  •  gsilly
19.4.2016 - 23.4.2019
204 Antworten | 17 Autoren 204
1
205
Hallo liebes Forum!

Nach unendlichen Lesestunden im Forum verfasse ich nun auch endlich meinen ersten Beitrag. Wir sind dabei ein EFH zu bauen. Rohbau steht, Fenster sind eingebaut. Eingeschossig mit Flachdach und ohne Unterkellerung samt integrierter Doppelgarage.
Ausgeführt mit 25 cm Brenner S1 Plan + hinterlüftete/vorgehängte Fassade mit 20 cm Dämmstärke. Soweit so gut.

Im Moment geht es darum die Wärmepumpe bzw. die erforderlichen Bohrmeter der Tiefensonde zu ermitteln. Daten aus dem Energieausweis sind wie folgt:

HWB: 33,5 kWh/m²a
mittlerer U-Wert: 0,19 W/m²K
Heizwärmebedarf Qh: 6892 kWh/a
Gebäude Heizlast Ptot: 6,03 kW

Beheizte Fläche bei der Berechnung des Eneregieausweises 164 m². Werde da jetzt noch die Werkstatt dazu nehmen und komme dann auf 185 m² zu beheizende Fläche. Warmwasseraufbereitung für 4 Personen soll auch durch die WPWP [Wärmepumpe] erfolgen. KWL gibt es keine.
Von der Installationsfirma wurde mir eine VIESSMANN 300-G BWC 301.B08 angeboten.
Diese hat eine Nenn-Wärmeleistung von 7,64 kW und eine Kälteleistung von 6,13 kW.
Detaillierte Heizlastberechnung der Installationsfirma reiche ich nach sobald ich sie habe. Denke aber, dass die angebotenen WPWP [Wärmepumpe] nicht ganz verkehrt bzw. nicht sonderlich überdimensioniert sein sollte. Ob die VIESSMANN jetzt gut ist oder nicht, keine Ahnung. Ist eben einstufig und nicht modulierend...

Zur Tiefensonde:
Angebote sind eingeholt. Ergeben alle in etwa zwei Bohrungen zu rund 80-90 m in Doppel-U ausgeführt. Da aus meinem Technikraum nur 4 DN 100 Durchführung nach draußen gehen und ich mir den Schacht sparen will und auch aus strömungstechnischen Gründen würde ich eher die Ausführung als einfach U bevorzugen. Da ja bekannt ist, dass eine Bohrung effektiver als zwei sind, stellt sich mir die Frage ob ich nicht mit einer Duplex auch durchkomme. Nachdem die Bohrfirma nur bis in etwa 120 m Tiefe bohren kann geht sich das wohl eher nicht aus...

Bitte teilt mir eure Meinung dazu mit. Fehlende Angaben bitte ich zu entschuldigen und werde ich natürlich umgehend nachreichen.

Danke schon vorab!

  •  dyarne
  •   Gold-Award
16.1.2017  (#181)

zitat..
gsilly schrieb: hallo ihr glücklichen besitzer einer KNV/NIBE 1155-6

hallo gregor!

zitat..
gsilly schrieb: WPWP [Wärmepumpe] 24 l/min, abgelesen an den flowmetern 27 l/min. woher kommt die differenz? sind die flowmeter sooo ungenau?

welche differenz? emoji

zitat..
gsilly schrieb: lügen die dinger wirklich > 10 %?

natürlich!
wie kannst du die überhaupt so genau ablesen?
jung und gelenkig?

zitat..
gsilly schrieb: anbindung der armaflex rohre...



2017/20170116880627.jpg
links ok, rechts ist die dämmschale über der spüleinheit und dem filterball gerade herunten...

1
  •  gsilly
  •   Bronze-Award
16.1.2017  (#182)
danke arne, hab ich wohl wieder mal zu genau genommen emoji
jung und gelenkig? sicher doch emoji

1
  •  brink
  •   Gold-Award
24.11.2017  (#183)
sag, hat deine wq pumpe einen anderen arbeitspunkt als 1%? emoji emoji

1
  •  gsilly
  •   Silber-Award
24.11.2017  (#184)
nein prof., bis ca. 30 Hz bleibt sie mal bei 1 %. was hatte ich schlaflose nächte wegen der nicht turbulenten auslegung und jetzt? emoji
war zwar ne ziemlich schwere geburt aber euer kind (arne und deines) ist echt gut geworden so wie eigentlich eh alle die ihr zeugt emoji
an dieser stelle nochmal großes danke!!emoji

1
  •  cyborg31
6.9.2018  (#185)
Ich klinke mich mal hier ein. Ein spannender Thread muss ich sagen, den ich mit Genuss gelesen habe.
Bei uns steht die Tiefenbohrung in Kürze an, und bin schon wirklich gespannt. Die Frage ob alles soweit in Ordnung ist (oder wo wir noch optimieren könnten) stellt sich bei uns aber noch immer. Kurz und prägnant:

⦿ 7,3kW Heizlastschätzung aus dem EA EA [Energieausweis]
⦿ Nibe/KNV 1155-6
⦿ 160m Einzelbohrung (wir werden sehen, ob sich das machen lässt, sonst werden es zwei)
⦿ Verteiler im Technikraum mit einzeln absperrbaren Kreisen (aber kein Verteilerschacht)
⦿ Duplex 4x32 Sonde
⦿ Creteo Inject CC 856 (Röfix) Verpressmaterial mit ca 2W/mK, wollte das GeoSolid 240HS aber das wollen sie nicht verarbeiten ...

