Danke. Mittlerweile ist der Volumsstrom etwas raufgegangen: Wenn ich es richtig verstanden habe, könnte man im EG WC (22) und Wohnen 1 (78) bzw. Bad (55) und Gang (29) kombinieren. Im Og: Bad (40) und Vorzimmer (22) bzw. Wc (12) und Schrankraum (55).....?? |
||
|
||
zuerst brauchen wir eine gescheite anamnese, dann prüfung/service der siebe, dann ein konzept zur optimierung. dazu ein monitoring vorher/nachher... und ... etwas geduld ... ps: der volumenstrom oben dürfte der ww-takt sein... |
||
|
||
isser. und das nicht schön ;) ww-bereitung wird 4 mal unterbrochen. vorrangschaltung (torte) mal auf 180/0 stellen. hoher durchfluss dabei, da ist oft geringer durchfluss schlauer. welche bereitermethode aktiv? ich seh grad: die durchflussspitzen entstehen durch die automatik, gepaart mit den kurzen ww-abschnitten. wenn die bereitung durchlaufen würde, gäbs die spitzen nur einmal. |
||
|
||
wegen deiner PN: das ist "die Torte" |
||
|
||
Danke. Ich hab das gesternvormittag so geändert. Jetzt ist mir auch klar, was eine Torte mit einer Wärmepumpe zu tun hat bzw. was eine Vorrangsschaltung ist. |
||
|
||
ww sieht schon viel besser aus. hast jetzt bei jeder bereitung nur noch einmal die aufheizverluste. obwohl : start/stop scheint noch zu knapp zu liegen. letzte bereitung war fertig, danach gezapft und dann sprang die nächste an. edit: ne, zweite bereitung deutlich höher... hast n zeitprogramm laufen, oder periodische erhöhung? 1 |
||
|
||
Danke!!! Ja, Warmwasser wird nach Zeitplan geheizt. |
||
|
||
lässt sich bestimmt noch optimieren, damit nicht wie oben kurz nach einer bereitung das zeitprogramm noch eine macht. mal die start/stop einstellungen pro programm fein einstellen / testen, oder zeiten sperren. aber da kannst du dich langsam ran tasten. |
||
|
||
OT: Würden die WP WP [Wärmepumpe] Hersteller die Standardeinstellungen auf den Betrieb im Neubau (denn dafür werden sie wohl am häufigsten verkauft) einstellen, oder zumindest IBN Techniker darauf gscheit schulen, dann wäre das Leben hier im Forum auch ruhiger. Sonst könnte ich dem WP WP [Wärmepumpe] Hersteller ja schon geplante Obsolezenz vorwerfen... 😈 Also @dyarne , für deinen Forumstraum - WP Thread: Default Einstellungen für langes WP WP [Wärmepumpe] Leben. 😉 |
||
|
||
Mein Zeitplan zur WW WW [Warmwasser]-Aufbereitung sieht folgendermaßen aus: Das Warmwasser wird 2x in der Nacht aufbereitet: Wäre es besser z.B. 1x um 02:00 in der Früh das WW WW [Warmwasser] aufzuheizen, damit die Aufheizverluste minimiert werden? Ich habe einen 300l Warmwasserspeicher. Wir sind 4 Personen im Haushalt. Ist "normal" der richtige "Komfortmodus" oder besser auf "sparsam"? Am Donnerstag kommt ja der Installateur zur Anamnese. • Worauf soll geschaut werden? • Kontrolle: Verstopfte Siebe • Planung: Zusammenlegung von Heizkreisen • Überprüfen, ob Installation einer Vase statt MAG möglich ist, damit hoffentlich wieder Druck in die Soleleitung kommt Vielen Dank vorab. |
||
|
||
ich hab nur ein schema aktiv: spar von 07:00 bis 03:00 damit bereitet die WP WP [Wärmepumpe] von 3-7uhr im normal. tagsüber gelegentlich nach taktende eine bereitung, dann bleibt die bereitung in der nacht meist weg. starttemps runter, damit nicht unnütz kurz hintereinander bereitet wird. kommt aber auch auf den wasserverbrauch an, wir sind zu zweit, da reicht es so. für den notfall hab ich den "luxusmodus", den ich an der RMU aktivieren kann, wenn man duschen will und am display sieht, daß WW zu kalt ist. muss man dann halt ne halbe stunde vorher aktivieren. du hast PV, da macht es mehr sinn in den sonnenstunden zu bereiten. |
||
|
||
warum ist da kein druck mehr? nie nachgefüllt und MAG überprüft? oder MAG defekt? auch mit vase musst du dich drum kümmern ;) |
