Auf wie viel Leistung ist der Heizstab eingestellt? Auf die volle Leistung von 9 KW? Hier ist er auf max. 3,5 KW eingestellt. Ist aber gänzlich deaktiviert. Nur beim Estrichheizen war er zugeschaltet.
Nun zur PV! Wie viel kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung]? Was war bis jetzt die höchste Tagesmenge bzw. höchste KW-Leistung? |
||
|
||
Gebäudekreispumpe ist von mir nicht verändert worden, somit denke ich ist sie auf AUTO.
Heizstab ist aktiviert und ich habe die Drossel aufgehoben, somit kann er sich auf volle 9kW austoben. Ich habe ihn auch nur wegen ders austrocknens des Estrich hinzugeschaltet. Danach wird er abgedreht. PV: 5,2kWp Anlage mit 20 Modulen zu je 260Watt Einen Fronius Symo. lg |
||
|
||
Wie hast du die Drossel deaktiviert? Hoffe, den Heizstab nicht zu brauchen, aber trotzdem würde es mich interessieren, wie die Drossel aufgemacht wird!
Was ich wegen der PV wissen wollte, was war deine höchste Tagesmenge? Hast ja auch einen Fronius WR WR [Wechselrichter]. |
||
|
||
Fachhandwerkerebene - Konfiguration - Leistungsgrenze Heizstab - da kannst stufenweise die Leistung freigeben. (EXTERN = AUS) 1 |
||
|
||
Zählerstand
1533 kWh - bezogen 69,7 kWh - eingespeist 5,32 kWh - momentane Aufnahme inkl. Licht Total starker Nebel war und wir haben ~700 Watt bezogen. Gebäudekreis Druck 2,4 bar Umweltkreis Druck 1,6 bar Einschaltverzögerung 0min VL Soll - 40,0°C VL Ist - 40,2°C Energieintegral -71°min Umweltkreis Einlasstemperatur 9,8°C Umweltkreis Auslasstemperatujr 6,7°C Kälteleistung 7,9 kW Elektrische Leistungsaufnahme 2,3 kW Heizstab Leistung 2,0 kW War der Stand heute wie wir im Haus waren. Heute habe ich auch nachgesehen , ob die Fußbodenheizung richtig eingestellt ist. Hydraulischer Abgleich oder so, nichts. Alle sind auf gleichen Stand eingestellt. Die Längen der einzelnen Kreise sind beschrieben, aber die l/h sind nicht angegeben. Estrich-Ausheiz-Programm Tag 26 ist momentan. Morgen kommen Handwerker, nun braucht der nicht mehr so derb heizen weil dann geht eh alles verloren wenn dauernd die Tür und Fenster offen sind. Außerdem gehen mir die Handwerker bei 28 Grad Raumtemperatur ein. |
||
|
||
|
||
So einen lg |
||
|
||
So schaut unserer aus! Foto ist nicht ganz scharf. Ist von der EVN.
Der wechselt immer von bezogener Energie auf eingespeiste Energie. Und dazwischen kommen lauter Nullen. |
||
|
||
Ist eh fast das selbe.
Ich habe da den grünen Knopf, und der lässt zwischen den Anzeigen hin und her switchen. Zählerstand [Tag 26] 1701 kWh - bezogen 69,7 kWh - eingespeist 8,18 kWh - momentane Aufnahme inkl. Licht Die PV hat heute ca. 13kWh geliefert. Die Heizung ist auf 45°C und soll morgen mit dem absenken beginnen. Unsere Maler, sind trotz lüften mit kurzen Ärmeln gelaufen und es war noch immer zu warm. Also das Ausheizen kostet schon einiges. Also wenn ich bedenke sind nun über 1200 kWh geflossen, und da ist die PV auch noch mit einigen kWh drin. Ohne wären es sicher 1400 und mehr. Zählerstand [Tag 28] 1829,5 kWh - bezogen 70,0 kWh - eingespeist 3,06 kWh - momentane Aufnahme inkl. Licht Gebäudekreis Druck 2,4 bar Umweltkreis Druck 1,6 bar Einschaltverzögerung 0min VL Soll - 35°C VL Ist - 37,1°C Energieintegral -164°min Umweltkreis Einlasstemperatur 10°C Umweltkreis Auslasstemperatujr 7,3°C Kälteleistung 7,0 kW Elektrische Leistungsaufnahme 2,6 kW Heizstab Leistung 0,0 kW ;----------------------------------------- Zählerstand [Tag 29] 1864,7 kWh - bezogen 77,6 kWh - eingespeist 0,07 kWh - momentane Aufnahme inkl. Licht Gebäudekreis Druck 2,3 bar Umweltkreis Druck 2,1 bar Einschaltverzögerung 0min VL Soll - 25°C VL Ist - 25,2°C Energieintegral -31°min Umweltkreis Einlasstemperatur 24,1°C Umweltkreis Auslasstemperatujr 24,3°C Kälteleistung 0,0 kW Elektrische Leistungsaufnahme 0,0 kW Heizstab Leistung 2,0 kW ;----------------------------------------- Zählerstand [Tag 30] 1900,5 kWh - bezogen 78,8 kWh - eingespeist 1,08 kWh - momentane Aufnahme inkl. Licht Gebäudekreis Druck 2,3 bar Umweltkreis Druck 1,9 bar Einschaltverzögerung 0min VL Soll - 28,5°C VL Ist - 27,5°C Energieintegral -98°min Umweltkreis Einlasstemperatur 14,7°C Umweltkreis Auslasstemperatujr 12,1°C Kälteleistung 0,0 kW Elektrische Leistungsaufnahme 0,0 kW Heizstab Leistung 0,0 kW lg |
||
|
||
So, Ausheizen ist bei uns nun vorbei.