Ideen? Meinungen?

1
  •  gsilly
  •   Silber-Award
6.9.2018  (#186)
würde sagen das passt gut. 160 m scheint mir auch reichlich, da geht bestimmt auch weniger. aber besser ein paar meter zuviel als zuwenig. wen hast du denn gefunden der 160 m bohrt bei uns in der steiermark? falls du vor hast die einreichunterlagen selbst zu erstellen melde dich. das spart ordentlich wie du ja den angeboten entnehmen kannst...

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
6.9.2018  (#187)

zitat..
cyborg31 schrieb: ⦿ Nibe/KNV 1155-6
⦿ 160m Einzelbohrung

exakt das gleiche setup hab ich im keller ... emoji

zitat..
cyborg31 schrieb: wir werden sehen, ob sich das machen lässt, sonst werden es zwei...

halte die daumen für das eine tiefe loch damit es dann statt

zitat..
Duplex 4x32 Sonde

2 x 32 wird...
...

klingt nach einer sehr fetten auslegung? würde dann den frostschutz etwas runtermischen...



1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
6.9.2018  (#188)

zitat..
gsilly schrieb: an dieser stelle nochmal großes danke!!

gregor, mit dir hat das auch richtig spaß gemacht. und macht es noch immer ... emoji


1
  •  cyborg31
6.9.2018  (#189)

zitat..
gsilly schrieb: wen hast du denn gefunden der 160 m bohrt bei uns in der steiermark?


Der Bohrfuchs kanns, und meine Präferenz ein Geologe aus Burgenland :)

zitat..
gsilly schrieb: falls du vor hast die einreichunterlagen selbst zu erstellen melde dich. das spart ordentlich wie du ja den angeboten entnehmen kannst...


Auf jeden Fall, würde mich da gerne mit dir zusammenspannen. Die Einreichunterlagen würde ich gerne selbst machen. Was haben sie dir denn als Gutachten alles aufs Aug' gedrückt? Hab bei der BH nachgefragt, und die waren selber widersprüchlich. Die einen meinten kein Gutachten notwendig, und die anderen meinten doch ;)

zitat..
dyarne schrieb:
___________________
Im Beitrag zitiert von cyborg31: wir werden sehen, ob sich das machen lässt, sonst werden es zwei...

halte die daumen für das eine tiefe loch damit es dann statt

Duplex 4x32 Sonde

2 x 32 wird...
...


Ja stimmt. 4x32 wäre für die 2 Bohrungen, hoffe doch mal dass es eine wird. Tichelmann Anbindung habe ich dem Bohrer gleich ausgeredet.

zitat..
dyarne schrieb:
klingt nach einer sehr fetten auslegung? würde dann den frostschutz etwas runtermischen...


Was siehst du hier als 'fett' an bzw. wo könnte man deiner Meinung nach noch reduzieren/optimieren?


1
  •  gsilly
  •   Silber-Award
6.9.2018  (#190)

zitat..
dyarne schrieb: gregor, mit dir hat das auch richtig spaß gemacht. und macht es noch immer ...


danke, kann ich nur zurück geben!! bin gerade dabei mir zu überlegen wie ich dich arbeitstechnisch entlasten (siehe anderer thread) und gleichzeitig den großraum deutschlandsberg ein wenig auf vordermann bringen kann was den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] angeht. deine karten zeigen hier ja gähnende leere emoji

zitat..
cyborg31 schrieb: Auf jeden Fall, würde mich da gerne mit dir zusammenspannen.


sehr gerne, jederzeit! vergiss die BH, das entscheidet bei uns alles die baubezirksleitung. ich schreib später gleich mehr dazu.

zitat..
cyborg31 schrieb: Was siehst du hier als 'fett' an bzw. wo könnte man deiner Meinung nach noch reduzieren/optimieren?


naja, arnes sanierung hat vermutlich mehr wärmebedarf bei gleichen bohrmetern. und nachdem ich mich damals 120 m getraut hätte sollten bei dir 140 m reichen. vorallem da wir wissen dass die modulierende pumpe viel schonender mit der quelle umgeht.

1
  •  gsilly
  •   Silber-Award
6.9.2018  (#191)
bei der einreichung musst du dich am strategiepapier „Gewinnung von Erdwärme mittels Tiefsonden“ orientieren.

du liegst bei dir in der selben zone wie wir, nämlich „gespanntes und teilweise artesisch gespanntes grundwasser". gibt einen auflagenkataloig was in dieser zone alles zu erfüllen ist.

es wird ein hydrogeologisches gutachten gefordert, kostet auch nochmal einige hundert extra. ich habe einfach das aus der nachbarschaft genommen, wurde von der baubezirksleitung akzeptiert, warum auch nicht.

