Hallo Gleichgesinnte!emoji
Gestern war der KNV Techniker zur Inbetriebnahme da. Alles eingestellt und das aus heizprogramm gestartet.

Er hat den Heizstab dazu geschaltet bis maximal 6kw.

Leider is trotzdem gleich nach ein paar Stunden die soletemp von 6 grad auf 2 grad gefallen. Soleausgang Minus 1.

Die Stromzähler stand schon nach ein paar Stunden auf über 10 kWh Verbrauch.

Ist das normal am Anfang?

Heute nach der Arbeit poste ich mal paar Fotos von den Einstellungen

  •  muehlviertler
  •   Silber-Award
24.6.2016  (#61)
Ich wollte nur kurz testen wie die soletemps stehen aber das rühr ich besser nicht mehr an. Von Dauerbetrieb ist keine Rede😂. Ich lass es so wies momentan eingestellt ist und fertig. Die Kurven kann man so auch anpassen

1
  •  brink
24.6.2016  (#62)
Achso, das erreichst du mit punkten 5.1.8 kontinuierlich und 5.1.9 manuell, 100%. Dann eine zeit lang rennen lassen. Am besten, die wp macht in dieser zeit weder heizung noch ww.
Nach dem test rückstellen auf periodisch, auto.

1
  •  muehlviertler
  •   Silber-Award
24.6.2016  (#63)
Danke!

Kann meine Sonde durch den gescheiterten Versuch beschädigt worden sein, das Programm lief nur 10 minuten

1
  •  brink
24.6.2016  (#64)
Du schreibst von rücklauf -8°. In 10 minuten schafft das deine wp nicht so kalt reinzufahren, sodass -8 zurückkommt. Ausserdem muss die wp die wärmemenge dann auch wo genausoschnell abgeben.
Ich habe aber keine ahnung, was eine sonde verträgt.

1
  •  muehlviertler
  •   Silber-Award
24.6.2016  (#65)
Der vl war durchgehend auf +10 und der rl is von +8 auf -8 gefallen bis der Sensor abgesperrt hat und das rote Licht kam

1
  •  brink
24.6.2016  (#66)
das ist irgendwie unsinn. man kann nicht 10° reinschicken in die sonde und -8° zurückbekommen.
es könnte sein, dass die wq pumpe gar nicht gelaufen ist? d.h. der verdichter entzieht dem rest der stehenden sole, die sich in der leitung befindet die energie, bis sie anfängt zu frieren - eh klar.

1
  •  muehlviertler
  •   Silber-Award
24.6.2016  (#67)
Puh keine Ahnung ist alles so schnell gegangen und hatte tierisch Panik!😂 Leider funktioniert das legionellenprogramm wegen dem Sensor nicht...bei knv ruft man leider nicht zurück habe ich bemerkt

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
25.6.2016  (#68)
servus mühlviertler,

keine angst, so leicht ist es nicht eine wp/quelle zu killen...

wie prof brink sagt, wenn du die sonde auf -8° runtergezogen hättest ginge das nur wenn du ein kleines kernkraftwerk aus dem boden gezogen hättest, sprich wärme ohne ende.

das ginge nur wenn du im winter ein fenster offen vergißt und eine sibirische woche einfällt und die heizung mehrere tage auf vollgas durchläuft.

der temp-sensor steckt ja in der wp und kann nur bei laufender umwälzpumpe, sprich fließender sole vernünftig anzeigen.

ich vermute wie brink daß du bei der zwangssteuerung das falsche ausgewählt hast und den kompressor statt der umwälzpumpe alleine laufen hast lassen...

wenn jetzt nur der kompressor OHNE quelle läuft, dann wird die bissl stehende sole im wärmetauscher der wp ganz schnell runtergekühlt, bis zur voreingestellten abschaltung (bei dir wohl -8°). der frostzschutz geht bis -15°, also gar keine gefahr...

du hast den fall simuliert was passieren würde wenn im betrieb die sole-umwälzpumpe ausfällt. dann kommt es genau zu dieser 'sole-eingang-zu-tief' störabschaltung ohne daß weiter was passiert. wichtig ist nur daß alle diese grenzeinstellungen wie bei dir gut passen...

bitte das nächste mal unbedingt bilder von deinen einstellungen schießen, dann wirds eindeutig.

richtig (und völlig harmlos) ist genau das gegenteil, NUR die kälteträger-pumpe (das ist die umwälzpumpe der sole) auswählen und nicht den kompressor.

dann zirkuliert die sole, ohne daß die wp wärme entzieht.

dadurch sieht man die temperatur unten in der quelle. so ein umlauf kann 10-20 minuten dauern.

am anfang ist die temperatur wertlos, wie im stillstand, weil die 'gehäusetemperatur im aufstellort' angezeigt wird. sobald die umwälzpumpe läuft fällt die temperatur auf den oberen bereich der sonde. dann steigt sie langsam wieder wenn die wärmere sole aus der tiefe kommt, bis sie dann mit dem ersten durchlauf von oben wieder etwas kühler wird.

dieser maxwert ist deine temperatur unten im erdreich, den wollen wir wissen. der sollte bei 10° oder knapp darüber liegen.

ich schieß dir gleich ein paar bilder als detailierte anleitung dazu...

