|
|
||
Habe die selbe WPWP [Wärmepumpe]. Mich schreckt die hohe Wärmemenge pro Tag! So eine hatte ich nicht mal beim Estrichheizen wo eine VL VL [Vorlauf] Temperatur von 45 Grad war! Bei uns hat es jetzt so immer um die -6 bis -9 Grad. Da steht schon mal die Anzeige bei 40 kwh am Abend! Bis Mitternacht schaltet sie nicht mehr ein, außer es wird später noch gebadet. Es wird auch sehr viel aus und eingegangen, also bei der Haustür geht schon einiges raus! dass auch noch bei offener Haustür noch getratscht wird, ist sicher auch nicht von Vorteil!
Was ich da so lese in den Gebäudedaten, dürfte es noch ein "Rohbau" sein! Daher wird halt noch allerhand Wärme wo rausgehen, wo sie nicht rausgehen soll. Müsste meine Daten in der Fachwerkerebene mal vergleichen! Hast ja allerhand reingeschrieben. Hängt deine WPWP [Wärmepumpe] am Internet? Da müsste Vaillant eh auch einsehen können? |
||
|
||
Ja "Rohbau außen" (Projektdaten gerade aktualisiert) jedoch ist's ein 50er Ziegel d.h. es fehlt keine Dämmebene mehr.
Das einzige sind ein paar XPS Platten an der Fassade im Rolladenbereich. Das sollte aber nie soviel ausmachen. Der Rest ist auch bereits winddicht. Ich wüsste nicht wo die Wärme hinkommen sollte, zudem es ja nicht mal richtig warm wird im Obergeschoss. Ich würde ja verstehen, wenn die Wärme wo weggeht und sie dadurch mehr heizt, dafür wär's aber warm. Heute habe ich bereits 22kWh seit 0:00 Uhr Deine Daten wären Interessant, viell. könntest du sie posten. Weisst du wo du sie findest ? Vaillant kann derzeit nicht zugreifen, auf keinerlei Komm.Module nur die Wärmegarantiefehlermeldungen werden übertragen. |
||
|
||
momentan kann ich nicht, aber am frühen Nachmittag! |
||
|
||
|
||
Die Vorgabe für WW WW [Warmwasser] _Erzeugung habe ich wieder ausgeschaltet. Kann also jederzeit WW WW [Warmwasser] erzeugt werden. Zunächst wollte ich nur am Tag WW WW [Warmwasser] machen wegen PV, wenn aber am Abend gebadet und geduscht wird, wäre die 300 l Boilertemp zu weit runtergefallen. Und es hätte länger gedauert bis wieder von der PV Strom gekommen wäre. Oder man würde das WW WW [Warmwasser] auf 60 Grad stellen, dass mehr zur Verfügung wäre. Ist aber auch nicht effizient, so ist halt auf 50 Grad eingestellt. Tagbetrieb Heizung ist auf 22 Grad eingestellt. 5-17 h. Nachtbetrieb auf 18 Grad. 17 h bis 5 h früh. Aber von der Nachtabsenkung merkt man kaum was Raumtemperaturmäßig. Estrich ist da sehr schwerfällig. Hoffe, du kannst mit den Daten was anfangen. Ist ein bissal unübersichtlich worden! Habe meine Zahlen neben Deinen geschrieben. Muss aber sagen, dass während des Ablesens der Daten die WPWP [Wärmepumpe] abgeschaltet hat. Der Vollständigkeithalber schreibe ich es dazu. |
||
|
||
Einige Zahlen sind noch zum ergänzen!
Ist ein Flächenkolli 400 m Schläuche, Umweltkreispumpe läuft zu 100 % Gebäudekreis 52 % VL Soll Heizung 31 Grad IST 33 Grad RL RL [Rücklauf] 27,6 Grad Gebäudedurchfluss 920 l Außentemperatur -6 Grad Heizung ist Außentemperaturgesteuert, Innenthermosthat ist nicht angeschlossen. |
||
|
||
Danke!
