« Heizung, Lüftung, Klima  |

The 1155-06 and me

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2 ... 3  4  5  6  7  8  9 
  •  muehlviertler
  •   Silber-Award
19.5. - 21.9.2016
178 Antworten 178
178
Hallo Gleichgesinnte!emoji
Gestern war der KNV Techniker zur Inbetriebnahme da. Alles eingestellt und das aus heizprogramm gestartet.

Er hat den Heizstab dazu geschaltet bis maximal 6kw.

Leider is trotzdem gleich nach ein paar Stunden die soletemp von 6 grad auf 2 grad gefallen. Soleausgang Minus 1.

Die Stromzähler stand schon nach ein paar Stunden auf über 10 kWh Verbrauch.

Ist das normal am Anfang?

Heute nach der Arbeit poste ich mal paar Fotos von den Einstellungen

  •  brink
29.7.2016  (#141)
dann hast eine körperschall-verbindung von wärmepumpe-kellerfundament-kellerwände-...
ausgerechnet das versucht man mit schwimmenden estrich zu verhindern.
gibt's irgendetwas schwingungsentkoppelndes das zwischen sockel und wp gelegt werden kann?

1
  •  Hannes17
29.7.2016  (#142)
eine dünne XPS Platte, Anti-Vibrationsmatten von Waschmaschinen?

1
  •  brink
29.7.2016  (#143)
bei xps würden sich die füßchen möglicherweise ins xps bohren.
vielleicht die anti-vibrationsmatten..
bist sicher nicht der einzige, der das so macht. vielleicht hat der heizi was dafür. mal fragen.

1
  •  Executer
  •   Gold-Award
29.7.2016  (#144)

zitat..
32mm aussen, 29mm innen.


Das 32er Rohr hat 3mm Wandstärke, also 26 mm innen

1
  •  brink
29.7.2016  (#145)
Uj, wie peinlich. Das passiert, wenn man neben der arbeit "schnell" rechnet und mit den gedanken wo anders ist..
Klar, hast recht. 319 liter dann emoji

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
9.8.2016  (#146)

zitat..
brink schrieb: bist sicher nicht der einzige, der das so macht.

hab sie im keller am nichtschwimmenden estrich stehen und keinen wahrnehmbaren körperschall. es sind alle anschlüsse sauber über flexleitungen entkoppelt.

wenn bedarf besteht würde ich die 4 füße auf gummiteller wie für waschmaschinen stellen...

1
  •  muehlviertler
  •   Silber-Award
10.8.2016  (#147)
Ab welcher aussenTemperatur schaltet eure wp ein? Bei mir steht +18 grad.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
10.8.2016  (#148)
das wundert mich nicht daß die frage heute kommt, angesichts des wettersturzes... emoji
ist sie angesprungen?

der wert muß individuell für haus/standort ermittelt werden
-> effizienz, solare, innere gewinne, etc...

typische werte für neue efh sind 10-13° bei einer filterzeit von 24h
(menü 4.9.2)

1
  •  muehlviertler
  •   Silber-Award
10.8.2016  (#149)
Ok alles klar, das dachte ich mir schon. Was ist die Filterzeit?

Passt die grobe Einstellung der Heizkurve?


2016/20160810114070.JPG

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
10.8.2016  (#150)

zitat..
muehlviertler schrieb: Filterzeit?

die zeit über die die außentemperatur gemittelt wird, in dem fall also 1 tag.
wenn du die runterdrehst schaltet die wp in den monaten der übergangszeit jede nacht ein und am tag aus - obwohl das haus mit seiner trägheit das gar nicht brauchen würde. darum mindestens 24h einstellen...

zitat..
muehlviertler schrieb: Passt die grobe Einstellung der Heizkurve?

schaut sinnvolll aus.
genau kannst du das erst nach dem winter sagen, wenn du milde phasen, typische phasen und sehr kalte phasen hinter dir hast.
aber so kannst du jedenfalls gut ins rennen gehen ... emoji

prinzipiell ist die steigung verantwortlich daß es bei allen außentemperaturen gleich warm im haus ist
und
die verschiebung für die absolute höhe der temperaturen im haus...