1
  •  muehlviertler
  •   Silber-Award
25.6.2016  (#69)
Super danke dann bin ich erleichtert!emoji für mich als absoluten wp Ottonormalverbraucher sehr gefährlich da was zu verstellen

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
25.6.2016  (#70)
das nächste mal schieß einfach fotos von den menüs und frag hier zur absicherung nach.

die zwangssteuerung soleumwälzpumpe finde ich wichtig um die quelltemperatur zu checken. auch den abgleich der temp-fühler...

so habe ich das gerade bei mir gemacht...


2016/20160625103130.JPG
vor dem test, die 25,3° und 20,2° kt-(sole)-ein/aus sagen null aus. das ist im stillstand immer die gehäusetemperatur am aufstellort.
-


2016/20160625568889.JPG
hier die einstellungen der zwangssteuerung...

ausschließlich(!) AA2-K2, die kälteträger-(sole)-umwälzpumpe auswählen.
unten kann man die drehzahl für den test auf 100% stellen
-


2016/20160625900157.JPG
dann oben bei 'aktiviert' den haken setzen. die relais ziehen an und die solepumpe läuft weg. unten erscheint 'reset in 10 min', dh der test setzt sich automatisch zurück und muß nicht, kann aber manuell beendet werden.

-


2016/20160625205409.JPG
binnen kurzem wird die richtige soletemperatur angezeigt, hier knapp über 11°

auf dieser statusseite sieht man auch li unten das blaue runde pfeilsymbol für die soleumwälzpumpe und kein(!) kompressorsymbol...
-


2016/20160625489284.JPG
in weiterer folge steigt die sole-temp ständig leicht an bis
nach 5-10 min (je nach sondentiefe/hydraulik) die wärmste sole von ganz unten raufkommt (bei mir 160m)

12,7 ist der höchste wert, wichtig auch daß dann beide thermometer ziemlich genau das gleiche anzeigen.
-


2016/20160625220119.JPG
in den nächsten minuten fällt die sole wieder leicht ab, weil der nächste durchlauf von oben durchströmt und sich jetzt ein dynamisches gleichgewicht einstellt.

2
  •  muehlviertler
  •   Silber-Award
27.6.2016  (#71)
Vielen Dank, werde ich heute mal testen

1
  •  muehlviertler
  •   Silber-Award
28.6.2016  (#72)
Bei mir sieht das ein bisschen anders aus bei Verdichter


2016/20160628326869.JPG

1
  •  brink
28.6.2016  (#73)
Verdichter stellst mal auf 0 hz. Habe ich gemacht. Den test habe ich durchgeführt auch zu einem zeitpunkt, wo der verdichter nicht gelaufen ist.
Wobei ist die frage, ob die einstellung überhaupt greift, wenn nur die kälteträgerpumpe zwangsgesteuert wird. :)

1
  •  muehlviertler
  •   Silber-Award
28.6.2016  (#74)
Das kann sein das wegen des Verdichters meine WPWP [Wärmepumpe] in den alarmbereich gerutscht ist

1
  •  brink
28.6.2016  (#75)
wenn der verdichter läuft, aber nicht die sole-pumpe, dann passiert wahrscheinlich das, wie von mir und dyarne beschrieben.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
28.6.2016  (#76)

zitat..
muehlviertler schrieb: Bei mir sieht das ein bisschen anders aus bei Verdichter...

du hast das eine feld mehr um die verdichterdrehzahl für den zwangstest auszuwählen. der rest ist ident, wenn du weiter runterscrollst.

unten gibts ja auch die felder um die drehzahlen der sole- u heizkreispumpe auszuwählen.
gilt immer nur hier für den zwangstest...

zitat..
brink schrieb: Wobei ist die frage, ob die einstellung überhaupt greift...

genau.
das entscheidende ist daß der verdichter AA2-K4 (verdichterrelais) NICHT ausgewählt ist, denn das ist der kompressor, der motor der wp.

zitat..
muehlviertler schrieb: Das kann sein das wegen des Verdichters meine WPWP [Wärmepumpe] in den alarmbereich gerutscht ist

ganz sicher.
wenn der kompressor läuft, die solepumpe aber nicht dann gibts keine quelle, der verdichter kühlt seinen solewärmetauscher ab bis zur voreingestellten abschaltgrenze -> störung...

1
  •  muehlviertler
  •   Silber-Award
28.6.2016  (#77)
Also einfach auf 0 Hz stellen und es sollte funktionieren?

1
  •  muehlviertler
  •   Silber-Award
28.6.2016  (#78)
So tatsächlich funktioniert es jetzt!emoji leider sind die temps nicht so hoch wie erwartet! Ich hoffe auf keine kalten winter


2016/20160628721858.JPG

1
  •  brink
28.6.2016  (#79)
temps sind sehr gut. ist ja eine tiefenbohrung. bei dir schauts so im winter wie im sommer aus. beim rgk gehts mal bis auf 15 rauf und dann auf 0 runter. ;)

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
28.6.2016  (#80)
genau!

völlig im grünen bereich,
du hast ja auch erst vor kurzem estrich ausgeheizt. da in der tiefe geht alles langsamer - runter wie rauf...

schau im monatsabstand nochmal nach, kann leicht noch über 10° gehen wenn die wärme die du für den estrich raufgeholt hast nachgeflossen ist...

zitat..
muehlviertler schrieb: Also einfach auf 0 Hz stellen...

ist gar nicht nötig,
wichtig ist nur hier

2016/20160625900157.JPG
nur die kälteträgerpumpe (solepumpe) und nicht den verdichter (kompressor) auszuwählen...

1
  •  muehlviertler
  •   Silber-Award
28.6.2016  (#81)
Ok dann ist alles gut danke

1