||
|
||
servus, volle zustimmung! war ja jahrelang mit dem auswerten solcher paraneter und dem versuch der implementierung beim hersteller beschäftigt. waren ziemlich dicke bretter ... ;-/ hersteller will halt keine projektverantwortung übernehmen, installateur hängt dann in der luft, muß vorgaben befolgen die gar nicht passen (-60°min)... hier haben wir genau das beispiel: wenn wir nicht gesammeltes foren-know-how samt feldtest hier massiv einfließen hätten lassen würden heute noch alle anlagen so in betrieb gehen wie die vom warrender vor 6 jahren... aber ein grundsetup für -> neubau -> bestand saniert flächenheizung -> bestand saniert heizkörper das man bei IBN per klick auswählt wäre sicher denkbar & sinnvoll... |
||
|
||
sehr gut! kriegst dann vielleicht ein upgrade ... für mich wäre - die analyse/plausibilität der verbauten kreislängen as-built sehr wichtig. - dann alle kreise voll öffnen (auch voreinstellung) und gesamtvolumenstrom bei 100% uwp prüfen - dann rücklauftemperaturen eingeschwungen messen (infrarot thermometer) |
||
|
||
Danke @cacer Was ist ein RMU? Mit dem Problem, dass die Soleleitungen drucklos sind, kämpfe ich schon seit längerem. Du hast mir dazu auch schon weitergeholfen: https://www.energiesparhaus.at/forum-nibe-f1155-6pc-solekreis-drucklos-was-tun/65225_2#630244 Ich hoffe, durch den Wechsel von MAG auf die Vase wird das Problem jetzt gelöst. Das MAG wurde 3x nachgefüllt und 3x ist die Luft schön gleichmäßig wieder raus. Danke @dyarne für die Auflistung. |
||
|
||
die raumbedieneinheit. ein dummes display mit tempfühler. immerhin lässt sich damit "vorrübergehend luxus" aktivieren. ahso 😬 hat ja scheinbar nicht geholfen 😌 |
||
|
||
Die Funktion 2.9.1 periodische Erhöhung ist aktiviert. Ist das sinnvoll? Danke |
||
|
||
Nein, im EFH-Bereich bei ausreichend Warmwasserdurchsatz nicht notwendig, sogar eher kontraproduktiv. Gibt hier etliche Treads dazu (Stichwort: Legionellen). |
||
|
||
Danke @BungalowImGruen Die Funktion ist deaktiviert. Kann mir jemand bitte erklären, warum mein Kälteträger in der Nacht wärmer wird als tagsüber? |
||
|
||
Weil da der Verdichter wohl steht und die Sensoren für Sole Ein/Aus Raumtemperatur annehmen. |
||
|
||
Danke @ds50 Das ist logisch. Heute war der Installateur zur Bestandsaufnahme da. Die Längen der Heizkreise sind so. Das Bad im OG hat 80m und nicht 40, wie ich geschrieben habe: Keller: Wc 31 Zimmer Kreis Osten: 95 Zimmer Kreis: Westen: 103 Abestellraum Mitte: 80 Gang: 55 Keller W: 92 Keller O: 77 HWR: 94 Tecnikraum 33 Holzlager 48 EG: Garderobe: 106 WC: 22 Zimmer EG: 90 Küche 91 Wochnen 1 78 Gang: 29 Wohnen 2: 89 Wohnen 3: 88 Wohnen 4: 90 Bad: 55 OG: Bad: 80 WC: 12 Schrankraum: 52 Zi West 1 87 Zi West 2 80 Vorzimmer 22 Zi Ost 1 83 Zi Ost 2 82 Zi Nord: 85 Folgende Punkte sollen umgestzt werden: MAG - Austausch auf Vase Reinigung des Siebs: Ich hab offensichtlich nur das eine. Es sitzt hinter dem roten Absperrhahn rechts im Bild. Thermosypho-Einbau am Boiler: Ist das sinnvoll? Zusammenlegen der FHB-Kreise. Erste Überlegungen schauen so aus: • Keller: Gang und WC zusammen (56+31), Holzlager und Technik (48+33) • EG: WC und Wohnen 1 zusammen (22+78). Bad und Gang zusammen (55+29) • OG: Vorzimmer+WC+Schrankraum (22+12+52) Installation des Fühlers "Warmwasser oben" am Boiler Elektrische Badheizkörper, die ich seit längerem gekauft habe, sollen in Betrieb genommen werden (nur der Vollständigkeit halber) Diese Einstellung wurde auf der Heizung geändert: Es wird wahrscheinlich bis Jänner dauern, bis die Arbeiten umgesetzt werden. Ich bitte um eure Meinung. Danke. |
||
|
||
Hallo Warrender, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wärmepumenoptimierung: Nibe F1155-6 PC |