Maschine ging in den normalen Heizmodus. Habe Heizstab deaktiviert. Heizkurve ist auf 1,5. Wunschtemperatur ist auf 21°C Nun warte ich mal auf den Hydraulischen Abgleich. Der soll in der nächsten Zeit gemacht werden. lg |
||
|
||
wird wohl 0,15 sein. |
||
|
||
Verzeihung, hast natürlich vollkommen Recht... lg |
||
|
||
Hi, ich habe wie vorhin erwähnte die gleiche EWP an Flächenkollektoren. Der Zählerstand erschreckt mich sehr sehr stark. Das ist fast so viel wie ich seit Einzug inkl. Ausheizen am Heizstrom-Stromzähler habe, und da hängen noch KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] + Handtruchtrockner im Bad etc. drauf. Ich habe beim Ausheizen ziemlich genau 700kWh verbraucht! Was habe ich anders gemacht? 1. wünscht mein GU keine Vorlauftemperaturen von 45°, 2. wollte mir mein Installateur anscheinend Ausheizkosten ersparen. Daher haben wir etwas getüftelt und ein eigenes Heizproktoll erstellt. Dokumentiert hier: http://www.energiesparhaus.at/forum/37573_10#319777
Heizsstab haben wir damals übrigens nicht deaktiviert. Er hat aber nur rund 60kWh bebnötigt, hat sich also kaum hinzugeschaltet, anscheinend. |
||
|
||
Also als ich ausgeheizt habe mit dem internen Programm hat sich der Heizstab eigentlich sofort dazugeschalten, ich vermutete einfach um die Sonde zu schonen. Derzeit liege ich bei 70-80kWh / Tag für WW WW [Warmwasser] + Heizung bei 22°C RT RT [Raumtemperatur] und 0,15er Heizkurve bei einer AT AT [Außentemperatur] von ~ 0°C die letzte Zeit. Aber ab heute wirds wieder kalt, bin gespannt, der Dachboden ist nun zu 4/5 isoliert (Rest soll morgen gemacht werden). Zudem kommt heute mein Installateur um meine Sonde nochmals zu spülen und ggf. zu entlüften, sollte dann die Verdampfungstemperatur zu gering Fehlermeldung wieder kommen wird Vaillant mit einem Experten aus Wien kommen der sich mein Problem ansieht, dazu gehört u.a. US Durchflussmessung der einzelnen Sondenrohre. Da bin ich mal gespannt. |
||
|
||
Heizt du noch aus oder bist du schon im normalen Heizbetrieb mit HK 0,15? Das wäre dann nämlich schon sehr viel! Dann würde mit ziemlicher Sicherheit etwas nicht stimmen. |
||
|
||
Nachtrag: Wie weit bist du mit der Dämmung? Außen noch nicht drauf? Dann kann es sein, dass der Verlust extrem hoch ist. Wäre aber meinem Gefühl nach immer noch viel für 0° Außentemp. |
||
|
||
americium spricht hoffentlich von gelieferten kWh thermisch nicht bezogenen kWh elektrisch?
oder von der entzogenen Umweltenergie? Außendämmung gibt's bei ihm glaube ich nicht... Bin gespannt was bei deiner Sonde rauskommt (Wortspiel) ... 😉 Würde die Sole prüfen. Was haben die eingefüllt in welcher Konzentration? Dein Haus nimmt sehr viel... |
||
|
||
Hallo ihr lieben, stehe gerade vor unserer Heizung, und diese springt an.
Vorlauf Soll 28,5°C Vorlauf IST 32,0°C Sie lauft noch immer. Ich dachte sie erreicht den Vorlauf-Soll und gut. Energieintegral zeigt -81°min (muss dieser erst auf 0°min sein, damit die Pumpe abschaltet?) Gebäudekreisdruck 2,3bar Umweltkreisdruck 1,5bar Einschaltverzögerung 0min Umwelteinlass 9,6 Umweltauslass 6,5 Kälteleistung 7,9kW Elektr. Leistungsaufnahme 2,0kW Heizstab ist Deaktiviert. Kompressostart ab -180°min Komp. Hysterese 7K max. Restförderhöhe 1000mbar Resetsperrzeit 0min Hybridmanager Bivalenzp. Bivalenzpunkt Heizung -18°C Bivalenzpunkt WW WW [Warmwasser] -18°C PV Puffersp. Offset 10K Multifunktionsausg.2 Zirkul.p. Multifunktionseing. 1xZirkul. AT-Abschaltgrenze 21°C Heizkurve 0,15 Minimaltemperatur 17°C Maximaltemperatur 45°C Schaut das normal aus? lg |
||
|
||
Ja muss auf 0 sein. Differenz von Soll und Ist zieht er, pro Minute ab.
Das heisst in deinem Fall ist der Takt in ca. 23 Minuten beendet. |
||
|
||
Danke Richard.
Also wenn Soll 28.5 ist und Ist auch 28.5 , dann lauft die Pumpe im Dauerbetrieb? Bzw. wenn ich -180°min habe, dann lauft die pumpe bei 1°C unterschied, 3 Stunden? lg |
||
|
||
Genau |