Wasser in den Solekreis, dei ernst. Na hoffentlich macht des net jeder der zu dir kommt. |
||
|
||
Er hat mir erklärt, das Wasser kommt eh wieder raus, wenn er den Soleverteiler zerlegt und schweißt. Ich hätts bisher so verstanden, dass die Sole im Kreis gepummt wird und somit wird sich das Wasser mit der Sole vermischen.... |
||
|
||
Im Betrieb wird sich das Wasser mit der Sole Mischen. Er muss eh noch Spülen wenn das gemacht is. Dann einfach Frostschutz messen. Sollte bei ca -10-11 Grad liegen |
||
|
||
davon will ich Fotos sehen. |
||
|
||
Sag ihm das vorher. Bei uns hat er zuufällig jedesmal das Messgerät vergessen. |
👍 ||
|
||
Danke. Ich habe ihm gerade angerufen. |
||
|
||
Der Insti war heute da und hat den Soleverteiler geschweißt. Gerne! Übrigens ist mir dabei mein Handy in den Schacht gefallen. Gottseidank konnte ich mit meiner 50cm Grillzange erfolgreich nach meinem Handy fischen. Der Fußbodenheizungsverteiler ist jetzt auch dicht. Die Fußbodenheizung wurde nicht neu gespühlt, weil keine Spühlpumpe in der Firma war. Der Insti meinte aber, die Luft sollte über den Abscheider raus. Ich habe die WT-Pumpe auf 100& gedreht und alle Kreise auf. Bisher ist der Druck konstant und es blubbert nichts: Soll ich auf das Abdrücken bestehen oder kann das so bleiben? Was mich stutzig macht ist, dass zwei Kreise im Keller auf 0 stehen, obwohl sie voll aufgedreht sind. Es sind zwei Kreise in einem Lagerreaum und der war bisher immer abgedreht. Trotzdem sollte ich ja auch hier einen Durchflüss erkennen können. Woran kann das liegen? Danke. |
||
|
||
Vielleicht ist mir das entgangen, aber warum hast du beim RGK RGK [Ringgrabenkollektor] einen Verteilerschacht? Ist der draußen? Wozu eigentlich? |
||
|
||
Kann ich dir nicht sagen, warum ich den habe. Ja der ist draußen. Hätte ich mir den ganzen Verteiler sparen können und mit den solleitungen direkt ins Haus? |
||
|
||
oh nein ... 😁 was war denn nun defekt? er hat alle anschlüsse verlängert?(geschweißt) na hauptsache nun isses dicht. der schacht bei nem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ist natürlich quark. alle Rohre ins Haus und dort die verteiler ist standart. ist der zweite Kreis überhaupt ganz offen? an den flowmetern stellt man da den durchfluss ein! also echt... damit hast du wieder den schwarzen peter... Etagenweise selber spülen... Pumpe vollgas, die anderen Etagen zu und die Kreise laufen lassen... dann geht die Luft durch. (falls welche drin ist. und irgendwo muss die ja hin sein, außer, der abscheider hat seinen Job zu 100% erledigt.) wie du nachfüllst, weist du nun? weil da noch luft drin ist, oder sonst was drin steckt... meine güte... warum macht der nur halbe sachen? s.o.: etagenweise mit 100% pumpe laufen lassen und verteiler beobachten. (alle kreise des verteilers offen) luft wird die flowmeter tanzen lassen. gleichzeitig am luftabscheider lauschen, ob der was raus lässt. kommt luft raus, muss dafür natürlich wieder wasser rein... das alte spiel, die selbe leier... |
||
|
||
Jetzt ist natürlich die Frage wieviel Luft da drin ist. Hatte in meine BKA BKA [Betonkernaktivierung] im OG mal Luft, den Größteil hat der Installateur mit durchspülen weggebracht, aber nach einer Zeit hat sich wieder ein bisschen Luft angesammelt, ich habe dann einfach Alle Kreise zugedreht und mal begonnen immer nur einen Kreis mit 100% zu spülen, nach kurzer Zeit hat man dann schon die Luft gehört und der Luftabscheider hat seine Arbeit getan. |
Hätte jetzt auch gesagt dass diese Kreise wahrscheinlich beim Flowmeter zugedreht sind. ||
|
||
und? Bude wieder warm? Durchfluss haste ja nun wieder über 12l/min bei unter 60% pumpe. Ist noch mehr Luft raus gekommen? kannst du im OG jetzt durchfluss ablesen? weißt du nun, wie man wasser nachfüllt? |
||
|
||
Danke @cacer für die Nachfrage! Ja, so passt es ganz gut. Das Bad im OG könnte eine Spur wärmer sein, aber dafür hätte ich eigentlich noch die elektrischen Heizkörper, die der Insti in Betrieb nehmen sollte. Das ist mir aber mittlerweile wirklich zu blöd und ich hab diesbezüglich bei den letzten beiden Terminen auch nichts mehr gesagt. Ein Freund (Insti) wird mir hier weiterhelfen. Beim Isolieren ebenfalls. Er weiß aber noch nichts davon Sogar, 12,5 bei 58%. Im OG ist es jetzt wieder schön warm. Ich werde es am Dienstag, so wie von dir beschrieben ausprobieren und kontrollieren, ob Luft in den Kreisen ist und hoffentlich herausfinden, was es mit den beiden Kreisen im Keller auf sich hat. Beide Kreise sind jedenfalls ganz offen. Schaut gut aus, denke ich. Die letzen Beiden habe ich bewusst gedrosselt. Im Prinzip. Ich brauche halt noch die Schlauchkupplungen. Tja...Wenn es euch beim Mitlesen schon so geht... Nach den 8 (?) Anfahrten wäre ich jedenfalls froh, wenn es das jetzt endgültig gewesen ist. |
||
|
||
Og sieht jetzt gut aus. EG gedrosselt, oder auch offen? Im Keller steckt vermutlich jetzt die Luft. Lass EG und OG zu, wenn du die Kellerkreise durchjagst, damit die Luft nicht wieder nach oben verschwindet. Aber im Prinzip weißt du ja nun, was zu tun ist, wenn ein paar Kreise wieder zicken. 👍 Rest ist ein bisschen finetuning und experimentieren... |