Hi, hat schon wer Erfahrung mit der Luft Wasser Wärmepumpe Estia von Toshiba gemacht? http://www.toshiba-klima.net/katalog/212/toshiba-estia-luft-wasser.html

Unterschiede preislich/technisch/qualitativ zur Daikin Altherma.

Die errechnete Heizlast Ptot lt. Energieausweis beträgt 4,4kW.

  •  mc53
16.4.2010  (#1)
Demnächst - werden bei mir in zwei Häusern je eine in Betrieb genommen. Kann in 2 Wochen mehr dazu sagen.

1
  •  hammer27
4.6.2010  (#2)
Erfahrungswerte Toshiba Estia? - @mc53: hast Du mittlerweile Erfahrungswerte, die Du mit uns teilen kannst? Da wir derzeit auch über die Estia nachdenken, wäre es super, mal Erfahrungswerte eines Users und nicht nur Werbematerial des Herstellers zu lesen

1
  •  Don Travolta
8.6.2010  (#3)
Habe so ein Teil - Wir haben uns von unserm Heizunginstallteur LWP LWP [Luftwärmepumpe] von Thosiba installieren lassen, war im Jänner. Wir wohnen noch nicht in unserem Haus, Einzugstermin voraussichtlich Herbst, kann also bezüglich Kosten noch nicht viel sagen. Genaue technische Daten schreibe ich Dir noch habe die nicht alle im Kopf.
Folgende Konfig. haben wir. Heizungsfläche ca. 260m² Thosiba LWP LWP [Luftwärmepumpe] mit Austria Email WWS Speicher und eigenen 300l Pufferspeicher. Zusätzlich haben wir noch eine 8m2 Solaranlage am Dach. Diese ist "Indach" verlegt worden. Ich wusste aber noch nicht welche Heizung wir bekommen. Im nachhinein hat mir mein Installteuer aber gesagt wenn er es vorher gewusst hätte, hätte er mir von einer Solaranlage abgeraten. Gibts hier im Forum hunderte Treads die das behandelt. Ich wollte eine, fertig. Bezüglich Pufferspeicher und LWP LWP [Luftwärmepumpe] gibts hier auch schon etliche Diskussionen. Meine Heizungsbauer meinte nach der Inbetriebnahme wir brauchen einen Puffer, war aber im KV nicht drinnen, deshalb mussten wir ihn auch nicht zahlen. Wir haben uns für einen Kühlbetrieb auch alles herrichten lassen. Heizungsbauer hat uns von einem Kühlbetrieb über die Fussbodenheizung abgeraten. Nur über eigene Kühleinheiten in den jeweiligen Zimmern.
Das einzige wirklich relevante bei einer LWP LWP [Luftwärmepumpe] mit Ausseneinheit wie es die Thosiba hat ist meiner Meinung nach die Lärmbelästigung. Diese ist bei uns gleich Null. Man hört nur ein ganz leichtes Surren der Ventilatorn wenn man neben der Ausseneinheit steht. Unsere Aussenheit (ca. 130kg) ist momentan noch auf der Aussenmauer montiert. Wir werden sie aber auf ein Platzerl am Boden montieren. (Optik und wegen dem lieben Nachbar emoji)
Das einzige Problem bei unserer Lösung ist, dass wir heuer die Fassade sprich WVS noch machen müssen, da es sonst im Winter die Pumpe nicht schafft das Haus zu heizen.
Wandaufbau: 25cm Poro + 20cm WVS
Ptot = 7,8 kW

Habe vor dem Stromabgang zur Pumpe einen eigenen kWh-Zähler installiert, damit ich kontrollieren kann wieviel die Pumpe wirklich braucht.

Hatten auch ein Anbot für eine Daikan mit Austria Email Speicher. War preislich um ca. 3000 Euro teurer. Anbot war aber bei einem anderen Heizungsbauer.
Unsere Alternative war eine Dimplex LWP LWP [Luftwärmepumpe] von Vaillant.
lg



1


  •  dandjo
8.6.2010  (#4)
@Don Travolta - Hi,
es würde mich dann brennend interessieren, wie dein Stromverbrauch nach dem nächsten Winter aussieht. Wenn es dir keine Umstände macht, bitte berichte. :)
LG
dandjo

1
  •  Don Travolta
8.6.2010  (#5)
@dandjo - Glaubs mir der interessiert mich auch schon. emoji
Werde mich melden.