1
  •  muehlviertler
  •   Silber-Award
10.8.2016  (#151)
Alles klar danke!

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
11.8.2016  (#152)

zitat..
elanor schrieb: man wird fast zum Kontrollfreak...

für frauen ja oft ein sehr überschaubarer schritt ... emoji

elanor, wie ist das estrich ausheizen bei euch ausgegangen?
wie weit runter ist die quelle gesunken?


1
  •  elanor
  •   Gold-Award
14.8.2016  (#153)
Hallo,

wir hatten in Ausheizrunde 1 eine Tiefsttemp von -0,3 bei VL VL [Vorlauf] 40 Grad. (Temp-Angabe ohne Gewähr, ich kontrolliere nur bei den drei Besuchen täglich direkt an der WPWP [Wärmepumpe])
Die 40er-Phase haben wir drei Tage gehalten, wobei es sich dann auf etwas über 0 Grad eingependelt hat. Wir gingen dann im 2-Tages-Rhythmus zurück auf 25 Grad VL VL [Vorlauf]. Nach dem Ausheizprogramm fing die WPWP [Wärmepumpe] an, schön vor sich hin zu heizen und hielt beim ersten Kontrollbesuch bei 35,6 VL VL [Vorlauf], wir wußten nicht, was tun (Heizi urlaubt ja und WPWP [Wärmepumpe] einfach ausschalten hielten wir für keine gute Idee), also haben wir kurzerhand letztes WE nochmal eine Runde Ausheizen gestartet, allerdings maximal bis 35 VL VL [Vorlauf], wobei ich heute abend eine Sole-aus-Temperatur von -0,5 Grad hatte, ab morgen wird der VL VL [Vorlauf] wieder langsam abgesenkt, erster Anruf Dienstag ist beim Heizi...

Übrigens hatten wir letzten Samstag meinen Vater auf der Baustelle - der geneigte Mitleser erinnert sich evtl dunkel an die Geschichte mit der geschenkten, aber verschmähten Daikin-LWP emoji -, mein Vater befand die Isolierung der Soleleitungen als eine Frechheit, da sie ja so schwitzen, und hat mir einen Vortrag gehalten, wie das richtig gemacht wird. Leider hatte er kein Arbeitsmaterial mit...emoji

Wir haben momentan im OG um die 58-60% Luftfeuchtigkeit, die nach einigen Minuten Stoßlüften - je nach Wetterlage - auf Werte um die oder knapp unter 50% fallen.
Geplant wäre Ende kommender Woche eine CM-Messung durchzuführen, Fliesenleger soll ab KW35 werken, danach der Bodenleger, sofern die Messung paßt!
Soweit die Lage bei uns...

1
  •  brink
14.8.2016  (#154)

zitat..
366144 schrieb:
Wir haben momentan im OG um die 58-60% Luftfeuchtigkeit, die nach einigen Minuten Stoßlüften - je nach Wetterlage - auf Werte um die oder knapp unter 50% fallen.
Geplant wäre Ende kommender Woche eine CM-Messung durchzuführen,


Hm, solche werte hatte ich vor dem ausheizen. Wäre nicht eine cm messung noch zu früh?


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
16.8.2016  (#155)

zitat..
elanor schrieb: Nach dem Ausheizprogramm fing die WPWP [Wärmepumpe] an, schön vor sich hin zu heizen...

warum das denn?

zitat..
elanor schrieb: wobei ich heute abend eine Sole-aus-Temperatur von -0,5 Grad hatte...

überhaupt gar kein problem.
du verlierst über sonde/rohr und rohr/sole nochmals 2-3 grad.
also vor einem ausgang von -2° bis -3° der sole kann gar kein eisansatz ums rohr auftreten. und auch dann hat die sonde noch reserven. bloß dauerhaft darf man sie nicht in die vereisung fahren...

zitat..
elanor schrieb: der geneigte Mitleser erinnert sich evtl dunkel an die Geschichte mit der geschenkten, aber verschmähten Daikin-LWP

ja!
emoji

zitat..
elanor schrieb: da sie ja so schwitzen

so schwitzen wie jetzt werden sie nie wieder, vollast über tage bei feuchtwarmem sommerwetter gibts nur einmal im leben der wp.
beim estrichausheizen.

im winter dürfen sie gar nicht schwitzen...