1
  •  cyborg31
6.9.2018  (#192)
alles klar, also doch ein Gutachten gefordert.
hast du zufällig noch deine Projektunterlagen für die Einreichung?
Soweit ich weiß, ist ja eine Projektbeschreibung etc. abzugeben. Würde schon helfen, hier eine Vorlage zu haben.

Bezüglich Gutachten muss ich schauen, ob sich in näherer Umgebung jemand finden lässt, 900 Euro ist halt schon ein Patzen für das Gutachten.

1
  •  gsilly
  •   Silber-Award
6.9.2018  (#193)
ja klar, kannst meine unterlagen haben.
lies nochmal genau im strategiepapier wegen dem gutachten aber ich fürchte schon dass das notwendig ist (fremde rechte, brunnenerhebung,...)
ich stell dir mal was zusammen.

1
  •  cyborg31
7.9.2018  (#194)
Super besten Dank.
Hab noch einmal Rücksprache bezüglich der Tiefe der Bohrung gehalten, und mir wurde von der Bohrfirma gesagt, damit man in der Steiermark die Förderung für die Wärmepumpe mit Tiefenbohrung bekommt, muss man sowieso unter 40W/lfm bleiben.
Rein vom Rest her könnten auch 140m bei uns locker reichen.

1
  •  nina92
10.9.2018  (#195)
cyborg,gsilly,dyarne: wieso nehmt ihr die 2x32 erdwärmesonde und nicht die 1x40? überall im forum findet man die videos von hoorter brunnenbau und da wird eindeutig gesagt die simplex sei viel besser.





1
  •  brink
  •   Gold-Award
10.9.2018  (#196)
@nina92
-> lies mal ab anfang .. https://www.energiesparhaus.at/forum-tiefenbohrung-fragen-dimensionierung/41544_1

grund ist: turbulente strömung ist A&O bei on/off wärmepumpen. da ist die präferenz für 1x dn40, weil ein arbeitspunkt, berechenbar.
bei modulierenden wps schaut die geschichte anders aus, weil in 90% der fälle 10% leistung abgefragt wird.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
10.9.2018  (#197)
hallo nina,
das ist ein sehr komplexes thema und kommt genau auf den einzelfall an, vor allem die eingesetzte wärmepumpe, on/off oder modulierend...

simpel gesagt, eine on/off läuft immer mit 100% an genau einem arbeitspunkt.

die modulierende läuft fast immer mit 50% und weniger...

der druckverlust ist exponentiell, halber volumenstrom -> viertel druckverlust 

eine modulierende wp ist daher flexibler in der auslegung. bei einer on/off gibts genau eine lösung der gleichung...

wie ludwig die videos erstellt hat waren modulierende wp noch exotisch. heute ist das stand der technik, bis auf wenige hersteller...

edit: der professor war schneller... ich hab dafür mehr geschrieben ... emoji

1
  •  nina92
12.9.2018  (#198)
danke euch zweien fuer die ausfuehrungen. jetzt bin ich wieder ein bisschen schlauer emoji

1
  •  12dollar
19.4.2019  (#199)
Ich klink mich einmal hier ein.
Haben bei uns gerade eine Bohrung machen lassen und geplant waren 150 Meter. Nachdem der Boden leider die 150 Meter nicht hergegeben hat (anthrazitfarbiger, klebrig/wässriger Auswurf beim Bohren und da meinte der Bohrmeister da geht nicht mehr als 100) haben wir einmal auf 100 Meter runtergebohrt, und wollen jetzt noch einmal eine Bohrung mit 100 Meter setzen.

Jetzt hat die Bohrfirma jedoch ohne Rücksprache (!!) schon eine 40er Simplex eingebaut bei der einen Bohrung. Bei den 150 war noch eine 32er Duplex geplant. Nachdem ich mich beschwert habe, meinten sie, alle Geologen setzen bei der Tiefe auf die Simplex. Wie seht ihr das? Wir hätten gerne 2x die Duplex bei den 100 Meter eingesetzt. Ist dadurch eine komplette Verschlechterung der Entzugsleistung zu erwarten?? Werden uns auch die KNV 6kW kaufen.

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo gsilly,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Tiefenbohrung | Fragen Dimensionierung

  •  cyborg31
  •   Bronze-Award
19.4.2019  (#200)
Wo bohrst du denn bzw. welche Firma?

1
  •  12dollar
21.4.2019  (#201)
Kann ich dir gerne über eine private Nachricht mitteilen. Will es nur nicht öffentlich stellen solange wir noch bohren.

Hat vielleicht jemand eine Antwort auf meine Frage zur Entzugsleistung? Haben wir jetzt durch die Simplex ein Problem mit laminarer/turbulenter Strömung in Verbindung mit der 6kW Pumpe von Knv?

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.