1
  •  woel
29.7.2010  (#6)
Preis Estia - Hi,

kannst du vielleicht sagen, wie die Kosten für die Estia waren?

1
  •  charly144
30.7.2010  (#7)
@woel schick mir ne PN (mail-adresse) - hab dann was für dich

1
  •  woel
31.7.2010  (#8)
Email - Hi,

meine Email ist woel@aon.at

Danke schon mal.

LG
Ewald

1
  •  hammer27
28.9.2010  (#9)
@Don Travolta und andere Estia Besitzer - Wir haben uns für unser 2-Familienhaus auch eine Toshiba Estia für Heizung und Warmwasseraufbereitung gekauft (mit 400l Pufferspeicher und 300l Warmwasserspeicher) gekauft. Diese betreiben wir im 2-Zonen Betrieb, d.h. EG-Wohnung mit Radiatoren wird mit 55°C Vorlauftemperatur angesteuert und OG-Wohnung mit Fußbodenheizung mit 35°.
--> Leider müssen wir gerade feststellen, daß der COP mit 0,3 unterirdisch schlecht ist.
Unser Heizungsinstallateur hat derzeit noch keine zündende Idee, woran es liegt.
Wir befürchten, daß die Estia trotz anderslautender Angabe nicht wirklich für eine Vorlauftemp von 55° (für die Warmwasseraufbereitung und den Betrieb der Radiatoren in der Erdgeschoßwohnung) nicht ausgelegt ist.
Wäre super, wenn wir mal von einigen anderen Estia Besitzern deren Erfahrungswerte (COP bei welchem Betriebsmodus) erfahren könnten. Gerne auch per email (hammer27[at]gmx.de)

Danke im Voraus und Gruß,
hammer27

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo 2xU,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Toshiba Estia Luft-Wasser Wärmepumpe

  •  charly144
29.9.2010  (#10)
da bin ich mal gespannt - hab die estia auch eben bestellt... wiewohl ausschließlich mit fußbodenheizung.

1
  •  Gast Karl
  •   Gold-Award
29.9.2010  (#11)
@hammer27 - Mich würde interessieren, wie du auf den COP von 0,3 kommst.
Selbst wenn die WPWP [Wärmepumpe] der Luft keinerlei Wärme entziehen würde, hätte sie nämlich (theoretisch) einen COP von 1 (=Leistung des Verdichters). Mit 0,3 heizt du die Umwelt und nicht dein Haus...

1
  •  Don Travolta
30.9.2010  (#12)
@hammer27 - Könntest Du mir verraten wie Du auf die COP von 0,3 kommst bzw. wie Du die berechnet bzw. gemessen hast? Wäre auch für mich nützlich!
Habs mir gerade bei Wikipedia angesehen aber da fängt die Birne an zurauchen.
Habe wie gesagt einen kWh-Zähler vorm Abgang zur LWP LWP [Luftwärmepumpe] montiert um zu Messen was sie braucht.
Meine läuft "nur" mit FBH FBH [Fußbodenheizung]. Diesen Samstag kommt sie von der Wand auf dem Betonsockel am Boden und wird dann am Montag nochmals Inbetriebgenommen. Malermeister ist gerade dabei die Fassade anzubringen. Also Wetten auf den Verbrauch werden absofort angenommen! *g*


1
  •  hammer27
30.9.2010  (#13)
COP von 0,33 - Hallo,

wir haben einen Wärmemengenzähler am Ausgang der WPWP [Wärmepumpe] und einen Zweitarif-Stromzähler. Wenn ich die Zählerstände Tag für Tag ablese, kann ich die Differenzen durcheinander teilen. Aktuell sind zwar noch nicht alle Rohre isoliert, aber dadurch ist eine Diskrepanz von Faktor 10 nicht zu erklären.
Beunruhigendes Indiz ist zudem, daß die Wärmepumpe (inkl Außeneinheit) fast durchgehend läuft auch wenn wir bisher noch fast nicht geheizt hatten...