1
  •  elanor
  •   Gold-Award
18.8.2016  (#156)

zitat..
brink schrieb: Hm, solche werte hatte ich vor dem ausheizen. Wäre nicht eine cm messung noch zu früh?


Ja, verschiebt sich jetzt doch, haben vom Fliesenleger Bescheid bekommen, daß er erst Mitte September Zeit hat. Also verschiebt sich eh alles und ich verabschiede mich gedanklich vom Einzug Ende September emoji

zitat..
dyarne schrieb: warum das denn?


Ja, wenn ich das wüßte...
Der Heizi meinte, wenn dieses Ausheizprogramm durch ist, einfach ausschalten, das tut den Sonden nichts. Samstag sind wir durch mit der zweiten Runde Ausheizen.
Ihr könnt da ja alle so schön über Netzwerk - oder wie auch immer - eure WPWP [Wärmepumpe]-Werte abrufen, kann das jede 1155 oder hätt ich da sozusagen eine "Special Edition" gebraucht?

1
  •  Richard3007
18.8.2016  (#157)
Es gibt eine Premium Version, die kostet 20,- Jahr. Die Lightversion ist gratis. Aber vorsicht. Wenn man erst einmal angefixt ist kommt man nimmer los.

Du brauchst halt Internet direkt an der Pumpe mittels Lan Kabel.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
19.8.2016  (#158)

zitat..
elanor schrieb: einfach ausschalten, das tut den Sonden nichts...

stimmt schon.
es gibt da kein nachkühlen oder ähnliches...

warum ist der heizbetrieb aber angesprungen?

dafür gibt es normal die einstellungen
-> 'automodus'
-> 'heizungsstopp'
-> 'filterzeit'

alles im menü 4.9.2 (wärmepumpe)

da wären typische werte für einen neubau so 11-13° bei 24h filterzeit.

zitat..
elanor schrieb: kann das jede 1155...

ja, hinten an der wp hängt ein fliegender netzwerkstecker. wenn du den ins internet steckst hast du die maschine in 5 minuten bei nibe-uplink angemeldet und kannst dir alle parameter, kurven, verläufe ansehen, bis zu 1 jahr retour...
https://www.nibeuplink.com/

tolles tolles werkzeug...

1
  •  elanor
  •   Gold-Award
24.8.2016  (#159)

zitat..
dyarne schrieb: warum ist der heizbetrieb aber angesprungen?

dafür gibt es normal die einstellungen
-> 'automodus'
-> 'heizungsstopp'
-> 'filterzeit'


Ich denke, da war noch gar nichts eingestellt, nun ruht sie erstmal die Wärmepumpe, haben zweimal 15 Tage Ausheizprogramm durch - in der zweiten Runde nur maximal 35° VL eingestellt.

zitat..
dyarne schrieb: ja, hinten an der wp hängt ein fliegender netzwerkstecker.

Danke, gefunden. Jetzt brauchen wir nur noch eine LAN-Verbindung in den Technikraum.

Danke vorerst - ich hab sicher mal wieder Fragen - für eure großartige Beratung!!!

@Richard: Als wir am Samstag in eurer Nähe unterwegs waren, hat mein Mann gefragt, ob ihr "schon" im Haus wohnt, ich hab behauptet, sicher schon ein Jahr...aber ich vermute, ich hab etwas übertrieben emoji , wielang wohnt ihr schon drin?

1
  •  Richard3007
24.8.2016  (#160)
seit 04.12.15 emoji

Momentan jagt eine Außenanlagen Baustelle die andere. Aber es auch schon draußen sehr gemütlich.

1
  •  brink
24.8.2016  (#161)

zitat..
dyarne schrieb: warum ist der heizbetrieb aber angesprungen?


Ich habe mich gewundert, wieso die wp nach dem ww bereiten die hz pumpe anwirft, obwohl berechnete vl auf 20 grad ist.
Grund war der modus "manuell" und "heizen". Das hatte ich vorm estrichausheizen aktiviert, um die zusatzheizung zu deaktivieren.
Nun modus auf auto umgestellt, und die hz pumpe ruht auch. :)

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.