoffentlich ohne bleibende Schäden! Das rühr ich lieber nicht mehr an |
||
|
||
OMG Du ignorierst gerne die warnhinweise, gel? ;) Vielleicht verwechselst du zwang mit manuell. Bei manuell kann man grenzen vorgeben, die wp läuft aber weiter mit programm weiter, passt sich aber an. Bei zwang werden betriebsmodi aktiviert, die entgegen dem normalen regelprogramm sind. Ev nur für tests. Aber sicher nicht für dauerbetrieb. Verständlich, dass der service punkt "kindergesichert" ist... 😉 |
||
|
||
Ich wollte nur kurz testen wie die soletemps stehen aber das rühr ich besser nicht mehr an. Von Dauerbetrieb ist keine Rede😂. Ich lass es so wies momentan eingestellt ist und fertig. Die Kurven kann man so auch anpassen |