@Don Travolta: auch wenn Du noch nicht exakt gemessen hast. Hast Du das Gefühl, daß die WPWP [Wärmepumpe] den Erwartungen entspricht? Wie lange lief die Außeneinheit im ca. pro Tag während der letzten Tage?

Gruß.
hammer27

1
  •  foppy
30.9.2010  (#14)
@hammer 27 - Welche Heizlast hast du denn und ist die Estia WPWP [Wärmepumpe] deine einzige Heizquelle oder fährst du bivalent?
Hab mir das Ding angesehen und für eine Vorlauftemperatur bis 40°C
sind die Werte der Estia sehr überzeugend.
Nur bei 55°C hätte ich so meine Bedenken, rechne dass aber gerne mal durch wenn du mir mehr Daten zusendest.

mfg
Foppy


1
  •  Gast Karl
  •   Gold-Award
1.10.2010  (#15)
@hammer27 - Dass eine modulierende WPWP [Wärmepumpe] fast durchgehend läuft ist normalerweise sparsamer, als ein On-Off Betrieb - also nicht beunruhigen lassen. Unisolierte Rohre haben hohe Verluste, trotzdem denke ich aber, dass du irgendwo einen Rechen- oder Messfehler hast.

1
  •  Benji
  •   Gold-Award
1.10.2010  (#16)
COP - Ich denke auch dass hammer27 einen COP von 3 meint. @hammer: kannst du mal Beispielwerte für deine Berechnung posten?

1
  •  charly144
1.10.2010  (#17)
COP 3 - selbst das wäre jetzt dramatisch schlecht, wenn's außentemperaturen um die 10-20 grad hat, oder?

1
  •  Benji
  •   Gold-Award
1.10.2010  (#18)
COP 3 - Nicht unbedingt, weil um die Zeit praktisch nix geheizt sondern nur WW WW [Warmwasser] gemacht wird. Aufgrund der dafür nötigen höheren VL VL [Vorlauf]-Temperaturen haben alle WPWP [Wärmepumpe] während der Nicht-Heizsaison einen schlechtern COP.


1
  •  charly144
1.10.2010  (#19)


1
  •  Baxter
  •   Gold-Award
1.10.2010  (#20)
welchen WMZ - hast du?
Bei vielen ist der Einbauort (Vorlauf, Rücklauf) wichtig.

1
  •  Don Travolta
1.10.2010  (#21)
COP berechnen - Was ich nicht verstehe ist warum Du die Differenz der abgelesenen Werte nimmst. Habe gedacht da muss man die momentan abgelesenen Werte hernehmen. Ein Beispiel wäre net schlecht.
Die Aussage von Gast Karl hat mir mein Heizungsbauer auch gesagt.
Und bei mir ist sie auch dauernd gelaufen. Als ich dann aber nach dem Estrich trocknen jedes Geschoss einzeln geheizt habe hat sich die Ausseneinheit manchesmal abgschaltet.
Meine Erfahrungswerte und Messwerte sind aber leider noch nicht aussagekräftig da ich mit der LWP LWP [Luftwärmepumpe] den Estrich versucht habe zu getrocknen (anderer Thread).

Mein Gefühl für die Pumpe ist eigentlich recht gut, wo ich aber ein bischen skeptisch bin ist die Heizungsfläche, ob sie das wirklich wirtschaftlich schafft.

Fürchte aber auch fast das der Vergleich auf Grund der unterschiedlichen VLTemps. leicht hinkt. Meine persönlich Meinung wahr immer das man bei Radiatorheizungen eher auf eine WPWP [Wärmepumpe] verzichten sollte.
Wie gesagt ab Montag sollte sie dann fix laufen und das Heizen bzw. WW Bereitung gemeinsam mit der Solaranlage übernehmen.
Die Daten des WMZ würden mich auch intersieren. Vielleicht kaufe ich auch noch so ein Teil eventuell mit serieller SS damit ich ihn mit meiner SPS verbinden kann, damit man eventuell ein Heizungsprotokoll für verschiedene Tage erstellen kann und seine Erfahrung anständig weiter geben kann.
lg


1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.