@ Dr. ESTIA - Bitte um Tipps zur Optimierung meiner 11KW ESTIA
Was würde Sinn machen?? Verwendung eines externen Außenthermostat ? Raumfühler ? Einzelraumfühler mit Ansteuerung der einzelnen Heizkreise? Warmwasserbereitung nur um die Mittagszeit ( wie kann man das einstellen ). Nachtabsenkung? Verlängerung der Zwischenzeiten der Abtauautomatik Intervalle ? Ideale Warmwassertemperatur ? ( z. B wie beim Bootfahren: Definition für Marschfahrt ist jene Geschwindigkeit, bei der eine sichere/stabile Gleitfahrt besteht und sich ein geringstmöglicher Spritverbrauch einstellt). Danke in voraus Otto |
||
|
||
COP - Toshiba LWP LWP [Luftwärmepumpe] - Hi zusmmen,
betreffend COP der Estia - der ist von hausaus nicht berauschend und betreffend Auslegung - sollte ja berechnet werden - Bivalenzpunkt - dann kann man über die richtige Leistungsgröße der Wärmepumpe diskutieren. Grüße |
||
|
||
@Dr. Estia: Das mit der Feuchtigkeit im Neubau stimmt natürlich. Leider wurde dieses Argument von meiner Fachfirma vorgeschoben um von den Konfigurationsfehlern abzulenken.
@an alle Estia-Besitzer: beobachtet eure Anlage genau und prüft alles nach. Meine Anlage wurde von einer großen namhaften Firma mit zahlreichen Referenzen installiert, dennoch hatte ich etliche Mängel und Konfigurationsfehler und sogar mitten im Winter einen 10tägigen Totalausfall. Bei mir war die Firma von Beginn der Installation im Oktober, bis Ende der Heizsaison ca April, Dauergast. Hauptproblem: fehlende Kompetenz der Mitarbeiter Leider bietet der Hersteller keinen Support für Endkunden an. Somit war/bin ich auf die Installationsfirma angewiesen, meine Anfragen an den Hersteller wurden abewiesen mit: "Wenden Sie sich an Ihr Installationsunternehmen" Aber was tun wenn die nicht kompetent sind? Vielleicht ist das Produkt in Ordnung, aber wenn ich als Endkunde keinen Support bekomme damit meine Anlage 1. fehlerfrei läuft und 2. optimal energiesparend eingestellt ist, dann ist das aus meiner Sicht ein absolutes NoGo. Meine Erfahrung: ich würde mich nicht mehr für dieses Produkt entscheiden, und rate meinen Freunden und Bekannten auch davon ab. |
||
|
||
Einstellungen - Hi, wurde deine Estia jetzt besser eingestellt? Wenn ja, welche Einstellungen wurden geändert? |
||
|
||
Naja besser eingestellt würde ich nicht sagen, aber mal zumindest nicht mehr fehlerhaft. Die nachfolgend genannten Dinge beziehen sich alle auf den 2-Zonenbetrieb (ich habe einen Pufferspeicher und daher auch eine externe Pumpe).
Folgende Dinge haben sich auch negativ auf den Stromverbrauch ausgewirkt: 1) Das externe Mischventil war nicht mit der Steuerung synchronisiert und konnte somit nur geringfügig aufmachen. Somit wurde ständig in den Pufferspeicher geheizt, aber durch das nicht aufgehende Mischventil hab ich kaum Wärme in die Fussbodenleitungen bekommen. 2) Die externe Pumpe ist auch bei abgeschalteter Heizung (Sommer) weitergelaufen. Braucht natürlich auch unnötig Strom, und Kühlsystem habe ich keines. Das wurde geändert sodass die Pumpe nur während der Warmwasserbereitung läuft, ansonsten steht sie. 3) Die interne Umwälzpumpe war auf höchste Leistung eingestellt, jedoch bei mir pumpt sie nur in den Pufferspeicher, die externe Pumpe übernimmt die Verteilung ins Leitungssytem. Die interne Pumpe wurde auf eine kleinere Stufe gestellt, jetzt ist es nicht mehr so laut und spart auch wieder Strom. |
||
|
||
Was habt ihr für eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] bei der Estia, laut Berechnung mit JAZCALC komm ich da auf keinen grünen Zweig.