Wie siehts mit deinen Gebäudedaten aus ? Heizlast berechnet ? Energiekennzahl ? Wieviele FB Kreise für wieviele qm ? Du bist mit der Verdampfertemperatur noch tiefer ... laut meinen Infos dürfte die nicht unter 0°C fallen. |
||
|
||
127 m² Eingeschossig, kein Keller
4,9 kw Heizlast und 51 kwh/m² . Lt. EA. 12 FBH FBH [Fußbodenheizung]-Kreise gibt es. Heizkurve ist auf 0,2 derzeit, werde aber auf 0,15 gehen, weil es zu warm wird, wenn es draußen unter -5 Grad geht. Der EA EA [Energieausweis] ist aber nicht aktuell, bei Erstellung war noch eine Pelletsheizung geplant. Wurde zwar dann abgeändert auf Sole-WPWP [Wärmepumpe], Heizlast von 5,1 auf 4,9 kw, aber die VL VL [Vorlauf]/RL Temperatur des Heizkreises ist weiterhin mit 55/45 Grad angegeben. Kann daher nicht stimmen. Außerdem bleibt lt. EA die PV auch unberücksichtigt. Hat die PV wirklich keine Auswirkung auf den EA EA [Energieausweis]? Bei der Heizlast sicher nicht, aber beim Gesamtstromverbrauch müsste das Auswirkung haben, oder? Ist ja laut Forum öfter der Fall gewesen, dass jeder EA EA [Energieausweis]-Ersteller was anderes rausgebracht hat! |
||
|
||
Okay bei uns sinds laut EA EA [Energieausweis] mit 28kWh/m² 6,1kW Heizlast wobei wir schlussendlich "besser" gebaut haben und meine eigene EA EA [Energieausweis] Berechnung kam dann auf 24kWh/m² und 5,9kWh Heizlast.
Habe aber die Heizlastberechnung selbst nochmal händisch durchgeführt da die RT RT [Raumtemperatur] im EA EA [Energieausweis] geringer ist als gewünscht (22°C). Daher ist die WPWP [Wärmepumpe] minimal unterdimensioniert was ja auch immer empfohlen wird. Das ganze sollte aber eben erst ab mind. -13°C schlagend werden. Die PV hat meines Wissens keinen Einfluss auf euren Wärmebedarf, das wird höchstens berücksichtigt für Förderwürdigkeit und eventuell bei der Berechnung diverser Werte wo auf den Primärenergiebedarf eingegangen wird. |
||
|
||
Habe aber trotzdem nach Durchsicht des EA EA [Energieausweis] einige Daten gesehen, die nicht stimmen. Es werden da oft Standartwerte herangezogen, aber egal, für mich ist der EA EA [Energieausweis] eh mehr ein spanisches Dorf mit vielen Zahlen, aber auch detaillierte Beschreibungen über Boden-, Wand- und Deckenaufbau! Diese Daten stimmen ja, man kann später nachschauen, was verbaut wurde.
Aber andere Frage, bei unserer WPWP [Wärmepumpe] ist die Spreizung der Soletemperatur höchstens (!) 2 Grad. Die Umweltpumpe läuft immer auf 100 %. Ist das in Ordnung? Der Techniker, der die Inbetriebnahme durchgeführt hat, hat es so eingestellt, der 2. Techniker, der nach einer Woche wieder die WPWP [Wärmepumpe] eingeschaltet hat (habe nämlich die Estrichfunktion abgebrochen, und konnte dann die Pumpe nicht mehr starten) hat es auch wieder so eingestellt, der 3. Techniker, der nach 2 Monaten dann die Internetanbindung durchgeführt hat, hat gesagt, die Spreizung passt! Noch was wegen der Kühlung. Diese WPWP [Wärmepumpe] hat ja auch eine Kühlfunktion, der letzte Techniker sagte, so einfach ist das auch nicht, ich bräuchte da noch einige Dinge im Technikraum, weiß aber nicht mehr was er da alles gesagt hat. Da hat der 1. und der 2. Techniker nichts gesagt, nur dass das Raumthermostat von der WPWP [Wärmepumpe] in einen Raum verlegt werden muss. Vorgesehen ist es eh gewesen, Kabel ist verlegt zum Raum (in unserem Fall am Gang)Hat mir sogar gezeigt, wie das Thermostat von der WPWP [Wärmepumpe] zum rausnehmen wäre, und wie es dann angesteckt wird das Kabel. Würde da aber sicher nicht reingehen in den Schaltkasten. Noch brauchen wir eh nicht an Kühlung denken. Wird aber sicher noch ein Thema werden hier! |