Jazcalc gibt Vorlauftemperaturen von 40°C vor, das hatte ich aber nicht annähernd nicht mal letzten Winter bei -20°C |
||
|
||
Hallo Ihr lieben ESTIA Nutzer ..... Hallo Otto ..@ OTTO: Was würde Sinn machen?? Würde hierzu alle Angaben über Quadratmeter, Heizungsschema und Nutzung benötigen, um hier eine effiziente Einstellungsreihe erstellen zu können. Verwendung eines externen Außenthermostat ? Dieser ist bei ESTIA schon integriert, muss nur aktiviert werden und macht natürlich Kosten sowie Effizienztechnisch Sinn!! Raumfühler ? Bei Fußbodenheizung absolut abzuraten!! Bei Heizkörpern gerne !! Einzelraumfühler mit Ansteuerung der einzelnen Heizkreise? Schade um den Finanziellen Aufwand! Warmwasserbereitung nur um die Mittagszeit ( wie kann man das Einstellen ). Macht durchaus Sinn mit dem integriertem Schedule Timer hierzu nur von 1200 bis 1400 Wasserbereitung freizugeben!! Nachtabsenkung? Fußboden: NEIN Heizkörper: JA Hoffe hiermit geholfen zu haben, LG, DR. ESTIA |
||
|
||
Toshiba Estia Heizkurve Raumfühler ?? - Hallo liebe Estia Gemeinde,
wir haben vor 6 Wochen eine Toshiba Estia (11KWh)installiert. Die Wärmepumpe hängt direkt an der Bodenheizung, keine 2. Temperaturzone, keine Brauchwassererwärmung, kein Zwischenspeicher einfach nur Heizen ! Wir sind gerade an der "Eingewöhnungsfase" und wollen besser verstehen, was die Anlage eigentlich macht. Wir haben die komfortable Situation, dass der Netzbetreiber keine Abschaltzeiten hat + von 14.00 - 16.00 ein Niedertariffenster laufen lässt. Wir versuchen nun die Anlage mit Raumtemperaturfühler zu steuern. Nachtabsenkung ist nicht aktiviert. Zusätzlich habe ich vier Zeitbereiche progr. 1. 05.30 Temp. 22° 2. 07.30 Temp. 21° 3. 14.00 Temp. 22° 4. 21.00 Temp. 20° Ziel ist am Morgen beim Aufstehen einen "warmen Fussboden" zu bekommen (vor allem im Bad sehr angenehm) und die Niedertarifzeiten auszunutzen. Nun meine Frage: Wie funktionirt die Anlage über den Raumtemperaturfühler ? Was für Sequenzen laufen da eigentlich ab ? Parameter ? Soweit ich unsere Anlage beobachte, läuft die Analge am Morgen mit Vollgas (Vorlauf gegen 50°) und schaltet dann wieder kpl. ab (Vorlauf und Rücklauf 22°). Das sieht ziemlichh nach dem Ein-Aus Prinzip aus. Wäre aber nicht wirkilch sinvoll mit diesem System ? Hat jemand eine Ahnung was da genau abläuft ! Grüsse aus der Schweiz Familie Gassler |
||
|
||
Meine Werte - Hallo zusammen,
folgendes kann aus der letzten Heizsaison berichten: Energieverbrauchgesamt für Haus im Zeitraum von 9.10.2011 bis zum 29.10.2012 => 8242kWh Davon sind 5094 kWh fürs Heizen angefallen. Im Zeitraum von 24.06.2012 bis zum 10.10.2012 war die Heizung komplett abgeschaltet, da wurde das WW WW [Warmwasser] mittels Solaranlage produziert. Meine Hardwarekonfig schaut wie folgt aus. Die Anlage besitzt ebenfalls ein drei Wegeventil, welches über das Innengerät angesteuert wird. Ein weg führt in den WW WW [Warmwasser]-Speicher, der zweite in den Puffspeicher der FBH FBH [Fußbodenheizung]. Ob das so richtig ist kann ich leider nicht sagen. Beim Pufferspeicher ist ebenfalls eine Pumpe montiert, die das Wasser in den Vorlauf aus dem Puffer pumpt. Diese Pumpe läuft während der gesamten Heizsaison die ganze Zeit. Wenn ich die Heizung abschalte, schalte ich auch diese Pumpe händisch aus. Meiner Meiung nach kann man die Pumpe auch nicht anders ansteuern. Die Pumpe im Hydrogerät (innen) wurde bei mir bereits nach der ersen Heizsaison auf die niedrigste Drehzahlstufe gestellt. Heiztechnisch brachte das keinen Unterschied. Energietechnisch kann ich es leider nicht sagen. Das Problem mit der WW WW [Warmwasser] Bereitung in der exterm kalten Zeit im Feber habe ich glaube ich eh schon beschrieben. Meiner Meinung nach handelt es sich da um einen Softwarefehler im Hydrogerät. Werde da jetzt aber keinen E-Stab im WW WW [Warmwasser]-Speicher nachrüsten. Zwei Punkte hätte ich noch: -)Wollte am WE auch die Zeitfunktion für die WW WW [Warmwasser]-bereitung nutzen, dabei ist mir in der Beschreibung aufgefallen, das man da anscheinend fürs heizen die Automatikfunktion nciht mehr nutzen kann. Hat da jemand Erfahrung? -) Habe gestern über die Fernbedienung mal die Aussentemp und die (FC61) und die Rücklaufwassertemp (FC06) ausgelesen. Die Aussentemp lag bei 2(schätze mal Grad C) und die Rücklaufwassertemp bei 46°C, was meiner Meinung nach nicht stimmen kann, da laut Automatikheizkurve diese ja bei zwei Grad Aussentemp viel niedriger sein sollte. Oder wird hier das WW WW [Warmwasser] angezeigt? Gewollte WW WW [Warmwasser]-Temp steht momentan bei 44°C. lg Stefan |