||
|
||
Also diese Wärmepumpe ist für Vaillant selbst noch eine Blackbox glaube ich, ich hatte schon zum 4. mal einen Techniker im Haus. Die Software der ersten ausgelieferten Geräte war Schrott, hab bereits die 4. Platine mit x-Fehlerbehebungen drin... aber nachdem ich nun merkte, dass sie a) den Heizstab einsetzt obwohl meine Bivalenzpunkte bei -20°C liegen und Warmwasser zu nicht programmierten Zeiten erstellt werde ich da nochmal anrufen. Am Dienstag wird die Solepumpe getauscht da sie vermuten diese sei Schuld an den Fehlermeldungen "Verdampfungstemperatur zu niedrig". Bei Flächenkollektorenkenne ich mich mit der Spreizung nicht so aus. Bei Tiefensonden ist laut Vaillant eine Spreizung von 3-3,2K super ... laut diversen Foren ist eine Spreizung bis 4K besser. Mit meiner Spreizung bin ich eigentlich zufrieden. Wenn du die Umweltpumpe runterdrehst (z.B.: mal auf 90%) solltest du eine höhere Spreizung erreichen. Aber nachdem deine Verdampfungstemperatur noch tiefer als meine ist könnte diese dadurch noch tiefer werden. Bin da aber auch kein X-perte. Wieviel kW Kälteleistung sagt dir deine Maschineso ? Aja, noch was... laut einem Techniker würde diese WPWP [Wärmepumpe] modulieren, was ich ihm aber nicht glaube... man liest es nirgends und normal wird damit dann geworben, tun sie auch nicht.... Kühlung: Ich habe das Raumthermostat sowieso im Wohnzimmer und ich könnte jederzeit die Kühlfunktion aktivieren... da brauchts keine speziellen Adaptionen. Nur wenn du PASSIVE Kühlung möchtest. Aktiv kannst einfach aktivieren und fertig! |
||
|
||
Lese ich die Kälteleistung im Livemonitor in der Fachebene ab? da sehe ich schon immer was von Kälteleistung und Stromverbrauch. Aber das sehe ich erst, wenn sich die WPWP [Wärmepumpe] morgen um 5 h einschaltet. (Tagbetrieb)
Die WPWP [Wärmepumpe] wurde am 14.8. geliefert, und am 27.8. in Betrieb genommen. (Estrichausheizen) Hat soweit keine Probleme gehabt, ausser, was ich halt da verbockt habe, mit dem Abbruch der Estrichfunktion. (Komischerweise beim Abbruch brauchte man keinen Code, beim Einschalten sehr wohl) Wenn man sich den aktuellen Stromverbrauch im Livemonitor ansieht, schaut es aus, als würde sie modulieren. Ist aber nicht so, lt. Beschreibung. Was die anderen Werte so angeht, kann ich überhaupt nichts anfangen, verstehe da nur Bahnhof! |
||
|
||
Aktive Kühlung bzw. passive Kühlung? Wo ist da der Unterschied?
|
||
|
||
Die passive Kühlfunktion gibt es nur gegen Aufpreis und ist effizienter, da hier die Sole nur über einen Wärmetauscher geschickt wird und der Kompressor nicht arbeiten muss. Ohne Aufpreis ist bei Vaillant ab Flexotherm die aktive Kühlung dabei. |
||
|
||
-> americium, Problem dürfte das Haus sein, sind schon alle Fenster und Türen drinnen?
die 100kwh sind Entzug. 4,5kw x 24h -> 110kwh Entzug, passt also. vl viel zu hoch, dein Haus nimmt derzeit deutlich zu viel, warum? wp liefert keine Temperatur sondern eine Spreizung, solange bis rl UND vl Zieltemperatur erreicht haben... Aussagen der V-Techniker sind eher peinlich... Solepumpe ist ok, siehe Spreizung... -> alteHütte, Spreizung ist zu klein... |
||
|
||
Wenn ich also im Sommer aktiv kühlen will, brauche ich dann nur mehr die WPWP [Wärmepumpe] auf "kühlen" einstellen? |
||
|
||
@altehuette:
Kühlen: In der Fachhandwerkerebene von der WPWP [Wärmepumpe] selbst ist dies freizuschalten. Genauso im VRC900 (Raumthermostat). Dann kannst du die aktive Kühlfunktion nutzen. Kälteleistung: Die Kälteleistung siehst du im LiveMonitor sowie auch die elektrische Leistung. Beide zusammen ergeben die komplette Heizleistung deines System zum Zeitpunkt wo du grad schaust. @dyarne: Ja, das Haus ist fertig bis auf ein paar Kleinigkeiten a) Der Dachboden ist derzeit nur zur hälfte isoliert und ein paar XPS Platten fehlen noch an der Fassade (in den Bereichen über den Minirolladenkästen) dabei handelt es sich aber um sehr kleine Bereiche. Das kann doch nicht den gesamten Energieverlust ausmachen ?! Die RL RL [Rücklauf]-Temp ist auf 25 - 25,5°C und steigt eigentlich nie weiter an. Hab mir ein IR-Thermometer bestellt, werde damit mal die Oberflächentemperaturen messen und ggf. einen Raum komplett durchrechnen (Q-Heizenergie - Q-Verlust). Was mir auch eben Sorgen macht ist die niedrige Verdampfungstemperatur. Bei -2°C müsste ja der Wärmetauscher schon gefrieren ?! Die geht dann bei Kompressorstart bis zu -28°C runter... Die Solepumpe wird getauscht da der Techniker gehört haben will, dass die Pumpe beim Anfahren nach einem längeren Takt sich schwer tut die Sole umzuwäzlen da sie zäher wurde als bei einem Taktanfang nach einer längeren Pause. |
||
|
||
Ich hab auch n bungalow mit ca deinen energiedaten, nur 20m2 mehr. Nach meinen heizlastberechnungen mit verlust und warmwasser komm ich auf fast 8 kw |
||
|
||
@stefan86:
Hast mal ein paar Eckdaten für mich ? EKZ Genauen Heizwärmebedarf gemäß Berechnung KWL ja/nein welchen Ziegel / Dämmung (Dachboden Dämmstärke / Dämmung Bopla / Fenster ?) LG |
||
|
||
@Americium
Momentan 4,4 KW Kälteleistung bei 1,2 Kw Stromaufnahme. Energieintegral -60 Grad Bei WW WW [Warmwasser] Erzeugung ist der Stromverbrauch meist zwischen 1,8 und 2 KW. Also um ein Eck höher! Ist das in Ordnung? Aktuelle SoleEIN 0,7 Grad, SoleAUS -0,8 Grad |
||
|
||
@altehuette:
Also du hast jetzt eine Spreizung von 1,5°C ... sehr wenig meiner Ansicht nach. Das würde darauf hindeuten, dass deine Sole zu schnell durch die Kollektoren fließt. Ich würde mal zum testen die Umweltkreispumpe reduzieren ... z.B.: auf 90% Leistung. 1,8-2kW beim Warmwasser ist in Ordnung, da brauchts einfach mehr für die hohe VL VL [Vorlauf]-Temp. 4,4kW zu 1,2 ist auch in Ordnung. |
||
|
||
Hi, Bungalow 146 m2. Spezifischer hwb 53 ( 43 mit normwerten) Heizwärmebedarf nach EA EA [Energieausweis] 9995 kw. Keine kwl, solar oder pv 50er ziegel. Für die heizlastberechnung hab ich die u werte aus dem energieausweis genommen, das wären ca 30 cm dämmung oben und 20 cm unten ( plus estrich) Unser hwb ist ziehmlich ähnlich laut EA EA [Energieausweis] Ich hab mich gestern selber mit diversen heizlastrechnern online gespielt, da komm ich auf ca 4 kw OHNE verluste und WW WW [Warmwasser] |